mimi31 14.02.2006 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Ok tylko skąd wiesz czy instalacja i kocioł jest zalany wodą do odpowiedniej wysokości.? Kiedyś (dawno temu) były naczywia wzbiorcze otwarte ze wskaźnikiem poziomu wody ale nie sądzę abyś takowy miał. Manometr jest potrzebny ponieważ rzut oka wystarczy aby wiedzieć czy jest odpowiedni słup wody w instalacji. Masz wyciek którego nie zauwazyłeś kocioł jest bez wody ale ty o tym nie wiesz i rozpalasz nagle trzaski i .... Domyśl się co może się stać. Przekonałeś mnie. Dzięki. Nie chciałem dawać manometru tłumaczac to zbędnym wydatkiem. Z tego też powodu zrezygnowałem z automatycznego uzupełniania wody. Ale w takim razie założę ten manometr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1014864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewusia 14.02.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 dodam do tych wydarzeń jeszcze jedno, z przed trzech tygodni, niestety tragiczne. Młody człowiek nie miał szans i zginął na miejscu szczegółów nie znam, nie wypadało pytać w takim momencie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1014885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio 14.02.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Dzięki za odzew! Niestety ciśnienie trochę spadło przez noc. W domu mam duże straty ciepła bo to stare mieszkanie na parterze i ciągle jest chłodno. Temp. w mieszkaniu to w porywach 21st. Wszystkie głowice mam ustawione na 5. Próbowałem przykręcic w kuchni i łazience (te najbliżej kotła) na 3 i trochę, w pokoju grzejniki były trochę lepsze ale w efekcie ogólnym dalej było chłodno. Dodam, że do tej pory było ok. wszystkie grzejniki były ustawione na 5, na piecu miałem ustawioną temp.na minimum, jak było na polu -20 st. to pokrętło było ustawione na połowie swojego zakresu (przyznaję nie patrzyłem dokładnie jaka temp.)i było w miarę ciepło. A teraz przy 0 st. na polu tez muszę mieć ustawione na polowie zakresu żeby w domu było ciepło. Sprawd� filtry oraz zawory na grzejnikach (przekręć kryzy o 360st). heh poproszę o wyjaśnienie z polskiego na nasz niestety nie wiem czy jakiekolwiek filtry posiadam? czy kryzy to to co zostaje po zdjęciu pokrętła? I jeszcze jedno jak ustawię temp. na kotle ponad 65st. to wszystkie grzejniki są gorące - całe! i mogłoby tak być ale za gaz to bym się nie wypłacił... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1014939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 14.02.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Po głębszym przemyśleniu dodam, że zamontuje manometr i jakiś dodatkowy zawór bezpieczeństwa - nie mam od pieca rury do naczynia wyrównawczego, tylko od jakiegoś pionu, więc chyba nie zawadzi mieć a nigdy nic nie wiadomo Niestety macio nie pomogę tobie w tej kwestii bo się na tym nie znam więc nie będę mącił, a lepiej posłuchać kogoś kto się na tym zna! pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1015040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.02.2006 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 To co pod głowicą to służy do kryzowania, taka tarcza z cyferkami (na przykład). Filtr powinieneś mieć na powrocie do kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1015044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 14.02.2006 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Niezłe fotki. Szczeże mówiąc to myślałem że wybuch kotła robi większe spustoszenie, a tu wygląda całkiem nieźle! Sam też mam kocioł z instalacją otwartą i udało mi się parę razy zagotować wodę. Niektórzy moi znajomi też mają kocioł z instalacją zamkniętą! Fachowcy tak zrobili "bo tak się teraz robi i tak jest nowocześnie"! No ale w każdym fachu są głąby i matoły, niestety! też znam takie same przypadki..... ale cóż szwagier... to nie rodzina.... ale takich fachowców to bym za jajca powiesił... na mrozie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1015673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio 14.02.2006 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 To juz wiem co to te kryzy mam takie przekręce i zobacze co będzie dalej, tylko musze jeszcze odnaleźć te filtry... dzięki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1015843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM 14.02.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Te fotki robiš wrażenie. Widziałem również zdjęcia rozerwanego kominka Makroterm - pokazał mi je dostawca, który sprzedał mi mój kominek ...Markoterm. Oczywicie powodem eksplozii najczęciej jest głupi błšd człowieka.Zakładam, że celem zamieszczenia tych zdjęć jest przestroga a nie chęć odstraszenia potencjalnych nabywców. W końcu nie takie zdjecia z wypadków samochodowych widzielimy a samochodami jedzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1016142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 14.02.2006 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Te fotki robiš wrażenie. Widziałem również zdjęcia rozerwanego kominka Makroterm - pokazał mi je dostawca, który sprzedał mi mój kominek ...Markoterm. Oczywicie powodem eksplozii najczęciej jest głupi błšd człowieka. Zakładam, że celem zamieszczenia tych zdjęć jest przestroga a nie chęć odstraszenia potencjalnych nabywców. W końcu nie takie zdjecia z wypadków samochodowych widzielimy a samochodami jedzimy. Oczywiście masz rację. Chcemy jednak jeździć sprawnymi samochodami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1016276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio 14.02.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Znalazły się i filtry tylko z tego co mi się wydaje to zeby je wyczyścić to muszę spuścic wodę w instalacji? bo nie mam zaworów przed i za filtrem... I jeszcze jedna rzecz o której zapomniałem napisać - rurka powrotu c.o.przed samym piecem jest ciepła, a powrót z grzejnika zimny... i to chyba na logikę wskazuje na zapchany filtr...? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1016379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 14.02.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 A kto Ci pomagał robić tę instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1016404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio 14.02.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Całość wykonywała firma, która jest też autoryzowanym serwisem firmy Fondital... jak chcesz to dam Ci namiar na priv pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1016539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.02.2006 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Firma fondital (u nas ferro) to nie najlepsza firma, widać i nie najlepszy serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1016547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żółtodziób 15.02.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Może nie tyle głupota co złe wykonanie instalacji? Jestem jednym z wielu w okolicy bbudujących własny domek, ale przy tym jestem jednym z niewielu, który posiada piec na paliwo stałe z obiegiem otwartym. Z tego co podpatrzyłem u znajomych wzyscy mają zrobiony obieg zamknięty. Bo "teraz tak się teraz robi" padła odpowiedź "fachowców" którzy montowali instalację u mnie. Dopiero gdy oświadczyłem że nie zapłacę za wykonaną pracę i dostarczeniu wymiennika ciepła łaskawie poprawili instalację. Umnie piec gotował się dwa razy. Raz przy jednym z pierwszych rozpalań, kiedy to jeszcze teść nie mógł zrozumieć jak działa nadmuch i zostawił uchylone drzwiczki, żeby był "dobry cug". A drugi raz sam chcąc się przekonać jak się zachowuje piec rozpalony na maksa. W obu przypadkach instalacja zadziałała prawidłowo czyli nadmiar wody z naczynka wzbiorczego przelał się do kanalizacji. Jedyny problem jaki się ujawnił to zawór uzupełniający wodę w naczyniu (zaciął się). Więcej problemów nie było. Adasko ma rację - tylko układ otwarty; u mnie woda gotowała się już wiele razy i za każdym razem nadmiar przelewał się do kanalizy; aż boję się pomysleć co mogłoby być gdybym miał układ zamkniety - przecież podczas gotowania wody powstaje ciśnienie! Jeżeli jakiś fachman robi traka właśnie instalacje to jest to majster do d...y Czasami niewiedza inwestorów lub ich głupota są nieskończooooo ne pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1016800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 15.02.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Ok tylko skąd wiesz czy instalacja i kocioł jest zalany wodą do odpowiedniej wysokości.? Kiedyś (dawno temu) były naczywia wzbiorcze otwarte ze wskaźnikiem poziomu wody ale nie sądzę abyś takowy miał. Manometr jest potrzebny ponieważ rzut oka wystarczy aby wiedzieć czy jest odpowiedni słup wody w instalacji. Masz wyciek którego nie zauwazyłeś kocioł jest bez wody ale ty o tym nie wiesz i rozpalasz nagle trzaski i .... Domyśl się co może się stać. To woda rozrywa kocioł jeśli nie ma możliwości rozszerzenia się. Pusty kocioł najwyżej rozgrzeje się "do czerwoności". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1017536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 15.02.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Masz rację. Chodziło mi o to że mając manometr widać czy układ jest odpowiednio napełniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1017687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio 15.02.2006 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Mam nadzieję, że to już ostatnie pytanie przy tych wszystkich operacjach przez przypadek trąciłem zawór bezpieczeństwa pod kotłem ( jest strasznie blisko zaworu napełniania instalacji) i teraz mi z niego kapie woda... czy to znaczy, że go zepsułem? na moją logikę to nie jest chyba zawór jednorazowego użytku... A tak w ogóle to Mały miał rację - filtr był totalnie zapchany... myślę, że teraz będzie ok.! pozdrawiam i dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1017786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 15.02.2006 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Lepiej jak kapie niż gdyby był zatkany... Zawór bezpieczeństwa od czasu do czasu (dokładnie jest to w przepisach) powinien być sprawdzany pod względem drożności - a najprościej właśnie ręcznie otworzyć i trochę upuścić. To że kapie znaczy że dostało się jakieś zanieczyszczenie - pomaga właśnie upuszczenie wody - przepłukuje zawór. Gdy się dłuższy czas tego nie robi to może także "zarosnąć" kamieniem kotłowym. U siebie mam na wylot nałożony kawałek przezroczystej rurki z odprowadzeniem do kanalizacji - akurat jest blisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1017860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 15.02.2006 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Zawór należy kontrolowac co dwa tygodnie - trzeba przekręcić kapturkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1017873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio 16.02.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 no to mój nie był ruszany trzy lata...ale to wszystko to wynik tego, że jak robiłem remont mieszkania to nie miałem dostępu do netu i co za tym idzie do forum pytanie dodatkowe - kryzy mam poustawiane na zero - czy tak ma być? a i jeszcze czy ma znaczenie w którą stronę się je przekręca?(przy przekręceniu o 360 st.) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/page/2/#findComment-1019118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania