Z buforami jest różnie, tyle że lepiej mniejszy a wykorzystany w pełni niż duży a wykorzystany w 20%. W praktyce przyjmuje się 25 l pojemności bufora na 1kW mocy czyli dla 50 kW mamy 1250 l. Orun jakiej pojemności masz bufor?

Orym podaj ile masz m2 lub kubaturę do ogrzania, jaki budynek, z czego.

Najpierw może ustalmy orentacyjnie zapotrzebowanie na ciepło, a potem kocioł.

  • 9 years później...
liczyłem, to do naładowania buforów orum do 80C w całej objętości potrzebny byłby kocioł 100 kW

Dlaczego 100 kW?

3k l to ok 200kWh mocy akumulowanej co daje 10h grzania z nadmiarem mocy 20kW albo przy nadmiarze 50kW 4h grzania. Coś źle rozumie, czy jak?

liczyłem, to do naładowania buforów orum do 80C w całej objętości potrzebny byłby kocioł 100 kW

Dlaczego 100 kW?

3k l to ok 200kWh mocy akumulowanej co daje 10h grzania z nadmiarem mocy 20kW albo lprzy nadmiarze 50kW 4h grzania. Coś źle rozumiem, czy jak?