Dzięki 1950 za czytelny schemat sprzęgła. :D

Rzeczywiście, nic skomplikowanego w nim nie ma.

Da się zrobić. :D Z nierdzewki może być, czy to zbytnia ekstrawagancja? :roll:

Jako lajkonik, mam pytanie. Gdzie powinno być wpięte sprzęgło w moim układzie? Mam w domu trzy rozdzielacze: dwa do grzejników (parter i poddasze) i jeden do podłogówki (siedem pętli). Podłogówka z dodatkową pompą cyrkulacyjną. Grzejniki obsługuje pompa zainstalowana w kotle (EcoTec 196/2).

 

PS. Jeśli chcesz, to mogę przerysować twoje schematy i zapisać w formacie pdf.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-914416
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 41
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Gość 1950

Tomik ale z tego co piszesz to powinno hulać bez sprzęgła,

na czym masz podłogówkę?

zawór trójdrogowy,

układ równoległy z grzejnikami, sterowany zaworem termostatycznym z głowicą i termostatem przylgowym sterujacym pompą podłogówki,

RTL-e

coś innego?

schematy też możesz przysłać

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-914893
Udostępnij na innych stronach

1950, qrczę ja lajkonik jestem. :oops:

Na pewno, nie mam zaworu trójdrogowego.

Mój instalator mówił coś o bypassie.

Przed wejściem w obieg podłogówki, jest zawór termostatyczny Heimaiera z czujnikiem temperatury zamontowanym na zasilaniu podłogówki. Do tego, takie pomarańczowe ustrojstwo (termostat), zabezpieczające podłogówkę przed przegrzaniem (wyłącza pompę po przekroczeniu 55 stopni). Jest też zawór do podmieszania wody powrotnej (ustawiony na 3/4 obrotu). Z tego, co zrozumiałem, to mam chyba wariant nr 2.

Pompa w piecu ustawiona fabrycznie. Tylko, na którym biegu? :oops: Pompa podłogówki obecnie chodzi na drugim biegu.

 

Jeśli chodzi o schematy, to ja nie mam żadnych niestety.

Chodziło mi o to, że mogę Twoje schematy sprzęgła przerysować i zapisać, w bardziej strawnej dla większości Forumowiczów postaci, plików PDF.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-915338
Udostępnij na innych stronach

Gość 1950

powinno to chodzić bez żadnych problemów, kwestią jest tylko regulacja układu,

reguluje się to ustrojstwo zaworem, na baypassie, najpierw musisz go całkowicie zamknąć, później stopniowo odkręcać i obserwować układ,

w momencie gdy będzie Ci to funkcjonować w sposób zadowalający skończyć regulację,

sądzę, że pompę na podłogówce możesz dać na I bieg,

dopiero gdy nie będzie się "wyrabiać", podnieść bieg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-916126
Udostępnij na innych stronach

powinno to chodzić bez żadnych problemów, kwestią jest tylko regulacja układu,

reguluje się to ustrojstwo zaworem, na baypassie, najpierw musisz go całkowicie zamknąć, później stopniowo odkręcać i obserwować układ,

w momencie gdy będzie Ci to funkcjonować w sposób zadowalający skończyć regulację,

sądzę, że pompę na podłogówce możesz dać na I bieg,

dopiero gdy nie będzie się "wyrabiać", podnieść bieg

 

Czy, objawami "nie wyrabiania" się pompki na I biegu będzie niedogrzanie pomieszczeń? Czy, może towarzyszyć temu mają jakieś inne efekty (np. dźwiękowe)?

 

1950, może w wolnej chwili przedstawiłbyś "łopatologicznie" procedurę regulacji układu CO? :roll: :wink:

 

Jak już jesteśmy przy regulacji podłogówki, to mam jeszcze jedno pytanie.

W rozdzielaczu, na powrocie, mam zawory do dławienia przepływu w poszczególnych pętlach. Takie na klucz imbusowy. Chciałem jedną z pętli zamknąć całkowicie. Okazało się, że od pewnego momentu, dalsze wkręcanie powoduje wyciek wody przez zwoje gwintu. :roll: Czy, tak może być? Czy trafił mi się rozdzielacz - bubel?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-916808
Udostępnij na innych stronach

na skrzynce podłączeniowej jest przełącznik biegu pompy,

tam też oznaczone są jej stopnie mocy

to ja wiem. Chodziło mi o to jak dobierać bieg pompy? Czym sie kierować przy , że ustawiam na I , II lub III?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-916937
Udostępnij na innych stronach

Gość 1950
na skrzynce podłączeniowej jest przełącznik biegu pompy,

tam też oznaczone są jej stopnie mocy

to ja wiem. Chodziło mi o to jak dobierać bieg pompy? Czym sie kierować przy , że ustawiam na I , II lub III?

dotyczy również Tomika

podstawa - regulacja układu to nic więcej jak zrównoważenie przepływów na grzejnikach, czyli łopatologicznie :lol: do każdego grzejnika powinno dopłynąć tyle ciepłej wody, żeby mógł bez problemu ogrzać pomieszczenie

jak to robimy,

zacznij od I biegu, jeśli instalacja grzeje bez problemu, to zostaw,

jeżeli okazuje się że któryś grzejnik nie grzeje, lub grzeje słabo, należy sprawdzić stopień otwarcia zaworów odcinających,

z reguły są na imbus, zdarzają się na płaski śrubokręt,

w tym wypadku należy je wykręcić ale nie do oporu bo będą kapać (tak jak ten zawór u Tomika na rozdzielaczu), z zaworów termostatycznych zdjąć głowice, żeby zawory były całkowice otwarte,

w przypadku gdy to nic nie da, należy:

regulować przepływ przez grzejniki dokręcając zawory odcinające, do momentu gdy ciepłota grzejników będzie w miarę równa,

w przypadku gdy okaże się, że pomimo tej regulacji dalej któreś grzejniki są niedogrzane lub wręcz zimne, trzeba przełączyć pompę na wyższy bieg, gdy i to nie daje rezultatów i któryś grzejnik dalej jest zimny,

trzeba zakręcić pozostałe i czekać aż pompa przetłoczy zimną wodę w grzejniku, ( instalacja może być wykonana prawidłowo, a któryś grzejnik może dawać takie opory że bez tego nie ruszy a zimna woda ma bardzo dużą bezwładność i pompa nie przetłoczy wody, bo ona, jak w życiu, pójdzie po najmniejszej linii oporu) następnie poodkręcac resztę grzejników, powinno zadziałać.

gdy macie grzejniki dolnozasilane to robi się większy problem,

do regulacji potrzebny jest specjalny klucz do nastawy wstępnej zaworów termostatycznych, tutaj pomimo tego metodyka jest podobna to chyba trzeba brać instalatora żeby wyregulował układ

z tym, że już nic nie kombinujemy przy module podłączeniowym,

dobrze jest sprawdzić, czy grzejniki są dobrze podłączone, zasilanie grzejników płytowych dolnozasilanych zawsze jest od wewnąrz grzejnika, wynika to z jego budowy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917075
Udostępnij na innych stronach

No dobrze, a co z podłogówką - jak dobierac bieg? Oceniać spadek temp. na powrocie? Bo zauwazylem, że na I biegu wraca zimniejsza woda niż na II, nie mówiąc już o III biegu, gdzie temp. jest najwyzsza. Jeżeli tak, to jaka różnica temperatur zasilania i powrotu być powinna?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917174
Udostępnij na innych stronach

... w tym wypadku należy je wykręcić ale nie do oporu bo będą kapać (tak jak ten zawór u Tomika na rozdzielaczu), z zaworów termostatycznych zdjąć głowice, żeby zawory były całkowice otwarte,

w przypadku gdy to nic nie da, należy: ...

 

1950, małe sprostowanie. W moim rozdzielaczu cieknie przy próbie wkręcenia do oporu. :o

 

Twój przekaz łopatologiczny, jest bardzo skuteczny. :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917206
Udostępnij na innych stronach

Gość 1950

tak prawdę mówiąc, to powinna obchodzić Cię temperatura pomieszczenia,

dopiero jak masz za zimno w pokoju powinieneś zainteresować sie dlaczego,

to przecież logiczne, jeżeli dostarczasz do pomieszczenia pewną ilość ciepła potrzebną do utrzymania zadanej temperatury, albo bardziej łopatologicznie, do wyrównania strat teego pomieszczenia, to w przypadku gdy ciepła woda płynie przez Twoją instalację podłogową, oddaje ciepło i wychłodzona płynie do kotła, jeżeli zwiększysz ilość dostarczonego ciepła i nie wszystko to ciepło z tych czy innych względów zostanie oddane do grzejnika podłogowego, to temperatura na powrocie musi być wyższa,

z tego co piszesz, wnioskuję, że wszystko jest u Ciebie w porządku, Ty natomiast zgłębiasz temat :lol:

a przecież zwiększenie mocy pompy to nic innego jak dostarczene większej ilości ciepła do układu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917209
Udostępnij na innych stronach

Przymusowo, bo pojechałem kiedyś na wykonanie kotłowni za kolegę, który nic o kotłowni nie wiedział(złota rączka czy coś w tym stylu), więc dla niego pompy, przepływy itp nic nie znaczą. Na miejscu musiałem szybko wykombinować tanie sprzęgło aby całość do kupy "pospinać".

Ot i cała tajemnica.

Andrzej byłem wczoraj w Bieruniu przejazdem ale Cie nie widziałem, bo była duża mgła :wink:

Pozdrawiam Grzesiek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-917619
Udostępnij na innych stronach

1950, zgodnie z Twoją instrukcją, ustawiłem pompę cyrkulacyjną podłogówki na I bieg. Obecnie, pomieszczenia z grzejnikami osiągają temp. 22, a z podłogówką 21 stopni.

Czy, w celu wyrównania temperatur, mam przełączyć pompę na II bieg?

Czy raczej podnieść temperaturę zasilania podłogówki (obecnie 30 stopni)?

 

PS.

Czy, mógłbyś odpowiedzieć na poniższy temat?

 

... w tym wypadku należy je wykręcić ale nie do oporu bo będą kapać (tak jak ten zawór u Tomika na rozdzielaczu), z zaworów termostatycznych zdjąć głowice, żeby zawory były całkowice otwarte,

w przypadku gdy to nic nie da, należy: ...

 

1950, małe sprostowanie. W moim rozdzielaczu cieknie przy próbie wkręcenia do oporu. :o

 

Twój przekaz łopatologiczny, jest bardzo skuteczny. :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-924296
Udostępnij na innych stronach

Gość 1950

jeżeli ten jeden stopień to problem a tak być nie powinno bo przy podłogówce komfort cieplny odczuwa się przy niższych temperaturach pomieszczenia, to zrób już jak uważasz, dla mnie 22C to naprawdę dużo, to samo 21C przy podłogówce,

zasady znasz, teraz kombinuj :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-924509
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...