johny27 09.11.2005 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Jakie moze byczapotrzebowanie na ciepło dla domku o powierzchni 135m2 o kubaturze do ogrzania 370m3 Domek jest z maxa 29cm + 12 cm styropianu FS - 20Podloga na gruncie - 10 cm styropianuDach - 25 cm wełny Jak myślicie ile W/m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.11.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Mysle ze 50-60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-888960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 09.11.2005 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 a mozna to sobie jakos wyliczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-889116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 09.11.2005 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Programem OZC: http://sankom.pl/download.htm#Wersje%20demonstracyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-889126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 09.11.2005 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 moze ktos robil podobne wyliczenia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-889128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 09.11.2005 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 a moze ktos mi pomoze w wyliczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-889153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.11.2005 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Jesli chcesz policzyc pobieznie to wystarczy policzyc powierzchnie przegrod zewnetrznych pomnozyc przez wspolczynnik przenikania ciepla i roznice tepmeratur - Zazwyczaj 40 stopni (wew. 20 na zewna -20). Do tego mnozysz potrzebna ilosc m3 powietrza wywiewanego przez wentylacje w ciagu godziny przez 0.36-0.38 W i ewentualnie uwzgledniasz jakis odzysk przez rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-889186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aveflorek 09.11.2005 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 a moze ktos mi pomoze w wyliczeniach Wlasnie otworzylem temat, gdzie z czasem krok po kroku bedzie wszystko wyjasnione, ale to pewnie troche potrwa wiec narazie moge przeslac arkusz w excelu do obliczania w sposob uproszczony wspolczynnika sezonowego zapotrzebowania na cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-889196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 09.11.2005 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Jesli chcesz policzyc pobieznie to wystarczy policzyc powierzchnie przegrod zewnetrznych pomnozyc przez wspolczynnik przenikania ciepla i roznice tepmeratur - Zazwyczaj 40 stopni (wew. 20 na zewna -20). Do tego mnozysz potrzebna ilosc m3 powietrza wywiewanego przez wentylacje w ciagu godziny przez 0.36-0.38 W i ewentualnie uwzgledniasz jakis odzysk przez rekuperator. Do Jeziera - wiem ze grzejesz pradem - jaka powierzchnie i jaka masz moc max urzadzeń grzewczych oraz przyznana moc na dom. Czy masz ogrzewanie akumulacyjne? Jakie jest zapotrzebowanie na cieplo u ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-889206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.11.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Moc urzadzen to 6,15 kW. Powierzchnia ogrzewana 140 m2. Zapotrzebowanie szczytowe - 4,5 kW. Moc na dom to 3x32 A. Nie mam akumulacyjnego ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-889407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 09.11.2005 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 napisz mi wiecej na e-maila [email protected] czym grzejesz, jak masz ocieplony dom, ile kW masz na dom, czy masz nocna i dzienna taryfe itd - kazda wiadomosc sie liczy! Pozdrawiam grzejacych pradem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-889440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.11.2005 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Grzeje grzejnikami elektrycznymi konwekcyjnymi oraz gdzieniegdzie mam maty grzewcze. Dom mam sciany U=0,13 sufit 0,13 podloga na gruncie 0,2, okna zwykle, wentylacja z odzyskiem. Taryfe mam G12 nocna i dzienna. Juz pisalem mam przydzielonej mocy na dom 3x32 Ampery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-889954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 10.11.2005 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 Do tego mnozysz potrzebna ilosc m3 powietrza wywiewanego przez wentylacje w ciagu godziny przez 0.36-0.38 W i ewentualnie uwzgledniasz jakis odzysk przez rekuperator. Jaki są normy potrzebnego powietrza do wentylacji do tych obliczeń?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-890023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.11.2005 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej :- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną : a) w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h b) w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h - w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h- w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h- w wydzielonym WC - 30 m3/h- w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h- w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową obowiązkowoz mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h- dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego- 30 m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-898391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Cholys 17.11.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Przykładowy projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem (rekuperatora) znajdzisz tuhttp://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/projekt.shtml co do zapotrzebowania na ciepło przyjmij ok 30-35W/m3 kubatury powinno byc dobrze.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43527-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-898784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.