Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Hydraulik do usług


Hydraulik

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 2k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ja miałem taką sytuację że w zimie była podłączona woda natomiast nie miałem podłączonego CO ale dom miałem już ocieplony i przy lekkiej zimie temperatura w domu nie spadła poniżej 3 stopni czasem rozpalałem kominek ale głównie żeby spalić jakieś drewniane pozostałości po budowie . Co do sposbu podłączenia to tak żeby wyszła woda z podłogówki najprościej będzie na rozdzielaczu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

mam problem i sama muszę sobie z tym poradzić, a nie potrafię :oops:

proszę o radę w zakresie:

w studni pompa głębinowa omnigena TM 10 ciągnie wodę z 16 m, w domu hydrofor przeponowy 100 litrowy i wyłacznik ciśnieniowy

 

woda ze studni do hydroforu i na dom, po drodze napotyka na ten wyłącznik i zaraz potem na dwa filtry- mechaniczny 1mikron i żelazisty

dom mały parterowy- tylko 7 punktów poboru wody- ubikacja, wanna, umywalka, pralka, zmywarka, zlew i na ogród; odcinki rur krótkie- wszystkiego z 20 m?

 

pompa załącza się się przy 1 atmosferze, a wyłącza przy 2

(gdy ustawi się inny zakres to pompa pracuję bardzo długo...)

 

manometr mam, pompować potrafię i kręcić śrubką też...

 

Niezły poradź- ile mam mieć atmosfer w hydroforze, jakie nastawy na wyłączniku, żeby w końcu nie mieć problemów z wodą

 

(było już u mnie 3 hydraulików)

 

pzd

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie

 

Problemów z kotłownią ciąg dalszy..

 

Tak więc:

 

Posiadam 2 obwody ( zamknięty i otwarty ).

Zamknięty -> kocioł gazowy, otwarty -> kocioł na paliwo stałe..

Podłączone przez wymiennik.

 

i teraz pojawia się problem..

 

Przy wymienniku sa 2 pompy ( jak Pan Bóg przykazał )..

 

Kocioł gazowy mam ustawiony na 20 stopni poprzez programator pokojowy..

 

Kocioł grzeje także CWU poprzez zawór trójdrożny..

 

Problem pojawia się w momencie palenia w kotle na paliwo stałe.

 

Jeżeli kocioł gazowy zacznie grzać CWU, to po zakończeniu zawór trójdrożny nie przełącza się spowrotem na C.O.

 

Muszę ręcznie na czujniku pokojowym podnieść tempperaturę powyżej aktualnej, wtedy kocioł gazowy włącza się na kilka sekund, pompa w nim rusza i zasysa podgrzaną wodę z wymiennika płytowego i przełącza zawór tródrożny.

 

W tym momencie przez kocioł przepływa woda podgrzana przez wymienik i wszystko gra...

 

Złości mnie to przełączanie, ponieważ po wygaszeniu kotła na paliwo stałe, musze pilnować aby przestawić starownik pokojowy na niższą temperaturę , ponieważ w innym przypadku kocioł gazowy po wystygnięciu kotła na paliwo stałe grzeje mi do zadanej ( wyższej temperatury )...

 

Co z tym fantem można zrobić żeby było po ludzku..?

 

Czy ktoś wpadł na pomysł co z tym fantem zrobić?

 

Szukam fachowca, który pomoże rozwiązać problem i zrobi to po ludzku..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

niezły chyba poszedł na urlop , Beaty z mojego doświadczenia wynika że dobre ciśnienie jest w granicach 2-3 atmosfery Ciśnienie reguluje się na wyłączniku ciśnieniowym od góry ciśnienie wyłączenia od dołu załączenia . Natomiast to że pompa pracuje jak to określiłaś bardzo długo po zmianie ustawień może być przez filtry, jeżeli jest taka możliwość to zdemontuj wkłady i sprawdź czy nastąpiła poprawa .

Tak na wszelki wypadek dodam że nie jestem hydraulikiem

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

idzie zima a ja mam problem z instalacją może ktoś pomoże:

kocioł 2 funkcyjny instalacja grzejnikowa , kocioł włacza i wyłacza się bo podobno nie ma obiegu wody w instalacji , serwisant od kotła powiedział że kocioł jest ok , natomiast nie mam powrotu wody do kotła dlateo grzeje lub raczej podgrzewa wode w grzejnikach jak w czajniku bo nie ma obiegu.

Jaka moze być przyczyna, ktoś może miał podobnie ????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Alupin napisał:

Witam serdecznie

 

Problemów z kotłownią ciąg dalszy..

 

Tak więc:

 

Posiadam 2 obwody ( zamknięty i otwarty ).

Zamknięty -> kocioł gazowy, otwarty -> kocioł na paliwo stałe..

Podłączone przez wymiennik.

 

i teraz pojawia się problem..

 

Przy wymienniku sa 2 pompy ( jak Pan Bóg przykazał )..

 

Kocioł gazowy mam ustawiony na 20 stopni poprzez programator pokojowy..

 

Kocioł grzeje także CWU poprzez zawór trójdrożny..

 

Problem pojawia się w momencie palenia w kotle na paliwo stałe.

 

Jeżeli kocioł gazowy zacznie grzać CWU, to po zakończeniu zawór trójdrożny nie przełącza się spowrotem na C.O.

 

Muszę ręcznie na czujniku pokojowym podnieść tempperaturę powyżej aktualnej, wtedy kocioł gazowy włącza się na kilka sekund, pompa w nim rusza i zasysa podgrzaną wodę z wymiennika płytowego i przełącza zawór tródrożny.

 

W tym momencie przez kocioł przepływa woda podgrzana przez wymienik i wszystko gra...

 

Złości mnie to przełączanie, ponieważ po wygaszeniu kotła na paliwo stałe, musze pilnować aby przestawić starownik pokojowy na niższą temperaturę , ponieważ w innym przypadku kocioł gazowy po wystygnięciu kotła na paliwo stałe grzeje mi do zadanej ( wyższej temperatury )...

 

Co z tym fantem można zrobić żeby było po ludzku..?

 

Witam takich układów mój mąż już podłączył sporo i technicznie sobie to opracował . Więcej szczegółów postaram się podać później jak uda mi się szczegóły wyciągnąć od męża. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam mały dylemat, dość istotny bo jestem eszczeprzed zalaniem chudziaka, po zalaniu będzie po ptokach.

Do rzeczy.

Rure odpłuwową pod domem z kanalizacji (fi 160) Bbęde miał jedną, z niech będzie wychodzić jeden pion do kuchni (fi 110) i pion do łazienek (fi 160).

Zastanawiam się teraz tak:

czy bedąc jeszcze przed chudziakiem lepiej wyprowadzić osobny pion fi 50 do brodzika króry będzie ok 1,5 m od pionu kanalizacyjnego, czy lepiej bawić się w czwórniki i ciągnąć rure odpływową z brodzika do jednego pionu?

Coś mi sie wydaje że lepiej było by osobną rurę wypuścić z pod chudziaka, niż później kombinować z połączeniami.

Parzyłem na ofertę Wavina i nie mają za dużego wyboru czwórników.

A odpływ z ubikacji i brodzika przydał by sie jak najniżej żeby uzyskać spad.

Co radzicie?

Prosze o szybkie sugestie.

Pozdro !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a sprawdzałeś filtr na powrocie,

dobrze też jest sprawdzić czy wszystkie zawory są otwarte oraz czy masz dobrze odpowietrzoną instalację,

 

 

Filtr sprawdził serwisant kotła, zawory są raczej ok bo coś tam przez nie leci ale na 100% nie odpowiem , też sie zastanawiałem o tym na powrocie myślałem, ale to kiedyś chodziło , odpwoetrzanie zrobiłem ale czy dobrze to nie wiem ciśnienie jest stabilne

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam problem z ciepłą wodą - Kocioł na ekogroszek, z ogrzewaniem jest ok, a ciepła woda raz jest - najczęściej rano - potem jej nie ma prawie cały dzień i na wieczór się pojawia ale nie jest tak ciepła jak być powinna. Temperatura na kotle zadana 55 stopni - i tak sie utrzymuje, zadana w wymienniku 45 stopni i jeszcze nigdy nie osiągnęła tej temperatury. Nie mam coprawda wskaźnika temperatury na wymienniku, ale w momencie osiągnięcia zadanej temperatury powinna automatycznie wyłączyć się pompa, a jeszcze nigdy się nie wyłączyła. Czytam i czytam forum ale nie zauważyłażm żeby ktoś miał podobny problem. Dodam jeszcze, że nie mam zaworu trójdrożnego bo instalator twierdził że to nie jest konieczne - czy to może być przyczyną? I jeszcze jedna ważna (tak mi się zdaje) informacja - po wyłączeniu kotła, nawet jeśli wyłączany jest co 5 minut - zawsze syczy mi odpowietrzacz przez jakąś minutę. Odpowietrzaliśmy już setki razy - skąd to powietrze w instalacji? Dodam jeszcze że wymiennik jest z płaszczem wodnym i rura odprowadzająca wodę z płaszcza przeważnie jest letnia (czytaj bardziej zimna niż ciepła), a w momencie kiedy wyłączamy kocioł dopiero staje się gorąca. Paramerty na kotle ustawione są prawidłowo - błąd tkwi najprawdopodobniej w instalacji ale nasz instalator twierdzi że wszystko jest ok i to wina najprawdopodobniej kotła.

Co robić? - pomóżcie. Chciałabym się w końcu wykąpać wtedy kiedy ja tego chcę, a nie wtedy kiedy chce tego mój kocioł lub moja instalacja.

Monika

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

mam problem i sama muszę sobie z tym poradzić, a nie potrafię :oops:

proszę o radę w zakresie:

w studni pompa głębinowa omnigena TM 10 ciągnie wodę z 16 m, w domu hydrofor przeponowy 100 litrowy i wyłacznik ciśnieniowy

 

woda ze studni do hydroforu i na dom, po drodze napotyka na ten wyłącznik i zaraz potem na dwa filtry- mechaniczny 1mikron i żelazisty

dom mały parterowy- tylko 7 punktów poboru wody- ubikacja, wanna, umywalka, pralka, zmywarka, zlew i na ogród; odcinki rur krótkie- wszystkiego z 20 m?

 

pompa załącza się się przy 1 atmosferze, a wyłącza przy 2

(gdy ustawi się inny zakres to pompa pracuję bardzo długo...)

 

manometr mam, pompować potrafię i kręcić śrubką też...

 

Niezły poradź- ile mam mieć atmosfer w hydroforze, jakie nastawy na wyłączniku, żeby w końcu nie mieć problemów z wodą

 

(było już u mnie 3 hydraulików)

 

pzd

1,5 atmosfery w bańce przeponowej(nabij przy pustej instalacji)

na włączniku ciśnieniowym załączanie 2 atm

wyłączanie 4 atm

jak będzie woda w wentlu do nabijania powietrza-to pęknięta mmembrana

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam mały dylemat, dość istotny bo jestem eszczeprzed zalaniem chudziaka, po zalaniu będzie po ptokach.

Do rzeczy.

Rure odpłuwową pod domem z kanalizacji (fi 160) Bbęde miał jedną, z niech będzie wychodzić jeden pion do kuchni (fi 110) i pion do łazienek (fi 160).

Zastanawiam się teraz tak:

czy bedąc jeszcze przed chudziakiem lepiej wyprowadzić osobny pion fi 50 do brodzika króry będzie ok 1,5 m od pionu kanalizacyjnego, czy lepiej bawić się w czwórniki i ciągnąć rure odpływową z brodzika do jednego pionu?

Coś mi sie wydaje że lepiej było by osobną rurę wypuścić z pod chudziaka, niż później kombinować z połączeniami.

Parzyłem na ofertę Wavina i nie mają za dużego wyboru czwórników.

A odpływ z ubikacji i brodzika przydał by sie jak najniżej żeby uzyskać spad.

Co radzicie?

Prosze o szybkie sugestie.

 

jak masz możliwość to wypuść, ale potem raczej też nie będzie problemu.

czwórniki niedobre, lepsze trójniki

 

Pozdro !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Posiadam piec na ekogroszek pracujący w ukladzie otwartym. W czasie gdy następuje podgrzewanie wody CUW następuje wzrost ciśnienia w ukladzie, tak że na zamontowanych manometrach zaczyna brakować skali ponad 6bar. Wystarczy, że odkręcę kurek z ciepłą wodą następuje spadek ciśnienia, lecz po około 5-10min ciśnienie zaczyna powoli rosnąć (nie jest to zjawisko ciągłe). Chciałbym dodać, że obecnie temp na piecu mam ustawioną na 50C, natomiast temp podgrzania wody ok. 45C. Temperatura w domu sterowana przez regulator pokojowy - przez co temp w piecu spada czasami nawet do 20C i jeśli spadnie temp CUW poniżej zadanej to piec zawsze będzie podgrzewał wodę do 62C - aż do uzyskania temp zadanej CUW. Piec żeliwny Fakora KZR-25KW, sterownik ST-37, zamontowany reduktor ciśnienia. Zaobserwowałem, że wzrost ciśnienia następuje wtedy, gdy piec jest mocno wystudzony (20C) i ktoś z domowników brał kąpiel wylewając niemal całą ciepłą wodę. Nie jestem specem od tych spraw ale wydaje mi się, że za ten wzrost ciśnienia odpowiada powietrze. Dodam, żę mam cyrkulację CUW - na razie niepracującą z wyłączoną pompą (muszę dorobić sterowanie). Ostatnio w miejscach, gdzie ma stać prysznic i wanna na poddaszu zamontowałem kraniki w celu odpowietrzenia - ale to nie pomogło. Mam jeszcze jedno miejsce na parterze, gdzie jest zaślepka - dziś zamontuję tam kranik.

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Potrzebuję porady jak można odblokować pompę w piecu gazowym Termetu, przez ponad półroku był wyłączony i teraz nie uruchamia się pompa, dopiero po fakcie doczytałem że powinno się go cały czas trzymać pod napięciem żeby mógł raz na jakis czas uruchamiać tę pompkę. Czy w ogóle można ją odblokować czy trzeba demontować i czyścić lub co gorsza wymieniać na nową??? (pompka wilo)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Potrzebuję porady jak można odblokować pompę w piecu gazowym Termetu, przez ponad półroku był wyłączony i teraz nie uruchamia się pompa, dopiero po fakcie doczytałem że powinno się go cały czas trzymać pod napięciem żeby mógł raz na jakis czas uruchamiać tę pompkę. Czy w ogóle można ją odblokować czy trzeba demontować i czyścić lub co gorsza wymieniać na nową??? (pompka wilo)

 

 

Poza odpowietrzaniem grzejników odblokowywanie pompki jest najczęstszym zajęciem wykonywanym w domowej instalacji grzewczej

Sprawa jest bardzo prosta potrzebny nam będzie duży płaski śrubokręt i dostęp do pompki Z tym drugim prawie zawsze nie mamy problemów nawet w przypadku pompek zamontowanych w kotłach

Czynność odblokowywania wykonujemy na pompce pod ciśnieniem i pod napięciem ( powinna pracować ) W korpusie pompki jest taka duża okrągła chromowana śruba i to właśnie ją musimy wykręcić po wykręceniu śruby mamy dostęp do wirnika pompki ( bez obawy nie grozi nam żadne zalanie co najwyżej kilka kropli wody) W otwór po wykręceniu śruby wkładamy śrubokręt i powinniśmy czuć obracający się wirnik (też śmiało możemy to wykonać bez ryzyka jakiegokolwiek wypadku czy wkręcenia ) ale tak jest przy pracującej pompce jeśli pompka jest zablokowana wkładamy śrubokręt do otworu opieramy o wirnik i drugą dłonią mocno uderzamy w rączkę śrubokręta w większości przypadków za pierwszym razem uda się nam odblokować pompkę jeśli nie zabieg powtarzamy Jeśli pompka jest podłączona do sieci wirnik zacznie się kręcić wkręcamy chromowaną śrubę i dalej możemy przystąpić do czytania Forum

Jeszcze jedna ważna sprawa tą chromowaną śrubę dokręcamy do wyraźnego oporu a nie do momentu aż przestanie kapać woda z korpusu pompki ponieważ uszczelnieniem śruby jest gumowy oring i zbyt mocne dokręcanie może go zniszczyć

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

mam pytanie, czy istnieje jakiś skuteczny sposób na wykrycie przecieku w instalacji c.o. ? To że wyciek jest to już wiem, plamy piętro niżej na suficie, spada ciśnienie na piecu (vitopend 333), rurki alu-pex (czy jakoś tak). Przestał grzać jeden kaloryfer (ostatni w obiegu), reszta grzeje w połowie (górna część daje ciepło). Instalacja bez rozdzielaczy.

Odkułem dziś kawałek posadzki, niestety pod folią, niezła kałuża. Czy da się jakoś (bez kucia całej podłogi)zlokalizować miejsce wycieku ?

Jeszcze jednak ciekawa rzecz, po rozkuciu kawałka podłogi, niepsodziewanie kaloryfer zaczął grzać. Czeka mnie rozkuwanie całej podłogi ? instalacja ma 3 lata....

ciśnienie na piecu około 2B, temperatura kotła max 60 st C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...