bor 12.02.2006 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Witam Szanowni forumowicze mieszkam w 30letnim gieirku i opalam camino + teraz jeszcze kadam gaz i szykuje sie do wymiany tego camino na fex plusa z czopuchem hybrydowym (bedzie w tym tygodniu) układ CO to grzejniki żeliwne w ukł. grawitacyjnym zapotrzebowanie na en wg grzejników to 16kW wg kubatury to ok 19kW więc zamówiłem fexa 20 kW (powinien starczyć ) mam kilka pytan na które szukając po forum nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi: 1. Chciałbym zastosować zawór mieszający - poradzcie jaki cena/jakość ? 2. Jeżeli zawór to i pompke chce zamontować - ale jaką ? moc ? parametry ? 3. Pompke zamontować przed zaworem mieszającym ? czy za nim ? 4. w sumie nie ma zbyt wiele informacji o fex'ie co do automatyki na stronie producenta ? może ktoś wie gdzie co i jak ? Pozdrawiam Robert z mazur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 12.02.2006 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Na stronie fex'ajest sporo o automatyce, wejdź w instrukcje. Możesz zadać pytanie na forum Fex'a.Zastosuj zawór firmy esbe,podnoszący temperaturę powrotu. - tani i skuteczny(poszukaj na ich stronie, bo nie pamietam symbolu). Nie stosuj mieszacza bo masz układ grawitacyjny - zakłóci obieg. Pompa za zaworem podnoszącym temperature powrotu.Wystarczy pompa 25/40 nGrundfos, wilo, podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1011271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bor 12.02.2006 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Dziekuje za odpowiedz Coś już wiem, choć na stronie ferrum nie ma działu instrukcje i dalej nie wiem co to za sterowanie. Obecnie do pieca schodzą rury 2 calowe i w katalogu ESBE znalazłem zawór 3drogowy SB 105 też gwintowany na 2 cale. Może zastosować mieszalnik o innej średnicy ? czy nie zmniejszać średnicy ? co do zaworu to jest zawór mieszający - nie znalazłem innych ?! Zresztą skoro ma być zainstalowana pompka to chyba nie będzie przeszkadzało. gwoli formalności to pompka ma być za zaworem mieszającym a samym piecem na powrocie ? Pozdrowienia z mazur R. ps znów pada śnieg[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1011630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bor 12.02.2006 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 PS co do tych zaworów to człowiek może sie pogubić :/teraz znalazłem zawory 3 drogowe temperaturowe tvesbe sam juz niewiem prosze o pomoc i link do konretnej wersji R. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1011668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 12.02.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Po co sobie chłopie komplikujesz życie? Nic nie kombinuj. Pompę postaw na powrocie. Zawór kulowy, filtr, pompa, zawór kulowy, kocioł. Pompa wpięta pod sterowanie kotła. Postaw ćwiartkę, bo i tak zaoszczędzisz skrzynkę conajmniej . Będziesz miał i grawitację i pompowe. Dwa w jednym. Ale chyba masz ten dom ocieplony. Jak liczyłeś zapotrzebowanie? Bo coś tutaj mało wyszło tego ciepełka na chałupę z lat gierkowskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1011794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bor 12.02.2006 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Witam guru W sumie to też sie zastanawian nad sensem tego zaworu z tego wzg że pompa da rade chyba tak nakręcić CO aby powrót był ciepły a nie zimny (punkt rosy w kotle itp itd) ? Domek to bukier ala gierek suporex 24 ocieplony6cm styro + wymieniona stolarka ok 120 m2 mieszkalnej + garaż ( w garażu grzejnik 'przykręcony' ) średnio 120 X 2,5 wys = 300m3 x wsp 60W = 18000 W Chyba dobrze to policzyłem ;P układ składa sie z samych grzejników żeliwnych ilość żeberek w sumie 126szt x 120W na żebro = 15120W współczynnik znalazłem na stronie jakieś odlewni paląc gazem leciwym Kadamem miałem nastawione na wyjściu z kotła gazowego 55C ( zewn -5C ) a w domu ok 22C ps strop w piwnicy ocieplony i dach również więc FEX PLUS 20 powinien sie spisać ? czy może zamówić 30 ? pzdr z perły mazur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1012006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bor 12.02.2006 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 2 sprawa to komin mam komin o przekroju prostokątnym 14 x 28 ( dokładnie nie zmierze bo ciężko przez wycior a na dach nie chce mi sie ( jutro zamierzem czyścić to powiem dokładnie ) ale to prostokąt 1:2 na pewno paląc drewnem a potem węglem zauważyłem że coś słabo ciągnie w piecu :/ Więc użyłem zawansowanego testu zgodnie z normami UE i podpaliłem gazete w wyczystce. Oczekiwałem że gazeta wyleci w kosmos a tu NIC spaliła sie na dole bez żadnych fajerwerków Człowiek z którym rozmawiałem z Ferruma zaproponował mi fex z czopuchem chybrydowym - podobno rewelacja Zapytałem czy wkład stalowy nie bedzie potrzebny - expert stwierdził że ten hybryd zastępuje go ....... mam też taką nadzieje ale mimo tego obawiam sie kondesatu i innych bakterii w kominie ? co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1012106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 12.02.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Powiem tak. Różnica w cenie niewielka (20, a 30). Zawsze doradzałem w dobie oszczędności paliwowych kocioł większy. Nie okłamujmy się. Palimy byle czym, aby było tanie. Tanie to mała kaloryczność, a więc lepiej kociołek większy. Mniej latania do kotłowni. Komin.Jeżeli gazeta nie chce wylecieć w kosmos, to wal do kominiarza jeżeli Twoje czyszczenie nie poprawi sytuacji. Może być przypchany komin, ale może i jest gdzieś dziura, np. do sąsiedniego "luftu".A wracając do zaworów mieszających.Miałeś to na grawitacji. Jak wstawisz pompkę, to różnica temperatur pomiędzy zasilaniem, a powrotem będzie niewielka. Nie ma sensu. Kondensat będzie jak opał będzie mokry. Nie wychodź przed orkiestrę. Zawór mieszający w razie czego zawsze można wstawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1012162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bor 13.02.2006 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Witam znów Jak zwykle guru miał racje - komin był przypchany ! Na koncu komina płaty smoły zaczeły sie odklejać i zapadać. Wszystko zawisło w połowie komina. Czyszczenie + przepychanie = 2,5 wiadra sadzy i innej plazmy Test gazety nr 2 = wyleciała w kosmos - ciąg jest Wnioski na przyszłość : kontrola i czyszczenie min 1 na miesiąc Faktycznie fex 30 niewiele więcej kosztuje i czekam teraz na 30kW Mam możliwość zakupu w dobrej cenie Grundfosa UPS 25 80 180 Pytanie czy nie za mocna ta pompka ? Pytanie nr2 odnosze wrażenie że komin nie jest mokry ale zapytam czy kiedyś tam w czasie bedę musiał zamontować wkład ? (przypomnienie fex z hybrydą bedzie zamontowany) pzdr R. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1013600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.02.2006 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Pompa za duża, to pompa do mocy instalacji rzędu 60 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1013617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bor 13.02.2006 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Panie Grzegorzu szukałem ceny nowej ups 25-40 to znalazłem za 300zł :/może poleciłby pan z pomp nowych coś tańszego ?Bede wieczorem dzwonił do hudraulika w sprawie montażu pieca.Jaka kwota może wchodzić w rachube przy demontażu starego + montaż nowego + pompa ?pzdr robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1013793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.02.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 W podobnej cenie jest mocniejsza pompa 25/60 - i przy mocy 30 kW i starej instalacji będzie lepsza.Co do kwoty za montaż to trzeba to widzeć, ale waha się to w granicach około 400 zł, i lepiej żeby to wycenił miejscowy instalator.Prosze popatrzeć na allegro, tam mozna kupic w dobrych cenach pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1014024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 13.02.2006 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Zobaczcie jaki ten Bor jest dobrze wychowany: Panie Grzegorzu...... , witam Guru , pozdrawiam.... i weź takiemu nie doradź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1014611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.02.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Szczególnie Ci chodzi o "witam Guru" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1014754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bor 14.02.2006 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 osz wy z wami prawie jak na psychoterapii albo płakać albo walnąć sete co ro pomp to kupie qrna jakąś zęzową do kotłowni ZNIKAM do hadesu (kotłowni) r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48225-ferrum-fex-pompka-zaw%C3%B3rkomin-i-co-jeszcze-oszale%C4%87-mo%C5%BCna/#findComment-1014839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.