Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

uciekające ciepło z bojlera


daro m

Recommended Posts

1) Wolałbym aby boiler "ładował się" dopiero po rozgrzaniu domu

2) Przy braku prądu pomimo powolnego wygaszania kotła musi on miec się gdzie wyładować wiec układ kocioł-boiler powinien działać grawitacyjnie

3) Rozwiązanie znacznie tańsze od różnicówki zterowanej termostatami (rozumim że muszą być dwa czujniki)

 

 

Nie wierzą że nie ma zaworów termostatycznych które by działały odwrotnie niż te normalne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy braku prądu umnie nic nie działa. Bojler mam za wymiennikiem. Elektrozawór można ręcznie otworzyć na stałe. Termometr różnicowy ma w komplecie dwie czujki temperatury. Myślę, że najpierw powinien się ładować bojler, a nie CO. Przy niższej temeraturze w domu możne wytrzymać, bez ciepłej wody gorzej. Bojler powinien mieć priorytet.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 years później...

Witam

 

Wasz problem dotyczy setek tysięcy domów opalanych tradycyjnymi kotłami na paliwa stałe i jednocześnie podgrzewając wodę CWU.

 

Też miałem ten problem, jak gasło w piecu CO opalanym drewnem to pompka zabierała ciepłą wodę z zbiornika aż do 30*C.

 

Rozwiązałem definitywnie problem ucieczki ciepłej wody z zasobnika CWU powodowany zabieraniem ciepła podczas wygaszania CO. Gdy pompka zasilająca CO ciągle jeszcze pracuje i wyłącza się np. przy 30*C to w zasobniku CWU nadal mamy wodę o temp 60-70*C czyli taką jaka była w CO podczas największego rozpalenia. Koszt elementów to około 200zł i całość działa bez energii elektrycznej. Myślę że mój pomysł zrewolucjonizuje niektórym instalacje grzania CO.

 

Wystarczy zastosować zawór truj-drogowy ja dałem (HERZ Calis-TS-RD nr. 1776140) i głowice termostatyczną z kapilarą (HERZ Classic nr. 1742100)

Zawór normalnie przepuszcza wodę CO w jednym kierunku a gdy temp w CO osiągnie nastawioną wartość otworzy się w kierunku drugim czyli na wężownice grzejącą wodę w zasobniku. Po spadku temperatury na CO samoczynnie się przełącza na podstawowy obieg czyli powrót na CO.

Kapilara jest na 1,5 metrowym wężyku czyli mamy spory zasięg pomiędzy czujnikiem pomiarowym a głowicą termostatyczną. czujnik dajemy bezpośrednio na wyjściu CO, tam gdzie jest czujnik od sterownika pompki obiegu CO.

 

W razie jakiś niejasności odpowiem na wszystkie mailowo.

 

Pozdrawiam :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 months później...
na zasilaniu lub powrocie potrzeba zrobić zasyfonowanie,

takie U, tyle że do góry nogami,

ze względu na to, że w takim syfonie utrzymywały by się powietrze, należy na brzuszku U zrobić odpowietrznik którym można odpowietrzyć instalację

 

Witam.

Mam też identyczny problem że z boilera ucieka grawitacyjnie ciepło rurą od poboru wody użytkowej i woda szybko się wychładza. Ciepło na pewno ucieka tą rurą gdyż boiler jest w piwnicy, a na piętrze ciepła woda w kranie jest natychmiast zawsze bez żadnej zwłoki natomiast na parterze krany są oddalone od głównego pionu i trzeba czekać kiedy jest wyłączona pompka cyrkulacyjna.

Zastanawiałem się nad zastosowaniem syfonu który przeciwdziałał by grawitacyjnemu krążeniu wody. Początkowo chciałem zastosować normalne zasyfonowanie z kolankiem do dołu ale tak z mechaniki płynu tak mi się wydaje że raczej to nie zatrzyma krążenia. Bardziej mi pasuje odwrócony syfon o którym pisał 1950. Czy ktoś widział w praktyce czy takie zagięcie rury zatrzymuje uciekanie ciepła z boilera? I drugie pytanie ile cm powinno wynosić takie „wykorbienie” rury? Dom ma piwnicę, parter, piętro i strych. Różnica poziomów ok. 9m, skrajne temp. wody 10 st i 70st. Z moich obliczę z różnicy gęstości wynika że 24 cm kolana już nie powinna przebić grawitacja. Proszę o poradę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 11 months później...
  • 4 years później...
Ja mam założony elektrozawór przed bojlerem sterowany termostatem różnicowym, tzn jeżeli temperatura zasilania na wężownicy jest wyższa od temeratury w bojlerze (różnicę można ustawić) to zawór zostaje otwarty - nie ważne czy przy 30 stopniach czy przy 60. W ten sposób nigdy nie dochodzi do wychłodzenia bojlera przez grzejniki. Ma jedną pompkę na CWU i CO.

 

Witam jaki to zawór i gdzie jest zamontowany czujnik temperatury z góry dziękuje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam założony elektrozawór przed bojlerem sterowany termostatem różnicowym, tzn jeżeli temperatura zasilania na wężownicy jest wyższa od temeratury w bojlerze (różnicę można ustawić) to zawór zostaje otwarty - nie ważne czy przy 30 stopniach czy przy 60. W ten sposób nigdy nie dochodzi do wychłodzenia bojlera przez grzejniki. Ma jedną pompkę na CWU i CO.

 

Witam jaki to zawór?(jakieś namiary) i gdzie jest zamontowany czujnik temperatury z góry dziękuje:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Masz jeszcze raz, teraz powinien działać :)

https://allegro.pl/oferta/wychladzanie-bojlera-zasobnika-cwu-zawor-sterownik-8690203675?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9df

ae24[/QUO

 

 

 

 

Witam ponownie i z góry dziękuje za odpowiedz zawór już mam czekam na termostat tylko mam jeszcze jedno pytanie gdzie lepiej podłączyć( Kapilare) czujnik temperatury na zbiorniku czy na zasilaniu i jaki nastaw jest najlepszy???:yes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...