dick 27.01.2003 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 Proszę o pomoc w takim oto problemie: łazienkę na poddaszu mam wentylowaną grawitacyjnie, wylot wentylacji przez dachówkę z kominkiem wentylacyjnym, odległość wlotu od wylotu ok. 2m, ciąg wentyalcyjny poprawny - przy temperaturach otoczenia poniżej 0 st. C, w przewodzie wentylacyjnym wykrapla mi się woda. Myślę, że wykonawca mógł nie ocieplić przewodu wentylacyjnego, ale nie mam jak tego sprawdzić. Czy kogoś z Was coś podobnego spotkało i jak przeciwdziałać skraplaniu. Myślę aby zamontować wentylatorek - czy to pomoże nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 27.01.2003 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 Nic Ci nie pomoże jeżeli przewód nie jest ocieplony - nawet wetylatorek. Niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 28.01.2003 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dick 30.01.2003 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 Dziękuję za odpowiedź, choć nie jest krzepiąca. Wobec tego pozostaje mi chyba tylko rozebrać sufit i docieplić przewód. Może są jakieś inne pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 30.01.2003 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 dick, nie wiem jak dużą przestrzeń masz wokół tego pionu wentylacyjnego. Jeśli jest ona stosunkowo niewielka, możesz próbować ocieplić ją wełną w granulkach. Wdmuchuje się to to przez niewielką szczelinę i nie trzeba robić dużej dziury. Jeżeli jednak jest to duże poddasze to tylko ocieplenie wełną ręcznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr.moonlight 30.01.2003 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 czy zatem przewód wentylacynjy będący jedynie kawałkiem rury przechodzącej przez ocieplenie poddasza i zakończony dachówką kominkową można uznać za ocieplony? czy będzie działał poprawnie i czy będzie w nim ochodzić do skroplenia pary wodnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dick 30.01.2003 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 Nie, takiego przewodu nie możemy uznawać za ocieplony, tak jest właśnie w moim domu i w przewodzie wykrapla się woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.01.2003 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 A może zainstalować pojemnik do którego, będzie ta woda spływała. Dużo łatwiejsze niż rozbieranie tego co zabudowane.Przyznam, że nie słyszałem o ocieplaniu przewodów wentylacyjnych. Zawsze była mowa o ocieplaniu przewodów spalinowych. To naprawdę takie bardzo upierdliwe zjawisko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.01.2003 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 30.01.2003 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 Planuje poprowadzic wentylacje z pomieszczeń rurą spiro do kominka wentylacyjnego czy mam rozumiec że całość do dachu powinienem ocieplić wełną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dick 31.01.2003 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Już wiem jak to powinno być zrobione. Rura wentylacyjna powinna być dwuścienna, w przestrzeni międzyrurowej pianka i wtedy nie trzeba nic dodatkowo ocieplać. Ja mam wstawione rury PVC i stąd cały problem. Wszystko objaśnił mi kominiarz stwierdzając, że taka wentylacja nie nadaje się do odbioru i teraz to już mam naprawdę duży problem. Przy okazji, czy ktoś może objaśnić dlaczego tzw. "fachowcy" są tak bardzo odporni na wiedzę? Przecież ja już do końca życia zapamiętam o co w tym chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 31.01.2003 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 a może by takkup rurę spiro 80 rozciągnij ją na długość równą długości przewodu wentylacyjnego owiń rurę wełną mineralną i folią, spróbój zrobić taki rękaw na wełnie, oklej taśmą lub coś innego, ale na średnićę nieco większę niż rura pcv następnie wciskaj to albo od góry (po zdjęciu dachówki) albo od spodu (po zdjęciu kratki)może to wystarczy powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dick 04.02.2003 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Aha, kominiarz powiedział mi jeszcze, że w ogóle kominki wentylacyjne(oryginalne - Roben) są niezgodne z normami.Facet wygląda na zorientowanego. Ciekawe, prawda - projektant zaprojektował, w sprzedaży są, a niezgodne z normą i już! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr.moonlight 04.02.2003 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Dick, nie bardzo rozumiem w czym dwie współosiowe rury o różnych średnicach z przestrzenią pomiędzy nimi wypełnioną jakimkolwiek izolatorem ma się różnić od pojedyńczej rury przepuszczonej przez ocieplenie poddasza? Przecież w obu przypadkach rura jest "otulona" izolacją. Pytanie czy w takim 30 centymetrowym kawałku przewodu went. będzie dochodzić do skroplenia pary wodnej?Może jednak nasze przypadki się różnią? Może u Ciebie przewód went. wychodzi z pomieszczenia na poddaszu przez izolację, wchodzi na nieocieplne poddasze i dalej na dach przez dachówkę wentylacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dick 05.02.2003 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 mr. moonlight! U mnie poddasze jest ocieplone w ten sposób, że 20 cm wełny mineralnej leży na suficie, a więc wszystko co ponad wełną to strefa kondensacji pary. Tak było w projekcie i myślę, że tak jest prawidłowo. Mniejsza powierzchnia ogrzewania, mniejsze zużycie wełny. Tylko ta nieszczęsna rura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 08.02.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 czy taka rura będzie dobra do poprowadzenia wentylacji poprzez strych nieocieplony do dachówki kominkowej: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85558500 ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 08.02.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Czy to oznacza, że przewody wentylacyjne MUSZĄ być ocieplone? Chodzi mi o takie z kształtek wentylacyjnych czy z cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 08.02.2006 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 czy taka rura będzie dobra do poprowadzenia wentylacji poprzez strych nieocieplony do dachówki kominkowej: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85558500 ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dick 09.02.2006 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Według mnie idealna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
net 09.02.2006 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 upss czy nie ocieplona rura wnetylacyjna może powodowac skraplanie się wody na oknach????? drążę, drążę i nie mogę dociec przyczyny.... czy to duża operacja wymiana takiej rury aż się boję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania