rozwiązanie z piątym kanałem jest sensowne ale trzeba zwrócić uwagę na to że wymienniki ciepła mają ograniczoną temp pracy ja się spoktałem z max 90stC i turbiny też mają ograniczenia ze strony dopuszczalnych temperatur.

dlatego uważam że lepiej jest dać układ rekuperator a następnie kominek i rozprowadzenie, w takim układzie warunki pracy wymiennika i turbiny są dużo bardziej łagodne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spotkałem się na rysunkach o roprowadzeniu powietrza z kominka z pomysłem, że za wentylatorem jest trujnik skąd czerpie się do kanałów dodatkowe zimne powietrze. Zamierzam tam podłączyć rekuperator. Jako zabezpieczenie przed odwrotnym ciągiem prosty zawór zwrotny. Dalej kanałami rozprowadzenie na pokoje.

Mam nadzieję, że będzie działać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Wracając do głównego tematu wątku - jeśli ktoś grzeje głównie kominkiem, to moim zdaniem nie ma sensu zakładać rekuperacji. Zyski będą niewielkie (ogrzewanie drewnem jest tanie), a jest szansa, że inwestycja w ogóle się nie zwróci. Fakt, że wymuszona wentylacja powinna lepiej poradzić sobie z wymianą powietrza, szczególnie gdy mamy szczelnie zamknięte okna.

Ale w końcu napływ zimnego powietrza (np. przez często otwierane okno) też ma swe dobre strony - poprawia jakość powietrza (zimne powietrze hamuje rozwój roztoczy, czy jakiegoś innego draństwa) i zwyczajnie nas orzeźwia. I ja bym wolał wpuszczać je przez okno, niż przez rury.

Druga sprawa: połączenie rekuperatora i DGP. Kiedyś rozmawiałem na ten temat z fachowcami od klimatyzacji i rekuperacji - krótko mówiąc stwierdzili, że powietrze z rekuperatora i z systemu DGP nie może (albo nie powinno) płynąć tymi samymi rurami (niestety, nie pamiętam już czym to wytłumaczyli, ale trzymało się to kupy i porzuciłem ten pomysł).

Jeśli już, to dużo sensowniejszym wydaje się pomysł Roberta. Albo zupełnie niezależne systemy (Waldek). Rozwiązania z piątym kanałem zupełnie sobie nie wyobrażam - za dużo niewiadomych i wydaje się, że trochę przekombinowane (a proste systemy sprawdzają się najlepiej).

zbig

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli kominka nie będziemy traktować jako głównego ogrzewania, to najprostrzym rozwiązaniem jest nie łaczyć (teoretycznie) obu układów. Kominek podgrzeje powietrze w pomieszczeniu (nawet tylko w miejscu instalacji) a ono dostanie się na rekuperator i odzyskamy je wtórnie tzn. w postaci świeżego powietrza o wyższej temperaturze. Tak mi doradził architekt i zgadzam się z nim. W moim wydaniu przy bezwładnym ogrzewaniu podłogowym jest to najskuteczniejszy sposób podniesienia temperatury w pomieszczeniach
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Sporo jest wątków o współpracy rekuperatora i DGP, natomiast ciężko wyciągnąć jakieś jednoznaczne wnioski. Niestety opinie często są skrajnie różne.

W domu o powierzchni mieszkalnej 180m2 / porotherm 25cm + 12cm styropianu i niestety dużo okien ok.40m2 / jako główne źródło ciepła zamierzam zastosować kominek Jotul 15-18kW z mechaniczną DGP / turbinka ponad użytkowym poddaszem /. Oczywiście powietrze do paleniska doprowadzane z zewnątrz. Rurę z DGP, ok. 5-8m od kominka, zamierzam połączyć z rurą wprowadzającą powietrze wentylacyjne z rekuperatora do pomieszczeń mieszkalnych / 1-4m za rekuperatorem /. Rekuperator będzie powyżej użytkowego poddasza. Oczywiście połączenie obydwóch rur zabezpieczę zaworami zwrotnymi. W całym domu tylko wentylacja mechaniczna, łącznie z łazienkami i kuchnią / okap z filtrami tłuszczowymi /, która przy braku prądu powinna działać jak grawitacyjna.

Całość chcę wspomóc ogrzewaniem elektrycznym tj. w pokojach dziennych, kuchni, łazienkach maty elektryczne bezpośrednio pod płytkami. Chcę aby miały jak najmniejszą bezwładność czyli żeby w miarę potrzeb bardzo szybko zaczynały ogrzewać pomieszczenia i tak samo szybko mogą się wychładzać. W sypialniach natomiast konwektory lub promienniki. CWU ogrzewana kolektorami słonecznymi wspomaganymi grzałką elektryczną.

Moje obawy :

- współpraca DGP i rekuperatora

- nie jestem pewien czy podwójny ciąg powietrza / DGP + rekuperator / nie będzie stwarzał w wentylowanych pomieszczeniach wrażenia przeciągu i czy nie będzie za głośny.

- czy w praniu nie okaże się że głownym ogrzewaniem jest elektryczne a inkasent nie okaże się moją najgorszą marą ?

- czy nie będzie broblemu z brakiem wentylacji grawitacyjnej w kuchni i łazienkach ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie planuje DGP plus GWC rurowy.

 

Schemat instalacji skonsultowalem z architektem ,a szczegolowe rozwiązania z doswiadczonym specjalistą od projektowania wentylacji i klimatyzacji. Poza tym troche na ten temat czytalem.

 

Z tego co wiem, to mozesz miec problem z tak duzym zasysaniem powietrza (od kominka do DGP ponad uzytkowym poddaszem.

 

Skontaktuj sie z projektantem, to nie miejsce na gdybanie i eksperymentowanie. Trzeba rozplanowac wszystkie szczegoly. Inaczej inkasent bedzie Twoją zmorą, a tego mozesz uniknąc.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem na etapie występowania o pozwolenie na budowę i mam w planie ogrzewanie nadmuchowe i kominek (bez DGP). Chciałem zlikwidować kominy wentylacyjne w łazienkach i na strychu, gdzie będzie wentylacja mechaniczna, ale odradza mi to architekt wprowadzający zmiany do projektu ("kominy muszą być&quot:wink:, a mój niedoszły kierownik budowy mówi, że mogą być problemy przy odbiorze kominiarskim. Mam zamiar dorwać lokalnego kominiarza, zanim zrezygnuję z kominów, żeby nie było potem problemu, chociaż sam wiem, że kominów być nie musi (prawo mówi o konieczności wentylacji a nie wentylacji grawitacyjnej)

DarekRz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Darku, zdaje się że prawo budowlane mówi o konieczności stosowania wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej. Czyli albo jedna albo druga a nie obie jednocześnie. Przesyłam adres do artykułu na ten temat : http://www.wentylacja.com.pl/technologie/technologie.asp?ID=1269

Swoją drogą jeśli planujesz ogrzewanie nadmuchowe i kominek to czemu nie planujesz wspomóc ogrzewania przez DGP ? Przecież praktycznie to ten sam system.

Krzysztof, nie bardzo rozumiem dlaczego mogę mieć duży problem z nadmiernym zasysaniem powietrza od kominka. Faktycznie spróbuję porozmawiać o tym z fachowcem.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pisząc o problemie z tak duzym zasysaniem, chodzilo mi o to, że potrzebna jest duza wydajnosc rzedu Xset m3 powietrza i mogą byc problemy ze wzgledu na malą wydajnosc wentylatorow umiejscowionych kilka metrow od kominka, ktore bedą zasysaly powietrze.

 

Wentylatory mają okreslony spręż i ich efektywnosc zalezy od tego sprężu. Co do srednic kanalow i ilosci powietrza oraz szczegolow konstrukcyjnych, czas poswiecony projektatowi instalacji i jego wynagrodzenie powinnych dac efekt w postaci sprawnie działającej instalacji.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

KP - przecież piec nadmuchowy jest sprzężony z systemem kanałów identycznych jakie stosuje się w DGP z kominkami, po co mi drugi taki system? Ciepłe powietrze z kominka będzie ogrzewało salon, przyległą kuchnię i hol a powracające do pieca powietrze (ogrzane przez kominek) będzie dalej poprzez kanały rozprowadzane do innych pomieszczeń. Jeśli kominek będzie grzał dobrze to piec się będzie włączał bardzo rzadko albo wcale, ale cały czas będzie ganiał powietrze po domu. Temat dogłębnie przemyślałem :smile:

DarekRz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Odświeżam wątek.

 

Mój Miś zaczął się nad tym zastanawiać, jak jakiś "akwizytor" zaczął zachwalać takie rozwiązanie.

W sumie byłabym za, ale facet mówi, ze można dzięki temu zlikwidować drugi komin.

Ja sie martwię czy nie będzie problemów z prawidłową wentylacją?

 

Wypowiedzcie się prosze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Czytam ten temat i dostrzegam kilka kwestii w których chciałbym się wypowiedziec .... podsunę zupełnie inne spojrzenie na pewne aspekty i może to Wam pomoże - ale niestety dopiero jutro albo późnym wieczorem bo jestem w pracy. Dodam tylko, że moje wypowiedzi będą wynikały tylko z teorii, kominek i rekuperator dopiero będę miał ale drążyłem temat teoretycznie ... (mam już projekt Wentyalcji z rekuperatorem).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...