m.dworek 12.01.2006 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 ufff.... zdazyles w ostatniej chwili juz chcialem kopac krzeslo albo udajesz albo sie powaznie zagapiles kolego.... ja ciagle rozwazam ( i ciagle o tym fakcie przypominam ) sytuacje ochrony rury, lub innego elementu przed zamarznieciem a ty wyskakujesz nagle z topieniem lodu ale nawet w przypadku topienia lodu decydujace znaczenie ma powierzchnia lodu (dla danej zalzonej temperatury otoczenia)- w tym wypadku kwestia masy to jedynie kwestia jak dlugo bedziemy musieli czekac na roztopy- natomiast od powierzchni zalezy czy nam sie to w ogole uda ten wyklad to tak w ramach forumowego frikowego doksztalcania uratowales mi zycie tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 12.01.2006 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 hajpa selim jak tam leci? cos mi gadulec nie dziala moze ty przekonasz tomasza ze w naukach scislych to on nie przoduje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 12.01.2006 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 zdazyles w ostatniej chwili Przykro mi, na przyszły raz bardziej się postaram być powściągliwym. ja ciagle rozwazam (...) sytuacje ochrony rury, lub innego elementu przed zamarznieciem a ty wyskakujesz nagle z topieniem lodu Chcesz powiedzieć, że to proces zamarania oraz proces topnienia to dwa różne procesy fizyczne, rządzące sie innymi prawami ? od powierzchni zalezy czy nam sie to w ogole uda Miodzio. To podaj, proszę, wzór, pozwalający na stosowne wyliczenie zależności mocy grzałki od średnicy rynny i różnicy temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 12.01.2006 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 wow ... Co: wow ? Tak Ci się podoba wizytówka Leona: ""Leon jestem, cienki bolek" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 12.01.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 zdazyles w ostatniej chwili Przykro mi, na przyszły raz bardziej się postaram być powściągliwym. ja ciagle rozwazam (...) sytuacje ochrony rury, lub innego elementu przed zamarznieciem a ty wyskakujesz nagle z topieniem lodu Chcesz powiedzieć, że to proces zamarania oraz proces topnienia to dwa różne procesy fizyczne, rządzące sie innymi prawami ? od powierzchni zalezy czy nam sie to w ogole uda Miodzio. To podaj, proszę, wzór, pozwalający na stosowne wyliczenie zależności mocy grzałki od średnicy rynny i różnicy temperatur. wiesz co tomcio- kazde dziecko wie ze woda zamarza pod cisnieniem atmosferycznym w zerze stopni celsjusza zadanie ochrony przed zamarznieciemrury z wodapolega wiec na niedopuszczeniu do sytuacji w ktorej temperatura chronionej rury spada do zera a wiec mamy do policzenia ile ciepla trzeba dostarczyc do rury aby utrzymac ja powyzej 0 stopni sam proces zamarzania jak i proces topnienia nas nie interesuja- przy ochronie rury ma nie byc tego procesu i juz no ale przeciez ty i tak tego nei zrozumiesz a wzor ci podam- bedziesz mial na zas moc grzalki >= (0-totoczenia)*dlugosc rurki z woda*3,1415*srednica rurki*wspolczynnik wnikania ciepla od rurki do otoczenia wspolczynnik bezpiecznie bedzie przyjac okolo 15 w pomieszczeniu zamknietym oczywiscie wzor nie uwzglednia przewodzenia ciepla od rurki do jakiejs sciany za pomoca jakis klamer mocujacych itd ale pozwoli w prosty sposob dobrac moc grzalki w duzym uproszczeniu tematu, gdyz w rzeczywistosci straty ciepla do otoczenia beda ciut wieksze z uwagi na to ze temperatura drutu ochronnego bedzie lekko wyzsza niz temperatura samej chronionen rury (czyli 0 stopni) komentarz jest nie dla tomka-on i tak nie zakapuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 12.01.2006 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 moc grzalki >= (0-totoczenia)*dlugosc rurki z woda*3,1415*srednica rurki*wspolczynnik wnikania ciepla od rurki do otoczenia Achaaaaaaaa... Czyli nieważne, ile wody w rurce ? Czy wypełniona do połowy, czy w całym przekroju ? Nieważne ile litrów przez nią przepływa w danej jednostce czasu ? Jak widzisz, nie zakapowałem. Tłumacz dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 12.01.2006 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 moc grzalki >= (0-totoczenia)*dlugosc rurki z woda*3,1415*srednica rurki*wspolczynnik wnikania ciepla od rurki do otoczenia Achaaaaaaaa... Czyli nieważne, ile wody w rurce ? Czy wypełniona do połowy, czy w całym przekroju ? Nieważne ile litrów przez nią przepływa w danej jednostce czasu ? Jak widzisz, nie zakapowałem. Tłumacz dalej. oczywiscie ze niewazne obliczenie zaklada ze nic nie plynie (wtedy jest ryzyko najwieksze) a jesli poplynie to tylko lepiej widzisz- w takich obliczeniach zaklada sie najgorszy wariant ale skad ty moglbys wpasc na takie cos ??? jesli interesuje cie technika, nauki scisle to zapisz sie do szkoly- moze jakas zawodowka albo nawet liceum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 12.01.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 tomek - mam pomysla wez mi dokladniej opisz jaka rurke chcesz zabezpieczyc co ta rurka robi przed jaka max temperatura chcesz ja zabezpieczyc itd a ja wstawie te dane do podanego przezemnie wzoru i podam ci wynik- ile musisz zaintalowac mocy- aby rurka nie zamarzla, ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 12.01.2006 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 obliczenie zaklada ze nic nie plynie Ach ! Wszystko jasne ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 12.01.2006 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 obliczenie zaklada ze nic nie plynie Ach ! Wszystko jasne ! powaznie? juz bedziesz umial dalej ? nie bylbym taki pewny wiesz lepiej jak humanisci i panienki za nauke sie nie biora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 12.01.2006 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 wez mi dokladniej opisz (...) a ja wstawie te dane do podanego przezemnie wzoru i podam ci wynik Czego się nie robi dla tak serdecznych przyjaciół ! Proszę bardzo: > wez mi dokladniej opisz jaka rurke chcesz zabezpieczyc Rurka żelazna, półcalówka, ok. 20 mb > co ta rurka robi Wisi na ścianie działowej wewnątrz nieogrzewanego budynku. A tak poza tym - doprowadza wodę. > przed jaka max temperatura chcesz ja zabezpieczyc Max ? Ja jej nie chcę schładzać, ja ją chcę ogrzać w celu zabezpieczenia przed temperaturą "min" rzędu - 10 stopni > itd itp. Czekam z utęsknieniem na odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 12.01.2006 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 no widzisz bylo tak od razu gadac wychodzi mi 118 wat dla calej dlugosci ale dla pewnosci daj cos wiecej i rownomiernie rozloz ten kabelek mam nadzieje ze pomoglem tak bym dal an twoim miejscu jakies 200 wat czyli 10 W/mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 12.01.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 wow ... Co: wow ? Tak Ci się podoba wizytówka Leona: ""Leon jestem, cienki bolek" ? nie kapisi ...rozwin to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 12.01.2006 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 no a teraz ladnie podziekuj i na drugi raz to sie nie spieraj tylko sluchaj doswiadczonych kolegow i przede wszystkim daruj sobie wzory z podstawowki acha zeby ochronic np rure calowke to juz musialbys dac minimum 235 wat a dwucalowke to juz nawet 471 wat teraz rozumiesz dlaczego straty ciepla zaleza od powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 13.01.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 nie kapisi ...rozwin to A co tu rozwijać, rzuć okiem na interpunkcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 13.01.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 wychodzi mi 118 wat dla calej dlugosci 1. Jaki współczynnik wnikania ciepła od rurki do otoczenia przyjąłeś do obliczeń ? 2. Jaką różnicę temperatur przyjąłeś w obliczeniach ? mam nadzieje ze pomoglem Jasne ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-964951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.01.2006 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 wrazenia po dwu dniach uzytkowania Przed, rynna byla cala wypelniona lodem i pod wplywem slonca zaczely sie tworzyc dluuuugie i niebezpieczne, dla wchodzacych pod schodach jakie sa pod nia, sople. Po polozeniu tylko kabla na wierzchu tej skorupy lodowej zaczelo sie od jego zaglebienia pod wlasnym ciezarem w roztapiany systematycznie lod. Dzis, pod cienka warstwa wierzchnia, bylo cieple bajorko wody ktora w konc rozpuscila korek w rurze spustowej i splynela na glebe. Jak juz ten koreczek sie roztopil nadmiar kabla wlozylem w rure spustowa i jest OK Hmmm.... super sprawa )))) Przynajmniej mam pewnosc, ze sopel nie spadnie na wchodzace po schodach osoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-966364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 14.01.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Jareko aleś tu "DYM" tym swoim kablem rozpętał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-966454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.01.2006 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Oj Selimku. Zawsze preteskt do "wymiany" pogladow sie znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-966472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Kamrowski 14.01.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Chłopaki maja po 1000 postów i więcej z czego połowa to , kłutnie zwykłe Bez obrazy , ale one nam nic nie daja Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/3/#findComment-967202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania