Gość 1950 20.01.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Reflex - N 300CIMM (Ferro) - ERE CE 300 nr kal. 820300Flamco - flexon C 300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 20.01.2006 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Z zycia wziete:Szwagier dał za mały zbiornik wyrównawczy. Po rozgrzaniu instalacji woda przelewała mu się ze zbiornika do kanalizy. Jak temperatura zeszła ponizej 50 stopni przestawały mu grzać niektóre, wyzej połozone grzejniki. Fajnie. Zorientował sie dopiero po jakimś czasie, że to wina zbiornika i kłócił się z wykonawcą, że mu skrzanili instalację. Pomysł tego zbiornika wyszedł od niego samego bo taki akurat miał pod ręką... Fajnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 20.01.2006 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Orum podaj pojemnośc instalacji z kotłem, to przeliczę Ci naczynie. Andrzej coś napisał ale 300 l ( chyba) to za dużo. 50 kW to znowu nie tak wiele, to tylko większy nieocieplony domek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 20.01.2006 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Tylko nie przesadzaj z paleniem, bo masz małą pojemność wodną instalacji kominka. No tak, ale czy to ma związek? Jeżeli wymiennik odbierze ciepło do układu zamkniętego, to nie powinno to robić różnicy. Przynajmniej matematycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 20.01.2006 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Tu chodzi o moment kiedy odbiór ciepła jest na małym poziomie od instalacji, bo np. głowice pozamykały grzejniki, a kominek nadal pracuje z mocą nominalną. Łatwo wtedy zagotować wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 20.01.2006 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Tu chodzi o moment kiedy odbiór ciepła jest na małym poziomie od instalacji, bo np. głowice pozamykały grzejniki, a kominek nadal pracuje z mocą nominalną. Łatwo wtedy zagotować wodę. No tak, bezwładność automatyki i brak wpływu na proces spalania. Nie pomyślałem o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 20.01.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Grzegorz, tutaj nie chodzi o moc a o wzrost objętości wody w instalacji, przy 3500 l. wzrost objętości wody od 10C do 90C wynosi około 4%, dlatego napisałem, ubekowi, że tyle powinien mieć zbiornik wyrównawczy do instalcji otwartej,przy instalacji zamkniętej, naczynie przeponowe, po jedniej stronie przepony ma przejąć cały wzrost objętości wody czyli te 4%, stąd proste wyliczenie, że całe naczynie musi mieć minimum 8% objętości zładu,tak też początkowo napisałem, ale ogarnięty wątpliwościami wykasowałem ten post i wrzuciłem wyliczenia w program, który, nota bene, napisał mi to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 20.01.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Ja to wiem, tyle, że pojemność 3500l przy mocy kotła 50 kW to coś niebywałego. Dlatego upatrywałem w tym błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 20.01.2006 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Grzegorz, tutaj nie chodzi o moc a o wzrost objętości wody w instalacji, przy 3500 l. wzrost objętości wody od 10C do 90C wynosi około 4%, dlatego napisałem, ubekowi, że tyle powinien mieć zbiornik wyrównawczy do instalcji otwartej, przy instalacji zamkniętej, naczynie przeponowe, po jedniej stronie przepony ma przejąć cały wzrost objętości wody czyli te 4%, stąd proste wyliczenie, że całe naczynie musi mieć minimum 8% objętości zładu, tak też początkowo napisałem, ale ogarnięty wątpliwościami wykasowałem ten post i wrzuciłem wyliczenia w program, który, nota bene, napisał mi to samo No i to jest konkret: wzrost objetości przy danej delcie. Tak to rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 20.01.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Orum co to za instalacja, która ma 35000l pojemności i kocioł o mocy 50 kW? - toć to prawie perpetum mobile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 20.01.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 orum, fakt Grzesiek ma rację, z wyliczeń wychodzi że masz około 1700 l. w instalacji, ale głupia maszyna znowu wyliczyła 300 l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 21.01.2006 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2006 Andrzej też policzyłem i twój wynik dla pojemności 3500 l się zgadza, ale dla wysokości statycznej instalacji 15 m, dla 10 m - to da pojemności 4754l, a dla 5 m to 5942 l(parametry w obliczeniach 90/70, 3 bary, tp-10, delta 0.0287l). Orum martwi mnie ta Twoja pojemność, bo to jakaś ściema czy co?taką mocą to kociołek nic nie zagrzeje przy takiej pojemności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 21.01.2006 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2006 z wzoru Q = m*cp*delta tprzy parametrach Q = 50, cp = 4,19 delta t = 80 m wychodzi około 1700 l.w jednostki się nie bawiłem,a maszyna wyrzuca zbiornik 300 l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 21.01.2006 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2006 Andrzej dobre te programy? pisane na potrzeby producentów naczyń Orun nas cos olewa - ściemniacz jeden, pewno jakiś projektant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.01.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Jak już zebrali się to sami FACHOWCY to zadam nieśmiało pytanie. Ostatnio (jak zaczęły się "normalne mroźne zimowe dni" zaczęła mi szumieć instalacja na części otwarej. Temperatura na kociołku w normie a szumi... co może być tego przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 22.01.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Przyczyn może być sporo:- zapowietrzenie-kawitacja na pompie-nadmierna prędkość przepływu-kryzowanie Wogóle gdzie Ci szumi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orum 24.01.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 3500 l to pojemnośc instalacji ze zbiornikami - akumulatorami pojemnośc samej instalacji - około 500 l pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 24.01.2006 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Orum tak trzeba było od razu - to wszystko wyjaśnia. W takim przypadku wszystko możliwe. U mnie podam dla przykładu, że pojemność instalacji wliczając bufor to przy mocy 15-18 kW to ok. 1000l i naczynie 80l - tak mi na programie wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 24.01.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 przy tej pojemności,nie uzyskasz temperatury buforów rzędu 80+ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 24.01.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 tym nie mniej zbiornik 300l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania