Tomik_B 29.11.2005 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Dzięki 1950 za czytelny schemat sprzęgła. Rzeczywiście, nic skomplikowanego w nim nie ma. Da się zrobić. Z nierdzewki może być, czy to zbytnia ekstrawagancja? Jako lajkonik, mam pytanie. Gdzie powinno być wpięte sprzęgło w moim układzie? Mam w domu trzy rozdzielacze: dwa do grzejników (parter i poddasze) i jeden do podłogówki (siedem pętli). Podłogówka z dodatkową pompą cyrkulacyjną. Grzejniki obsługuje pompa zainstalowana w kotle (EcoTec 196/2). PS. Jeśli chcesz, to mogę przerysować twoje schematy i zapisać w formacie pdf. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-914416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 29.11.2005 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Tomik ale z tego co piszesz to powinno hulać bez sprzęgła,na czym masz podłogówkę? zawór trójdrogowy,układ równoległy z grzejnikami, sterowany zaworem termostatycznym z głowicą i termostatem przylgowym sterujacym pompą podłogówki, RTL-ecoś innego?schematy też możesz przysłać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-914893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 30.11.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 1950, qrczę ja lajkonik jestem. Na pewno, nie mam zaworu trójdrogowego. Mój instalator mówił coś o bypassie. Przed wejściem w obieg podłogówki, jest zawór termostatyczny Heimaiera z czujnikiem temperatury zamontowanym na zasilaniu podłogówki. Do tego, takie pomarańczowe ustrojstwo (termostat), zabezpieczające podłogówkę przed przegrzaniem (wyłącza pompę po przekroczeniu 55 stopni). Jest też zawór do podmieszania wody powrotnej (ustawiony na 3/4 obrotu). Z tego, co zrozumiałem, to mam chyba wariant nr 2. Pompa w piecu ustawiona fabrycznie. Tylko, na którym biegu? Pompa podłogówki obecnie chodzi na drugim biegu. Jeśli chodzi o schematy, to ja nie mam żadnych niestety. Chodziło mi o to, że mogę Twoje schematy sprzęgła przerysować i zapisać, w bardziej strawnej dla większości Forumowiczów postaci, plików PDF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-915338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 30.11.2005 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 powinno to chodzić bez żadnych problemów, kwestią jest tylko regulacja układu,reguluje się to ustrojstwo zaworem, na baypassie, najpierw musisz go całkowicie zamknąć, później stopniowo odkręcać i obserwować układ, w momencie gdy będzie Ci to funkcjonować w sposób zadowalający skończyć regulację,sądzę, że pompę na podłogówce możesz dać na I bieg,dopiero gdy nie będzie się "wyrabiać", podnieść bieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-916126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 30.11.2005 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Apropos biegu pompy - jak dobierać jej bieg? Skąd wiadomo, że I lub np. III ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-916343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 30.11.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 na skrzynce podłączeniowej jest przełącznik biegu pompy, tam też oznaczone są jej stopnie mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-916498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 01.12.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 powinno to chodzić bez żadnych problemów, kwestią jest tylko regulacja układu, reguluje się to ustrojstwo zaworem, na baypassie, najpierw musisz go całkowicie zamknąć, później stopniowo odkręcać i obserwować układ, w momencie gdy będzie Ci to funkcjonować w sposób zadowalający skończyć regulację, sądzę, że pompę na podłogówce możesz dać na I bieg, dopiero gdy nie będzie się "wyrabiać", podnieść bieg Czy, objawami "nie wyrabiania" się pompki na I biegu będzie niedogrzanie pomieszczeń? Czy, może towarzyszyć temu mają jakieś inne efekty (np. dźwiękowe)? 1950, może w wolnej chwili przedstawiłbyś "łopatologicznie" procedurę regulacji układu CO? Jak już jesteśmy przy regulacji podłogówki, to mam jeszcze jedno pytanie. W rozdzielaczu, na powrocie, mam zawory do dławienia przepływu w poszczególnych pętlach. Takie na klucz imbusowy. Chciałem jedną z pętli zamknąć całkowicie. Okazało się, że od pewnego momentu, dalsze wkręcanie powoduje wyciek wody przez zwoje gwintu. Czy, tak może być? Czy trafił mi się rozdzielacz - bubel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-916808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 01.12.2005 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 na skrzynce podłączeniowej jest przełącznik biegu pompy, tam też oznaczone są jej stopnie mocy to ja wiem. Chodziło mi o to jak dobierać bieg pompy? Czym sie kierować przy , że ustawiam na I , II lub III? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-916937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 01.12.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Przyznam, że ostatnio robiłem przymusowo sprzegło z 4 trójników 6/4"x1" + 2 redukcje 6/4"x1/2" i działa - tak też można jeśli sie musi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-916940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 01.12.2005 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Przyznam, że ostatnio robiłem przymusowo sprzegło z 4 trójników 6/4"x1" + 2 redukcje 6/4"x1/2" i działa - tak też można jeśli sie musi . dlaczego przymusowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-916993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.12.2005 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 na skrzynce podłączeniowej jest przełącznik biegu pompy, tam też oznaczone są jej stopnie mocy to ja wiem. Chodziło mi o to jak dobierać bieg pompy? Czym sie kierować przy , że ustawiam na I , II lub III? dotyczy również Tomika podstawa - regulacja układu to nic więcej jak zrównoważenie przepływów na grzejnikach, czyli łopatologicznie do każdego grzejnika powinno dopłynąć tyle ciepłej wody, żeby mógł bez problemu ogrzać pomieszczenie jak to robimy, zacznij od I biegu, jeśli instalacja grzeje bez problemu, to zostaw, jeżeli okazuje się że któryś grzejnik nie grzeje, lub grzeje słabo, należy sprawdzić stopień otwarcia zaworów odcinających, z reguły są na imbus, zdarzają się na płaski śrubokręt, w tym wypadku należy je wykręcić ale nie do oporu bo będą kapać (tak jak ten zawór u Tomika na rozdzielaczu), z zaworów termostatycznych zdjąć głowice, żeby zawory były całkowice otwarte, w przypadku gdy to nic nie da, należy: regulować przepływ przez grzejniki dokręcając zawory odcinające, do momentu gdy ciepłota grzejników będzie w miarę równa, w przypadku gdy okaże się, że pomimo tej regulacji dalej któreś grzejniki są niedogrzane lub wręcz zimne, trzeba przełączyć pompę na wyższy bieg, gdy i to nie daje rezultatów i któryś grzejnik dalej jest zimny, trzeba zakręcić pozostałe i czekać aż pompa przetłoczy zimną wodę w grzejniku, ( instalacja może być wykonana prawidłowo, a któryś grzejnik może dawać takie opory że bez tego nie ruszy a zimna woda ma bardzo dużą bezwładność i pompa nie przetłoczy wody, bo ona, jak w życiu, pójdzie po najmniejszej linii oporu) następnie poodkręcac resztę grzejników, powinno zadziałać. gdy macie grzejniki dolnozasilane to robi się większy problem, do regulacji potrzebny jest specjalny klucz do nastawy wstępnej zaworów termostatycznych, tutaj pomimo tego metodyka jest podobna to chyba trzeba brać instalatora żeby wyregulował układ z tym, że już nic nie kombinujemy przy module podłączeniowym, dobrze jest sprawdzić, czy grzejniki są dobrze podłączone, zasilanie grzejników płytowych dolnozasilanych zawsze jest od wewnąrz grzejnika, wynika to z jego budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 01.12.2005 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 No dobrze, a co z podłogówką - jak dobierac bieg? Oceniać spadek temp. na powrocie? Bo zauwazylem, że na I biegu wraca zimniejsza woda niż na II, nie mówiąc już o III biegu, gdzie temp. jest najwyzsza. Jeżeli tak, to jaka różnica temperatur zasilania i powrotu być powinna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 01.12.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 ... w tym wypadku należy je wykręcić ale nie do oporu bo będą kapać (tak jak ten zawór u Tomika na rozdzielaczu), z zaworów termostatycznych zdjąć głowice, żeby zawory były całkowice otwarte, w przypadku gdy to nic nie da, należy: ... 1950, małe sprostowanie. W moim rozdzielaczu cieknie przy próbie wkręcenia do oporu. Twój przekaz łopatologiczny, jest bardzo skuteczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.12.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 tak prawdę mówiąc, to powinna obchodzić Cię temperatura pomieszczenia, dopiero jak masz za zimno w pokoju powinieneś zainteresować sie dlaczego, to przecież logiczne, jeżeli dostarczasz do pomieszczenia pewną ilość ciepła potrzebną do utrzymania zadanej temperatury, albo bardziej łopatologicznie, do wyrównania strat teego pomieszczenia, to w przypadku gdy ciepła woda płynie przez Twoją instalację podłogową, oddaje ciepło i wychłodzona płynie do kotła, jeżeli zwiększysz ilość dostarczonego ciepła i nie wszystko to ciepło z tych czy innych względów zostanie oddane do grzejnika podłogowego, to temperatura na powrocie musi być wyższa, z tego co piszesz, wnioskuję, że wszystko jest u Ciebie w porządku, Ty natomiast zgłębiasz temat a przecież zwiększenie mocy pompy to nic innego jak dostarczene większej ilości ciepła do układu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 01.12.2005 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Przymusowo, bo pojechałem kiedyś na wykonanie kotłowni za kolegę, który nic o kotłowni nie wiedział(złota rączka czy coś w tym stylu), więc dla niego pompy, przepływy itp nic nie znaczą. Na miejscu musiałem szybko wykombinować tanie sprzęgło aby całość do kupy "pospinać". Ot i cała tajemnica. Andrzej byłem wczoraj w Bieruniu przejazdem ale Cie nie widziałem, bo była duża mgła Pozdrawiam Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.12.2005 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 nooo... rzeczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 01.12.2005 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Aż jadąc przez Chełmek przegapiłem skręt do Libiąża i znalazłem sie w Imielinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 07.12.2005 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 1950, zgodnie z Twoją instrukcją, ustawiłem pompę cyrkulacyjną podłogówki na I bieg. Obecnie, pomieszczenia z grzejnikami osiągają temp. 22, a z podłogówką 21 stopni. Czy, w celu wyrównania temperatur, mam przełączyć pompę na II bieg? Czy raczej podnieść temperaturę zasilania podłogówki (obecnie 30 stopni)? PS. Czy, mógłbyś odpowiedzieć na poniższy temat? ... w tym wypadku należy je wykręcić ale nie do oporu bo będą kapać (tak jak ten zawór u Tomika na rozdzielaczu), z zaworów termostatycznych zdjąć głowice, żeby zawory były całkowice otwarte, w przypadku gdy to nic nie da, należy: ... 1950, małe sprostowanie. W moim rozdzielaczu cieknie przy próbie wkręcenia do oporu. Twój przekaz łopatologiczny, jest bardzo skuteczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-924296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 07.12.2005 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 jeżeli ten jeden stopień to problem a tak być nie powinno bo przy podłogówce komfort cieplny odczuwa się przy niższych temperaturach pomieszczenia, to zrób już jak uważasz, dla mnie 22C to naprawdę dużo, to samo 21C przy podłogówce, zasady znasz, teraz kombinuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-924509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 07.12.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Dzięki. Będę kombinował. A, co z pozostałą częścią mojego posta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-924595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania