Gdy kominek jest na parterze, to - jeśli dom jest podpiwniczony - najlepszym miescem dla wentylatora jest piwnica. Wtedy jest tylko jeden kłopot zejścia z jedną rurą powiedzmy fi200mm izolowaną czyli z izolacją fi260mm z czopucha kominka do piwnicy, przy czym zawsze z górnej przestrzeni czopucha, który powinien zaciągać chłodne powietrze dołem. Z piwnicy łatwo zrobić sieć rozprowadzeń do wielu pomieszczeń (wystarczy przebijać strop piwnica-parter). Średnica rozprowadzeń fi100 do fi160 wewnątrz plus izolacja w zależności od wielkości pokoju. Gdy buduje się dom od nowa, to można w ścianach przewidzieć odpowiednie kanały. A gdy instaluje się w istniejącym to rzeczywiście jest problem z maskowaniem pionowych kanałów na parterze gdy wentylator jest na piętrze. Wtedy albo muszą być maskowane np. w rogach pomieszczeń płytą g-k, albo może być nawiew spod sufitu ale wtedy powinien być znacznie silniejszy czyli praktycznie dwa wentylatory z tych powszechnie dostępnych na rynku. Większy przepływ to konieczność większych średnic kanałów i przepustnic lub anemostatow nawiewnych. Wewnątrz powinny mieć - z czopucha fi250, a do pokojów od fi 150 do fi 200. Podane średnice kanału z czopucha dotyczą domu o powierzchni do 120m2 czyli o kubaturze do 300m2. Gdy dom będzie większy to również przepływy i kanał z czopucha powinien być odpowiednio większy. Duzy nawiew do duzego pomieszczenia to często konieczność instalacji dwóch anemostatów (przepustnic) nawiewnych w jednym pokoju, aby prędkość nawiewu nie przekraczała paru dziesiątych metra na sekundę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-968747
Udostępnij na innych stronach

Tak - działa jak odkurzacz. Tylko niektórzy zapominają o tym i nie montują filtrów. A przecież każdy odkurzacz ma filtr. Podobnie w kanale między czopuchem kominka a wentylatorem kominkowym należy umieścić filtr kurzu i pyłu i często go czyścić. Odkurzaczem jest także każdy kaloryfer, jeśli jest przysłonięty firanką, która jest jego filtrem. Kominki z grawitacyjną DGP też są odkurzaczami tyle że bez filtrów. Jeśli już ktoś ma taki kominek, to powinien mieć możliwość częstego odkurzania wnętrza obudowy kominka i zewnętrznych powierzchni wkładu kominkowego. Zwykle tej możliwosci nie ma. A pamiętajmy, że przy grawitacyjnej DGP temperatura w czopuchu jest wysoka ponad 100 stopni i kurz jest przypiekany co jest szkodliwe.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-968768
Udostępnij na innych stronach

U mnie piwnicy niestety nie ma, wiec zapewne ten wentylator powinien byc gdzies w poblizu kominka. I mowisz, ze przed wentylatorem powinien byc filtr. Czyli jakas latwo dostepna rewizje trzeba przewidziec - tylko jak to zrobic, zeby nie szpecic kominka drzwiczkami :o.

No, chyba ze jednak wywalic wentylator na strych a potem stamtad wracac z powietrzem na parter i poddasze (troche bez sensu).

Rany, co temat to bol glowy... :-?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-968798
Udostępnij na innych stronach

A co myślałeś, że wymuszona DGP z kominka to bułka z masłem? To też centralne ogrzewanie, tyle że zamiast rurek z wodą są kanały z powietrzem, a zamiast pompy wentylator.

Jeśli nie masz piwnicy to wentylator daj na poddaszu i tam rozprowadź kanały, a do pomieszczeń wchodź przebijając sufit. I gdy chcesz mieć dobry rozkład ciepła podłoga-sufit i jednocześnie tylko jeden wentylator, to daj kanały pionowo z sufitu do podłogi i nawiewy przy podłodze, a jak nie chcesz tego robić, to daj 2 wentylatory i nawiew pod sufitem. Wtedy też wszystkie kanały muszą być wieksze. A o tym, żeby wentylator dać w kominku - zapomnij. Po prostu ze względu na hałas. Wentylator komputera daje zwykle trzydzieści parę decybeli i np. mnie to denerwuje. A wentylatory kominkowe dostępne na rynku dają zwykle pięćdziesiąt kilka a czasem ponad sześćdziesiąt. Kupując taki wentylator włącz go sobie. W supermarketach jest ogólny hałas, więc wydaje się, że tam kupowany wentylator nie hałasuje. Ale gdy potem włączysz go w domu, to na pewno nie dasz go w kominku.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-968860
Udostępnij na innych stronach

Jeśli nie masz piwnicy to wentylator daj na poddaszu i tam rozprowadź kanały, a do pomieszczeń wchodź przebijając sufit. I gdy chcesz mieć dobry rozkład ciepła podłoga-sufit i jednocześnie tylko jeden wentylator, to daj kanały pionowo z sufitu do podłogi i nawiewy przy podłodze, a jak nie chcesz tego robić, to daj 2 wentylatory i nawiew pod sufitem. Wtedy też wszystkie kanały muszą być wieksze. A o tym, żeby wentylator dać w kominku - zapomnij. Po prostu ze względu na hałas. Wentylator komputera daje zwykle trzydzieści parę decybeli i np. mnie to denerwuje. A wentylatory kominkowe dostępne na rynku dają zwykle pięćdziesiąt kilka a czasem ponad sześćdziesiąt. Kupując taki wentylator włącz go sobie. W supermarketach jest ogólny hałas, więc wydaje się, że tam kupowany wentylator nie hałasuje. Ale gdy potem włączysz go w domu, to na pewno nie dasz go w kominku.

 

Wielkie dzieki za rady! :). Czyli przy kominku go nie bedzie. Faktycznie komputer to dobre porownanie - niby halas niewielki, ale po jakims czasie jest po prostu nie do zniesienia... :o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-969102
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze pytanie odnosnie tego fragmentu:

 

Aby osiągnąć równomierną temperaturę w pomieszczeniach ogrzewanych wymuszoną DGP, należy umieścić nawiewy przy podłodze, albo - w przypadku umieszczenia ich pod sufitem - przez nawiew łącznie z co najmniej 2,5 krotną wymianą powietrza w kubaturze mieszkania na godzinę. W tym ostatnim przypadku gdy np. mieszkanie ma kubaturę 300 m3, to wentylator kominkowy powinien mieć wydajność około 1100 m3/h.

 

I moje pytanie: jaka musi byc krotnosc wymian powietrza na godzine jesli nawiewy sa przy podlodze?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-969108
Udostępnij na innych stronach

W granicach 1-1,5 wymian kubatury na godzinę. Zatem przy 300m3 kubatury powinno to być okolo 400m3/h, a wentylator powinien mieć ok. 500-600m3/h maksymalnej wydajności, czyli z uwagi na spadek przepływu wywołany oporami w sieci kanałów, od filtra itd. będzie wtedy ten przepływ ok. 400m3/h. Podobnie przy nawiewie od sufitu 2 wentylatory powinny mieć łącznie 1100m3/h wydajności maksymalnej, aby praktycznie było ok.800m3/h.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44714-wentylator-w-dgp/page/2/#findComment-969230
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...