Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Zużycie gazu - podłogówka czy grzejniki ?


wilu1

Recommended Posts

Majac skrecone kaloryfery a właczona podłogówke spale więcej gazu niż przy wyłączonej podłogówce a odkreconych kaloryferach?

 

 

Pytam bo za 2 miesiace (od 20 X do 18 XII) zużyłem 586 m3 gazu i wydaje mi sie to troche dużo. Grzeje w wiekszosci podłogówką Piec ecoTEC kondensta Turbo Vaillant. Nie mam jeszcze pokojowego sterownika temperatury.

 

 

pozdrawiam wilu1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Majac skrecone kaloryfery a właczona podłogówke spale więcej gazu niż przy wyłączonej podłogówce a odkreconych kaloryferach?

 

 

Może się zdarzyć, że przy podłogówce spalisz więcej gazu, niż używając grzejników (zakładając utrzymywanie takiej samej temperatury powietrza w obu przypadkach).

Byłoby tak, bo utrzymywanie wyższej temperatury podłogi (np 30 oC używając podłogówki) powoduje większe straty ciepła do gruntu - straty są proporcjonalne do różnicy temperatur. Przyjmuje się, że grunt ma stałą temperaturę np. 8 oC na pewnej głębokości. Utrzymywanie podłogi w temp. np. 30 oC daje więc wieksze straty, niż np. w 22 oC przy grzaniu powietrza.

Wszystko zależy od tego, jak dobrze masz zaizolowaną posadzkę pod podłogówką.

Przez ciekawość, jaką masz izolację pod posadzką i jaką ścian?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ściany zewnętrzne 12 cm styropian, posadzka 2x 5cm na zakładke + folia + styropian z ekranem pod podłogówke. Strop 2 x 5 cm na zakładke. poddasze nieocieplone. Piec Vaillant ecoTEC z zamk. komora Turbo 196/2 + zasobnik 200l, podłogówka w salonie, jadalni, kuchni , 2 x łazienka. Brak zaworów termostatycznych na grzejnikach. dom o powierzchni 160 m2.

 

Ale czytajac ostatnio watki o grzaniu gazem stwierdzam ze nie mam najgorzej. średnie zuzycie odkad włączyłem piec w tym roku wychodzi mi około 9,6 M3 na dobe przy 21-22 temp wewnatrz. zuzywam dość sporo wody ciepłej ale nie mam jeszcze kuchni gazowej.

 

Nie wiem czy ma to związek ze zużyciem gazu ale nie mam tez regulatora pokojowego z czujnikiem (zamówiłem bezprzewodowy i jeszcze nie dojechał). Pocieszam sie też tym ze wszystko jest jeszcze świeże i drugi sezon grzewczy bedzie lepszy.

 

Zamierzam teraz zacząc też dogrzewać w ciągu dnia kominkiem ale czekam na programator pokojowy aby miało to sens. Zastanawiam sie tez skąd mam miec pewność i jak to sprawdzic czy piec jest ustawiony prawidłowo.

 

AAAA jeszcze jedno jak już sie tak rozpisałem. Nie mam jeszcze odpalonych kolektorów słonecznych (zalane płynem tylko) które mysle zmniejszyły by mi zużycie gazu oraz nie podłączona jest pompa do podłogówki.

 

To by było na tyle. Jedno wam powiem gaz jest ciut ZA DROGI!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ściany zewnętrzne 12 cm styropian, posadzka 2x 5cm na zakładke + folia + styropian z ekranem pod podłogówke. Strop 2 x 5 cm na zakładke. poddasze nieocieplone. Piec Vaillant ecoTEC z zamk. komora Turbo 196/2 + zasobnik 200l, podłogówka w salonie, jadalni, kuchni , 2 x łazienka. Brak zaworów termostatycznych na grzejnikach. dom o powierzchni 160 m2.

...

To by było na tyle. Jedno wam powiem gaz jest ciut ZA DROGI!!!

 

W tym stropie pod nieogrzewanym poddaszem to masz malutko izolacji.

Rozważyłbym pewnie coś takiego:

jeśli w przyszłym roku chcesz ocieplać poddasze, to kup wełnę już teraz i po prostu rozłóż warstwę 10-15 cm na poddaszu.

Izolacja stropu w sumie ok. 20-25 cm to byłoby już przyzwoicie.

Jeszczę w tę zimę zaoszczędziłbyś w ten sposób na pewnie połowę czy 1/3-cią kosztów tej wełny, którą kupisz.

 

A gaz test MOCNO za drogi, nie tylko ciut.

pozdrowienia

...atomik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...