Wandzior 15.02.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Instalator robiący instalację wod – kan i co w moim mieszkaniu poprowadził również rurki do tzw. cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Stwierdził bowiem że w kuchni znajduje się podejście ciepłej wody - kuchnię od pieca dzieli odległość 6m – a tak „znaczna” odległość powodować może straty ciepłej wody. Teraz każe kupić pompę cyrkulacyjną której ceny rozpoczynają się od około 400zł nadmienię jeszcze że ciepłą wodę otrzymywać będę z 2-funkcyjnego kotła Beretta Kompakt 2 który to kocioł wyposażony jest w funkcję wstępnego podgrzewania wody użytkowej. Proszę Was bardzo, powiedzcie mi czy owa pompa jest rzeczywiście niezbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj 21.02.2006 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 ciepła woda doprowadzona rurą 1/2 cala (~1,25 cm)pole przekroju rury ~1,22 cm2objętośc wody w rurze dł. 6m = 1,22x600= 736 cm3tj 0,7 litraI taką ilość ostygnietej wody spuścisz do zlewu zanim zacznie płynąć ciepła. (zależy jak często odkręcasz kran - czy woda zdązy ostygnąć)alternatywa:dobra izolacja na rurze + kabel grzejny najlepiej samoregulujący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania