milena30 19.12.2005 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 zawilgocenie wełny i folii od spodu dojrzałam na stryszku ( wełne mamy do samej kalenicy) po odsłonieciu wełnywszystko mamy perfekcyjnie wykonaneprzyczyną jest nieprzeuszczanie pary przez membranęprzypuszczam ,że wielu właścicieli tego wspaniałego wyrobu topfola nawet nie wie co się dzieje pod ich membranami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-937899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.12.2005 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 ....przyczyną jest nieprzeuszczanie pary przez membranę przypuszczam ,że wielu właścicieli tego wspaniałego wyrobu topfola nawet nie wie co się dzieje pod ich membranami... Milena - taki post jak Twój był juz na forum ... /conajmniej raz/ osoba/y/ opisujaca podobne fakty /o ile sobie dobrze przypominam / raczej lekcewazono ... i posądzano o panikarstwo lub niedbałe wykonawstwo ekip ... zgadzam sie z Twoimi przypuszczeniami ... poniewaz sam widziałem rozbierane pokrycie ... wełna była juz wtedy sucha /lato i słońce grzało mocno .../ ale wełna straciła wg moich szacunków ok 1/3 grubości ... zbita ... obciązała tylko dach ... współczuję Ci ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-937997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 19.12.2005 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Zastanawiam się tylko nad tym, że skoro jest szczelina went. między wełną i folią oraz jak mówisz milena zrobione wszystko perfekcyjnie,w tym paroizolacja, to skąd tam u licha jest jakaś para wodna w takiej ilości??? Nie wiem jednak czy masz to wykonane perfekcyjnie, ponieważ nawet gdyby była sama folia, a nie membrana paroprzepuszczalna, to tę niewielką ilość pary wodnej która dostaję się przez paroizolacje do wełny powinno wywiać w try miga. Może masz schrzanioną paroizolację, a może nie masz drożnej szczeliny went. na całej długości połaci, Masz jakieś fotki tego problemu oraz jak wygląda dach (dużo koszy?).pzdrw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-938014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 19.12.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 właśnie fotki byłyby dobre, tak na marginesie, to w takim razie co mają powiedzieć ludzie z pełnym i szczelnym deskowaniem, przecież, jeżeli ta folia nie przepuszcza pary wodnej to tak samo jak z tym deskowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-938207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milena30 19.12.2005 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Woda wykrapla się z cieplejszego powietrza w wełnie na zimnej powierzchni membrany która stanowi samoistną barierętak napisał Statek i to jest główna przyczyna zawilgocenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-938573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 19.12.2005 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Nie zrozum mnie źle, ale odnoszę wrażenie, że za wszelką cenę chcesz nam udowodnić, że to wina folii. Ale może spójrz szerzej na problem i weź inne opcje pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-938586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milena30 19.12.2005 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 nie jest tak jak myslisz mr.dropsik mamy bardzo powazny problem... i jeżeli pod inną membrana jest sucho--- wniosek nasuwa sie tylko jeden kupiliśmy badziewie , które w dodatku jest niezgodne z opisem na etykiecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-938598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 20.12.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 A spróbuj przeprowadzic jeszcze raz test ze szklanka, tylko poloz folie "do gory nogami" - moze wtedy bedzie przepuszczac. Milena30, zrozum o co chodzi niektorym osobom tutaj: nawet jesli folia jest zła, felerna i badziewna czyli zupelnie nie przepuszcza pary, to przy zastosowaniu szczeliny pomiedzy tą folią a wełną, wilgoci i tak być nie powinno. Bardzo duzo osob pokrywa dach papą, ktora zupełnie nie przepuszcza pary, ale dzieki szczelinie wełna jest sucha.Dlatego tak wiele osob zwraca uwage tutaj na problem wentylacji - niezaleznie od tego, czy folia jest przepuszczalna czy nie, przy odpowiedniej wentylacji wilgoci nie powinno byc. I w zwiazku z tym nasuwa mi sie inna mozliwa przyczyna - folia JEST wysokoparoprzepuszczalna, tylko jest polozona do gory nogami - byc moze w fabryce sie walneli i nadruk ze złej strony dali. Odwrotnie polozona folia wysokoparoprzepuszczalna wyjasnialaby (moim zdaniem - ekspertem nie jestem) wilgoc pomimo posiadania szczeliny. Dlatego sugeruje jeszcze jeden test ze szklanka ale po odwroceniu folii. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-938719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 20.12.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 kiedyś był na forum wątek odnośnie izolacji na nieużytkowym poddaszu, które nie jest ogrzewane. Wniosek z dyskusji, poparty fizyko-chemicznymi argumentami był taki, że na poddaszu, które nie jest użytkowe i nie jest ogrzewane - nie powinno być ocieplenia, bo następuje kondensacja pary wodnej na foli dachowej. Prawdopodobne jest, że wilgoć którą obserwujesz jest tylko na tym twoim "stryszku", a w pozostałej części domu powinno być ok. Tym bardziej, że twierdzisz, że wszędzie jest zachowana szczelina wentylacyjna. No chyba, że masz gdzieś położony styropian zamiast wełny - jak dzisiaj wyczytałem na forum, że komuś tak "majstry" zrobili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-938835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
statek 20.12.2005 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Jeden problem to folia paroszczelna zamiast paroprzepuszczalnej. Ale nie to powinno być głównym powodem zawilgocenia, skoro jest drożna szczelina wentylacyjna. Skropliny na folii w nieużytkowym szczycie świadczą bardziej o tym, że jednak ciepłe powietrze przedostaje sie przez jakieś (nawet niewielkie)nieszczelności. Mogą to być połączenia np. z kominem, oknami dachowymi, przez zakłady folii.Wilgotność powietrza w ogrzewanym "świeżym budynku" jest bardzo wysoka. Sprzyjać temu wszystkiemu może brak odpowiedniego napływu świeżego powietrza (nawiewniki) i odpływu poprzez wentylację. Należy pamiętać o dobrej wentylacji budynku w pierwszym sezonie grzewczym i zwrócić uwagę na połączenia folii paroizolacyjnej. Wszystkie połączenia folia-folia i folia-słupy,kominy,ściany,okna dachowe powinny być sklejane taśmą. Obecnie dla okien dachowych sa dostępne specjalne, dodatkowe kołnierze paroprzepuszczalne od zewnątrz i paroszczelne od środka. Możliwe że problemu by nie było, gdyby folia była wysokoparoprzepuszczalna. Ale jeżeli zawilgocenie nie jest wielkie, to może problem przeminie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-938865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milena30 20.12.2005 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 moja cudowna membrana nie przepuszcza pary w żadną stronę sprawdzałam jej drugą stronę , robiłam test ze szkalnką... wsunełam ręke pomiedzy wełnę a memranę w stronę murłaty--- i stwierdziłam czym blizej kalenicy wilgoć była trochę mniejsza-- więc analogicznie myśląc najwieksza wilgoć pod membrana jest pod płytami gipsowymi na skosach pozdrawiam forumowiczów Milena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-939448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg 20.12.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 W takim układzie jeżeli ta folia nie przepuszcza pary w żadną stronę to jest to albo zwykła folia albo jakaś paroizolacja. Prawdopodobnie gdzieś w fabryce nastąpił błąd. Wydaje mi się że najrozsądniej będzie tą folię wymienić co niestety przy dachówce pociągnie dość duże koszty. Ja nie widzę innego na razie rozsądniejszego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-939566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 25.12.2005 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2005 przecież jeżeli nie przeuszcza w jedną i w drugą(paroizolacja) to przynajmniej teoretycznie powinno być oki - oczywiście zakładam, że jest szczelina wentylacyjna, ludzie po co te radykalne wnioski p.t. przekładka pokrycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-944094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 25.12.2005 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2005 A może jest tak: zimne powitrze wchodzi pod okapem, przedostaje się przez szczelinę wentylacyjną, podgrzewa się od uciekającego ciepła przez wełnę i dotykając zimną folię skrapla się.Dlatego dzieje się tak tylko przy wyjątkowym układzie pogodowym.A na tej drugiej folii jest sucho bo być może ma większą izolacyjność cieplną. Powiem ci tak TO NIE JEST WINA FOLII.Ja mam układ warstw tak jak Ty ale mam deskowanie i szczelną w 100% papę i nie mam wilgoci. Pomyśl logicznie.!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45383-posz%C4%99-o-pomoc-nie-wiemy-co-zrobi%C4%87problem-z-membran%C4%85-dach/page/3/#findComment-944269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.