qwazar 08.10.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 Witam szanownych forumowiczow. Chciałbym powrocic do tematu mojego stropu rozpoczety na forum w tym miejscu http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=51229Problem w tym ze dokonalem pomiaru ugiecia stropu i wynosi on 5cm na samym srodku.Coraz bardziej zaczyna mnie ten fakt irytowac.Kazdy fachowiec mowi co innego jeden ze nie ma sie co martwic bo stropy lane z betoniarki zawsze sie uginaja a drugi ze nie powino tak byc. Jesli nawet nie bede przejmowal sie tym 5 cm ugieciem to jak ja mam to otynkowac?Pozostaje mi chyba tylko sufit podwieszany. Prosze doradzcie cos.Mieszkam w Bielsku moze ktos z was jest z okolicy i mialby ochote zerknac na ten bubel. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41731-felerny-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.10.2005 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 Jaka jestv rozpiętość tego stropu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41731-felerny-strop/#findComment-849622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 09.10.2005 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2005 Strop ma wymiary szerokosc 455 i dlugosc 550 i jest obwisniety na szerokosci. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41731-felerny-strop/#findComment-849804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.10.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2005 Strop ma wymiary szerokosc 455 i dlugosc 550 i jest obwisniety na szerokosci. Qrcze to ugięcie nie powinno być większe niż jakieś 2.5 cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41731-felerny-strop/#findComment-849807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 09.10.2005 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2005 Prosze doradzcie cos.Mieszkam w Bielsku moze ktos z was jest z okolicy i mialby ochote zerknac na ten bubel. ponawiam prośbe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41731-felerny-strop/#findComment-849825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 18.10.2005 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Cześć. Ja mam też stropy wylewane. Ugięć nie sprawdzałem, ale też nie zawuważyłem żadnych przy normalnym pomieszkiwaniu. mam strop nad salonem 5,5 x 5m gr 12mm. Mam do ciebie tylko pytanie czy jesteś pewien, że to jest ugięcie które powstało już po wylaniu w czasie normalnej pracy? Bo znam takie przypadki, że stemple weszły pod ciężarem betonu w ziemię i strop od dołu jest w u a od góry prosty. Jeżeli nie widać żadnych postępów w opuszczaniu się stropu (zarysowania na stropie, zarysowania na ścianach przy suficie, dalsze uginanie się stropu) to spróbuj go obciążyć jakimiś ciężarem - worki z piachem (byle by nikogo pod nim nie było) i wtedy sprawdź ugięcie. A co do tynku no to faktycznie 5 cm to dobrzy fachowcy na sufit nie dadzą bo może komuś na głowę spaść więc jedynie podwieszany - ale to miejszy kłopot niż jakby strop się zawalił Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41731-felerny-strop/#findComment-859895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 18.10.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 zgadzam sie co do 2-2,5 cmile masz poprzecznych zeber usztywniającychdo 5 mb wystarczy jedno i zasada ze podpieramy zachowując wygięcie w góre o 2 - 2,5cm które wyrównuje się pod cieżarem wylewki dlatego tez jesli u ciebie strop podparto na "0" max. mogła wystapić wygiecie do 2,5cm powyzej problem - a co na to kierownikJA W SALONIE MAM 5 x5 mb jedeno zebro usztywniajace i jest ok - ale sam pilnowałem ustawianie stropu , zbrojenie i wylewanie NIE TO NA SRODKU POKOJU DAJ SŁUP Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41731-felerny-strop/#findComment-860188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmar 18.10.2005 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Też miałem ten problem że strop lany obwiesił się i popękał, lecz ponieważ jest to strop nad piwnicą to kazałem podeprzeć go podciągami z teownika 16-stki i jakoś musi to być. Chociaż "fachowcy" zapewniali że to nie jest groźne, to jednak ściągnąłem na budowę rzeczoznawcę i ten doradził mi włąśnie podciągi. Na szczęście drugi strop nad parterem już zrobili (chyba) dobrze gdyż narazie nie widać większych wad.W twoim wypadku radzę też poprosić o opinię rzeczoznawcę, który może zrobić też ekspertyzę - niestety to kosztuję lecz później sprawa z wykonawcą jest z góry wygrana. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41731-felerny-strop/#findComment-860341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.10.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Cześć. Ja mam też stropy wylewane. Ugięć nie sprawdzałem, ale też nie zawuważyłem żadnych przy normalnym pomieszkiwaniu. mam strop nad salonem 5,5 x 5m gr 12mm. Fiuuuu, cieniutki Panie, za wiele to Ty na nim nie postawisz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41731-felerny-strop/#findComment-860345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 18.10.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 sorki oczywiście 12cm.Pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41731-felerny-strop/#findComment-860566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 18.10.2005 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 hey .. mi sie zrobilo to samo nad piwnica... podczas wylewania stropu rownali go do poprzecznych listew ulozonych i patrzymy po wyrownaniu i ja mowie kur.. potem majster ...potem ekipa ... a jedna listwa na srodku zaczyna wystawac ... na szczescie sie nie zawalilo :) beton B20 z betoniarni strop TERRIVA po zastygnieciu betonu sprawdzalismy nic sie nie dzieje nic nie popekalo chociaz strop sie ugial jakies 5 cm w jednej czesci piwnicy.. co ciekawe nie jest ugiety najbardziej tam gdzie byly stemple a jakis 1,20 obok nich .. nikt nie wie czemu w sumie do dzisiaj nie znamy przyczyny .. na pewno nie bylo lane na sile w jedno miejsce bo widzialem jak lali.. moze stemple weszly w ziemie (ale to by sie ugielo najbardziej na stemplach) moze belka jedna byla lewa jakas ... strop stoi juz kilka miesiecy i byl w tym czasie obciazany neizle wiec nic z tym nie robie. na etapie tynkowania da sie styropian dociety tak zeby wyrownac sufit w jednym pomieszczeniu piwnicy i juz ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41731-felerny-strop/#findComment-860742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.