Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Temperatury przy DGP z kominka


Jeż

Recommended Posts

Jaki rozkład temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych DGP z kominka osiągają Państwo? Chodzi mi o rozkład góra-dół czyli ile mają Państwo przy suficie a ile przy podłodze? Informacje proszę uzupełnić krótkim opisem DGP - grawitacyjna czy wymuszona, kubatura, moc kominka, nawiew przy podłodze czy pod sufitem, jaki wentylator, jaki przepływ w m3/h.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ile przy suficie a ile przy podłodze to nie wiem, ponieważ termometry mam wszędzie na wysokości włączników czyli gdzieś tak 130 cm, ale napiszę jak jest u mnie:

 

Domek 160m2, na dole kominek po środku, przestrzen prawie cala otwarta ok. 75m5, wydzielony tylko WC, wiatrolap i pralnio-kotlownia.

Na gorze DGP grawitacyjne, kanaly pod wylewka na stropie, wyloty w kazdym pomieszczeniu na gorze na scianach 20 cm nad podloga. Regulacja przepustnicami i anemostatami.

 

Na poczatku zanim sie nauczylem ustawiac, mialem problem taki, ze na dole bylo 18-19 stopni a na gorze ponad 23 stopnie... dla mnie za duzo, nie moglismy spac.

Po 3 miesiacach palenia zdobylem juz sprawnosc palacza kominkowego i na dole w otwartej przestrzeni jest 20-21 stopni, w pralnio-kotlowni 16 stopni natomiast na gorze 21-22 stopnie bo tyle jest dla nas ok.

Jestem bardzo zadowolony, ze udalo mi sie tak zaprojektowac DGP grawitacyjne, ze utrzymuje prawie taka sama temperature na obu kondygnacjach...

Zauwazylem tez oczywiscie kilka bledow i rzeczy, ktore teraz zrobilbym inaczej. Chetnie odpowiem na pytania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziekuje za szybka odpwiedź. Gratuluję sukcesu. Jednak interesuje mnie rozkład temperatury w każdym pokoju góra-dół, czyli ile ma Pan na parterze przy podłodze, a ile przy suficie, oraz na piętrze ile przy podłodze a ile przy suficie. Jeśli nie mierzył Pan tego, to myślę, ze warto to zrobić. Ja będę Panu wdzięczny i uzupełni Pan informacje o swojej instalacji grzewczej.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja na etapie budowy zaplanowałem jedynie dystrybucję w postaci jednej rury przechodzacej przez strop na korytarz poddasza uzytkowego, gdzie są 3 sypialnie. Teraz chce to zmienic i puścić nawiew dodatkowo do tych sypialni. Strp teriva, 4 cm styropianu+ok 4cm wylewki już jest. Czy moge wyciąc kanały w wylewce i styropianie i położyć tam płaskie przewody 15x5. Nad nimi nie będzie wylewki, tylko wełna izol i panel podłogowy, czy tak byłoby ok?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

rav zerknij na moj uklad pomieszczen i powiedz czy robie blad montujac kominek otwarty? najpierw zrezygnowalem z plaszcza pozniej z dgp moze jednak wrzucic dgp na lekko chlodne dni(kociol na groch)

 

http://www.projekty.murator.pl/projekt_rzuty?IdProjektu=207&IdKolekcji=&action=showRzuty

 

Odpowiem tak, dla mnie kominek otwarty to zawsze błąd... :-?

Nawet jak masz palić tylko dla efektu raz na jakiś czas, to i tak szkoda tego ciepła z którego nie można skorzystać. A ciepło zawsze się przyda, tym bardziej, że nawet w celach rekreacyjnych, ponieważ przeważnie pali się kiedy jest chłodniej na zewnątrz a nie w lato.

Tym bardziej, że Twój rozkład znakomicie się do tego nadaje. Na dole osobiście otworzyłbym troszkę kuchnię i będzie ciepło na całym dole, na górze na przedpokoju pod podłogą można spokojnie przeprowadzić grawitacyjne DGP do wszystkich pomieszczeń.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziekuje za szybka odpwiedź. Gratuluję sukcesu. Jednak interesuje mnie rozkład temperatury w każdym pokoju góra-dół, czyli ile ma Pan na parterze przy podłodze, a ile przy suficie, oraz na piętrze ile przy podłodze a ile przy suficie. Jeśli nie mierzył Pan tego, to myślę, ze warto to zrobić. Ja będę Panu wdzięczny i uzupełni Pan informacje o swojej instalacji grzewczej.

 

OK. Spróbuję w weekend pomierzyć, jednak nie odczuwam różnic.

Poza tym nie wiem co mi da taka wiedza jak w tej chwili i tak nie jestem w stanie tego zmienić...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja na etapie budowy zaplanowałem jedynie dystrybucję w postaci jednej rury przechodzacej przez strop na korytarz poddasza uzytkowego, gdzie są 3 sypialnie. Teraz chce to zmienic i puścić nawiew dodatkowo do tych sypialni. Strp teriva, 4 cm styropianu+ok 4cm wylewki już jest. Czy moge wyciąc kanały w wylewce i styropianie i położyć tam płaskie przewody 15x5. Nad nimi nie będzie wylewki, tylko wełna izol i panel podłogowy, czy tak byłoby ok?

 

Można tak zrobić. Oczywiście na 100% ta część wylewki, którą potem dolejesz na kanały oddzieli się od reszty i powstaną pęknięcia, ale wydaje mi się, że w przypadku paneli nie będzie problemu.

Pamiętaj tylko, żeby te kanały 15x5 odizolowac od styropianu naokoło, wełną i/lub ekranem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do Rava

Pytania kolejne - jaką temperaturę ma Pan w czopuchu kominka? Czy ma Pan możliwość odkurzania czopucha i zewnętrznych powierzchni wkładu z kurzu i pyłu? Czy zaobserwował Pan (a ściśle - odczuł w gardle) przypiekanie kurzu przez wkład kominkowy? Czy stosuje Pan jakieś filtry powietrza konwekcyjnego wlotowe lub wylotowe?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za szybką odp.Wyciete kanały będą miały 8 cm, przewód wys 5cm. Wydaje mi się, że lepiej te 3 cm dla wyrównania poziomu wyrównać izolując przewody wełną, niz zalać wylewka bez izolacji (poziome odcinki krótkie-ok 2m, straty chyba nie będa duże).

I tak to chyba lepsze rozwiązanie niż prowadzenie przewodów przez nieocieplony strych i zejście 20cm w dół przez sufit do pokoi.Odcinki wtedy są dłuższe i anemostat w suficie, co przekładałoby się na mniejszą wydajność grzania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do Rava

Pytania kolejne - jaką temperaturę ma Pan w czopuchu kominka? Czy ma Pan możliwość odkurzania czopucha i zewnętrznych powierzchni wkładu z kurzu i pyłu? Czy zaobserwował Pan (a ściśle - odczuł w gardle) przypiekanie kurzu przez wkład kominkowy? Czy stosuje Pan jakieś filtry powietrza konwekcyjnego wlotowe lub wylotowe?

 

Teoretycznie mam możliwość sięgnięcia do czopucha kominka i zewnętrznych powierzchni wkładu poprzez zdjęcie kratek wylotowych i wlotowych przy obudowie. Nie sądzę jednak, że udałoby się odkurzyć go dokładnie.

Teraz palę pierwszy sezon, kominek w ruchu od listopada. Powietrze też. Nie zaobserwowałem i nie odczułem żadnego przypiekania kurzu w gardle. Sądzę jednak, że po całym sezonie letnim od marca do października kurzu tam nazbiera się sporo. Kominek będzie raczej nieużywany. Prędzej grill... :wink:

Myślałem już to tym, więc przed następnym sezonem grzewczym zamierzam odkurzyć ile się da oraz założyć filtry na wylotach przed anemostatami. Na razie ich nie mam, ale to nowa instalacja więc kurzu i brudu jest mało. Docelowo filty uważam za konieczne. Szczególnie w instalacji po paru latach użytkowania. Póki nowa jest czysta, ale potem...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję Rav za odpowiedź.

Przestrzegam przed kurzem w kominku. Póki czas, póki ma Pan czyste przewody, radzę odkurzać go często w środku. Nie wiem czy przy grawitacyjnej DGP zastosowanie filtrów będzie możliwe, gdyż na pewno spowolnią przepływ powietrza. Sam mam wymuszoną DGP z kominka, i także problem z kurzem. Kominek eksploatuję dopiero drugi rok. W pierwszym problemu nie dostrzegałem.

Jeszcze raz uprzejmie proszę o pomiary temperatury przy podlodze i pod sufitem.

Pozdrawiam

Jeż

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rav,

Jak rozwiązałeś doprowadzenie do pomieszczeń na parterze?

Na jakiej wysokości są nawiewy na parterze?

Jak zostały połączone kanały o przekroju prostokąta z anemostatami (okrągłymi?)?

To wyrównanie temperatury dół/góra tylko dzięki regulacji ilości dopływającego powietrza?

Dzięki za konkretne uwagi.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie

 

Rav - bardzo proszę o szczegóły projektu DGP, bo ja już niedługa będę instalować ten system. Ostatnio spotkałam się z opinią, że na parterze nie można instalować wylotów ciepłego powietrza, ale wtedy właśnie powstaje problem z nierówną temperaturą. Jeszcze pamiętam lekcje z fizyki, na której uczono mnie, że ciepłe powietrze idzie do góry. Czyli nos ciepły a nogi zimne. :wink:

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rav,

Jak rozwiązałeś doprowadzenie do pomieszczeń na parterze?

Na jakiej wysokości są nawiewy na parterze?

Jak zostały połączone kanały o przekroju prostokąta z anemostatami (okrągłymi?)?

To wyrównanie temperatury dół/góra tylko dzięki regulacji ilości dopływającego powietrza?

Dzięki za konkretne uwagi.

Pozdrawiam

 

1. Parter prawie cały mam otwarty jak pisałem wcześniej, dlatego nie robiłem rozprowadzenia. Powietrze promieniuje z obudowy i wylotów umieszczonych po bokach obudowy. Wbrew pozorom nie ma takiego efektu, że przy obudowie jest 30 stopni a 4 metry dalej zimno. Termometr na klatce schodowej (ok. 4 metry od obudowy kominka) wskazuje cały czas między 20-21 stopni na parterze.

2. Są takie przejściówki z kanałów prostokątnych na okrągłe. Dostępne np w firmie Darco, gdzie ja kupowałem.

3. Tak, temperaturę parter/poddasze wyrównałem w ten sposób, że na górze przymykałem anemostaty i przepustnice do tej pory, aż nie było tam za gorąco... :D Utrzymuję 20-21 na dole i ok. 22 na górze. Nawet dzisiaj, kiedy w nocy było -16...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie

 

Rav - bardzo proszę o szczegóły projektu DGP, bo ja już niedługa będę instalować ten system. Ostatnio spotkałam się z opinią, że na parterze nie można instalować wylotów ciepłego powietrza, ale wtedy właśnie powstaje problem z nierówną temperaturą. Jeszcze pamiętam lekcje z fizyki, na której uczono mnie, że ciepłe powietrze idzie do góry. Czyli nos ciepły a nogi zimne. :wink:

 

pozdrawiam

 

Nie mam projektu DGP. Narysowałem ołówkiem na kartce z projektem domu i tyle. Potem i tak pewne rzeczy zmieniałem podczas wykonania.

Co do rozkładu temperatur to jedyne co jest wyczuwalne przy grawitacyjnym DGP to to, że na poddaszu jest ciut cieplej (1-2 stopnie) niż na parterze. Jeśli chodzi o konkretną kondygnację, to nie wyczuwam, żeby w stopy było mi zimniej niż w głowę... :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rav.

Gdzie umieszczone masz przepustnice na kanałach?

Przy wylewkach zastanawiałem sie nad tym i wydawało mi się, że najlepiej będzie za trójnikami na odjeściach do poszczególnych anemostatów. Ale wypadało to w różnych przypadkowych miejscach na poddaszu np. na środku korytarza, więc jak toto regulować. Ostatecznie zrobiłem bez przepustnic (ewentualnie mogę 2 szt. na odejściu z głównego przewodu od kominka).

Czy samymi anemostatami można w mierę skutecznie ustawić temp. w poszczególnych pomieszczeniach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmierzylem.

 

Roznica to zaledwie 1 st. 22 przy podlodze, 23 przy suficie.

Domek parterowy, standardowa instalacja grzejna wodna z piecem na olej + kominek z DGP wymuszonym. Wklad kominkowy DOVRE 11 KW, kubatura domu to ok. 500 m3. Nawiewy w sufitach. Pompa o wydajnosci 600m3/h jakas francuska. Nawiewy umieszczone tylko w czesci sypialnej domu. Czesc dzienna domu w zasadzie jest skoncentrowana wokol kominka.

Obecnie w te mrozy, rozpalam 3 razy dziennie. Piec ustawiony na 19 st. a i tak pracuje po 10 h dziennie (przy -5 zaledwie 4-5 h). W kominku spalam pelety w takim specjalnym koszyku. Czysto cieplo ekologicznie :-). W domku utrzymujemy tak wlasnie 22 st.

 

Rzut budynku:

http://www.projekty.murator.pl/projekt_rzuty?IdProjektu=77&IdKolekcji=&action=showRzuty

 

Pozdr.

Jay

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×