Depi 10.02.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Po kolei. Bierzesz neonówkę. Pchasz do kontaktu. Świeci tylko w jednej dziurze - to faza. Do fazy wpychasz ten brązowy. Do tej drugiej ten niebieski. Jak wepchniesz tam gdzie ten brązowy dodatkowo ten biały (będą dwa razem) to zabawka się przełączy. Jak wyciągniesz ten biały - to wróci na poprzednią pozycję. Jak te pozycje masz "odwrotnie" od tego co potrzebne, to tym małym przełącznikiem na siłowniku zmieniasz stan. Teraz lepiej? Adam M. Lepiej, bo łopatą Czyli cały czas musi byś zwarty obwód, żeby siłownik pozostawał w stanie "wzbudzonym"? Nie wiem, czy to wszystko ma sens - bo ten miałby sobie siedzieć w salonie i ew. otwierać dodatkowy przepływ w razie potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.02.2009 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Kup termostat o zakresie 0-30Sondę wywal gdzie trzeba.Ustaw warunek "kiedy trzeba"Wepnij biały w wyjście termostatu.Termostat i zabawkę zasil "Z TEGO SAMEGO GNIAZDKA!"Masz, co Ci było potrzebne.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 10.02.2009 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Chyba prędzej higrometr-higrostat? Niby to miałoby zwiększać dopływ do salonu w sytuacjach towarzyskich - czyli party, balanga itp. czyli raczej na wilgoć powinno reagowac otwarciem dodatkowej odnogi z nawiewem... A może dać oba otwarte i ew. wyregulować przepustnicą ręcznie i zapomnieć? Zaczyna mi się to coraz mniej podobać. A siłownik się przyda i tak do przełączania czerpnia/GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 10.02.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Ja mam dwa nawiewy na salon. Jak będę potrzebował więcej świeżości, to po prostu zwiększę wymianę wszędzie, a nie tylko w salonie. Ponieważ przewiduję takie potrzeby tylko w razie balangi, to jakoś wytrzymam te kilka godzin zwiększonej wentylacji reszty budynku. Tak se myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 10.02.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Ja mam dwa nawiewy na salon. Jak będę potrzebował więcej świeżości, to po prostu zwiększę wymianę wszędzie, a nie tylko w salonie. Ponieważ przewiduję takie potrzeby tylko w razie balangi, to jakoś wytrzymam te kilka godzin zwiększonej wentylacji reszty budynku. Tak se myślę. Słusznie, nie ma co komplikować. Zrobiłem podobnie - dałem większą średnicę do salonu i ewentualnie mogę podkręcać "globalnie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 10.02.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Już troche pozamiatane - zrobiliśmy już 2. Oczywiście mogę to wywalić, ale trochę mi szkoda roboty... To też trochę się wzięło z chęci lepszego rozprowadzenia strugi po dość dużym jednak salonie... No i co dwie 125-tki, to nie jedna 150-tka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mn22 10.02.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Reasumując - czy można przyjąć, że maksymalna wydajność reku powinna wynosić ok 0,5 V (wymiany na godzinę - dla domów 500-600 m3) i dla niej powinny być zaprojektowane przekroje kanałów, natomiast normalną pracą powinien sterować higrosat utrzymując 45-50% wilgotności - w efekcie wentylacja będzie pracować z wydajnością 100-150 m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.02.2009 00:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Można.Wszystko można!Można wszystko, co nie jest zabronione. Tylko...Masz jakiś zaprzyjaźniony hygrometr, który zwierza Ci się co jakiś czas ze swego samopoczucia?Ja bym zapytał siebie samego czy "jest mi dobrze" i jeżeli nie, to podkręcił termostat lub bieg wentylatora we właściwą stronę.Zbudowanie regulatora, który tylko na bazie punktowego pomiaru w domu ustawi idealną wydajność wentylacji wymaga nieomalże cudu!Nie znam takiego algorytmu, który by to robił w jakim procesorze poza tym białkowym, który nosimy stale ze sobą...Ponieważ te procesy są bardzo wolnozmienne i samych zmiennych jest tam tyle, że nie da się wprost ich zdefiniować pozostaje tylko subiektywna ocena sytuacji jako "zadajnik" nastaw.Tak uważam, ale wolno każdemu wydać i 30 tysięcy na komputer wylicząjacy jak się kto czuje.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mn22 11.02.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 OK - zgadzam się, że najlepszy jest procesor na 2 nogach - pytam jednak o nominalne (w efekcie maksymalne) natężenie przepływu. Wydaje mi się, ze dążenie do zapewnienia 1 wymiany i dopasowanie do tego całej instalacji - przekrojów kanałów, wydajności centrali itd - jest przesadzone. Jako nominalną wydajność reku przyjąłbym sumę normatywnych wymagań np.: kuchnia (gaz) - 70 łazienki 2 x 50 - 100 WC - 30 garderoby 2 x 15 = 30 pokoje 5 x 30 = 150 razem 380 m3 Bieżąca regulacja - procesor na 2 nogach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.02.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 W zasadzie - tak, ale... Wpadną do Ciebie na brydża. Karta lubi dym.Dwa stoliki siądą a ze dwie dziewczyny wparzą do kuchni upichcić co i padnie pytanie - masz podobno taka nowoczesną wentylację. Zepsuła się? Siekiera w powietrzu wisi... Otwórz jakie okno...Będziesz tłumaczył, że ona jest, ale "normowa"? Poza tym.Jak policzysz 1 kubaturę max to przy nastawach "normalnych" głęboką nocą usłyszysz jak mucha leci.Sam wiele razy testowałem.Jak zrobisz "normowo" to zawsze gdzieś w tle jakiś cień szmerku będzie.Takie też widziałem.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mn22 11.02.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 To jest konkret i doświadczenie w jednym - dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.02.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Średnio może zużywają wg powyższego ok.: 220m3/h*1h+30m3/h*18h+60m3/h*5h=44,0 m3/h przez cały dzień a OZC purmo 4,0 proponuje: Domyślna krotność wymiany powietrza wewnętrznego, wynikająca z różnicy ciśnienia 50 Pa między wnętrzem budynku a jego otoczeniem, z uwzględnieniem wpływu nawiewników powietrza, dla bardzo szczelnych okien 4 [1/h] dla średnich 7 [1/h] dla zwykłych 10 [1/h] Wiem, wiem , że normy i inne podają inaczej ale również wiemy że rzeczywistość jest zupełnie inna od tych norm i dlatego dokonałem pomiarów i taka jest u moich teściów RZECZYWISTOŚĆ niezgodna z normami bo jest to właśnie rzeczywistość. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 12.02.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Ależ właśnie takie wartości są w normach! Na pewno to 4 się zgadza, a nieszczelnych okien raczej nie da się już kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.02.2009 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Ależ właśnie takie wartości są w normach! Na pewno to 4 się zgadza, a nieszczelnych okien raczej nie da się już kupić Srednio 4 wymiany na godzinę przez 24h/dobę? Miałaby być u teściów wichura ok. 600m3/h? Depi poważnie pomierzyłem tak jak podałem powyżej (na poprzedniej stronie). Wiem, mogą być niedokładności pomiarowe, OK, zgadzam sie ale nie aż takie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 12.02.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Jako nominalną wydajność reku przyjąłbym sumę normatywnych wymagań np.: kuchnia (gaz) - 70 łazienki 2 x 50 - 100 WC - 30 garderoby 2 x 15 = 30 pokoje 5 x 30 = 150 razem 380 m3 Ale trzebaby wziąść max z sumy nawiewu i wywiewu czyli w twoim przypadku max (70+100+30+30, 150) = 230. Oznaczłoby to, że chcąc nie chcąc musisz przez swoje pokoje przepchać 230m3. Bieżąca regulacja - procesor na 2 nogach Jak dolożysz do niego pokrętło z kreseczką i 5-cioma kropkami na obudowie to wydaje się mieć same zalety - najbardziej ergonomiczny - najmniej stresujący - najbardziej niezawodny Jak policzysz 1 kubaturę max to przy nastawach "normalnych" głęboką nocą usłyszysz jak mucha leci. Sam wiele razy testowałem. Jak zrobisz "normowo" to zawsze gdzieś w tle jakiś cień szmerku będzie. Takie też widziałem. No tak ale cała kubatura w takim przeciętnym domku to np. 600m3 - to strasznie dużo. A może chodzi wyłącznie o kubaturę pomieszczeń czystych, bez łazienek, kuchni, komunikacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.02.2009 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Kubatura metrów użytkowych.Skosy dachu i strychy odrzuć. Całość zaokrąglij +-15%. (czasem garaż i kotłownia też nie wchodzi)Wyjdzie zwykle gradacja ok. 350, 500-600, 850-1000.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.02.2009 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Ależ właśnie takie wartości są w normach! Na pewno to 4 się zgadza, a nieszczelnych okien raczej nie da się już kupić Depi, czytałeś tą norme. Wiesz, czego dotyczą te 4 wymiany na godzinę ? Jest infiltracja przez wszystkie otwory okienne przy ciśnieniu 50Pa. Dla porównania wydajność nawiewników określa się dla ciśnienia 10Pa. Nie wystarczy przeczytać jednostki 1/h, trzeba jeszcze doczytać czego dana wielkość dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 12.02.2009 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Kubatura metrów użytkowych. Skosy dachu i strychy odrzuć. Całość zaokrąglij +-15%. (czasem garaż i kotłownia też nie wchodzi) Wyjdzie zwykle gradacja ok. 350, 500-600, 850-1000. Adam M. Adam_mk Pisałeś że chodzi o sytuacje ekstremalne (goście, karty, ...) i o głośność wentylacji. Co do głośności to czy chodzi o to aby instalacja/kanały były dostosowane do wymiany całej kubatury czy również chodzi o samą centralkę wentylacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2009 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 JAKĄ centralkę? Masz na myśli napęd wentylacji? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 13.02.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Ależ właśnie takie wartości są w normach! Na pewno to 4 się zgadza, a nieszczelnych okien raczej nie da się już kupić Depi, czytałeś tą norme. Wiesz, czego dotyczą te 4 wymiany na godzinę ? Jest infiltracja przez wszystkie otwory okienne przy ciśnieniu 50Pa. Dla porównania wydajność nawiewników określa się dla ciśnienia 10Pa. Nie wystarczy przeczytać jednostki 1/h, trzeba jeszcze doczytać czego dana wielkość dotyczy. Ow kors - przecież był przytoczony cytat expressis verbis. Ja o tym mówię - a Ty o czym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania