jabko 20.11.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Spaw miękki nie gwarantuje szczelności w przypadku gazu... Kolejna bzdura na kółkach. Po pierwsze nie spaw tylko lut A po drugie zakaz nie ma nic wspólnego ze szczelnoscia bo ta akurat jest identyczna tylko z wytrzymałością łaczenia i to w wysokich temperaturach czyli podczas pożaru. Miedź bardzo dobrze przenosi "ciepło" i luty puszczałyby nawet w sąsiednich mieszkaniach bo lut miękki (czyli na bazie Pb) ma śmiesznie niską temperaturę topnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-902018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 20.11.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Opisałem to kilka postów wyżej. "Pompy to nowa (górna) UPS 25-40 i (dolna) z odsysku była zamontowana jako obiegowa UPS 25-40. Ta skrzyneczka była już u klienta jest to termometr z termoparą. Wykorzystałem ją jako sterowanie obiema pompami. Działa wyśmienicie. Pamarańczowy termostat na rurze zasilającej z kotła węglowego jest po to aby przy określonej temperaturze np. 35 st wyłączył kocioł gazowy z funkcji C.O. " Proszę czytać dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-902021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 20.11.2005 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Mały my tu sobie możemy tylko pogadać Byłem jakiś tydzień temu u babki, bo było jej zimno . Przyszedł wykonawca c.o., jej szwagier. Mówię mu, że spaskudził robotę, bo jest układ zamknięty. Spojrzał na mnie jak na idiotę, podszedł do zaworu bezpieczeństwa (2,5ba, 1/2") i z błyskiem w oku przekręcił gałkę, upuszczając szklankę wody z c.o. nie wypowiadając słowa. Pewnie bym strzelił w kalendarz słysząc to co mówił o mnie po moim wyjeździe PS. Ten zawór był zamontowany dwa metry od kotła. dokładnie.... dzis byłem u szwagra... no wypisz wymaluj....kocioł węglowy, układ zamkniety... temp. powyżej 60 C , ciśnienie powyżej 2.o...... Pytam szwagra, czy sobie zdaje sprawe, że tak się nie robi co było powodem przeróbki...... odpowiedział, że było w układzie otwartym ale w zbiorniku wyrównawczym na górze zamarzała woda.... i zadnej reakcji..... debilizm i brak myslenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-902025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 20.11.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 aha, i zawór bezpieczeństwa. o.5 metra od kotła, zaznaczam nie dotykałem, starałem się aby moja wizita znacznie się skróciła..... byłem tam 1 x i jakoś mnie nie ciągnie na więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-902030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 20.11.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 do VPS. Te filtry co na zdjęciach widać to chyba tzw. siatkowe. Czy są wystarczająco skuteczne? Czy do takiej instalacji i takiego systemu możnaby dać filtorodmulnik? VPS - co sądzisz o filtroodmulnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-902032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 20.11.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Ta skrzyneczka była już u klienta jest to termometr z termoparą. Wykorzystałem ją jako sterowanie obiema pompami. Działa wyśmienicie. Pamarańczowy termostat na rurze zasilającej z kotła węglowego jest po to aby przy określonej temperaturze np. 35 st wyłączył kocioł gazowy z funkcji C.O. No właśnie wyłącza kocioł gazowy z funkcji c.o., czyli jak sterujesz pompą c.o. w układzie zamkniętym. No chyba, że układ zamkniety jest grawitacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-902050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 20.11.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Filtroodmulnik jest zalecany ale są też inne możliwości.Podjęliśmy wraz z klientem decyzję że cała instalacja 400 litrów pojemności zostanie wypłukana chemicznie, potem woda zostanie zmiękczona i dodany spesjalny inhibitor korozji.Preparaty te są ogólnie dostępne w hurtowniach instalacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-902051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 20.11.2005 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 No właśnie wyłącza kocioł gazowy z funkcji c.o., czyli jak sterujesz pompą c.o. w układzie zamkniętym. No chyba, że układ zamkniety jest grawitacyjny Wydaje mi się zę dokładnie to napisałem. Jeszcze raz. Dolna pompa jest na układzie otwartym kocioł - wymiennik Górna na układzie zamkniętym z instalacją. Obie pompy uruchamiają się jednoczeście gdy temperatura na kotle będzie 35 st C. Steruje tym skrzynka z termoparą i termometrem. Kocioł ma własną pompę obiegową. Gdy jest żądana praca pomp na wymienniku (rozpalony kocioł) to nie pracuje pompa w kotle gazowym. Jak spada temperatura na kotle węglowym poniżej 35 st C to pompy na wymienniku również przestają pracować, a załacza sie pompa w kotle gazowym. Teraz dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-902070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 20.11.2005 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 to ten facet co mial przedtem uklad zamkniety na kotle weglowym :wink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-902223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 21.11.2005 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Zgadza się. Ten sam.Mark jesteś z branży proszę zobacz na kocioł gazowy jaki widzisz lut na gazie ? Czesiu 73 zrobił małe zamieszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-902340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnikliwy 21.11.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 do VPS Wydaje mi się, ze b. dobrze znasz Vaillanty. Dlatego mam gorącą prośbę: napisz proszę jaką ma pompę Vaillant ecoTec 24 kW, chodzi o jej wydajność. Potrzebuję tych danych do wyliczeń pod wymiennik. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-902533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 21.11.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 VPS wystarczy spojrzeć na kolor rury i od razu wiadomo, że to lut twardy, ale, (nie bez złośliwości to powiem) potrzeba wiedziec o czym się pisze i czym to się różni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-903265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 21.11.2005 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 wnikliwy Bardzo proszę charakterystyka pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-903438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 21.11.2005 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Teraz dobrze. Bardzo dobrze. Dzięki za poświęcenie czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-903447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 21.11.2005 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Cieszę się że mogłem pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-903455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 21.11.2005 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Może uznasz mnie za maniaka sterowania pompami, ale mam jeszcze małe pytanko . W Twojej galerii jest zdjęcie sprzęgła z pompami. Chciałem zapytać jak rozwiązałeś sterowanie tymi pompami. Jak rozumiem są tam 3 pompy : w kotle, do grzejników (ta wyżej) i na podłogówkę. Czy wszystkie są sterowane z kotła, czy jest jakieś inne rozwiązanie. Dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-903464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 21.11.2005 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Sterowanie regulatorem Vaillanta VRC 420 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-903470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 22.11.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-905353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grego_k 28.11.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 Przypatruje się dyskusji na temat wyboru układu i nasuwa mi się jeszcze jedna wątpliwość. Jestem na etapie wykonywania instalacji CO z piecem na ekogroszek. Instalator zaproponował mi układ zamknięty na co się nie zgodziłem. Lecz podobno ze względu na to że mam oprócz grzejników podłogówkę (ok. 60 m2) w układzie otwartym będzie zbyt niskie ciśnienie aby prawidłowo funkcjonowała podłogówka i grzejniki, dlatego zaleca ukł. zamknięty. Martwi mnie jeszcze jeden problem. Z tego co się orientuje zawory regulujące podłogówkę znajdują się na odpływie, więc gdyby temp. wody wzrosła powyżej 90 stopni (bo tyle podobno wytrzymują rurki od podłogowego) całą instalacje diabli wezmą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-912316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.11.2005 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 tyle razy było na forum.wymiennik ciepła na instalację co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43885-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-a-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty/page/4/#findComment-912418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania