Mieszkanie 48m2, układ jak poniżej (czerwone linie przedstawiają rury rozprowadzające powietrze - jedna ok. 3m, druga ok 4m):

 

http://www.abc-media.pl/gontal/foty/chata1.JPG

 

Planowałem montaż wkładu z grawitacyjnym DGP, jednak 'fachowcy' który się u mnie montażem zajmowali polecili piecyk wolnostojący (8kW) i odprowadzenie od tego piecyka DGP (czopuch jako okap nad piecykiem) - no i ja się głupi skusiłem, gdyż powiedzieli mi, że takich instalacji już zrobili multum i działa toto bez zarzutu.

Całość na chwilę obecną wygląda tak:

 

http://www.abc-media.pl/gontal/foty/koza_1.jpg

 

http://www.abc-media.pl/gontal/foty/koza_2.jpg

 

http://www.abc-media.pl/gontal/foty/koza_3.jpg

 

No i problem polega na tym, że piecyk - jak to koza - grzeje sobie bez problemu, ale za to DGP za nic grzać nie chce. :cry: Fachowcem jestem żadnym, ale wg mnie na 100% czopuch jest za wysoko nad piecykiem i jest za 'płytki', myślę, że można by to nieco naprawić montując coś do zatkania przestrzeni m-dzy górną krawędzię piecyka a krawędzią belki (ok 35cm na oko) - ale czy to ma sens? Wstępnei sprawdziłem takie rozwiązanie i powietrze wydmuchiwane z rur ma wtedy chyba max 30st.C i podmuch jest bardzo słabo wyczuwalny (gdzieś na góra 15cm od kratki) - DGP grawitacyjne na tak mały dystans (3m) chyba powinno dawać jeśli nie większy podmuch, to chociaż wyższą temperaturę, prawda? Bo wierzyć mi się nie chce, że coś takiego ogrzeje mi pokój w zimie...

 

Proszę o wszelkie rady jak uratować takie rozwiązanie, by działało - z góry dzięki!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli co, turbina?

 

...czy też może wystarczy 'toaletowa kratka wentylacyjna' - taka z wiatraczkiem wnontowanym - na końcy rury każdej? ;)

 

A może by kazać im obmurować tył i boki tej kozy i dać tak jeszcze wełnę mineralną? A może założyć jakiś rasdiator na górną płytę, żeby więcej ciepła oddawała? Kurcze pomysłów to ja mam pełno ale na eksperymenty to ani budżetu ani czasu przed zimą :-/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zerknij na link https://ssl.allegro.pl/show_item.php?item=68170602

 

możesz zastosować również zwykłe

http://images.google.pl/images?q=tbn:Rfc_xZ7Rs1sJ:www.wentech.com.pl/layout/male_wentylator_kanalowy_rewersyjny_kwr.jpg

 

Twoje rozwiązanie ma inny mankamnet. Krążące powietrze bedzie zabierało cały kurz z salonu do pokoi. :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwszy raz widzę tak wykonane DGP.

Ja u siebie zrobiłem samodzielnie grawitacyjne. Na wkład Tarnavy założyłem dystrybutor z blachy, żeby skupić ciepłe powietrze owiewające wkład, które następnie płynie sobie do góry do kanałów, bo nie ma innego wyjścia... To zdjęcie jest stare, jeszcze przed obudową, ale obrazuje co i jak jest w środku... Teraz działa bez zarzutu.

http://www.rafaczer.republika.pl/budowa/kominekdgp.jpg

U Ciebie ciepło wytworzone przez kozę ucieka na boki i do kanałów dopływa go już na tyle mało, że zdąży się wychłodzić.

Dlatego tak jak cypek sugeruję takie obudowanie kozy, aby powietrze przez nią ogrzewane uwięzić i spowodować, żeby musiało płynąć sobie do kanałów DGP...

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Zostawiłbym to tak jak jest.

Żeby działało to trzeba wymusić ruch powietrza.

Grawitacyjnie: Wytwarzamy słup ciepłego (rzadszego, lżejszego) powietrza, które naciskane przez otaczające zimne (gęściejsze, cięższe) jest wypierane do kanałów (poziome odcinki to nie słup powietrza, słup to tylko w pionie a tu tego prawie nie ma i prawie nie działa)

Rada - obudować tak, aby ten słup powietrza powstał (chyba odpada)

Mechanicznie: Wstawić bardzo wolnoobrotowy wentylator w kanał nad kozą. Dobrać taki, który popracuje w podwyższonej temperaturze.

Zadziała.

Mechanicznie inaczej: Zassać znad kozy ciepełko wentylatorem w kratce na końcu przewodu. Dobrać cichobiega.

Pozdrawiam Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wentylator kanalowy i bedzie grzało.

Będzie grzało i szumiało. W tak małym mieszkanku ten hałas będzie dość uciążliwy. No i kurz też będzie miał gdzie gonić. Sugeruję obudowanie kozy.

 

Zgadzam się z tym rozwiązaniem, aby jakakolwiek dystrybucja gorącego powietrza zadziałała, wkład kominkowy (w tym wypadku koza) winien być obudowany - zamknięty w tzw. dystrybutorze gorącego powietrza z którego jedyne ujście to drogą przygotowanych kanałów. Odcinki 3-4m nie są długie i bez wentylatora winno dobrze grzać, choć z pewnym opóźnieniem - wpierw muszą się nagrzać same rury dystrybucyjne aby powiew gorącego powietrza był odczuwalny.

Zrezygnuj z opcji wentylatorowych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za wszelkie porady!

Sprawdziłem dzisiaj, skąd piecyk 'wydala' ile ciepła i wygląda to tak: przód i boki grzeją konkretnie, góra już jakoś średnio, a tylna ścianka to już wogóle porażka - czyli bez obudowania się raczej nie obejdzie. Jednakże przednia ścianka to praktycznie tylko drzwiczki i szuflada, więc tego obudować nie zamierzam (niechże coś grzeje salon i sypialnię) ...czyli zostają dwie ścianki boczne (bo tył już raczej strategicznego znaczenia chyba mieć nie będzie - ale zawsze go też można obudować) i zamknięcie czymś przestrzeni między piecem a belką i resztą czopucha. Ale pewnie i to nie wystarczy, więc na zakończenie obu przewodów dać można kratki z wentylatorem - jak mnei nie zniechęcicie, to bardzo prawdopodobne, że właśnie tak to będzie wyglądać :lol:

 

Ale zrodziła mi się w głowie też inna idea 8) Otóż jakbym oddał fachmanom tę kozę (oni mi ją doradzili i oni ją od producenta załatwili - nie działa (pomimo ich zapewnień) więc chyba mogę coś takiego zrobić), to może dałoby radę wcisnąć w miejsce po niej wkład kominkowy (10kW)???

Pytanie tylko, jak nisko od podłoża można go zainstalować, żeby spełniać normy? Wyjście z wkładu kominowego (rura kwasówka, fi 125mm) mam na stałe zamontowane poziomo, na wysokości 63cm od podłoża (dolna krawędź), więc będzie bardzo ciasno, ale jakbym dał kolanko 90* od wkładu, to może jest szansa? Dobudowało by się tylko brakujący dół obudowy i chyba powinno być git nawet z obecnym czopuchem - dobrze myślę?

Tylko powiedzcie, proszę, CZY JEST TO WYKONALNE, CZY TEŻ NIE WCISNĘ TAM WKŁADU?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...