mario_pab 29.11.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Może nie wszystko do końca z tego wątku kapuje, ale wpadł mi do głowy pewien pomysł. Nie wiem tylko czy jest wart zastosowania. Generalnie pompa ciepła działa na zasadzie "odwróconej lodówki". Pobiera ciepło z ziemi, a oddaje je w domu. Jak dobrze rozumuje to im wyższa temperatura ziemi tym lepiej. Czy zatem warto byłoby izolować termicznie grunt w którym są wyprowadzone rurki od pompy ciepła od zimnego powietrza? Do izolacji moglibyśmy użyć jakiś specjalnych mat styropianowych (lub innych, ale teraz mniejsza o to) położonych na gruncie lub zakopanych. Czy coś takiego ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-914037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 29.11.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Nie, bo latem grunt musi pobrać ciepło z otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-914043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 29.11.2005 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 latem jak latem, ale przede wszystkim w zimie dobra zadanie domowe na razie zostawiam bez rozwiazania, moze ktos sie bedzie chcial wykazac...? a na razie zrobie symulacje odnosnie danych rolanda ; jako ze nie podal mi on rzeczy najwazniejszej czyli temperatury kolektora, przyjme ze jest ona rowna -30 °C i dodatkowo wspanialomyslnie pomine opor cieplny od rurki do "warstwy" w ktorej lezy kolektor przyjmujac ze cala warstwa gleby na tej glebokosci ma temperature te co kolektor czyli -30°C pogode dam laskawa czyli °C w zimie i 20 °C latem dodatkowo latem wylacze pompe, zeby grunt odpoczal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-914393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 29.11.2005 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 oto wynik dla danych jeziera jak mowilem w zimie zalozylem srednio 0°C w lecie +20 grunt korzystny- lambda 0,85 cp 0,84 ro1800 (choc moim zdaniem zbyt gesty jak na gline) no i zalozylem rownomierna temperature w warstwie kolektora (tzn caly m2 powierzchni gruntu na glebokosci kolektora ma -30°C- co w rzeczywistosci nei jest prawda i znacznie pogardza wymiane ciepla miedzy kolektorem a gruntem) ok oto wynik teraz pompowcy beda usatysfakcjonowani przypominam ze nic w symulacji nie poprawialem , dalej bazuje na tym samym modelu http://img516.imageshack.us/img516/2513/danejezier300tr.jpg jak widac w tym przypadku (z wszystkimi korzystnymi dla pomp okolicznosciami jak temperatura zimy, grunt itd) na jakies 30 W/m2 ale pamietajmy ze jest to dla temperatury kolektora -30°C- trzeba by spojrzec jakie sprawnosci odpowiadaja takiej temperaturze wrzenia czynnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-914504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 29.11.2005 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 wyciagajac wnioski z powyzszych wynikow dochodze do wniosku, ze przy sprzyjajacych warunkach mozna liczyc na jakies 20W/m2 kolektora choc bezpieczniej jest zalozyc 15 zakladanie wiekszych mocy z m2 skonczy sie z duzym prawdopodobienstwem zle funkcjonujaca pompa przy niesprzyjajacym gruncie i bon boze czynniku o temperaturze wyzszej niz -30°C pompa zamiast przynosic radosc bedzie bezuzytecznym gratem, w dodatku bardzo drogim i tzeba bedzie pomyslec o zastapieniu jej jakims innym zrodlem ciepla najwazniejsza pomylka w rozumowaniu, jest zalozenie ze pompy ciepla to jakies urzadzenia ktore wyciagaja cieplo z ziemi w ktorej jest go mnostwow rzeczywistosci gleba pelni funkcje obudowy w ktorej umieszcza sie wielkopowierzchniowy wymiennik ciepla kolektor- powietrzebo cale cieplo pochodzi wlasnei z powietrza a nie z niezmierzonych pokladow ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-914526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pońko M. 29.11.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Tylko dlaczego zakładzasz sobie temperaturę kolektora -30 st.C? Z kapelusza zająca też można wyjąć......Z praktyki patrząc (pomiary w gruncie) takich temperatur po prostu nie ma..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-914829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 30.11.2005 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Tylko dlaczego zakładzasz sobie temperaturę kolektora -30 st.C? Z kapelusza zająca też można wyjąć......Z praktyki patrząc (pomiary w gruncie) takich temperatur po prostu nie ma..... oj a wy znowu swoje nie pamietam, ale chyba wlasnei propan pracuje na temperaturach okolo -30 °C- dlatego zalozylem sobie taka temperature... ale przypominam, ze zrobilem duze uproszczenie (nakorzysc pomp ciepla), ze nie ma oporu miedzy przekazywaniem ciepla z warstwy gleby na tym samym poziomie co kolektor do samego kolektora (ciednkiej rurki) tym sposobem wyliczylem jakie mozna by teoretycznie w najbardziej sprzyjajacych warunkach wyciagnac moce z pompy ciepla z odparowaniem bezposrednim w -30 °C- przy dobrym gruncie to tyle nawijajcie dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 30.11.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Propan i jeszcze kilka czynników wykorzystywanych w PC wrze w temp -43C. Tylko ze żadna PC nie chodzi cały rok, a nawet w sezonie ma czeste okresy wyłaczenia. No i jeszcze jedno: Temperatura wrzenia zalezy też od cisnienia, a to oznacza że mozna spowodowac aby czynnik (np propan) wrzał dopiero w temperaturze -10C albo nawet +5C poprzez podniecienie ciśnienia w kolektorze. W ten sposób mozna łatwo wyeliminoiwac zamrazanie gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pońko M. 30.11.2005 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Np. -43 st. C dla propanu R 290 to tzw. "normalna temperatura wrzenia". Dla innych czynników wynosi przykładowo: R 502: -45,6 st.C; R 134a: -26,4 st.C; R 407C: -43,4 st.C; R 410A: -51 st.C; Ale to nie oznacza, że czynniki w kolektorze odparowują w tych temperaturach! Jak już wspominałem, wręcz nie dpouszcza się aby temperatura była niższa od pewnej wartości!!! Jak pisał godul1 istnieje zależność między stopniem sprężania, a temperaturą parowania. Generalnie ciśnienia robocze czynników mają duży wpływ na na konstrukcję jak i efektywność samych PC. Nie zakładaj do symulacji danych, które nie mają nic wspólnego z realiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 30.11.2005 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 chyba nie wszyscy rozumiecie co to oznacza temperatura wrzenia- otorz jest to taka wlasciwosc czynnikow, jest to troche inaczej niz to co znamy z przyrody- wrzenie wody w garnku- gdyz w przyrodzie woda wrze w atmosferze powietrza i mowimy, ze wrze, kiedy jej cisnienie nasycenia (funkcja tylko temperatury) zrownuje sie z cisnieniem otoczenia- w normylnych warunkach woda wrze w 100 °C jak wiemy jesli jednak usuniemy powietrze ( np poslugujac sie komora prozniowa) to woda bedzie wrzala w dowolnej temperaturze i tylko cisnienie w komorze bedzie sie zmienialo - im wyzsza temperatura wody (znajdujacej sie np w kubku i stojacej w komorze prozniowej) tym cisnienie w komorze (cisnienie pary wodnej) bedzie wyzsze w pompach ciepla mamy inny czynnik niz woda, ale rowniez ten czynnik ma taka ciekawa wlasciwosc ze im wyzsza jego temperatura, tym wyzsze cisnienie w zbiorniku w ktorym tylko ten czynnik sie znajduje) tak wiec istnieje scisla zaleznosc miedzy cisnieniem a temperatura w pc kontrolujemy cisnienie- co oznacza posrednio ze rowniez temperature czynnika jesli wiec w przewodzie pc panuje dane cisnienie ( ktore kontrolujemy zaworem) to oznacza to ze w kolektorze panuje odpowiadajaca mu temperatura co jesli temperatura ta nie bedzie wszedzie w calym kolektorze ( na calej jego dlugosci) taka sama?- np w ktoryms miejscu jest jeden stopien mniej?- otoz wtedy nastapi w tym miejscu gwaltowna kondensacja- wydzieli sie ogromna ilosc ciepla i temperatura sie wyrowna to samo jesli w ktorms miejscu bylo by troche cieplej to wtedy z tegoz miejsca nastapi gwaltowne odparowanie co pobierze ogromne ilosci ciepla az temperatura sie wyrowna, jako ze cieplo parowania jest bardzo duze to wyrownywania temperatury w obrebie kolektora nastepuje w mgnieniu oka- a dokladniej z predkoscia dzwieku ok wiec juz wiemy ze w zaleznosci co nastawil nam monter na manometrze- taka temperatura panuje w kolektorze i ani stopnia wiecej ani stopnia mniej jesli wiec mowicie ze jest to -40 °C to niech wam bedzie - taka jest wiec temperatura waszej miedzianej rurki i ani 1 °C mniej wiemy juz zatem ze mamy stala temperature wynoszaca -40°C i nie usilujcie mnie przekonywac, ze to jest zle, ze bedzie wiecej- bo wtedy byloby dla pompy tylko gorzej (biorac pod uwage ile ciepla moze pochlonac) - te -40 to jest dla poboru vciepla super korzystne- dla samej sprawnosci pompy ciepla juz mniej ale to wasze zmartwienie- ja interesuja sie tylko tym co pompa moze pobrac z ziemi w danych warunkach ok wiec wezmy te -40 cm jako temperature miedzianej rurki pamieta ktos zadanie ktore zadalem wczoraj? brzmialo ono tak- jaka bedzie temperatura na zewnatrz zwirowej obsypki wokol miedzianej rurki srednica rurki 2,5 cm srednica "otuliny zwirowej" 15 cm wezmy teraz zamiast tych -30 °C nasze nowe -40 °C zakladamy ze chcemy pobierac 20W na metr biezacy rurki kolektora podstawiamy do wzoru i wychodzi nam jakies -28 °C widzicie jak dziala fizyka? juz na dzien dobry mamy roznice temperatury 12 °C tylko na tym malym zwirku otaczajacym miedziiana rurke gruboscia 7,5 cm czy to was nei przeraza? aby rurka mogla czerpac z calej warstwy gleby na swojej glebokosci te 20W musi juz w obrebie samej warstwy kolektora panowac roznica temperatur minimum 20 °C ( a racze bedzie to wiecej) tak wiec jesli kolektor ma -40 to gleba wokol niego bedzie miala powiedzmy wspanialomyslnie -20 °C i teraz dla tej roznicy dopiero mozna zaczac liczyc mozliwosci pobierania ciepla z gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 30.11.2005 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 acha a co do ostatniej symulacji to wlasnie tam pompa przez pol roku ( w lecie ) jest wylaczona co prawda na wykresie widac ze dalej pobiera moc, ale to jest tylko moc ktora pobiera warstwa ziemi w ktorej znajduje sie kolektor na skutek roznicy temperatur gora- dol mam nadzieje ze do tej pory wszystko jasne? jezier co ty powiesz na wyniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 30.11.2005 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Ja ci powiem, ze w pc rownie wazne a moze i wazniejsze jest COP. Kumu potrzebna PC nawet bardzo mocna ktora ma kiepskie COP. Chodzi wiec o to aby temp odparowania byla jak najwyzsza aby stopien sprezania byl jak najmniejszy. Z twoich symulacji widac, ze moze sie udac tak zrobic tak kolektor aby nawet po kilku latach pracowal z taka samo wydajnoscia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 30.11.2005 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Ja ci powiem, ze w pc rownie wazne a moze i wazniejsze jest COP. Kumu potrzebna PC nawet bardzo mocna ktora ma kiepskie COP. Chodzi wiec o to aby temp odparowania byla jak najwyzsza aby stopien sprezania byl jak najmniejszy. Z twoich symulacji widac, ze moze sie udac tak zrobic tak kolektor aby nawet po kilku latach pracowal z taka samo wydajnoscia. dzieki jezier ze sie odezwales bo frekwencja bardzo watla moglbys powiedziec co to COP- domyslam sie ale lepiej jak bedziemy tu unikac rozmawiania szyfrem marabuta zgadzam sie z Toba w zupelnosci i tez ciagle powtarzam, ze im wyzsza temperatura parowania tym teoretycznie wyzsze sprawnosci ale w pompach ciepla mamy dwie sprawy, ktore trzeba zgrac 1. z jednaj strony chcemy aby temperatura kolektora byla mozliwie wysoka, aby uzyskac duza sprawnosc pompy 2. z drugiej strony chcemy uzyskac mozliwie duzo ciepla z jednego m2 dzialki, gdyz w wiekszosci przypadkow inwestor nie ma do dyspozycji 2000 m2 jesli wiec zalozymy ile chcemy uzyskac z 1m2 dzialki (bo wiecej dzialki nie ma i juz- albo pompa wtedy jest drozsza, jesli ma wiecej rurek?) to przechodzimy do punktu, ktory ja draze tutaj od poczatku, czyli do obliczenia ile ciepla da sie pobrac z gruntu naszymi rurkami i nagle sie okazuje, ze dla temperatury ktora sobie zalozylismy zeby uzyskac lepsza sprawnosc nie uzysklamy zaloznego strumienia ciepla i aby to poprawic idziemy w kierunku nizszych temperatur kolektora kierunek niestey nienajlepszy, bo obniza sprawnosc urzadzenia, ale jesli nie pojdziemy w tym kierunku, to urzadzenie w ogole nie bedzie dzialac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 30.11.2005 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 mysle jezier, ze dobra pompa powinna pobierac jakies 5 wat na m2 wtedy bylaby dosc sprawnatylko wtedy majac dzialeczke mala i poswiecajac 300 m2 na kolektor uzyskalibysmy 1500 Watto nie za wielezawsze cos, ale jednak do ogrzania domu musielibysmy i tak dolozyc dodatkowe urzadzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 30.11.2005 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Leon, żebyś tak nie narzekał na frekwencję, to ja mam do ciebie jedno pytanie a propos pomp ciepła: Czy zamierzasz sobie taką sprawić w swoim domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 30.11.2005 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Leon, żebyś tak nie narzekał na frekwencję, to ja mam do ciebie jedno pytanie a propos pomp ciepła: Czy zamierzasz sobie taką sprawić w swoim domu ? nie zamierzam z prostej przyczyny- to ardzo droga zabawka ja planuje zalozenie pieca gazowego i dobre ocieplenie domu, aby zapotrzebowanie na cieplo bylo jak najnizsze o pompach dyskutuje, bo to bardzo mnie interesuje- wymiana ciepla to jakby nie bylo moj fach- a ze buduje to analizuje wszystkie nowinki z tych analiz wyszlo mi miedzy innymi ze zamontuje chyba rekuperator tylko dowiem sie jak zrobic kanaly powietrzne ktore mozna czyscic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 30.11.2005 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 nie zamierzam Tak myślałem... Dziękuję za odpowiedź. Ach ! Jeszcze jedno: rozumiem, że tak, jak nie zamierzałeś robić domu z betonu, tak i ściany grzewczej nie masz tak naprawdę zamiaru stawiać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 30.11.2005 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 nie zamierzam Tak myślałem... Dziękuję za odpowiedź. Ach ! Jeszcze jedno: rozumiem, że tak, jak nie zamierzałeś robić domu z betonu, tak i ściany grzewczej nie masz tak naprawdę zamiaru stawiać ? nie o taka frekwencje mi tu chodzilo jesli cos chcesz napisac to prosze na temat, jesli chcesz mi dac do zrozumienia, ze o pompach maja pisac ci co je planuja zalozyc, albo ci co juz maja to sobie daruj- mam inne zdanie a w ogole to uwazam ze trolujesz (zreszta jak zwykle) a co do scian grzewczych to mam taki zamiar( wszystko moze sie zmienic, ale idea mi sie bardzo podoba i na pewno to doglebnie przeanalizuje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 30.11.2005 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 wszystko moze sie zmienic Zapewne a w ogole to uwazam ze trolujesz (zreszta jak zwykle) Jest takie powiedzenie o złodzieju, który zawsze najgłośniej krzyczy: "łapac złodzieja !" Dla mnie - EOT, wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 30.11.2005 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Frekwencja jest tak niska bo o PC było już naprawdę dużo na forum. I temat robi się nudny. Jeżeli ktoś chce zamontować PC to i tak zamontuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44491-prawda-o-pompach-ciepla/page/4/#findComment-915927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania