Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Mam pytanie co zrobić zmienić w konstyrukcji/rozmiarach kominka otwartego by nie dymił.

Pokój 25m2, wys.3.0 m,

przewód kominowy 27 x 27 cm ,wysokość 8 m

otwór kominka 70 x 50 cm

powierzchnia paleniska 70 x 40 cm

 

 

 

kominek usytuowany w narożniku,podłączony do komina rura D 20 cm

kolanko 2 x 45 stopni

komora paleniska murowana z szamotu

nad paleniskiem komora dymowa trapezoidalna wysokość 60 cm

z blachy

w wolnym narożniku,poza komorą spalania dolot powietrza z zewnątrz

wylot tegoż w górnej części scianki obudowującej komorę dymową.

Spalanie w kominku :

przy rozszczelnionych oknach

otwartym dolocie z zewnątrz (rurą d 10 cm)

otwartych drzwiach

to pali się fajnie

wystarczy zamknąć drzwi do pokoju a dym wychodzi na pomieszczenie-

typowa "cofka".

 

Może ktoś z Was, drodzy forumowicze, może poradzić , co z tym kominkiem jest nie tak ?

czy jest jakaś rada na to -np. zmienić rure ,wymiary kominka,paleniska?

 

proszę o radę, pozdrawiam

 

K

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/47581-problem-z-kominkiem-otwartym/
Udostępnij na innych stronach

Jako laik napiszę, na początek co się rzuca w oczy, to to, że wylot dymu masz faktycznie nie 27x27 (730cm2) tylko 3,14x20 (315cm2), bo na tyle pozwala rura, a jeszcze dodatkowy opór dają dwa kolana - o ile dobrze rozumiem Twój opis. W sumie szybkość przepływu dymu w kominie jest ze 2,5 razy mniejsza niż na wlocie do rury (czopucha), która działa jak dławik. Nawiewu masz jeszcze 4x mniej. To jaki to ma mieć ciąg? A tak dokładniej, to trzeba by prześledzić przekrój komory spalania, nachylenia ścian, itp. - bez projektu/rysunku a może i pomiarów w naturze nie da się wiele powiedzieć. Może ktoś mądrzejszy Ci pomoże na priv...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/47581-problem-z-kominkiem-otwartym/#findComment-993971
Udostępnij na innych stronach

Jedno jest pewne, masz za mały przekrój rury doprowadzającej powietrze do kominka. Powinien być, co najmniej równy przekrojowi komina. Skoro, przy rozszczelnionych oknach i otwartych drzwiach pali się normalnie, to myślę, że rura dolotowa o większej średnicy powinna załatwić sprawę.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/47581-problem-z-kominkiem-otwartym/#findComment-993983
Udostępnij na innych stronach

hmmm,a podobno dolot powietrza do kominka otwartego nie jest zalecany...????tak twierdził wykonawca.a czy nie jest tak ,że mniejszy przekrój rury dolotowej sprawia,ze dopływ powietrza jest szybszy by wyrównać ciśnienie w pomieszczeniu? K
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/47581-problem-z-kominkiem-otwartym/#findComment-994083
Udostępnij na innych stronach

hmmm,a podobno dolot powietrza do kominka otwartego nie jest zalecany...????tak twierdził wykonawca.

Kto Ci montował ten kominek? :evil:

Chyba fecet powinien zająć się innym zajęciem...

Do każdego kominka, a zwłaszcza otwartego trzeba doprowadzać powietrze do spalania. Jeśli go nie będzie istnieje poważne ryzyko, że zaczadziejesz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/47581-problem-z-kominkiem-otwartym/#findComment-994266
Udostępnij na innych stronach

  • 10 months później...

w wolnym narożniku,poza komorą spalania dolot powietrza z zewnątrz

wylot tegoż w górnej części scianki obudowującej komorę dymową.

K

 

Moim zdaniem w tym jest problem. Dlaczego doprowadzeie powietrza znajduje się nie w palenisku a nadnim w komorze dymowej. To moim zdaniem bzdura. Nie jestem jakimś fizykiem ani zdunem ale IMHO układ jest taki że w czasie palenia przy tych otwartych oknach i drzwiach i co tam jeszcze otworzysz bilans tlenowy jest poprawny i cug jest oki. Nagrzewa się komin i jakoś to idzie ale jak coś zamkniesz to nie wystarcza powietrza do spalania i zaczyna mocniej ciągnąć a tego otworu dolotowego a skoro jest w komorze dymowej to wywala dym na pokój.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/47581-problem-z-kominkiem-otwartym/#findComment-1490717
Udostępnij na innych stronach

DOLOT POWINIEN BYC POD PALENISKIEM RURA STARCZY 10 CM NA ZASADZIE PRZECIAGU . JAK SlYSZE ZE POWINIEN MIEC 10X WIECEJ TO PEKAM ZE SMIECHU TO CO RURA 1M?

Gwoli ścisłości,

istotne jest pole przekroju, a nie średnica.

10x większemu przekrojowii odpowiada pierwiastek z 10 (ok. 3,2) razy większa średnica.

Czyli nie 1 metr, a "tylko" niecałe 32 cm.

 

Natomiast to, że powietrze powinno być doprowadzone bezpośrednio pod palenisko jest oczywiste i te 10-15 cm w tym miejscu powinno wystarczyć (zależy jeszcze jak długi i "pokręcony" jest ten kanał doprowadzający).

 

Przekrój rur odprowadzających dym jest za mały. Na dokładkę dwa kolana 45 st. i prawdopodobnie wejście do komina pod kątem 90 st.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/47581-problem-z-kominkiem-otwartym/#findComment-1490759
Udostępnij na innych stronach

Jest tylko jedna przyczyna problemu; zbyt mało poietrza potrzebnego do spalania.

Nie bardzo rozumiem usytuaowanie doprowadzenia powietrza z Twojego opisu Heliodor, ale warunkiem właściwego spalania i odprowadzania spalin jest tylko doprowadzenie odpowiedniej ilości wymaganego powietrza. Miejsce wpływania tego powietrza jest mniej istotne, ale zaleca sie sytuować je w pobliżu kominka, głównie w celu uniknięcia nieprzyjemnych przeciągów, które dodatkowo wychładzają pomieszczenie, przy wiekszych odległościach od kominka.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/47581-problem-z-kominkiem-otwartym/#findComment-1491389
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Problem został rozwiązany latem przez przebudowanie czopucha kominka.Miało wadliwy kształt,zrobione było ze złego materiału.Obecne wylane jest z betonu zmieszanego z mączką szamotową,a nie jak poprzednie z blachy.Problemem było nieszczelne i nie do uszczelnienia połączenie dwóch materiałów : blachy czopucha z szamotem.Teraz kominek jest używany codziennie dla przyjemności pali się przy zamkniętych drzwiach i dym się nie cofa.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/47581-problem-z-kominkiem-otwartym/#findComment-1512399
Udostępnij na innych stronach

A najlepiej go zamknąć (włożyć wkład) i problem z głowy a przyjemność ta sama.
---zamknięty kominek też mamy i kozę i chlebowy piec.Jak skwitował jeen z panów kominkowych: "ja przepraszam czy mam do czynienia z rodziną piromanów?"
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/47581-problem-z-kominkiem-otwartym/#findComment-1513101
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...