ogrzewanie podłogowe na parterze ,na piętrze chłodno......


Ew-ka

Recommended Posts

U mnie pojawił sie problem .....podłogówka daje na dole ciepło - czujnik ma cały czas 22 st i więcej ( tak ustawiliśmy temp. na dzień) a na górze zrobiło sie chłodniej ,bo tam są już wystygnięte kaloryfery .....a piec sie nie włącza bo czuje ,że jest 22 st !!!!! :cry:

JAK TO ROZWIĄZAĆ ????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie regulator pokojowy temperatury (do kotła Vaillant) jest usytuowany w pokoju, gdzie są tylko 2 grzejniki (nie ma podłogówki).

Natomiast w pomiesczeniach ogrzewanych podłogowo nie ma regulatora.

Jeden grzejnik w pokoju z regulatorem jest całkowicie zakręcony, drugi całkowicie otwarty.

Gdy były oba otwarte, to tam gdzie jest podłogówka było nieco za zimno.

Gdy chcę aby tam gdzie podłogówka (salon, jadalnia, kuchnia) było cieplej, nie podwyższając temperatury w pokoju z regulatorem, wieszam w tym pokoju ręcznik na grzejniku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1) Na obwodzie ogrzewania podłogowego powinien być czujnik temperatury czynnika grzewczego na powrocie do kotła połączony z zaworem termostatycznym na zasilaniu.

Można ustawić temp.na tym zaworze na niższą i 'skryzować przepływ' czyli zmniejszyć ilości przepływajacego ciepła w ogrzew.podłog.

Zmniejszać stopnowo aż do otrzymania równowagi pomiędzy górą a dołem.

2) Podobny sposób na zmniejszenie rotacji ciepła w ogrzew.podł to zmiejszenie biegu(zmiana zakresu pracy pompki obiegowej) najwieksze tłoczenie na III-ce. Należy zredukować do II lub I... i obserwacja.

3) Wizyta serwisu pieca czyli Panów ktorzy znają automatykę pieca, a nie firmy instalacyjnej od montażu pieca i instalacji,

Powodem również jest zachwiana równowaga pomiędzy mocą grzewczą I-szej i II- giej kondygnacji.

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

VPS- regulator VRC 330.....

Jest to dopiero moje pierwsze grzanie w tym sezonie ,ponieważ do tej pory wystarczal kominek .Wczoraj probowalismy całodobowe włączenie pieca z regulacją pokojową a tu taki numer :cry: ....na parterze wszędzie temperatura 22 st a na piętrze 18/19 stopni.Myślimy ,że wyłączenie jednego obwodu podłogówki (w holu gdzie jest regulator)winno rozwiązać ten problem ,ale może jest jakies inne rozwiązanie ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość 1950

Ew-ka, a gdzie masz umiejscowiony ten VRC 330,

jezeli masz go w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka to jest błąd,

sterownik powinien być umiejscowiony w pomieszczeniu z grzejnikami,

i to w pomieszczeniu które jest teraz najchłodniejsze,

automatyka kotła powinna ustawiać pracę kotła (temperaturę wody kotłowej) do zapotrzebowania na ciepło właśnie tego pomieszczenia,

temperatura pozostałych pomieszczeń jest regulowana przez głowice termostatyczne i układ mieszający podłogówki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

regulator ma najbardziej optymalne miejsce ,a niestety podłogówka jest wszędzie oprócz sypialni i pokoju gościnnego z kominkiem .

Bardzo dziękuję wszystkim za cenne uwagi , VPS - :D , zmniejszyłam podłogówkę do 2 stopnia i jest lepiej ..... :D

Dzieki .......

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...