desmear 15.07.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 dokumentacja czysto fotograficzna. generalnie powinno dać radę dojść gdzie jest rurka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.07.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Ja mam fotki, opisane z wymiarami, ale i tak żadnego obrazka tam nie powieszę . Nie ma głupich (kombinuję na żyłkach umocowanych pod sufitem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 18.07.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 obłożone są tylko ściany zewnętrzne. na wewnętrznych nie mam ani metra rurki. generalnie ten typ ogrzewania umieszcza się właśnie na ścianach zewnętrznych, nie wewnętrznych ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 18.07.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 powodów jest kilka, ale wszystko co ja wiem, to wyczytałem. Rurki umieszcza się na zewnętrznych ścianach z dwóch powodów: - ogrzewając ściany zewnętrzne odcinasz powierzchnie chłodzące pomieszczenie- ogrzewanie ścienne grzeje w dużej mierze przez promieniowanie. zamontowane na ścianach wewnętrznych promieniuje prostopadle na ściany zewnętrzne gdzie zamontowane są okna i przechodzi dalej (okna nie są przeszkodą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
addam jacek klimek 23.07.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 witam witam co do ogrzewania ściennego to polecam jestem technikiem od systemów grzewczych i klimatyzacyjnych i składam pompy ciepła i robimy coraz wiecej ściennego naprawde dziala poprawnie i niebedzie pan rozczarowany jesli mapan jakies pytania prosze pisac pozdrawiam adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 24.07.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 zasada jest taka, że zaczynasz od ścian zewnętrznych, bo tam lepiej się to sprawdza. jeśli natomiast brakuje Ci powierzchni, wtedy dajesz na wewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 25.07.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 A poważnie - co to za zasada i z czego ona wynika? no przecież parę postów wyżej Ci napisałem, mam przepisać ? po pierwsze odcinasz powierzchnie przez które ucieka ciepło z pomieszczenia po drugie nie wypromieniowujesz ciepła przez okna które są montowane w zewnętrznych ścianach. tutaj także znajdziesz odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.07.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) witam witam co do ogrzewania ściennego to polecam jestem technikiem od systemów grzewczych i klimatyzacyjnych i składam pompy ciepła i robimy coraz wiecej ściennego naprawde dziala poprawnie i niebedzie pan rozczarowany jesli mapan jakies pytania prosze pisac pozdrawiam adam Jeżeli ta ściana była by z cegły, więc miała by bardzo dobrą akumulacyjność, to było by to bardzo dobre rozwiązanie do grzania pompą ciepła czy prądem. Musimy pamiętać, że przy tego typu ogrzewaniu korzystamy większości z dobrodziejstwa taniej taryfy, więc to ciepło musimy gdzieś zmagazynować. Edytowane 25 Lipca 2011 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 25.07.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 No raczej nie odcinam, a pompuję ciepło na zewnątrz. Zasada to nie jest stwierdzenie "bo tak ma być" tylko wyjaśnienie sensu takiego działania. Podwyższanie temperatury ścian zewnętrznych jest niezbyt mądre bo zwiększa straty cieplne. a jak masz ogrzewanie z kaloryferami to ciepła na zewnątrz nie pompujesz ? prawda jest taka, że po prostu przesuwasz granice między zimnem i ciepłem -> kiedyś ściany miałeś zimne i wychładzały Ci pomieszczenie, z ogrzewaniem ściennym ściany wliczasz do strefy ciepłej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giovaniiii 22.11.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Jaka może być maksymalna długość pętli przy ogrzewaniu ściennym ? (Rurka PEX ALU PEX FI14)Albo jaki jest spadek temperatury dla 1m takiej rury w ścianie ? Mam spory pokój i robienie 4 sekcji w jednym pokoju trochę wygląda mi na przesadę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giovaniiii 22.11.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Jaka może być maksymalna długość pętli przy ogrzewaniu ściennym ? (Rurka PEX ALU PEX FI14) Albo jaki jest spadek temperatury dla 1m takiej rury w ścianie ? Mam spory pokój i robienie 4 sekcji w jednym pokoju trochę wygląda mi na przesadę. Znalazłem odpowiedź w instrukcji instalacji dla systemu KISAN " Maksymalna długość wężownicy (wraz z podłączeniem do rozdzielacza) wynosi dla rury Ø14×2,00 mm – 80 mb, dla rury Ø16×2,0 mm – 120 mb. " Ktoś pytał jeszcze o wydajność cieplną są tam też te informacje: " 1. Temperatura zasilenia instalacji 30÷50°C. Dla uzyskania większych wydajności niż w ogrze- waniu podłogowym można stosować temperatury zasilania w zakresie 45÷50°C bez niebez- pieczeństwa przekroczenia warunków higienicznych. 2. ∆t = 5÷10°C. W przypadku tylko ogrzewania ściennego przyjmuje się raczej niższe tempera- tury niż w ogrzewaniu podłogowym. 3. Maksymalna długość wężownicy (wraz z podłączeniem do rozdzielacza) wynosi dla rury Ø14×2,00 mm – 80 mb, dla rury Ø16×2,0 mm – 120 mb. 4. Orientacyjna, maksymalna wydajność cieplna (przy temperaturze pomieszczenia 20°C) wynosi 120 W/m2, wydajność chłodnicza 60 W/m2 (przy temperaturze powierzchni ściany 20÷21°C). " i jeszcze przydatna informacja: " Zalecane jest stosowanie rury Ø 14×2,0 mm ponieważ, większa prędkość przepływu wody powoduje lepsze odpowietrzanie wężownic. W przypadku rury Ø 16×2,0 mm zasadniczo powinno się stosować indywidualne odpowietrzniki dla każdej wężownicy w najwyższych punktach instalacji. " " W praktyce najlepiej stosować rozstawy rur w meandrze 15 lub 20 cm (rys. 48). Rozwiązanie to umożliwia najskuteczniejsze odpowietrzanie i zachowanie minimalnych promieni gięcia rur. W przypadku konieczności zastosowania rozstawu 10 cm można wężownicę ułożyć w posta- ci podwójnego meandra W tym przypadku korzystne jest zastosowanie odpowietrznika w najwyższym punkcie insta- lacji (A). " Tu można obejrzeć ta instrukcję: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.kisan.pl%2Ffiles%2Fupload%2Finstrukcja2011_pol_internet1110.indd.pdf Może komuś się to przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioos 22.11.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Ja z praktyki mogę powiedzieć że przy PEX-ie 16 nie warto przekraczać 60-70 metrów na pętle.Lepiej się ściana rozgrzewa.Duże ściany dzieliłem na pół w poprzek.W jednym pomieszczeniu nie podzieliłem i jest wyraźnie chłodniejsza ściana dłużej się rozgrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giovaniiii 22.11.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Ja z praktyki mogę powiedzieć że przy PEX-ie 16 nie warto przekraczać 60-70 metrów na pętle. Lepiej się ściana rozgrzewa. Duże ściany dzieliłem na pół w poprzek. W jednym pomieszczeniu nie podzieliłem i jest wyraźnie chłodniejsza ściana dłużej się rozgrzewa. Czy 120W na m2 jest wartością wykonalną ? Czy jest to zawyżona wydajność ? Nie wiem czy trzymać się tego czy przyjąć inną wartość ? Czy robił Pan odpowietrzniki w puszcze albo miał jakieś problemy z odpowietrzaniem ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioos 22.11.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 To pierwszy sezon więc z wydajnością grzewczą trzeba poczekać do ostrych mrozów ja przyjąłem 100 W na m2 na razie zasilam temp. 37 ^C więc nie za wysoką sterownik i tak rozłącza ogrzewanie nim ściana się cała rozgrzeje I bardzo ważne!! ocieplenie to 22 cm styro i to jest najważniejsze przy tym typie ogrzewania. Porównajcie w OZC (ustawiałem temp pom jako temp zasilania ściany) Do dwóch pomieszczeń musiałem jechać wężem w dół i z powrotem w góre (klasyczny syfon i tam dałem odpowietrzniki ale widzę że nie są konieczne Pompą się nie da odpowietrzyć ale ważne jest podłączenie dopływu wody do instalacji poprzez belkę rozdzielacza i odpowietrzam układ wodą z sieci działa idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawwels 24.07.2012 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Mam otynkowane sciany 38cm gazobeton + 5 cm styro na zewnatrz czy mozna wykonac bruzdy w scianie i wsadzic do srodka rurki a dziury zaszpachlowac tynkiem??? nie popeka?Czy to da rade??? czy nie bede mial wiekszych strat ciepla.Mam policzone projektowe zapotrzebowanie cieplne, stad konkretnie bede wiedzial ile metrow tych rurek ma byc.Prosze o pomoc remont trwa mam grzejniki, ale kupilem pompe ciepla Pow-woda i mysle nad sciennym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 25.07.2012 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 Bruzda na parę centymetrów nieznacznie pogorszy Ci parametry ściany. Ale taka ściana sama z siebie za ciepła nie jest, więc położenie tam ogrzewania ściennego to moim zdaniem średni pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawwels 25.07.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 Bruzda na parę centymetrów nieznacznie pogorszy Ci parametry ściany. Ale taka ściana sama z siebie za ciepła nie jest, więc położenie tam ogrzewania ściennego to moim zdaniem średni pomysł. no wlasnie tego sie obawialem. scana powinna miec jakies 0,36 plus cos tam z tego styropianu. Czyli co jesli chce scienne to trzebaby najpierw polozyc styropian (a moze welna zeby nie bylo problemu z wilgocia i wtedy ukladac i tynk lub plyty K-G? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 25.07.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 Wystarczy aby ściana miała mniejszy współczynnik przenikania ciepła niż 0,35 i można kłaść ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawwels 25.07.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 no tak tylko tu sciana ma akurat troche gorszy bo 0,36 (no plus styro 5 cm) gorsze jest to ze sciany wykonczone. Czy bedzie sie oplacal koszt docieplenia i wykonczenia scian z ogrzewaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.07.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 no, nie bądź śmieszny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.