Bartt 20.01.2003 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Majka, a może czujnik w pokoju masz zainstalowany zbyt nisko (nie jestem fachowcem, ale próbuję myśleć analitycznie )i grzanie kominkiem (powietrze idzie w górę od kominka) ma nań niewielki wpływ. Może czujnik ukryłaś za jakąś przeszkodą (narożnik) i powietrze z kominka go nie dosięga? ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 20.01.2003 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Wyłączenie sterowania pogodowego, będzie się równało z wyrzuceniem kasy w błoto, bo i po co było kupować, ale jak zadziała to czemu nie. Ogólnie większość regulatorów działa na zasadzie minimalizacji uchybu między sygnałem sterującym a zadanym.W pogodowych czujnik zewnętrzny wypracowuje sygnał sterujący ( a dokładniej regulator po odczycie z krzywej grzewczej temp. z czujnika zew.). W pentli sprzężenia zwrotnego ujemnego "siedzi" czujnik wew. Wytwarza on taki - w ustalonych warunkach pracy - sygnał (ujemny), który po z sumowaniu w regulatorze z sygnałem sterującym da uchyb zero (w granicy zbieżnej). I teraz dziwi mnie bardzo, że mimo działającego!! czujnika wewnętrznego piec dalej grzeje. Wygląda na to, że regulator nie korzysta z tej informacji. Musisz się wywiedzieć jak działa ten regulator w trybie pogodowym. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Wladek dnia 2003-01-20 15:07 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 20.01.2003 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Bartt, słoneczko, czujnik jest w optymalnym miejscu, na ścianie, na wys. 150cm nad podłogą, otwarty korytarz. Przypominam - kominek jest z płaszczem wodnym, a nie DGP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 20.01.2003 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 A jaka była temperatura powrotu, i czy piec i kominek są w tym samym obiegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 20.01.2003 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Władek - genialne. Szkoda tylko, że w obcym języku http://www.smilies.nl/laugh.gif Ale sobie wydrukuję i będę szukac w instrukcji podobnych wyrazów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bren 20.01.2003 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Pytanie dodtkowe: układ otwarty czy zamknięty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 20.01.2003 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Odpowiedź na pytanie dodatkowe: i jeden i drugi Kocioł - zamknięty, kominek otwarty. Temperatura powrotu - 50 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 20.01.2003 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Obawiam się, że instrukcja nie będzie zawierać tych informacji - to raczej teoria sterowania (jak masz ochotę poznać bliżej teorię sterowania to polecam książki mojego profesora P. Kaczorka), ale twój mąż powinien załapać o co mi chodzi i dlaczego się dziwię, że grzeje a nie powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bren 20.01.2003 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Odpowiedź prawidłowa - widać że system robili fachowcy. W jaki sposób sterowana jest pompa na obiegu kominkowym ( zakładam, że ciepło w obieg kotłowy jest podawane przez wymiennik ciepła ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 20.01.2003 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Zgadłeś. mamy wymiennik płytowy. Nie bardzo wiem, jak jest sterowana pompa. Widzę, że jak woda w płaszczu osiągnie temp. 55 stopni to się włącza. Wszystko zostało zaplanowane dobrze, gdyby nie ta cholerna pogodówka. Wladek, ksiązkę polecę mężowi /w końcu, to on jest inżynierem/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zp 20.01.2003 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Spotkałem sie z problemem pogodówki u znajomej. W sterowniku pokojowym jej pieca w opcjach serwisowych można regulować procentowy udział czujnika zewnętrznego jak i wewnętrznego w tworzeniu krzywej grzewczej (piec De Ditrich) przypuszczam że sterownik twojego buderusa też to umożliwia ale być może są to rzeczy zarezerwowane dla serwismanów i nie napisano o tym w instrukcji obsługi. W przypadku tego pieca intalator zamontował czujnik zewnętrzny innego typu niż powinien (pomylił się) i automatyka pokazywała temperaturę zewnętrzna 16-17 stC niezależnie od tego czy było -20 czy+20 oczywiście piec niedogrzewał gdy było na dworze zimno a przegrzewał gdy ciepło.A co do automatyki pogodowej to w przypadku domku jednorodzinnego chyba rzeczywiście wyrzucone pieniądze i niepotrzebna komplikacja (jeszcze jeden element który może się popsuć). Jeżeli tylko możemy wybrać tak zwane pomieszczenie referencyjne w którym ma panować zaprogramowana temperatura to zwykła automatyka pokojowa będzie działała dużo dokładniej niż najbardziej wyrafinowany system pogodówki. Pogodówka tak, ale w blokach, ewentualnie w kotłowni zasilającej kilka domków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bren 20.01.2003 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Kotła Buderus nie znam ale na przykładzie urządzenia innej firmy istnieje następujące rozwiązanie. Termostat włączający pompę ( lub dodatkowy przekażnik ) podaje informację do pogodówki ( lub kotła ), że temp zewnętrzna jest + 25 C ( na przy pomocy opornika ). Niestety kocioł przy włączonym palniku grzeje ale przy wyłączonym palniku a pracujących pompach pracuje jak doskonały element chłodzący instalację ( ciąg kominowy )Wg mnie jedynym rozwiązaniem jest kontakt z serwisem Buderusa i postawienie pytania im. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 20.01.2003 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Ja będę stosował pogodówkę, bo będę miał podłogowe. Natomiast w ogrzewaniu grzejnikowym to chyba zbędny wydatek, no chyba, że dom ma zajeb.. wielką pojemność cieplną. Tak jak mówi ZP w regulatorze pogodowym właśnie powinien być procent wykorzystania sygnału od czujnika (lub chociaż kilka poziomów). Według mnie to powinno pomuc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 20.01.2003 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Dobrze, nie będę Was już męczyć. Poznęcam się nad serwisem Wszelkie rady posprawdzam. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bren 20.01.2003 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Sorry ale bardzo ciężko jest wybrać pomieszczenie reprezentatywne dla domku jednorodzinnego ( szczególnie wolnostojącego i piętrowego ). Dobrze dobrana krzywa grzewcza i zdalne sterowanie jest bardziej efektywne niż pokojówka. pokojówka tak ale do małych domów, prostych instalacji lub apartamentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 20.01.2003 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Czytam Wasze wypowiedzi i dochodzę do wniosku, że sterowanie pogodowe w domku jednorodzinnym z tradycyjnym systemem grzejnikowym nie ma raczej sensu. Funkcją pogodówki ma być reakcja z wyprzedzeniem na zmiany temp otoczenia. Problem jest w tym, że domownicy przebywają w środku i dla nich liczy się temp pomieszczeń. Temperatura ta jest wypadkową strat przez ściany i okna, strat na wentylacje ale również ilości osób przebywających w domu, długości gotowania, ciepła dostarczanego przez kominek. Sądzę że zestrojenie takiego systemu jest praktycznie niemożliwe, więc lepszym wydaje się system z prostym sterowanikiem pokojowym, gdzie w można w każdej chwili zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orum 20.01.2003 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Majka -u mnie dziala to nastepujaco piec de dietrich olejowy podlaczony jest bezposrednio w kotlowni do obiegu (bez wymiennikow) kominek z plaszczem oczywiscie .Kiedy nagrzeje kominkiem wode do 46 stopni wlacza mi sie pompa cyrkulacyjna kominka piec automatycznie przestaje grzac, o ile tem wody z kominka jest wyzsza lub rowna zadanej przez sterowanie pieca . U mnie to dziala , nie wiem czy ma to znaczenie ale czujnik temp wew mam w zupelnie innym pokoju niz ten w ktorym stoi kominek. Powodzenia , a juz myslalem ze to tylko u mnie nic nie dziala jak powinno!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4610-pogod%C3%B3wka-a-dodatkowe-ogrzewanie/page/2/#findComment-61203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.