orinoco 04.01.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Witam . Jestem posiadaczem tłokowca firmy EKO-DOM o mocy 25KW.Mam go od 3 miesięcy.Początek był kiepski problem z ustawieniami sterownika,piec potyrafił mi spalić do 80kg opału na dobę MASAKRA czarny dym z komina a miało być ekologicznie sadza zapychała kanały grzewcze.Miałem dosyć.. po 2 tygodniowych zmaganiach z ustawieniami kocioł pali 35kg na dobę minimalnie sadzy w kanałach no i biały dymek z komina..O to chodziło !!!A poza tym kocioł rewelacja blacha kotłowa,co jest bardzo ważne wykończenie super.Dodam że pale miałem ogrzewam dom o pow.200m bez ocieplenia.Temp.zadana na kotle 60st. Chętnie podziele się moimi ustawieniami jeśli jest ktoś zainteresowany Małe sprostowanie - EKO-DOM to nie producent tylko pośrednik - przynajmniej tak było w 2007 roku gdy ja kupowałem swój kocioł. Sprzedawali wtedy kotły Kotłobud Osiek (taki kupiłem) i jakieś drugie, nie pamiętam nazwy (STALMARK?) - ale to chyba właśnie taki jak twój - wnioskuję po mocy. Tak na marginesie - z EKO-DOMU dostałem lepszą cenę i znaaacznie szybszą dostawę niż chciał mi dać bezpośrednio producent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2917101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orinoco 04.01.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Witaj, "Tłokowcy" jakoś milczą na forum o swoich doświadczeniach, ciekawe czy powodem jest zadowlenie i bezproblemowa obsługa, czy rozczarowanie kotłem? Mam silne wrażenie, że kotłów ze ślimakiem jest po prostu znacznie więcej. Z naciskiem na znacznie - wielu instalatorów nawet nie wie o istnieniu takich. Jak mówię "kocioł z podajnikiem" - każdy myśli o "ślimakowcu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2917114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orinoco 04.01.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Faktycznie występuje problem dużej ilości sadzy - bardzo chętnie poczytam o deflektorze, który pozwala to zredukować - bedę wdzięczny za link Palę dobrym (drogim) groszkiem, więc popiłolu jest niewiele. Co dla mnie bardzo ważne, to że piec jest cichy. Napęd tłoka pracuje cicho. Wentylator w zalezności od nastawionej prędkości cicho, bądź głośniej. To w zasadzie tyle. Polecam. Pozdrawiam No właśnie to był mój problem gdy paliłem dobrym groszkiem - miałem dużo sadzy i duże zużycie węgla. Gdy zacząłem zmniejszać ilość węgla, to co prawda, sadzy było mniej, ale za to kocioł często gasł w fazie podtrzymania. Kupiłem "gorszy" groszek i było lepiej - dalej co prawda była pewna ilość sadzy, ale przestał wygasać. Potem ten gorszy groszek się skończył, zasypałem z powrotem ten lepszy i pewnego ranka obudziłem się w zimnej chacie - znowu wygasło. Kupiłem więc na próbę trochę mieszanki groszku z miałem i znów było ciepło. Zaraz potem sezon grzewczy się skończył. W tym roku palę samym miałem - sadzy niestety dalej jest sporo, ale przynajmniej pali się równo i nie muszę się martwić, że rano będzie zimno. W zasadzie można powiedzieć, że miał i niskokaloryczny groszek spalają się podobnie, jednak miał jest tańszy (o ile kupi się go latem, gdy jest suchy). Problemu sadzy nie rozwiązałem do dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2917140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orinoco 04.01.2009 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Problem z zawieszaniem sie mokrego opału w zasobniku to standard. Część osób rozsypuje na folii węgiel i dosusza w kotłowni, inni dosuszaja bezpośrednio w zasobniku dostarczajac tam ciepłe powietrze Dziwne. Ja w tym roku mam miał suchutki i właśnie ze dwa razy się zawiesił i wygasł. To nie występuje, gdy regularnie się uzupełnia opał. Natomiast w zeszłym roku paliłem mieszanką miału i groszku, dość wilgotną, przez jakiś czas też samym miałem, też wilgotnym. Problem nie występował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2917198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orinoco 04.01.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Witam Od tygodnia jestem posiadaczem kotła 28kW z Pleszewa GOMED (tłokowiec, sterownik TANGO) i za chiny ludowe nie mogę ustawić go aby normalnie pracował. Czy ktoś by mi mógł podrzucić jakieś ustawienia tego sterownika ? 180m2 do ogrzania w tym 100m2 podłogówki. Mam miał na testy od teściów z piwnicy i nie wiem jakie jest pochodzenie, ale jak go rozpalę to wiecznie zasypie mi żar i wygasa. Spróbuj tak - przy pracy - czas podawania paliwa 40 sekund, czas przerwy 45 sek. Przy podtrzymaniu - czas przepalania 1 minuta, przerwa 10 mniut - potem możesz wydłużać, nawet to 20 mniut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2917210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orinoco 04.01.2009 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Spójrzcie na rysunki pokazujące palenisko z boku http://img70.imageshack.us/img70/563/paleniskoby7.th.jpg Zapraszam do dyskusji. Malutkie te malunki, nic nie widać. Masz większe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2917216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert_em 04.01.2009 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Witajcie! Użytkuję od niedawna kocioł z podajnikiem tłokowym i sterownikiem Tango o mocy 50kW. Mam do ogrzania kamienicę; parter - dwa lokale łącznie 90m2, piętro 120m2(piętro zachodzi nad bramą wjazdową, dlatego jest większa powierzchnia), poddasze mieszkalne 130m2 po podłodze. Dach wełna 15cm, wszędzie okna PCV, parter z jednej strony ocieplony 10 styro, reszta nie ocieplona. Ściany cegła ok 45cm szerokości, otynkowane. Piec zainstalowany w oddzielnym budynku, oddalonym o 30m - poprowadzona rura preizolowana. Cała instalacja C.O. miedź, C.U.W. tylko 80L. I teraz tak, kocioł spala mi obecnie 2T groszku (o parametrach 26kJ takich jak Eko podobno) miesięcznie!Jak sądziecie, duzo czy mało? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2917467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orinoco 04.01.2009 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 I teraz tak, kocioł spala mi obecnie 2T groszku (o parametrach 26kJ takich jak Eko podobno) miesięcznie! Jak sądziecie, duzo czy mało? Pozdrawiam. To razem około 350 m2 powierzchni. 2 tony/mc to około 12 ton na sezon. Ja mam 100 m2 i na sezon kupuję 4 tony miału. Gdybym miał do dyspozycji 12 ton to mógłbym ogrzać 300 metrów. Ty ogrzewasz o 50 m2 więcej. To chyba niezły wynik, choć należy wziąć pod uwagę, że ogrzanie kamienicy wyjdzie zawsze nieco taniej niż domu jednorodzinnego wolnostojącego. Chodzi oczywiście o stosunek ścian zewnętrznych do powierzchni/kubatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2917755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 04.01.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Malutkie te malunki, nic nie widać. Masz większe? Jak klikniesz otwiera się większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2919028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 04.01.2009 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 No własnie w sadzy największy problem.Sporo pewnie się tworzy przy podtrzymaniu bo opał dymi a schłodzony dym na wymienniku to chyba właśnie sadza.Obserwowałem spalający się miał i wygląda to tak że kupę drobnych ziarenek dopalających się i pewnie sporo nie zapalonych (tego nie widać bo nie świecą) jest wywalane przez wentylator z paleniska osiadając na wymienniku. To tez pewnie tworzy sadzę. Ponadto uważam że wentylator o wydajności ponad 400 m3/ godz (taki jest w moim stalmarku 25) jest zajebiście przewymiarowany.Nawet na pierwszym biegu bez dławienia przy rozsądnym podawaniu opału (powiedzmy co 3-4 minuty) krawędź żaru nie dochodzi do początku paleniska.Powietrze dostarczane otworami na początku paleniska przedmuchuje tylko popiół nie biorąc udziału w spalaniu i tylko wychładza kocioł.Oczywiście gdyby podawać więcej opału ijechać z dużą mocą pewnie taka ilość powietrza byłaby potrzebna i spalanie odbywało się na całej płycie ale ja takiego zapotrzebowania nie mam. Mowa o pierwszym biegu a gdzie pozostałe 9?Kolejna moja obserwacja- kocioł mniej dymi gdy otworzy się lekko popielnik.Zaznaczam że to tylko moje obserwacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2919110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 05.01.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ilość powietrza na 1 biegu można taśmą klejącą i kawałkiem kartki zakleić częściowo wlot powietrza do wentylatora. Z moim kotłem prowadzę od kilku dni eksperymenty. Pomiary temperatury spalin i wody zasilającej rejestruje automatycznie. Widać załączanie przepalania i moment gdy rano zegar włączył CWU Temperatury na wykresach są o kila stopni zaniżone - czujniki podłączone prowizorycznie, ale trend widać wyraźnie. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/poniedzialek_noc.JPG Kociołek mam STALMARK 80 kW, ale grzeje tylko jakieś 200 m2. Staram się wycisnąć z niego minimalną moc. Paliwo co 20 minut, a dmuchawa na 1, ustawiony na 56 st Te małe piki na lewym wykresie to przepalanie co 30 min - właśnie odkryłem tę funkcję i eksperymentuję po co ona jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2919885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orinoco 05.01.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Kociołek mam STALMARK 80 kW, ale grzeje tylko jakieś 200 m2. Staram się wycisnąć z niego minimalną moc. Paliwo co 20 minut, a dmuchawa na 1, ustawiony na 56 st Te małe piki na lewym wykresie to przepalanie co 30 min - właśnie odkryłem tę funkcję i eksperymentuję po co ona jest. O matko! Tym kotłem można ogrzać pewnie z 1000 metrów Przepalanie jest po to, że by nie zgasło w piecu gdy temperatura utrzymuje się powyżej zadanej przez dłuższy czas i kocioł nie pali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2921485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 05.01.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ilość powietrza na 1 biegu można taśmą klejącą i kawałkiem kartki zakleić częściowo wlot powietrza do wentylatora. Wentylator ma przepustnicę więc to nie problem, tylko po co taki byk jest tam wstawiony. Last Rico w innym wątku napisał że do spalenia 1 kg węgla potrzeba 9 m3 powietrza. Mój podajnik w trybie pracy podaje przy jednym cyklu tłoka małą garść węgla załóżmy dla równego rachunku 100 g (naprawdę raczej jest mniej) co 3 minuty. 2 kg węgla na godzinę to jakieś 20 m3 powietrza a wentylator ma ponad 400 i małą możliwość regulacji. O co chodzi ? Kto to dobierał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2922100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orinoco 08.01.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Wentylator ma przepustnicę więc to nie problem, tylko po co taki byk jest tam wstawiony. Last Rico w innym wątku napisał że do spalenia 1 kg węgla potrzeba 9 m3 powietrza. Mój podajnik w trybie pracy podaje przy jednym cyklu tłoka małą garść węgla załóżmy dla równego rachunku 100 g (naprawdę raczej jest mniej) co 3 minuty. 2 kg węgla na godzinę to jakieś 20 m3 powietrza a wentylator ma ponad 400 i małą możliwość regulacji. O co chodzi ? Kto to dobierał? 400 litrów czy metrów sześciennych? Na godzinę, minutę? Zakładam, że chodzi o m3 na godzinę. Fakt, nominalnie jest za duży. Ale weź pod uwagę, że: 1. Wentylator mały (dobrany wydajnością) może mieć problem z rozruchem - pył, popiół, kurz, trochę wilgoci, korozji... 2. W rzeczywistości ten wentylator nie wdmucha ty400 m3 w palenisko - nie pozwolą na to małe przekroje otworów w palenisku (ruszcie). 3. Podejrzewam, że nie wykorzystujesz pełnej wydajności pieca - jeśli piec pracuje na max. to trochę więcej powietrza też potrzebuje. 4. Nie wiem, jak u Ciebie, ale u mnie jest jeszcze klapka z cięzarkiem, która zamyka dopływ powietrza gdy dmuchawa nie pracuje, na jej podniesienie trochę wiatru też trzeba poświęcić. To wszystko są argumenty za zastosowaniem nieco "nadmiarowej" dmuchawy. Z tym, że w tym przypadku słowo "nadmiar" zostało potraktowane dość swobodnie. Poza tym dmuchawa ma podaną wydajność przy obrotach maksymalnych - sądzę, że nie jedziesz na maksa, więc w rzeczywistości wydajność jest mniejsza. Ja na własny użytek zastanawiałem się na zastosowaniem jakiegoś dodatkowego regulatora, który odciąłby mu jeszcze nieco obrotów - bo te "fabryczne" biegi są dobrane tak samo szczęśliwie jak i wydajność dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2932133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 08.01.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Ja na własny użytek zastanawiałem się na zastosowaniem jakiegoś dodatkowego regulatora, który odciąłby mu jeszcze nieco obrotów - bo te "fabryczne" biegi są dobrane tak samo szczęśliwie jak i wydajność dmuchawy. Nie wiem jaki masz ten wentylator u mnie jest WBS 6a (minimalne napięcie zasilania to 80 V na maks ma 420 m3/godz). Regulacją fazową za bardzo się nie poszaleje, falowniki drogie, może jakiś układ sterowania grupowego (tak podobno jest w sterownikach PID Ognik bodajrze). Sam szukam rozwiązania gdyż buduje sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2932259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 09.01.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Po kilku dniach eksperymentów doszedłem do wniosków:jeśli trzeba - można ograniczyć moc dmuchawy (w dowolny sposób, elektronicznie, lub mechanicznie), a ilością powietrza sterować włączając ją na kilka - kilkanaście sekund i wyłączając do zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2933702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 09.01.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 No takie wyłaczanie do zera to chyba właśnie idea sterowania grupowego. Co któryś cykl jest wycinany. Dzisiaj kolejne obserwację wprzez wyczystkę w czopuchu utwierdziły mnie w przekananiu że moment podania węgla w tłokowcu to zło . W tym właśnie momencie piec kopci, poza tym jest w miarę OK. Muszę jakoś ograniczyc porcje opału i podawać częściej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2935494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orinoco 09.01.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Nie wiem jaki masz ten wentylator u mnie jest WBS 6a (minimalne napięcie zasilania to 80 V na maks ma 420 m3/godz). Regulacją fazową za bardzo się nie poszaleje, falowniki drogie, może jakiś układ sterowania grupowego (tak podobno jest w sterownikach PID Ognik bodajrze). Sam szukam rozwiązania gdyż buduje sterownik. Mój wentylator to jakiś EWMAR o wydajności 240 m3/h. Czyli znacznie mniejszy niż Twój. Jaka jest moc Twojego pieca? Mój ma 30 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2935511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orinoco 09.01.2009 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Znalazłem na WWW - http://www.ewmar.com.pl/index.php?inc=21&id_prod=12040158621580&kid=12021142493792To jest zwykły silnik z kondensatorem. Powinno bez problemu dać się go regulować przez PWM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2935522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 10.01.2009 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 Mój wentylator to jakiś EWMAR o wydajności 240 m3/h. Czyli znacznie mniejszy niż Twój. Jaka jest moc Twojego pieca? Mój ma 30 kW. Mój ma 25 kW. U Ciebie sensowniej dobrany. Jak widać mój producent montował co popadnie. Tylko moc taka sama mój ma również 70W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45394-kot%C5%82y-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/page/4/#findComment-2935834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania