Witam,

 

Kilka dni temu zauważyłem 2 szczeliny w murach domu, który mi buduje developer. (zdjęcia poniżej)

Ponieważ nie jestem specjalistą proszę o pommoc, czy jest to groźne, co dalej należy zrobić ?

 

Ścianki są działowe.

 

 

Pierwsza szczelina

 

http://i5.pl/dom/zd/p1.jpg

 

i to samo z drugiej strony

 

http://i5.pl/dom/zd/p11.jpg

http://i5.pl/dom/zd/p1zblizenie.jpg - zblizenie

 

 

Druga szczelina

http://i5.pl/dom/zd/p2.jpg

 

Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi

Tomek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/48470-p%C4%99kni%C4%99cie-w-murach-pytanie/
Udostępnij na innych stronach

Jeśli to jest ściana działowa to nie ma jakiegoś nieezpieczeństwa. Sprawdż czy nie opiera się o tą ścianę strop ( powinna być szczelina u góry). Proponuje kazać wyburzyć tą ściankę i postawić nową najlepiej z czegoś bardziej solidnego niż BK np z cegły. :wink:
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/48470-p%C4%99kni%C4%99cie-w-murach-pytanie/#findComment-1024617
Udostępnij na innych stronach

Jeśli to jest ściana działowa to nie ma jakiegoś nieezpieczeństwa. Sprawdż czy nie opiera się o tą ścianę strop ( powinna być szczelina u góry). Proponuje kazać wyburzyć tą ściankę i postawić nową najlepiej z czegoś bardziej solidnego niż BK np z cegły. :wink:

Z tą szczeliną pomiędzy ścianą działową a stropem, zadałem pytanie tutaj na forum kiedyś i nie dostałem odpowiedzi. Pisze o niej Murator.

Szczelina jest i co? Jak zatynkować tę szczelinę?

O szczelinie czytałem tylko w Muratorze, czy jakimś dodatku do niego. Nigdzie więcej ten temat nie jest poruszany.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/48470-p%C4%99kni%C4%99cie-w-murach-pytanie/#findComment-1024627
Udostępnij na innych stronach

Chodzi o to że strop po dostaniu obciążeń siada. I nie chodzi tu o obciążenia od ludzi czy mebli które tak naprawdę są niewielkie. Chodzi głównie o wylewkę, sćianki działowe na piętrze, kafle itp. Na skutek tych obciążeń strop naturalnie się lekko ugina. Sęk w tym aby wtedy nie oparł się na ścianach działowych.

Tynkowanie najczęściej jest procesem znacznie później a więc strop jest już ukształtowany. Nawet jak wtedy zakleisz tą szczelinę to i tak te fragment będzie najsłabszym punktem na ścisk. Zatem gdy przyjdzie jeszcze jakieś niewielkie ugięcie to nie dociśnie działówki. Ja wypełniłem ten fragment pianką potem zatynkowałem. :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/48470-p%C4%99kni%C4%99cie-w-murach-pytanie/#findComment-1024652
Udostępnij na innych stronach

I teraz tylko tynk przenosi ewentualne obciążenia. Musi pęknąć.

Nigdy nie robiłem tych przerw. Zawsze była tam zaprawa. I w domu i w firmie, gdzie na stropach są naprawdę duże obciążenia. Nic nigdy mi nie pękło.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/48470-p%C4%99kni%C4%99cie-w-murach-pytanie/#findComment-1024679
Udostępnij na innych stronach

Gdybyś wybudował ściankę działową jednocześnie z nośnymi i oparł o nią strop to mogłobyc różnie ( pękniećie ścany, pęknięcie posadzki). Jeśli ścianke dobudowujesz później to w zasadzie nie ma problemu, ale dla dobrego samopoczucia lepiej zrobić dylatację.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/48470-p%C4%99kni%C4%99cie-w-murach-pytanie/#findComment-1024745
Udostępnij na innych stronach

Raz tak wyszło, że ściana z kratówki grubości 12cm musi pracować jako ściana nośna wewnętrzna. Leży na niej strop Kleina. Leży już 23 lata.

Mam ścianki działowe z 6. Zero pęknięć.

Zgadzam się w 100%, że najpierw stropy, potem działówki.

Piszę o tym dlatego, gdyż artykuły w Muratorze są bardzo często niedokończone. Jeżeli pustka pomiędzy stropem, a ścianą jest zalecana, to wypadałoby chyba dopisać co z tynkiem w takim razie. Gumowy kłaść?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/48470-p%C4%99kni%C4%99cie-w-murach-pytanie/#findComment-1024759
Udostępnij na innych stronach

Raz tak wyszło, że ściana z kratówki grubości 12cm musi pracować jako ściana nośna wewnętrzna. Leży na niej strop Kleina. Leży już 23 lata.

Mam ścianki działowe z 6. Zero pęknięć.

Zgadzam się w 100%, że najpierw stropy, potem działówki.

Piszę o tym dlatego, gdyż artykuły w Muratorze są bardzo często niedokończone. Jeżeli pustka pomiędzy stropem, a ścianą jest zalecana, to wypadałoby chyba dopisać co z tynkiem w takim razie. Gumowy kłaść?

 

Można byłoby spróbować sznur dylatacyjny ale nie wiem jak jest z malowaniem tego :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/48470-p%C4%99kni%C4%99cie-w-murach-pytanie/#findComment-1024760
Udostępnij na innych stronach

Kolejnośc prac była taka:

 

Najpierw był położony strop, potem dobudowywana ta ścianka.

Następnie były robione instalacje i przy tej okazji, dużo z tej ścianki gdzie są pęknięcia zostało "wydłubane".

Następnie była robione wylewka na stropie.

Po wylewce pojawiły się pęknięcia.

 

Mam jeszcze pytanko co ewentualnie może się stać jeśli by jej nie poprawili, tylko zatynkowali tak by nie było tego widać przy odbiorze.

Czy taka ścianka może się zawalić np za 5 lat ???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/48470-p%C4%99kni%C4%99cie-w-murach-pytanie/#findComment-1024820
Udostępnij na innych stronach

Mi wygląda to na sciśnięcie scianki między stropami.

Miałem taki przypadek w zeszłym roku. Budynek zimował otwarty, ponieważ grunt pod chudziakiem to glina, więć przy wiekszych mrozie zamarzła. Podniosło posadzkę w piwnicy, a wraz z nią sciankę działową z bloczków betonowych. Skutkiem tego na parterze scianka działowa z siporeksu została tak mocno ściśnięta między stropami, że pękła pionowo przez kilka pustaków. Przyszła wiosna, grunt odpuścił i wszystko wróciło do normy.

Ale także byłem przestraszony: chałupa się wali czy co? Na miejscu ogłądał to kierownik budowy, który jednocześnie projektował zbrojenie stropów. W pierwszej chwili, także myślałem, że to ugięcie stropów, ale kierownik wykluczył taką możliwość.

Ze zdjęcia wnioskuję, że budynek jeszcze nie ogrzewany, więc może wystąpił identyczny przypadek jak u mnie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/48470-p%C4%99kni%C4%99cie-w-murach-pytanie/#findComment-1024856
Udostępnij na innych stronach

Raz tak wyszło, że ściana z kratówki grubości 12cm musi pracować jako ściana nośna wewnętrzna. Leży na niej strop Kleina. Leży już 23 lata.

Mam ścianki działowe z 6. Zero pęknięć.

Zgadzam się w 100%, że najpierw stropy, potem działówki.

Piszę o tym dlatego, gdyż artykuły w Muratorze są bardzo często niedokończone. Jeżeli pustka pomiędzy stropem, a ścianą jest zalecana, to wypadałoby chyba dopisać co z tynkiem w takim razie. Gumowy kłaść?

Przerwę najlepiej wypełnić wełną mineralną lub pianką, uszczelnić akrylem.

 

Brak przerwy powoduje m.in. przenoszenie obciążeń przez ścianki działowe(zdcydowanie nie są od tego) oraz zmiane schematów statycznych podparcia stropu o braku odpowiednich fundamentów do przeniesiania sił na grunt nie wspominając.

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/48470-p%C4%99kni%C4%99cie-w-murach-pytanie/#findComment-1025167
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...