Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem


Recommended Posts

I nie masz co napisać ,już nie chcesz bilansu , bo jesteś tylko ignorantem, który się sam ośmiesza pisząc o szambach za 200 000

bilansu nie trzeba bo widać z wykresów ,że cuda są tylko trudno w nie uwierzyć

w wodzie energia jest i będzie tylko trzeba umieć ją odebrać

niezależnie od twojej opinii jasnowidza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

I nie masz co napisać ,już nie chcesz bilansu , bo jesteś tylko ignorantem, który się sam ośmiesza pisząc o szambach za 200 000

bilansu nie trzeba bo widać z wykresów ,że cuda są tylko trudno w nie uwierzyć

w wodzie energia jest i będzie tylko trzeba umieć ją odebrać

niezależnie od twojej opinii jasnowidza.

 

Żeby ją odebrać w formie dla ludzi użytecznej trzeba włożyć w cały proces bardzo dużo prądu elektrycznego. Więc nie jest za darmo jest to DROGA ENERGIA!!!

 

Do tego wymaga to rozwiązanie PIEKIELNIE DROICH UŻĄDZEŃ

Edytowane przez herakles
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale się wysiliłeś, a twoja pompa na taniej energii lata ??

większe litery dają do zrozumienia że pukasz się w czoło bo wzrok ci szwankuje ogladając wykresy . Widziałeś i życzę ci by twoja pompa tak dawała.

przestań się ośmieszać i poszukaj innego postu ,dla jasnowidzów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy z morza też można by ciągnąć tą energię , a z stawu , czy to wszystko jedno ? Czyli prąd do pompy i nie muszę robić odwiertów.

 

możecie przestać pisać głupoty o cenach szamb . ja mam problem z zasilaniem pompy, nie potrzebuje szamba. natomiast interesuje mnie stawek przy domu. ma na oko 10 x 10 m takie duże oczko głębokie na 1,5 m . Zamiast rur czy odwiertów można by brać z niego energię ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy z morza też można by ciągnąć tą energię , a z stawu , czy to wszystko jedno ? Czyli prąd do pompy i nie muszę robić odwiertów.

 

możecie przestać pisać głupoty o cenach szamb . ja mam problem z zasilaniem pompy, nie potrzebuje szamba. natomiast interesuje mnie stawek przy domu. ma na oko 10 x 10 m takie duże oczko głębokie na 1,5 m . Zamiast rur czy odwiertów można by brać z niego energię ?

 

Tak prąd do pompy i pompa z zewnętrznym parownikiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Adamie wiem, że gdzieś w tym wątku liczyłeś, ale teraz nie mogę znaleźć ile energii jesteś w stanie zakumulować w 1m3 tego woskowego cuda? I jak wyciągałeś energię z bufora? Coś mi się kojarzy, że odłączałeś/zakręcałeś solar i wodę w co ogrzewałeś tą samą wężownicą, mam rację?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, bo tu zachodzi jeszcze przemiana fazowa i daje nam dodatkową energię

 

No tyle to ja wiem, ale pytanie moje brzmi ILE JEJ DOKŁANDIE JEST w zakresie temperatur 40-95 czy aby nie wychodzi na to, że ciepło zmagazynowane w parafinie z różnicy temperatur i przemiany fazowej nie jest podobne do ciepła zmagazynowanego w samej wodzie. Jaka jest różnica? - NIEWIELKA!!! Gdzieś to na tym wątku (albo buforowym) policzyłem i wychodzi właśnie 10-30 % różnicy w zależności jakie mamy różnice temperatur.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Parafiny zwiększają swoją objętość o ile mnie pamięć nie myli o ok 15% w zakresie 30-80*C

więc jak Ci dają gęstość 870kg/m3 przy 20 *C to ja bym policzył, że może się zwiększyć o 20%.

 

czyli 870/1.2 daje nam na 1m3 objętości masę parafiny 725kg

 

Weźmy zakres temperatur 50-90 i tu powinno być na mały plus dla parafiny. Dla uproszczenia będę liczył raz (zamiast dwa razy dla ciekłej i stałej)

 

DT=40*C

Cw=2.1kJ/kg/K

Ct=150kJ/kg

E=2.1*725*40+150*725~=170MJ

 

Dla wody:

DT=40

Cw=4.2kJ/kg/K

E=4.2*1000*40~=168MJ

 

Dobrze byłoby zauważyć, jak działa bufor wodny ze swoim wirem, więc on bardzo wydajnie się rozładowuje do 30*C ale tego na korzyść wodnego nawet nie rozpatrywaliśmy. A wada parafiny to taka, że jest ona IZOLATOREM

 

Zacieśniając zakres temperatur wychodzi nam, że większy bufor wychodzi 3 razy taniej a potrafi to samo.

 

Poczytaj sobie o trójwodnym octanie sodu, on potrafi więcej jak woda.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A miało być tak pięknie :D

 

O ile dobrze pamiętam z chemii to sód chyba mocno reaguje z tlenem.

 

Ale jest, tylko znowu darmowa woda pobiła na głowę wszelkie inne wynalazki.

 

Napisałem octan sodu trójwodny a nie sód.

 

Bufor parafinowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku gdy nasz układ projektujemy na odbiór energii TYLKO w zakresie 50-60st.C(czy jakoś tak).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...