lazik 27.01.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Lepiej napisz co rozumiesz pod pojęciem ekonomicznego sensu. Jakiś czas zwrotu? To czy przy blisko 18m2 powierzchni szyb w domu, odczuje sie ekonomicznie zmianę szyb z k=1,0 na k=0,7 nie mając takich bajerów jak rekuperator, kolektory, układ okien względem kierunków świata zgodny z ideą domów pasywnych itp itd.. Po prostu czy zmiana szyb z k=1,0 na k=0,7 daje naprawdę realne oszczędności w zużyciu energii potrzebnej do ogrzania domu. pozdrawiam Pawlok Najlepiej jakbyś swój domek wklepał do Audytora OZC - miałbyś jasność i mógłbyś szybciej dostosowywać zmiany jakie chcesz wprowadzać no i oceniac czy są ekonomiczne czy nie. Ogólnie u siebie wziąłem dla dośc dużego okna podwyższyłem współczynnik U (okna nie szyby!) o 0,3 i otrzymałem zmianę udziału w stratach dla danego okna z 7,8% na 10,4%. Dla okna o powierzchni 9,8m2 różnica U=0,3 wyszła mi około 270kWh/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 27.01.2009 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Ogólnie u siebie wziąłem dla dośc dużego okna podwyższyłem współczynnik U (okna nie szyby!) o 0,3 i otrzymałem zmianę udziału w stratach dla danego okna z 7,8% na 10,4%. Dla okna o powierzchni 9,8m2 różnica U=0,3 wyszła mi około 270kWh/rok.Przy cenie 0,15zł/kWh (ogrzewanie gazem) daje to kwotę 40,50 zł. Przy inwestycji 1000 zł czas zwrotu rzędu 25 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 27.01.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Jeżeli zamiast zwykłej szyby z aluminiowymi ramkami dystansowymi montują 0,7 + ciepłe ramki to ja uważam, że warto wydać te pieniądze. Niby wydaje się, że czas zwrotu jest długi, ale energia bardzo ostatnio drożeje. W ostatnich latach jest o wzrost dwucyfrowy.Walka polityków z globalnym ociepleniem napędza dodatkowo wzrost cen gazu/prądu/wegla.Dochodzi do tego kwestia mostków cieplnych. Cieplejsza szyba z ciepłymi ramkami praktycznie wyeliminuje wykraplanie się wody na szybach. W domach bez wydajnej mechanicznej wentylacji ma to znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 27.01.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Ogólnie u siebie wziąłem dla dośc dużego okna podwyższyłem współczynnik U (okna nie szyby!) o 0,3 i otrzymałem zmianę udziału w stratach dla danego okna z 7,8% na 10,4%. Dla okna o powierzchni 9,8m2 różnica U=0,3 wyszła mi około 270kWh/rok.Przy cenie 0,15zł/kWh (ogrzewanie gazem) daje to kwotę 40,50 zł. Przy inwestycji 1000 zł czas zwrotu rzędu 25 lat. Chwila! Ja napisałem jak to wygląda dla 1 okna 9,8m2 powierzchni (nie szyby a okna). U pawloka jest 18m2 samych szyb do tego trzeba by dodać oramowanie i przemnożyć wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 27.01.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Chwila! Ja napisałem jak to wygląda dla 1 okna 9,8m2 powierzchni (nie szyby a okna). U pawloka jest 18m2 samych szyb do tego trzeba by dodać oramowanie i przemnożyć wynik. Dziękuje wszystkim za opinie. Myśle ze zainwestuje w te okna tym bardziej ze mają odpowiednią termoramkę ! pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 28.01.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 czym będziesz grzał ?? tanim węglem 0,15zł/kWh czy drogim gazem 0,2zł/kWh albo bardzo drogim prądem 0,3zł/kWh ?? Gaz. I moim zdaniem żadne paliwo nie będzie taniec tylko drożeć. Podsumówując decydujemy sie na trójszybówke. pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.01.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Tak siedzę i liczę zapotrzebowanie ciepełka dla mojej chałupki i:Pyt 1. jaki przyjmowaliście współczynnik przenikania dla całego okna z szybkami 0,7?Dla wstępnego rozjaśnienia sprawy okno 15,x1,5 Jezierski 7 komorowy Exclusive + szybka 0,7 (1,60 to chyba przesada)?Pyt 2. jak zinterpretować różnice między wynikami dla obliczeń na podstawie normy PN-EN12831 i PN-B-02025 – różnica 240W w pokoju 13m (w kolejności 800 i 560) – w co wierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 28.01.2009 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Pyt 1. jaki przyjmowaliście współczynnik przenikania dla całego okna z szybkami 0,7? Ja obliczałem w programie UwCal http://www.schueco.com/web/pl/home/services/uwcal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.01.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Jezier Dzięki P1 prawie rozwiązany jeszcze pytanie czy Exclusive to profil Corona SI 82-8K/??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 28.01.2009 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 To 6 komorowa Corona SI 82. Zresztą nie wiem do końca który to profil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.01.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 w sumie bez różnicy kilka W Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV wychodzi mi 34,8 kWh/(m3/rok) - coś to za dobre wyniki jak dla parterówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 28.01.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Gdyby to było 35 kWh/m2/rok to byłoby dobrze ale osiągalne. jeśli to jest 35 kWh/m3/rok to raczej kiepsko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 28.01.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Zdradź może jakieś szczegóły Da się chyba oszacować duży błąd w obliczeniach, mnie wychodzi niewiele więcej: Strop : 50 cm Podłoga: 25 cm Ściany : 20 cm Wentylacja z odzyskiem ok. 80 % Też parterówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 28.01.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Gdyby to było 35 kWh/m2/rok to byłoby dobrze ale osiągalne. jeśli to jest 35 kWh/m3/rok to raczej kiepsko. Chyba się pomylił, miało być m2 ?? Oby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.01.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 No właśnie parterówka C126 Vis a Vis 145m2, kubatura 401m3, 20cm styropianu w podłodze, 20 na ścianach (szarego) 40 cm wełny na stropie okna Jezierski Exclusive z szybką 0,7 Reku Conmfo Air 350 LUXE (70%sprawności) GWC rurowy - czyli temperatura nawiewu na anemostacie 10,4*C - parametry ustalone po 290m3/h wywiew i nawiew Wysokość pomieszczenia 2,80 czyli kondygnacji 3,45 Wychodzi zapotrzebowanie na ciepło wg normy PN-EN12831 6kW i EV: 34,8 kWh/(m3/rok) a według PN-B-02025 5,5kw i EV: 34,6kWh/(m3/rok) Może jest coś w tej wentylacji średnio 2 wymiany na godzinę (nie we wszystkich pomieszczenia jest wentylacja mech) kuchnia - kubatura 45m3 wywiew 100m3 salon- kubatura 77m3 nawiew 120m3 sypialnia - kubatura 29m3 nawiew 50m3 sypialnia - kubatura 37m3 nawiew 60m3 sypialnia - kubatura 41m3 nawiew 60m3 Łazienka- kubatura 16m3 wywiew 70m3 Łazienka- kubatura 23m3 wywiew 70m3 WC- kubatura 5m3 wywiew 30m3 Garderoba - kubatura 7 wywiew 20m3 pomieszczenia techniczne 8 i 51m3 went grawitacyjna Może coś w tym projekcie wentylacji jest coś nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.01.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Zapomniałem dopisać Obwód okien 81,88mbPowierzchnia 21,26m2Wskaźnik odniesiony do powierzchni 40,8 W/m2Wskaźnik odniesiony do kubatury 14,7 W/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 29.01.2009 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 W przegrodzie zewnętrznej jednorodnej - okno – dodatek na mostki termiczne – metoda zamocowania okna, – (ale jest tylko za izolacją cieplną – wychodzi 0) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 29.01.2009 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Napiszę szczerze strach się bać Nie wiem może coś jest w tym programie nie tak W projekcie mam dobrane ogrzewanie dla potrzeb budynku na podstawie OZC 3,0 Purmo (przynajmniej tak jest napisane)Opiszę tu jedno pomieszczenie, ale najbardziej krytyczne Warunki brzegowe Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20 wewnętrzna +20Powierzchnia po podłodze 13m22 ściany zewnętrzne (pomieszczenie narożne) o długości 3,6 i 3,61 (R 0,26)2 okna 1,5x1,5 i 1,2x1,5 R>2strop z ociepleniem 0,18 wełny (R 0,2)Podłoga na gruncie (R 0,26)Według projektantów zapotrzebowanie na ciepło 1408W Według mnie i Purmo 4,0 na około 1050wDokładając ocieplenia jak opisałem wyżej i do tego reku strata ciepła wg 4,0 wygląda tak:677W przy reku646W grawitacyjna dla samego przenikania 477 Powiem tak ostatnio wywaliłem program Purmo CO jak mi wyliczył że deska sosnowa grubości 11mm (R 0,16) ma opór 0,185 a świerkowa (R 0,11) 0,11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 29.01.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 No właśnie parterówka C126 Vis a Vis 145m2, kubatura 401m3, 20cm styropianu w podłodze, 20 na ścianach (szarego) 40 cm wełny na stropie okna Jezierski Exclusive z szybką 0,7 Reku Conmfo Air 350 LUXE (70%sprawności) GWC rurowy - czyli temperatura nawiewu na anemostacie 10,4*C - parametry ustalone po 290m3/h wywiew i nawiew 10,4*C po GWC i reku nawiewu w domu ??? ja przy -10 na zew. i tylko reku przy 0,5 kubatury na godzinę mam +15 ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 29.01.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 mam dokładnie tak samo, audytorem OZC 3,5 kisan wychodził mi domek 3 litrowy, ale audytorem OZC 4,0 purmo wychodzi mi 9 litrowy z bardzo podobnymi jak ty wskaźnikami 40W/m2, Też miałem nie takie wyniki w Purmo OZC 4.0 (znacząco różniło się zapotrzebowanie pomiędzy wynikami ogólnymi, a sezonowym zużyciem - 4 krotnie) ale po zainstalowaniu aktualizacji (można ściągnąć ze strony Sankom-a) jest teraz dobrze. Najnowsza wersja ma numer 4.01b. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania