asolt 27.11.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Ja licze ostatnio OZC do kolejnej budowy: domek 70 m2, parterowka, dach i podloga: 0.1 U, na plycie, okna 1 U, i jesli podam, ze beda nie 2 osoby a 4 to dom zaczyna byc zeroenergetyczny Pozdrawiam Z czego jest dach i podłoga ze mają U=0,01, bardzo dobrze jest gdy ten wsp. jest na poziomie 0,1 ale 0,01 to chyba jakas izolacja próżniowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.11.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Przepraszam zle przeczytałem U Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.11.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 To ja przepraszam, pomylilem sie za 1 razem, teraz juz jest poprawione, dobrze widziales 0.01 U Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SideInfo 28.11.2011 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 (edytowane) Jaka jest Wasza opinia nt polaczenia domu 5-cio litrowego z ogrzewaniem nadmuchowym? Dane budynku:medium grzewcze Gaz ziemnykubatura ogrzewana Ok. 540 m3powierzchnia ogrzewana Ok. 180 m2liczba kondygnacji 2ocieplenie: podloga 20cm styro, sciany 20cm styro, dach 26cm welnawspolczynniki przenikania dla przegrod: ok. 0,16 Dostalem wlasnie szacunkowa wycene za taki system od firmy Polski Komfort: * Gazowy piec kondensacyjny Carrier Infinity 96 080-20 ( moc 14 – 22 kW ) CENA 11.850PLN* Sterownik programowalny Carrier Infinity. CENA 1.420 PLN * Wentylacja mechaniczna wywiewna, ( zastępuje wentylację grawitacyjną ), System mechanicznej wentylacji wywiewnej wykonany z przewodów elastycznych izolowanych CENA 6.200 PLN* Rekuperator Carrier HRV 340m3/h, ( odzysk ciepła z powietrza usuwanego) CENA 7.900 PLN* System kanałów nawiewnych i powrotnych QUIETR (Kompletna instalacja kanałowa wykonana w specjalnej technologii QUIETR zapewniającej bardzo cichy i sprawny przesył powietrza, przy jednoczesnej bardzo dobrej izolacji termicznej; Kratki i anemostaty nawiewne i powrotne, Wysokiej jakości amerykańskie kratki stalowe z przepustnicą regulującą przepływ powietrza. Kratki ścienne, sufitowe lub podłogowe malowane proszkowo na kolor biały lub brązowy, Czerpnia powietrza świeżego) CENA 16.600 PLN * Montaż systemu CENA 7.200 PLN* Uzbrojenie kotłowni, uruchomienie i regulacja urządzeń, pakiet serwisowy, Uzbrojenie urządzeń, uruchomienie i regulacja parametrów pracy, pakiet serwisowy z gwarancją interwencji najpóźniej w następnym dniu roboczym CENA 2.800PLN RAZEM: 53790 PLN Do tego opcjonalnie: * Lampa UV, Lennox UVC24 PLN 835,-* Nawilżacz powietrza z regulacją wilgotności Carrier LFP PLN 1.480,-* Sterownik Smart Sensor Carrier Infinity PLN 660,- Na dzis jest promocja w firmie i sa w stanie zejsc z ceny o koszt WM, czyli ok. 14.000 PLN (prowdopodobnie, bo wycena mam przed ta promocja)... Co o tym sadzicie??????? Edytowane 28 Listopada 2011 przez SideInfo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.11.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 kocioł 14-22KW nadaje się do ogrzewana hal fabrycznych 1000m2, dla domku 180m2 będzie stanowczo za duży, lampę UV można kupić za 50zł na allegro, rekuperator siwickiego 300m3/h za 1500zł itp itd, samodzielnie złożył byś sobie te klocki za góra 20tyś, reszta czyli 30 tyś to twój zarobek jestem tego samego zdania:yes: jak sie troszkę w tym zagłębić..., to cały układ jest dość prosty do zrobienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 28.11.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 czyż to nie ta firma reklamuje się / reklamowała się ostatnio w TV? - REKLAMA Kosztuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 28.11.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Kocioł bez modulacji za 11kPLN - to jest ostre naciąganie, no chyba że robi "loda" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 29.11.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Jeżeli domek 5 litrowy to po co tak drogi kocioł .Ja u siebie zamiast grzejników zdecydowałem że podłącze takie coś: Nagrzewnica kanałowa VBC 160Zasilane z bufora grzanego prądem oczywiście troszkę automatyki do tego jedynym grzejnikiem u mnie będą drabinki w łazience.Oczywiście można poszukać tańszych jeszcze. Mój wstępny kosztorys na C.O wraz z rekuperacją to jakieś 20 tyś jak narazie GWC 68 m kosztowało mnie 2300 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 29.11.2011 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Ja mam 5-litrowy i w życiu nie bawiłbym się w jakieś dmuchawy itd.Prawdziwy komfort daje podłogowe, czy to wodny czy elektryczne.W takim domu aż chce się mieszkać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 29.11.2011 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Ja mam 5-litrowy Możesz napisać jaką wartość masz wps. EK ze świadectwa energetycznego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 29.11.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Gdzies tu wklejałem wyniki, nie pamiętam dokładnie ale EK ponad 130 mi wyszło.EP chyba 32 kWh/m2/rok . Wynik 5-litrowy to moje obliczenia OZC i obserwacje w praktyce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 29.11.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Gdzies tu wklejałem wyniki, nie pamiętam dokładnie ale EK ponad 130 mi wyszło. EP chyba 32 kWh/m2/rok . Wynik 5-litrowy to moje obliczenia OZC i obserwacje w praktyce . Dzięki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 29.11.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Piczman, jesteś pewny swych wyników? Ep kilka razy mniejsze od Ek? To jest niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.11.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Piczman, jesteś pewny swych wyników? Ep kilka razy mniejsze od Ek? To jest niemożliwe. To jest mozliwe, wystarczy ze jako nosnik końcowej wybierzemy paliwo - biomasa wsp.nakładu 0,2 i dołozymy kolektory słoneczne wsp nakładu 0,0 lub panele fotowoltaiczne wsp. nakładu 0,7 i możemy otrzymac Ep kilkukrotnie mniejszą od Ek. Prawdopodobnie Piczman załozył ze bedzie grzał biomasą (drewnem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.11.2011 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Witam, zapraszam chetnych do dyskusji: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168065-Podgrzewacz-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-CWU-Hewalex&p=5034045#post5034045 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 30.11.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) U mnie Ek (Energia koncowa) = 33 kWh/(m2rok), Ep (Energia pierwotna) = 62 kWh/(m2rok) z OZC przy zalozeniu PCi jako zrodla CO/CW. Ale chyba miarodajny wynik to Ep wg. notmy WT2008 = 131 kWh/(m2rok). Dom w stanie surowym zamknietym. Nie wiem, tyle na papierze. Znajac mojego pecha budowlanego bedzie 2x gorzej jak zawsze. Edytowane 30 Listopada 2011 przez maysee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 01.12.2011 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 (edytowane) czy przy zapotrzebowaniu 38,3kWh oznacza to ze dom jest 4 litrowy? zakładam jakiś margines błędu, a wiec czy przy takim lub niewiele większym zapotrzebowaniu najlepiej będzie wychodził prąd? Podaj dokładnie. Czy chodzi o 38,3 kWh/m2*rok? Skąd ten wynik? Z OZC? Planujesz prąd, ale co dokładnie (kable, grzejniki akumulacyjne)? Pow. użytkowa Twojego projektu to 105 m2. Jeśli udałoby Ci się zbudować zgodnie z szacunkiem 38,3 kWh/m2*rok, to: 105*38,3=4.022 kWh/sezon, co da przy prądzie w II taryfie ok. 1.300 zł/sezon. Tu rzut i pogląd projektu: http://www.z500.pl/Thumb.php?src=projekty%2F204%2Frzuty%2Fz204_rzut1_0.jpg&size=1024 http://www.z500.pl/Thumb.php?src=projekty%2F204%2Fwizualizacje%2Fz204_widok1_0.jpg&size=700&height=526 Jak dla mnie, rzut nie jest energooszczędny, a do tego brak wyraźnej strony południowej z większymi przeszkleniami. Zakładam jednak, że Twój szacunek już to uwzględnia. Co sądzą energooszczędni na temat grzania tego domku prądem? Edytowane 1 Grudnia 2011 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 01.12.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Duża powierzchnia ścian zewnętrznych względem powierzchni użytkowej sprawia że ten dom mimo sporego ocieplenie nie będzie mógł być 3-5 Litrowy .Jak wyjdzie 7-litrowy to już bardzo dobrze a to przy prądzie dość drogo ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 01.12.2011 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 projekt jest troche zmieniony, podcien za garazem zostal zlikwidowany, czyli pow to 110m2 +51m2 garaż ( ogrzewany do temp 8stopni), podlogowka wodna, wg projektu to zapotrzebowanie 146kwh, nasz forumowy asolt wyliczył 38,3kwh, wejscie od północnego wschodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 01.12.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 38,3 Kwh/m2 to średnia dla całości z garażem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania