Mały 23.12.2005 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 Ja rozmawiałem wczoraj z dystrybutorem pieców i powiedział, że jak się nie zamknie to szybko się instalacja zaszlami (jakies glony czy cuś). Ale chodzi chyba ogólnie o całą instalację bo np grzejniki płytowe mogą szybciej przerdzewieć - producenci daja iles tam gwarancji pod warunkiem stosowania w instalacjach zamkniętych. Starym żeliwnym grzejnikom to nie szkodziło ale te nowe są delikatniejsze. pzdr A weź tak na zdrowy rozum : - grzejnik rozgrzewa sie stygnie (ukł.otwarty) - grzejnik rozgrzewa się i stygnie dodatkowo doznaje naprężeń zależnych od temperatury(ukł.zamknięty) A co do zaszlamiania - z reguły większość kociołków stalowych i żeliwnych szlamuje(szlami?) zarówno w instalacjach otwartych jak i zamkniętych. A te "glony" to raczej osadzają sie na anodzie magnezowej w zasobniku CWU ,ale po stronie CWU a nie CO. A dlaczego montują uparcie wymienniki i układy zamknięte na podłogówce? Ano po pierwsze mit.Po drugie podłogówka dość ciężko się odpowietrza (kilkaset metrów rury w poziomie z malutkimi syfonami) i stąd też obawa o właśnie owo zapowietrzanie. Aha no i drobiazg o którym zapomniałem - pompa w której jest zbyt niskie ciśnienie może mielić w miejscu (sprawdziłem nie raz i pisałem o tym). Większość producentów podaje min ciśnienie pracy 0,3 bara czyli 3 metry wysokości słupa wody. Choć jak zauważyłem dotyczy to raczej tańszych pomp bo grundfos czy wilo np i w poziomie pójdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 23.12.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 ... podłogówka dość ciężko się odpowietrza (kilkaset metrów rury w poziomie z malutkimi syfonami) i stąd też obawa o właśnie owo zapowietrzanie. --------------------------------------------------------------- Większość producentów podaje min ciśnienie pracy 0,3 bara czyli 3 metry wysokości słupa wody. Choć jak zauważyłem dotyczy to raczej tańszych pomp bo grundfos czy wilo np i w poziomie pójdzie. OK O "p" bym się nie martwił bo przelew dam nad poddaszem albo w pomieszczeniu gospodarczyk koło łazienki (czyli 8m lub 5m nad piecem) A z tym odpowietrzaniem to już nieważne czy otwarty czy zamkniety ale mam pytanie: Rurka rozumiem jest normalnie na poziomie ułozona. Trzeba wody nalewać jak powoli (jak w każdym układzie) ?? A później jak pompe sięwłączy to ona jeszcze przepcha pozostałe powietrze na rozdzielacz powrotny ?? Bo innego sposobu na odpowietrzenie nie widzę. Są z tym duże problemy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 23.12.2005 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 zgadzam sie z malym mam takie podlogowki w ukladzie otwartym i pracuja super jedyna moim zdaniem poprawka to dalbym pompe na zasilaniu zaraz za zaworem trojdroznym a przed belka zasilajaca rozklad cisnien jest lepszy mozna tez dac zabezpieczenie temperaturowe na pompe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 24.12.2005 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2005 To teraz masz na powrocie i coś jest nie tak ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 24.12.2005 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2005 nie zawsze daje ja na zasilaniuodnosze sie do twojego rysunku pare postow wczesniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 24.12.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2005 Teraz Cie troszke nie rozumiem.Nie zawsze dajesz na zasilaniu ??To lepiej ją dać za trójdroznym na zasilającej rurce ciepłej wody czy na powrocie już za pętlami podłogi tak jak na rys. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.12.2005 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Wodę najlepiej jest nalewać bezpośrednio do rozdzielacza.Z drugiej strony zamontować wąż do odpływu. Jeśli wodę puścisz na full to wypchnie z podłogówki wszystko - i powietrze i ewentualne paprochy(płukanie instalacji). Fakt faktem później jeszcze się poodpowietrza.A jeśli stwierdzisz któryś powrót chłodny to pozamykaj inne zostawiając ten jeden - w ten sposób przepchniesz ewentualny bąbel powietrza. Jest to trochę zabawy,ale warto teraz sobie całość wyregulować niż mieć potem (jak będzie czasu brakowało) kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 27.12.2005 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 OK. Pompa na zasilaniu roździelacza (w końcu tam i tak jest tylko 50 stopni max)Dalej mnie zastanawia czemu praktycznie nikt nie wykonuje takiego układu otwartego.Na razie zgłosił sie tylko jeden użytkownik a podłogówkę ma ponad połowa forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamsa 27.12.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 ja mam podlogówkę na instalacji otwartej, ale dopiero od kilku tygodni.I grzeje normalnie, nie mam z nią problemu, w przeciwieństwie do pieca i komina.ale podłogówka jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 10.01.2006 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Też chciałem coś takiego zrobić [piec na miał - potem może gaz lub olej]. Ale mi namieszaliście, nic z tego nie czaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.01.2006 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Też chciałem coś takiego zrobić [piec na miał - potem może gaz lub olej]. Ale mi namieszaliście, nic z tego nie czaje? Noto jeszcze raz - przy kotle na paliwo stałe ogrzewanie sama podłogówkš jest nie do końca dobre (podłoga sie nagrzeje na niskich parametrach a kociołek musi moc gdzie oddać (można wtedy zastosować bufor).I sie może zagotować. Ale przy instalacji mieszanej z grzejnikami to nie ma problemu - grzejniki pochodza na wys.parametrach a podłogówka przez mieszacze na niskich .I tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 10.01.2006 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Czyli przy podłogówce lepiej mieć pieć niedowymiarowany niż przewymiarowany?Dobrze rozumuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.01.2006 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Czyli przy podłogówce lepiej mieć pieć niedowymiarowany niż przewymiarowany?Dobrze rozumuję? Nie do końca kociołek jeśli zamkną sie termostaty zacznie pracować dla siebie bo nie będzie miał gdzie oddać mocy.A nie jest to urządzenie jak np gazówka że przy przekroczeniu pewnej temp po prostu sie wyłączy. Inna sprawa temp pracy kociołka - dla podłogówki (samej) hnajlepszy jest kondensat lub PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.01.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Generalnie nie ma znaczenia czy podłogówka działa w układzie otwartym czy zamnkniętym - ona będzie grzać jeśli jest prawidłowo wykonana. Ważne co podał Mały - nadmiar energii z kotła na paliwo stałe powinien trafić do bufora - bo kocioł ma pracować z nominalną mocą a nie kisić się wtedy jest najbardziej ekonomiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.01.2006 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 najlepszym rozwiazaniem, jest mieć kocioł lekko niedowymiarowany dla zapotrzebowania na ciepło budynku, każdy kocioł pomijając kondensata, jest sprawniejszy gdy pracuje w górnym zakresie mocy, dlatego mądrzy ludzie w tej materii polecają tego typu rozwiązanie, wychodząc z założenia, że lepiej 2-3 dni w roku cieplej się ubrać (tepmeratury poniżej 20C, tak naprawdę to 4-5 dni w roku, oczywiście nie na suwalszczyźnie, ale tak to mniej więcej, ma być) rzeczywistość jak zwykle skrzeczy, przeważająca większość użytkowników ma kotły przewymiarowane, dlatego stosuje się bufory, układy mieszające, kotły o jak najmwiększej modulacji, przy kotle na paliwo stałe, będzie to pracować także w układzie otwartym, kwestią jest zastosowanie porządnego układu mieszającego opartego na zaworze trójdrogowym, z tym może być kłopot, bo sterowanie zaworem z reguły odbywa się z kotła a automatyka większości kotłów na paliwo stałe jest dość uboga, ale niech mi nikt nie zarzuci że nie można z automatyki kotła, można ale to jest jak zwykle kwestia kasy, nie należy się tym przerażać, są układy mieszające z własną automatyką działającą nawet w funkcji pogodówki, tu też to tylko kwestia kasy czyli jak ktoś się uprze to będzie miał porządnie działającą podłogówke w układzie otwartym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.01.2006 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 W uzupełnieniu dodałbym, że rura do podłogówki ma być z barierą antydyfuzyjną!, a nie np. byle jaka na sztukę bo tania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaman 10.01.2006 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 wydaje mi się,że podłogówki nie stosuje się w układzie otwartym z jeszcze jednej może błahej przyczyny, układ taki trzeba by było uzupełniać wodą wodociągową, a czy ktoś się zastanawiał jakie ona ma parametry? Najważniejsza w nich jest twardość i pH. Jeżeli ktoś ma super wodę (bardzo, bardzo miękką) to i tak odczyn pH takiej wody jest w granicach "7", a w instalacjach grzewczych powinno być w granicach 9, czyli woda ma mieć odczyn zasadowy, a nie kwaśny. Wiąże się to z zarastaniem układu i lepiej jest wymienić od czasu do czasu wodę w układzie albo wymiennik niż podłogówkę.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.01.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 akurat w pexie, czy alupexie, kamień to nie problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.01.2006 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 wydaje mi się,że podłogówki nie stosuje się w układzie otwartym z jeszcze jednej może błahej przyczyny, układ taki trzeba by było uzupełniać wodą wodociągową, a czy ktoś się zastanawiał jakie ona ma parametry? Najważniejsza w nich jest twardość i pH. Jeżeli ktoś ma super wodę (bardzo, bardzo miękką) to i tak odczyn pH takiej wody jest w granicach "7", a w instalacjach grzewczych powinno być w granicach 9, czyli woda ma mieć odczyn zasadowy, a nie kwaśny. Wiąże się to z zarastaniem układu i lepiej jest wymienić od czasu do czasu wodę w układzie albo wymiennik niż podłogówkę. pozdrawiam Oczywiście - zwłaszcza jak sie wodę dolewa raz na tydzień przez cały rok... Janussz juz to bardzo dokładnie opisywał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.01.2006 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Po pierwsze - wieksza gładkośc ścianek rury miedzianej czy z tworzywa powoduje znikome przyleganie doń kamienia, po drugie - z reguły zarasta np.: grzałka w bojlerze elektrycznym, wymiennik w kotle, wymiennik CWU (czyli generalnie w ma to miejsce tam gdzie działa wysoka temperatura i istnieje tam dopływ wody twardej -pokrótce bez wnikania w szczegóły) po trzecie - Mały Ci odpowiedział po czwarte - nie siej wrogiej propagandy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania