Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

czesc blizniaka. parter 50m2+pietro48m2. na dole okna 2 szyb gora 3 szyb.stary mur-cegla-przerwa-cegla+5cm styro(22 lata temu tylko taki sie udalo zalatwic).podpiwniczony na calosci/fundament ocieplony. da stropie troche welny+ trociny starym stylem. Grzejniki w calym domu 8 szt + 2 x lazienka drabinka. Od pazdziernika grzanie +cwu tylko gaz(wczesniej stary weglowy na c.o, c.w.u gaz). pazdziernik listopad grudzien 400m3 gazu. dzien 20,5 noc 19 stopni. jak na razie na pomorzu zima nas oszczedza :) Kociol 2f die dietrich mcr3plus + regulator isense( na kazdym grzejniku zawor termostatyczny-ustawione miedzy3/4) posiadam takze czujnik af 60 ale nie podlaczylem go jeszcze i zastanawiam czy sie nie majac podłogówki warto to robić. Temperatura zadana kotła to na chwile obecna 50st. czy jest mozliwe zejsc nizej ze spalaniem?moze powinienem inaczej ustawic temperature kotla i zawory na grzejnikach?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom z 1990 roku, dom piętrowy 10,5x12,5 m, powierzchnia użytkowa 190m2. Ściany suporex szary + 3 cm styropian + cegła od środka. W tym roku ocieplony styropianem eps 0,38 , od strony południowej i północnej : parter styropian 10 cm , piętro 8 cm. Od strony wschodniej i zachodnej : parter styropian 5 cm , piętro 5 cm ze względu na konstrukcję dachu (dach typu szwedzkiego). Okna plastikowe 8 letnie, 2 okna przesuwne 2300x2400 psk nowe, instalacja co stalowa o średnicy, oprócz pionów, półcalowe z grzejnikami aluminiowymi (od początku takie były).

 

Piec kondensacyjny z zasobnikiem 120 litrów. Temperatura w domu 22-23 st., temp w zasobniku 53 st.

 

Zużycie (jeszcze ze sterownikiem pogodowym):

 

28.10.2018-28.11.2018 - 302 m3

28.11.2018-28.12.2018 - 432 m3

 

odpięta pogodówka:

28.12.2018-07.01.2019 - 129m3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tym taktowaniem bym nie przesadzał, oczywiście wszystko zależy od rodzaju domu i instalacji ale u mnie (piec kondensacyjny i kaloryfery) przez rok miałem ustawiony tak, że w domu miałem komfortową temperaturę ale taktowanie pieca było spore (ok 48tys razy na 4tys godz pracy). Z nowym rokiem ustawiłem inaczej krzywą i ograniczyłem starty palnika. Komfort na razie porównywalny. Zużycie - średnia za parę dni stycznia to porównywalna z grudniem czyli ok 14m3.

 

Dlaczego sam SOBIE przeczysz i piszesz ,że nie przesadzał byś z tym taktowaniem PIECA ? skoro twój kondensat dostał ładnie w kość po tylu załączeniach ...

tak naprawdę jesteś tego świadomy czym grozi takie taktowanie pieca ( w twoim przypadku 48tys załączeń ) ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom z 1990 roku, dom piętrowy 10,5x12,5 m, powierzchnia użytkowa 190m2. Ściany suporex szary + 3 cm styropian + cegła od środka. W tym roku ocieplony styropianem eps 0,38 , od strony południowej i północnej : parter styropian 10 cm , piętro 8 cm. Od strony wschodniej i zachodnej : parter styropian 5 cm , piętro 5 cm ze względu na konstrukcję dachu (dach typu szwedzkiego). Okna plastikowe 8 letnie, 2 okna przesuwne 2300x2400 psk nowe, instalacja co stalowa o średnicy, oprócz pionów, półcalowe z grzejnikami aluminiowymi (od początku takie były).

 

Piec kondensacyjny z zasobnikiem 120 litrów. Temperatura w domu 22-23 st., temp w zasobniku 53 st.

 

Zużycie (jeszcze ze sterownikiem pogodowym):

 

28.10.2018-28.11.2018 - 302 m3

28.11.2018-28.12.2018 - 432 m3

 

odpięta pogodówka:

28.12.2018-07.01.2019 - 129m3

 

Daj znac jakie bedziesz mial spalanie przez caly miesiac z odpieta pogodowka oraz jaka temp ustawiona na piecu? A jaki rejon polski? :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W czym przeczę? Forum to wymiana doświadczeń i w moim przypadku to różnica przy częstym taktowaniu nie jest aż taka duża jak niektórzy podejrzewają czyli wstępnie (minął za krótki czas) to ok 10%.

Proszę napisz czym grozi takie taktowanie?

Edytowane przez Tomaszs131
Korekta formuły cytowanego postu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na piecu 42 stopnie, Małopolska.

 

Póki co nie widzę oszczędności z pogodówką. Najgorzej jest podczas wiatru. Sterownik głupieje i piec grzeje na pełen ogień.

 

W zeszłym roku przed ociepleniem domu,wymianą drzwi wejściowych, przebudową wewnątrz, temperatura w domu 20 max 21 stopni, bez pogodówki 14 m3 a z pogodówką 16-17m3/dobe i więcej przy wietrznej pogodzie.

 

Mała uwaga:

Może zmiana zużycia gazu nie jest spektakularna wobec zeszłego roku, ale zmienił się jeszcze jeden ważny czynnik. Obecnie całe 190m2 jest grzane (nieogrzewany garaż w bryle domu przerobiony został na salon, cały dół domu jest otwarty). W zeszłym roku ogrzewane było raptem około 167 m2.

 

Po zakończeniu tego sezonu będę miał pełny obraz. Ogólnie, kosztowo nie wychodzi źle.

Edytowane przez Fawlik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jedziesz autem w trasie hamujesz zatrzymujesz sie gasisz czekasz odpalasz ruszasz kilkanascie razy na godzine.

 

mniej spali jadąc w trybie ciągłym czy z postojami?

 

Masz rację, ja pomijam zużycie paliwa i kwestie ekologiczne w tym przykładzie, ale w nowych samochodach przeraża mnie system START/STOP i to w oplu np trzeba każdorazowo dezaktywować, gdyż system jest standardowo włączony. Jak to wpłynie na gładzie cylindrów, akumulator, rozrusznik??? Mam poważne wątpliwości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na piecu 42 stopnie, Małopolska.

 

Póki co nie widzę oszczędności z pogodówką. Najgorzej jest podczas wiatru. Sterownik głupieje i piec grzeje na pełen ogień.

 

W zeszłym roku przed ociepleniem domu,wymianą drzwi wejściowych, przebudową wewnątrz, temperatura w domu 20 max 21 stopni, bez pogodówki 14 m3 a z pogodówką 16-17m3/dobe i więcej przy wietrznej pogodzie.

 

Mała uwaga:

Może zmiana zużycia gazu nie jest spektakularna wobec zeszłego roku, ale zmienił się jeszcze jeden ważny czynnik. Obecnie całe 190m2 jest grzane (nieogrzewany garaż w bryle domu przerobiony został na salon, cały dół domu jest otwarty). W zeszłym roku ogrzewane było raptem około 167 m2.

 

Po zakończeniu tego sezonu będę miał pełny obraz. Ogólnie, kosztowo nie wychodzi źle.

 

Ja mam ok 200m2. Przy temp jakie sa teraz spalanie gazu wychodzi ok 10m3/doba , pogodowka. Wydaje mi sie ze pogodowka w moim wypadku sie sprawdza. Mam ja w oslonietym miejscu wiec wicherek raczej bardzo nie wieje. Dom docieplony, sciany, fundamenty oraz dach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pogrzeje ten miesiąc bez pogodówki i zobaczę. Dla porównania, w lutym podepnę ją na nowo ale czujnik obuduje w jakąś skrzyneczkę.

 

Dom oprócz ścian ma również ocieplone fundamenty pianą o grubości 5 cm. Fundamenty okopane zostały na 60-80 cm i opianowane.

Edytowane przez Fawlik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

CO ty w ogóle za bzdury piszesz... ?

 

to samo pomyslalem.

2-3 starty przeciez to praca ciagla jest czyz nie?

 

moze kociol bez postcyrkulacji i odzysku ciepla nagromadzonego w wymienniku ma?

 

u mnie ta funkcja dziala idealnie a i kociol na przestojach oddech łapie.

 

a jesli ma 2-3 starty to swiadczybto jedynie o tym ze instalacja i budynek odbiera cieplo czyli ma duze zapotrzebowanie na energie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pogrzeje ten miesiąc bez pogodówki i zobaczę. Dla porównania, w lutym podepnę ją na nowo ale czujnik obuduje w jakąś skrzyneczkę.

 

Dom oprócz ścian ma również ocieplone fundamenty pianą o grubości 5 cm. Fundamenty okopane zostały na 60-80 cm i opianowane.

 

Po co zasłaniać czujnik?? Ma odzwierciedlać to co się dzieje na zew.

Edytowane przez hektor80
zasłaniać a nie odsłaniać....
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

CO ty w ogóle za bzdury piszesz... ?

 

Gdybyś, zamim cos napiszesz, ruszył glowa, to bys zrozumial.

 

Moj kociol startuje 2-3 razy dziennie, pracuje teraz jakieś w sumie 8h na dobe.

Oczywiscie, moglbym ustawić go tak, aby pracowal 24h na dobe, (bo nie dalem sobie wcisnac kotla o wysokiej mocy minimalnej), tylko po co ?

 

1. Pradu (moc okolo 50-70W) zuzywalby 3x wiecej.

2. Wentylator, a takze pompę (ktore maja okresloną przez producenta trwalośc xx godzin pracy) musialbym wymienic po krotszym czasie.

 

A oszczednosci na tym - żadnych.

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to samo pomyslalem.

2-3 starty przeciez to praca ciagla jest czyz nie?

 

moze kociol bez postcyrkulacji i odzysku ciepla nagromadzonego w wymienniku ma?

 

u mnie ta funkcja dziala idealnie a i kociol na przestojach oddech łapie.

 

a jesli ma 2-3 starty to swiadczybto jedynie o tym ze instalacja i budynek odbiera cieplo czyli ma duze zapotrzebowanie na energie

 

To ile startów ma być, jeden i dalej nic? Przy histerezie rzędu 10 stopni chyba. U mnie 4 starty po około 2 h i około 4 h postoju, histereza na sterowniku to 0,2 stopnia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...