Może mi coś poradzisz?

Firma zamontowała mi w grudniu rekuperator z wymiennikiem 96%.

Urządzenie kosztowało niemałe pieniądze i szczerze mówią trochę jestem

rozczarowany jeśli chodzi o odzysk ciepła.

Przy temperaturze zewnętrrznej -2oC i wewn. 20oC po przejściu powietrza przez GWC (38mb rury PVC fi 250 przykrycie 1.5-2.5m) a następnie przez centralę mam temperaturę nawiewu za reku ok 13oC. Centrala ma 9 biegów i wydajność max 500m3/h. Powyższa temperatura odnosi się do pracy na 3-4 biegu.

Wydaje mi się że coś tu jest nie tak.

Ten sam wykonawca rozprowadzał rury (turboflexy ocieplone fi 120).

Do prześć między kondygnacjami wykorzystał kanały wentylacyjne w kominach przepuszczając przez nie flexy bez otuliny bo się nie mieściła.

Podejrzewam, że może reku ciągnie jakieś obce powietrze z tych kanałów w kominach.

Czy dobrze rozumiem, że jeśli powietrze wchodzące do budynku ma np. 0oC a usuwane 20oC to przy sprawności wymiennika 90% powinienem mieć temp. nawiewu ok. 18oC bez dodatkowych grzałek?

 

Pozdrawiam

vector

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-956104
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Montowane w ten sposób rury to normalne i wiele razy się z tym spotkałem. Oczywicie jest to przejaw lenistwa i głupoty.

Napewno nie masz zatkanych od góry przewodów wentylacyjnych. Rury są nie ocieplone wiec sie wychładzaja. Na początku trzeba zrobic pomiary temperatury jaka przechodzi przez rekuperator dopiero wtedy coś można poradzić. Napisz mi w jakim stanie wykończenia jest dom.

Jeżeli jest możliwość moge podjechac pomierzymy temperature. I postaram sie ci cos doradzić. Oczywiście bezpłatnie:)

 

Pozdrawiam

Mariano

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-957953
Udostępnij na innych stronach

Właśnie kończe montaż termometrów elektronicznych, które wepnę w rury bezpośrednio przed i za rekuperatorem. Wyniki pomiarów będą zrzucane do kompa przez RS232. Dałem 4 termometry dla reku i 1 na zewnątrz oraz jeden w domu.

Ciekaw jestem wyników.

 

Pozdrawiam

vector

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-958807
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Œwietny pomysł strata w granich 2 C miedzy domem a temperatura dochodzaca do rekuperatora jest dopuszczalna.

 

Pozostaje piankowanie wentylacji grawitacyjnej ponad rurami.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-959332
Udostępnij na innych stronach

Witaj!

Mam prośbę! Nie jestem w 100% przekonana do rekuperatora, natomiast mój mąż jest bardzo za! Czy rzeczywiście cena tej instalacji+korzyści itp. są tego warte? Czy to tylko kwestia pewnych decyzji, które przy budowie trzeba podjąć ?

 

 

A drugie pytanie bardziej serio- czy jako praktyk uważasz, że lepiej łącztć reku z dgp, czy lepiej zastosować oddzielne instalacje?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-961730
Udostępnij na innych stronach

witam

bede mial poddasze uzytkowe, rozumiem, ze na parterze musze schowac rury pod sufitem podwieszanym?

ijaka wysokosc trzeba sobie zarezerwowac na taki sufit? nie chcialbym miec zbyt niskiego sufitu..

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-963608
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Jeżeli chodzi o podwieszenie sufitu trzeba zarezerwowoac ok 17 cm przestrzeni miedzy płyta a stropem nawet jeżeli zastosujesz przewody 160 mm + ocieplenie można je troche spłaszczyc choć bardzo delikatnie.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-964651
Udostępnij na innych stronach

Witaj!

Mam prośbę! Nie jestem w 100% przekonana do rekuperatora, natomiast mój mąż jest bardzo za! Czy rzeczywiście cena tej instalacji+korzyści itp. są tego warte? Czy to tylko kwestia pewnych decyzji, które przy budowie trzeba podjąć ?

 

 

A drugie pytanie bardziej serio- czy jako praktyk uważasz, że lepiej łącztć reku z dgp, czy lepiej zastosować oddzielne instalacje?

 

 

Witam

 

Jeżeli chodzi o łaczenie reku i dgp mozna tak zrobic ale trzeba zastosowac pewne rozwiązania - czyli specjalny trojnik do łaczenia tych instalacji, zawory zwrotne, itp. Napiszcie mi meila na priv podele taki prosty rysunek tego rozwiazania.

 

W domku sredniej wielkosci ok 250 m/2 koszt instalacji to ok 13 -15 000.

Całkowity oczywiście. Należy popatrzeć nato pod wzgledem komfortu, swieżego powietrza w domu, braku wilgoci.

Nie bede podawał argumentów tego typu ze ta instalacjia zwróci sie za 10 cy 15 lat bo tego i tak nigdy nie policzy jest to jakiś standard wyposażenia domu i na pewno pewnych decyzji na etapie budowy.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-964663
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Planuję reku, a w kuchni będzie wyciąg nad kuchenką gazową. Co z odprowadzeniem zapachów? Wiem, że nie można tego wpuścić do systemu reku. Więc co zrobić z "brudnym" powietrzem?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-970557
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Planuję reku, a w kuchni będzie wyciąg nad kuchenką gazową. Co z odprowadzeniem zapachów? Wiem, że nie można tego wpuścić do systemu reku. Więc co zrobić z "brudnym" powietrzem?

 

Witam

 

Ostatnio jeden z moich klientów powietrze z okapu wyporwadził na zewnetrzna sciane budynku. zamontował kratkę z blokada nawiewu do srodka. Teraz wszystkie okapy maja filtry więc nie ma problemu z tlustym osadem. Można też wyprowadzic rure spiro i podłaczyć do wywietrznika na dachu.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-970639
Udostępnij na innych stronach

Wcale nie trzeba wyrzucać powietrza znad okapu i tracić cenne ciepło !!! Dlaczego uważacie że nie można wprowadzać tego powietrza do rekuperatora?? Macie oczyszczone wstępnie powietrze w okapie (filtr tłuszczowy) + filtr w rekuperatorze!! Wilgotne i ciepłe powietrze znad okapu to coś od czego warto odzyskać ciepło. W restauracjach są stosowane rekuperatory z wyciągiem z okapów i wszystko jest ok!! :D
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-976893
Udostępnij na innych stronach

Wcale nie trzeba wyrzucać powietrza znad okapu i tracić cenne ciepło !!! Dlaczego uważacie że nie można wprowadzać tego powietrza do rekuperatora?? Macie oczyszczone wstępnie powietrze w okapie (filtr tłuszczowy) + filtr w rekuperatorze!! Wilgotne i ciepłe powietrze znad okapu to coś od czego warto odzyskać ciepło. W restauracjach są stosowane rekuperatory z wyciągiem z okapów i wszystko jest ok!! :D

 

 

Witam

 

Owszem jest filtr w okapie ale jednak po jakims czasie przewod bedzie tlusty w srodku i klejacy. A z czasem ten syf dojdzie do maszyny.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-977747
Udostępnij na innych stronach

Witam,

przyglądam sie tej dyskusji i mam następujące wnioski co do mojego domu

http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=288&action=showProject

1. oddzielne rury rozprowadzające DGP i do wentylacji z reku.

2. Kominek umieszczę przy scianie sąsiadującej z pomieszczeniem gospodarczym i rury rozprowadzę pod sufitem parteru przez pomieszczenie gospodarcze, WC i korytarzyk do pokoi na parterze a na poddaszu wyloty DGP umieszczę przy podłodze.

3. DGP planuje wykonac samodzielnie ale na zaprojektowanie i rozprowadzenie wentylacji nie chcę sie porywać. Proszę o sugestie. [email protected]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-982080
Udostępnij na innych stronach

Witam Wszystkich

 

 

Przepraszam jeżeli czasem się spóźniam z odpowiedziami lub jeżeli o kimś zapominam. Ale wasze zainteresowanie tym tematem mnie zaskoczyło i jest bardzo dużo zapytań.

 

Poprostu się przypominajcie. 8)

 

Pozdrawiam :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-984554
Udostępnij na innych stronach

Witam, jestem poważnie zainteresowany instalacją reku w moim domu.

Mam wiele pytań i wątoliwości, które mam nadzieje pomożesz mi rozwiać.

Wysyłam zapytanie na e-mail.

pozdrawiam, Łukasz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45659-rekuperatory-je%C5%BCeli-macie-pytania-piszcie/page/2/#findComment-987972
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...