Spaw miękki nie gwarantuje szczelności w przypadku gazu...

 

Kolejna bzdura na kółkach.

Po pierwsze nie spaw tylko lut

A po drugie zakaz nie ma nic wspólnego ze szczelnoscia bo ta akurat jest identyczna tylko z wytrzymałością łaczenia i to w wysokich temperaturach czyli podczas pożaru.

Miedź bardzo dobrze przenosi "ciepło" i luty puszczałyby nawet w sąsiednich mieszkaniach bo lut miękki (czyli na bazie Pb) ma śmiesznie niską temperaturę topnienia.

  • Odpowiedzi 130
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Opisałem to kilka postów wyżej.

"Pompy to nowa (górna) UPS 25-40 i (dolna) z odsysku była zamontowana jako obiegowa UPS 25-40.

Ta skrzyneczka była już u klienta jest to termometr z termoparą. Wykorzystałem ją jako sterowanie obiema pompami. Działa wyśmienicie.

Pamarańczowy termostat na rurze zasilającej z kotła węglowego jest po to aby przy określonej temperaturze np. 35 st wyłączył kocioł gazowy z funkcji C.O. "

Proszę czytać dokładnie :wink:

Mały

my tu sobie możemy tylko pogadać :evil:

Byłem jakiś tydzień temu u babki, bo było jej zimno :lol: .

Przyszedł wykonawca c.o., jej szwagier. Mówię mu, że spaskudził robotę, bo jest układ zamknięty. Spojrzał na mnie jak na idiotę, podszedł do zaworu bezpieczeństwa (2,5ba, 1/2") i z błyskiem w oku przekręcił gałkę, upuszczając szklankę wody z c.o. nie wypowiadając słowa.

Pewnie bym strzelił w kalendarz słysząc to co mówił o mnie po moim wyjeździe :lol:

 

PS.

Ten zawór był zamontowany dwa metry od kotła.

dokładnie.... dzis byłem u szwagra... no wypisz wymaluj....kocioł węglowy, układ zamkniety... temp. powyżej 60 C , ciśnienie powyżej 2.o......

Pytam szwagra, czy sobie zdaje sprawe, że tak się nie robi co było powodem przeróbki......

odpowiedział, że było w układzie otwartym ale w zbiorniku wyrównawczym na górze zamarzała woda.... i zadnej reakcji..... debilizm i brak myslenia

aha, i zawór bezpieczeństwa. o.5 metra od kotła, zaznaczam nie dotykałem, starałem się aby moja wizita znacznie się skróciła.....

byłem tam 1 x i jakoś mnie nie ciągnie na więcej

do VPS.

Te filtry co na zdjęciach widać to chyba tzw. siatkowe. Czy są wystarczająco skuteczne? Czy do takiej instalacji i takiego systemu możnaby dać filtorodmulnik?

VPS - co sądzisz o filtroodmulnikach?

Ta skrzyneczka była już u klienta jest to termometr z termoparą. Wykorzystałem ją jako sterowanie obiema pompami. Działa wyśmienicie.

Pamarańczowy termostat na rurze zasilającej z kotła węglowego jest po to aby przy określonej temperaturze np. 35 st wyłączył kocioł gazowy z funkcji C.O.

 

 

No właśnie wyłącza kocioł gazowy z funkcji c.o., czyli jak sterujesz pompą c.o. w układzie zamkniętym. No chyba, że układ zamkniety jest grawitacyjny :wink:

Filtroodmulnik jest zalecany ale są też inne możliwości.

Podjęliśmy wraz z klientem decyzję że cała instalacja 400 litrów pojemności zostanie wypłukana chemicznie, potem woda zostanie zmiękczona i dodany spesjalny inhibitor korozji.

Preparaty te są ogólnie dostępne w hurtowniach instalacyjnych.

No właśnie wyłącza kocioł gazowy z funkcji c.o., czyli jak sterujesz pompą c.o. w układzie zamkniętym. No chyba, że układ zamkniety jest grawitacyjny :wink:

Wydaje mi się zę dokładnie to napisałem.

Jeszcze raz.

Dolna pompa jest na układzie otwartym kocioł - wymiennik

Górna na układzie zamkniętym z instalacją.

Obie pompy uruchamiają się jednoczeście gdy temperatura na kotle będzie 35 st C.

Steruje tym skrzynka z termoparą i termometrem.

Kocioł ma własną pompę obiegową. Gdy jest żądana praca pomp na wymienniku (rozpalony kocioł) to nie pracuje pompa w kotle gazowym. Jak spada temperatura na kotle węglowym poniżej 35 st C to pompy na wymienniku również przestają pracować, a załacza sie pompa w kotle gazowym.

Teraz dobrze.

do VPS

 

Wydaje mi się, ze b. dobrze znasz Vaillanty. Dlatego mam gorącą prośbę: napisz proszę jaką ma pompę Vaillant ecoTec 24 kW, chodzi o jej wydajność. Potrzebuję tych danych do wyliczeń pod wymiennik.

 

Z góry dziękuję.

Może uznasz mnie za maniaka sterowania pompami, ale mam jeszcze małe pytanko :wink: .

W Twojej galerii jest zdjęcie sprzęgła z pompami. Chciałem zapytać jak rozwiązałeś sterowanie tymi pompami. Jak rozumiem są tam 3 pompy : w kotle, do grzejników (ta wyżej) i na podłogówkę. Czy wszystkie są sterowane z kotła, czy jest jakieś inne rozwiązanie.

Dzięki za odp.

Przypatruje się dyskusji na temat wyboru układu i nasuwa mi się jeszcze jedna wątpliwość. Jestem na etapie wykonywania instalacji CO z piecem na ekogroszek. Instalator zaproponował mi układ zamknięty na co się nie zgodziłem. Lecz podobno ze względu na to że mam oprócz grzejników podłogówkę (ok. 60 m2) w układzie otwartym będzie zbyt niskie ciśnienie aby prawidłowo funkcjonowała podłogówka i grzejniki, dlatego zaleca ukł. zamknięty. Martwi mnie jeszcze jeden problem. Z tego co się orientuje zawory regulujące podłogówkę znajdują się na odpływie, więc gdyby temp. wody wzrosła powyżej 90 stopni (bo tyle podobno wytrzymują rurki od podłogowego) całą instalacje diabli wezmą?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...