Redik 12.01.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Witam,Dzisiaj ot tak, bez powodu piec gazowy wyłączył sie. Dodatkowo zaświeciła sie czerwona lampka która, wg instrukcji, oznacza awarie palnika. Na szczęscie udalo sie go przywrocic do zycia przycikiem na srodku obudowy.Czy ktos moze ma taki model pieca i wie czy to cos niepokojacego? Czego to moze byc objaw? Zaznaczam ze zdarzylo to sie poraz pierwszy od 2 lat... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Wszystko mogło się zdarzyć :zapowietrzona ścieżka olejowa, brudne elektrody, fotokomórka czy dysza, spadek napięcia w sieci, zła jakość oleju. Kiedy miałeś przegląd kotła????? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-964916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Wciśnij przycisk "I" i odczytaj kod błędu - potem podaj go na forum lub odczytaj w książce serwisowej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-964933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Raczej "i" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-964936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 no przeciez piszę tylko dużą literą... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-964943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2006 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Przycisku szukaj na sterowniku, po otwarciu klapki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-964947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Aha jeszcze coś -jesli masz vitotronic200 to mógł pokazać się komunikat serwisowy,przypominający o konieczności przeglądu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-964954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2006 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Ale chyba nie powinien wyłączyć palnika Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-964980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Ale chyba nie powinien wyłączyć palnika Teoretycznie nie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-964987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Ale mu doradzamy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-964991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Chociaż nie bajerujemy "delta się nie zgadza trza przeregulować po przeliczeniu wartości bezwzględnej,opierając się na wskaźniku....":-D Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-965002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redik 13.01.2006 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 dzieki za zainteresowanie, jak najszybciej postaram sie spisac ten kod i wam podac, niestety teraz nie jestem w domu... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-965046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 A czy serwisant zostawił Ci taką grubą instrukcję z napisem"instrukcja serwisowa"? Tam są kody. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-965063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Przecież instrukcja serwisowa jest dla serwisanta a nie dla użytkownika to co zostawi????? Zawsze to przyjedzie (szczególnie po gwarancji) i nawciska kitu"o delcie" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-965090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Przecież instrukcja serwisowa jest dla serwisanta a nie dla użytkownika to co zostawi????? Zawsze to przyjedzie (szczególnie po gwarancji) i nawciska kitu"o delcie" Chyba ,że zostawi całą pomarańczową siatkę... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-965095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Aha i jeszcze drobiazg "piec gazowy viotola"??? Viotola to jest stalowo-żeliwny kocioł olejowy... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-965101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Chyba, że ma wstawiony palnik nadmuchowy gazowy??????? Dla mnie to olejak i tak to odebrałem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-965110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redik 13.01.2006 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 hmm, sprawdze wszystko.... mam sterte dokumentacji po poprzednich wlascicielach i to mi wpadlo w oko... moze kurde litola.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-965111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Skoro wcisnołeś reset przy palniku to tylko albo olej albo gaz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-965123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 A klawisz reset to taki wyłącznik czarny ,mały typu "włącznik gazu w aucie",czy też guzik typu "urządzenie szafkowe"? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46441-piec-gazowy-viessmann-vitola/#findComment-965128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania