Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Czy jest taki, który przy 10cm grubości, będzie miał "osiągi" 15 lub 20 cm ??

 

Ależ oczywiście, polecam w szczególności tzw. vacuum insulated panels, które to będą miały osiągi metra styropianu, no i powinieneś się wyrobić w 2500 PLN / m2. Odrób pracę domową - znajdź opory cieplne różnych izolatorów, poznaj ich ceny i zobacz ile dostajesz za każdą złotówkę (zwracając także uwagę na kPa). A później policz, ile rocznie zyskasz kWh schodząc z przenikania 0,4 na 0,2 na przykład. Podziel się wynikami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Witajcie energetycznie zakreceni :)

Pewnie to już się przewijało, ale znalezienie odpowiedzi w prawie 500 str. to mały hardcore.

Dlatego pytam,ale nie zlinczujcie mnie ;)

mam mieć na posadzce 10cm styro, wiem mało...ale poradzicie, jaki dać styropian, żeby miał, przy 10cm, jak najlepsze właściwości.

Czy jest taki, który przy 10cm grubości, będzie miał "osiągi" 15 lub 20 cm ??

 

Masz niski sufit? Okna i drzwi zamówione? Jeśli nie, można minimalnie zwiększyć grubość styro.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie energetycznie zakreceni :)

Pewnie to już się przewijało, ale znalezienie odpowiedzi w prawie 500 str. to mały hardcore.

Dlatego pytam,ale nie zlinczujcie mnie ;)

mam mieć na posadzce 10cm styro, wiem mało...ale poradzicie, jaki dać styropian, żeby miał, przy 10cm, jak najlepsze właściwości.

Czy jest taki, który przy 10cm grubości, będzie miał "osiągi" 15 lub 20 cm ??

 

Są płyty styropianowe o nieco lepszych parametrach, najczęściej szare. Trochę droższe.

Są płyty poliuretanowe. Teoretycznie mają "osiągi" około 17cm styropianu. Dużo droższe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powierzchnie mamy dosyć dokładnie podaną ~210m. kw.

Co do strefy klimatycznej to trzeba zapytać projektanta bo on pewnie zna założenia do swojego projektu.

Jestem ciekaw czy aby na pewno projektant pod pojęciem "Zapotrzebowanie na ciepło" miał na myśli obciążenie cieplne budynku - to jest do wyjaśnienia.

Zastanawiające jest to, że ten projekt jeszcze niedawno temu był nazwany energooszczędnym a na forum pada stwierdzenie, że może nie spełniać warunków izolacji ścian.

 

U mnie wyszło coś ok 10,5kW, tylko że mam trochę większą powierzchnię tj 350m2.

 

u mnie projekt był robiony dla temp -20st i średniej 7.6st

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kochani, pomóżcie - czy coś zmieniać w bryle, rozkładzie pomieszczeń w tym domku? Jaskółek, wykuszy, balkonów brak. Dach w literę T. Na górze od północy strych (szara 16, tam będą wszystkie instalacje), wejście od wschodu. Wprowadzone już zmiany w stosunku do oryginału.

 

Ma być podłogówka po całości (garaż też??, nie mamy zamiaru majsterkować w zimie), pompa p-w lub g-w, WM z reku. Ściany min 20 styro, fundamenty 10 xps + pur proszek, podłoga 20cm, dach wełna 20cm+10cm pur. Jak jeszcze mogę dodać mu energooszczędności?? W projekcie jest 6cm nmiędzy garażem a domem, ale chyba dam min 10cm.

 

http://img96.imageshack.us/img96/5259/noeliapoddasze.jpghttp://img269.imageshack.us/img269/4928/noeliaparter.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dobrze zastanów sie nad podłogówką w garażu. Moim zdaniem to błąd.

1. Duże straty, bo jednak normalne drzwi nie mają wielkości drzwi garażowych

2. duże straty bo zaizolowanie drzwi garażowych to nie takie proste.

3. ja w garazu instaluje promienniki podczerwieni, wygląda to jak kiedyś słoneczko tyle ze teraz można nawet lac na to wodę, cieplutkie po kilku sekundach.

4. jak zrobisz ogrzewanie to nie wykorzystasz ciepełka pod posadzka a wystarczy jej aby w garażu bez niczyjej pomocy było na +.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

skoro idzie proszek to po co XPS ??

 

Jakoś nie ufam proszkowi samemu na tyle, aby zostawić fundamenty bez dodatkowego zabezpieczenia. Może to głupie, ale jak człowiekowi jakaś bzdura wejdzie do łba, to czasem nawet racjonalne argumenty go nie przekonają.

 

Projekt pewnie z czasów, kiedy nikt nie zawracał sobie głowy takimi szczegółami.

 

Mylisz się, projekt jest z 2012 roku. Jednak nie ważne z kiedy, ważne co z tym można zrobić??

 

Co do podłogówki w garażu to ja też raczej byłam przeciw. W takim razie nie kłaść żadnego styro pod podłogę w garażu?? I zabezpieczyć lepiej ścianę dom-garaż?? I czy sam garaż ocieplać tak jak dom, czy może lepiej, gorzej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Koledzy buduję domek jestem na etapie już stanu surowego i muszę wybrać metodę ogrzewania.

Z obliczeń w OZC dla mojego projektu zapotrzebowanie wyszło na takim poziomie

 

Wyniki - Ogólne

 

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek jednorodzinny

Zbigniew Orczyk

Miejscowość: Konin, powiat Konin

Adres: Działka nr : 120/17

Projektant: mgr inż. Andrzej Sołtys

Data obliczeń: Wtorek 13 Marca 2012 9:12

Data utworzenia projektu: Wtorek 13 Marca 2012 9:12

Plik danych: G:\certyfikaty\Projekty\orczyk_29-02\Warianty\orczyk.ozd

 

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 - miesięcznie

 

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: II

Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -18 °C

Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,9 °C

Stacja meteorologiczna: Koło

 

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir

Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K)

Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m

Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K)

 

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 138,0 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 347,5 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 2387 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 912 W

Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 3254 W

Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 3254 W

 

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 23,6 W/m2

Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 9,4 W/m3

 

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:

Powietrze infiltrujące Vinfv: 32,9 m3/h

Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 163,4 m3/h

Powietrze nawiewane mech. Vsu: 161,0 m3/h

Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 170,0 m3/h

Powietrze usuwane mech. Vex: 170,0 m3/h

Średnia liczba wymian powietrza n: 1,1

Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 384,6 m3/h

Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 10,8 °C

 

Wyniki doboru grzejników:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejników Φp,r: 0 W

Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejników Φr,r: 0 W

Suma deficytów mocy cieplnych grzejników Φdef,r: 0 W

Suma mocy innych urządzeń grzewczych Φhe: 0 W

Suma mocy urządzeń grzewczych Φr,r+ Φhe: 0 W

Suma deficytów mocy urządzeń grzewczych Φdef: 0 W

 

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Koło

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 205,6 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 16,31 GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 4530 kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 138 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 347,5 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 118,2 MJ/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 32,8 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 46,9 MJ/(m3·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 13,0 kWh/(m3·rok)

 

Parametry obliczeń projektu:

Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K

Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do θj,u

Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C

Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich

budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak

Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie

 

Parametry doboru grzejników:

Projektowa temp. wody zasilającej instal. θs,r: 80,0 °C

Projektowe ochłodzenie wody w grzejnikach Δθr: 20,0 K

Zwiększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi:

Zwiększaj z wyjątkiem pomieszczeń z nadwyżką mocy cieplnej ΦRH.

Zwiększanie grzejników z zaworami termost. o: 15 %

 

Domyślne parametry dobieranych grzejników:

Symbol grzejnika:

Współczynnik usytuowania grzejnika: 1,00

Współczynnik osłonięcia grzejnika: 1,00

Maksymalna długość grzejnika Lmax: 0,00 m

Domyślny sposób podłączenia: AB

Domyślnie grzejniki wyposażono w zawory termost.: Tak

Domyślnie grzejnik jest: Projektowany

 

Domyślne dane do obliczeń:

Typ budynku: Jednorodzinny

Typ konstrukcji budynku: Średnia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe

Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia

Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.

Stopień szczelności obudowy budynku: Użytkownika

Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,5 1/h

Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie

 

Domyślne dane dotyczące wentylacji:

System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła

Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C

Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C

 

Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura dopływającego powietrza θex,rec: 20,0 °C

Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup: 85,0 %

Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup: 59,5 %

Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir: %

Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir: %

 

Geometria budynku:

Rzędna poziomu terenu: 0,00 m

Domyślna rzędna podłogi Lf: 0,30 m

Rzędna wody gruntowej: -2,50 m

Domyślna wysokość kondygnacji H: 3,00 m

Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: 2,65 m

Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 81,20 m2

Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 41,22 m

Obrót budynku: -45°

 

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 0

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczeń: 3

Liczba pomieszczeń: 15

 

Zastanawiam się nad wodną podłogówką z piecem elektrycznym lub kable w wylewce...

Może macie jakieś inne ciekawe propozycje...

dzięki za wszelkie sugestie !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Koledzy buduję domek jestem na etapie już stanu surowego i muszę wybrać metodę ogrzewania.

Z obliczeń w OZC dla mojego projektu zapotrzebowanie wyszło na takim poziomie

 

Wyniki - Ogólne

 

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek jednorodzinny

Zbigniew Orczyk

Miejscowość: Konin, powiat Konin

Adres: Działka nr : 120/17

Projektant: mgr inż. Andrzej Sołtys

Data obliczeń: Wtorek 13 Marca 2012 9:12

Data utworzenia projektu: Wtorek 13 Marca 2012 9:12

Plik danych: G:\certyfikaty\Projekty\orczyk_29-02\Warianty\orczyk.ozd

 

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 - miesięcznie

 

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: II

Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -18 °C

Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,9 °C

Stacja meteorologiczna: Koło

 

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir

Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K)

Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m

Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K)

 

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 138,0 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 347,5 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 2387 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 912 W

Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 3254 W

Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 3254 W

 

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 23,6 W/m2

Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 9,4 W/m3

 

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:

Powietrze infiltrujące Vinfv: 32,9 m3/h

Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 163,4 m3/h

Powietrze nawiewane mech. Vsu: 161,0 m3/h

Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 170,0 m3/h

Powietrze usuwane mech. Vex: 170,0 m3/h

Średnia liczba wymian powietrza n: 1,1

Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 384,6 m3/h

Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 10,8 °C

 

Wyniki doboru grzejników:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejników Φp,r: 0 W

Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejników Φr,r: 0 W

Suma deficytów mocy cieplnych grzejników Φdef,r: 0 W

Suma mocy innych urządzeń grzewczych Φhe: 0 W

Suma mocy urządzeń grzewczych Φr,r+ Φhe: 0 W

Suma deficytów mocy urządzeń grzewczych Φdef: 0 W

 

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Koło

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 205,6 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 16,31 GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 4530 kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 138 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 347,5 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 118,2 MJ/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 32,8 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 46,9 MJ/(m3·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 13,0 kWh/(m3·rok)

 

Parametry obliczeń projektu:

Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K

Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do θj,u

Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C

Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich

budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak

Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie

 

Parametry doboru grzejników:

Projektowa temp. wody zasilającej instal. θs,r: 80,0 °C

Projektowe ochłodzenie wody w grzejnikach Δθr: 20,0 K

Zwiększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi:

Zwiększaj z wyjątkiem pomieszczeń z nadwyżką mocy cieplnej ΦRH.

Zwiększanie grzejników z zaworami termost. o: 15 %

 

Domyślne parametry dobieranych grzejników:

Symbol grzejnika:

Współczynnik usytuowania grzejnika: 1,00

Współczynnik osłonięcia grzejnika: 1,00

Maksymalna długość grzejnika Lmax: 0,00 m

Domyślny sposób podłączenia: AB

Domyślnie grzejniki wyposażono w zawory termost.: Tak

Domyślnie grzejnik jest: Projektowany

 

Domyślne dane do obliczeń:

Typ budynku: Jednorodzinny

Typ konstrukcji budynku: Średnia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe

Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia

Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.

Stopień szczelności obudowy budynku: Użytkownika

Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,5 1/h

Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie

 

Domyślne dane dotyczące wentylacji:

System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła

Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C

Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C

 

Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura dopływającego powietrza θex,rec: 20,0 °C

Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup: 85,0 %

Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup: 59,5 %

Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir: %

Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir: %

 

Geometria budynku:

Rzędna poziomu terenu: 0,00 m

Domyślna rzędna podłogi Lf: 0,30 m

Rzędna wody gruntowej: -2,50 m

Domyślna wysokość kondygnacji H: 3,00 m

Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: 2,65 m

Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 81,20 m2

Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 41,22 m

Obrót budynku: -45°

 

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 0

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczeń: 3

Liczba pomieszczeń: 15

 

Zastanawiam się nad wodną podłogówką z piecem elektrycznym lub kable w wylewce...

Może macie jakieś inne ciekawe propozycje...

dzięki za wszelkie sugestie !

 

 

 

 

Calkiem nieźle! Ja też mam niedługo dostać obliczenia ozc, ktore robi mi asolt, i też zamierzam grzać prądem, powiedz mi, jakie masz ocieplenie w swoim domku??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zastanawiam się nad wodną podłogówką z piecem elektrycznym lub kable w wylewce...

Może macie jakieś inne ciekawe propozycje...

dzięki za wszelkie sugestie !

 

Jeśli dobrze doczytałem to masz zapotrzebowanie 3,5kW.

 

Wiec tak, ja osobiście radziłbym wodna podłogówkę. Z jednej przyczyny, bezpieczeństwa na przyszłość. Chodzi o to, że nie wiadomo co będzie a do wodnej podłogówki jako źródło ciepła będziesz mógł podłączyć praktycznie wszystko, piec elektryczny, pc, eko groszek, solary, itd.

 

U mnie OZC robił kolega foczki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...