Lambda dla styropianu wynosi 0.042 według normy, przy 15cm daje to opór cieplny R1=0.15/0.042=3.57 (niektórzy producenci podają wartość 0.032, co daje R około 5), suporex ma lambdę zależną od odmiany np. SOLBET dla 600kg/m3 podaje 0.133, stąd dla muru 24cm R2=0.24/0.133 = 1.88, R = R1+R2 = 5.45, U=1/R=0.18 [W/m2]. Tynk można pominąć w obliczeniach.

Na pewno U będzie poniżej 0.2 [W/m2].

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/45898-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-suporexu/#findComment-951417
Udostępnij na innych stronach

grubośc sciany nosnej 24cm, jak kupujesz polski suporex w hurtowni to nikt sie nie pyta o gestośc tylko o wielkośc bloczków, wiec nie wiem jaka to jest naprawde gestość, murowanie na zaprawe zwykłą.