Podłączenie instalacji 4-ro do 5-cio przewodowej


Recommended Posts

Mam wykonaną instalację w domu ale ze wzglądu na mrozy na razie ZE nie może mnie przyłączyć. Wymyśliłem sobie że na tym czasem podłączę sobie do domu prąd od sąsiada ale u niego jest instalacja bez uziemienia. I tu rodzi się pytanie czy nie podłączenie uziemienia z sieci może mieć jakiś wpływ na działanie różnicówki lub przepięciówki?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na ogół ZE też stosuje sieć 4-przewodową.

Więc przyłączając się do sąsiada nic się nie zmieni.

W miejscu przyłączenia (n.p. twoja rozdzielnica) twoje bieguny N(neutralny niebieski) i PE(ochronny, uziemienie, żółto-zielony) trzeba połączyć i przyłączyć do PEN (zero) sąsiada.

Jeżeli do rozdzielnicy doprowadzono uziemienie (n.p. od instalacji odgromowej) to też je przyłączyć do tego N+PE.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na ogół ZE też stosuje sieć 4-przewodową.

Więc przyłączając się do sąsiada nic się nie zmieni.

W miejscu przyłączenia (n.p. twoja rozdzielnica) twoje bieguny N(neutralny niebieski) i PE(ochronny, uziemienie, żółto-zielony) trzeba połączyć i przyłączyć do PEN (zero) sąsiada.

Jeżeli do rozdzielnicy doprowadzono uziemienie (n.p. od instalacji odgromowej) to też je przyłączyć do tego N+PE.

 

Myslę, że jednak 5-przewodową (oczywiście mówimy o przyłączu trójfazowym). 3 napięciowe, 1 neutralny i 1 ochronny. Wtedy różnicówka nie będzie sie wybijać. Jeżeli podłączysz neutralny z ochronnym to efekt będzie taki, że różnicówka będzie się zachowywać dziwnie. Zależy jeszcze od tego co ma sąsiad za instalację. Dodatkowo pamiętaj, że przewody w instalacji wewnętrznej aby różnicówka działała poprawnie muszą mieć atest na napięcie min 750V. Chodzi tu o odporność izolacji przewodu na przebicia.

 

Pozdro

Sławek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli podłączysz neutralny z ochronnym to efekt będzie taki, że różnicówka będzie się zachowywać dziwnie. Zależy jeszcze od tego co ma sąsiad za instalację.

 

Różnicówce szkodzi połączenie N z PE dokonane za różnicówką.

Rozdział PEN na PE + N musi być dokonany przed różnicówką.

Sąsiad ma sieć 4-przewodową. (...ale u niego jest instalacja bez uziemienia.)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba odróżnić przewód ochronny PE, od płaskownika łączącego z uziomem fundamentowym czy otokowym.

Jeżeli masz uziom i wyprowadzone od niego do rozdzielnicy połączenie (uziemienie) to warto je połączyć z przewodami PE i N twojej instalacji , oraz zerem PEN sąsiada.

Połączenie do lokalnego uziomu poprawia warunki bezpieczeństwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdziłem różnicówkę i już wszystko wiem jak podłąćzyć, ale mam jeszcze pytanie o przepięciówkę czy mogę ją narazie odłączyń czy raczej poprzepinać tak jak zaleca producent. W tej chwili jest ona podpięta tak że z jednej strony wpięte są przewody fazowe i N a z drugiej PE. nie wiem czy to zostawić czy narazie może być bez niej.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...