bernardo 20.02.2006 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 posiadam od 4 miesiecy ( od listpoada 2005 ) kociol na paliwo stale z podajnikiem ( eko groszek ) z firmy ZEBIEC 25kW.Kilka dni temu zabraklo pradu,w nocy pod moja nieobecnosc i ogien cofnol sie do podajnika. Wypalil farbe z rury podajacej i ..... na cale to nieszczescie wszedlem do domu. Dobrze, ze spalona farba smierdzi. Ten smrod mnie poinformowal o awarii pieca. Dom stoi caly ... na razie. CO ROBIC by uniknac takich sytuacji? Jakie macie doswiadczenia. Dzieki za wszelkie info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 20.02.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Wal do producenta, to awaria kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1027358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 20.02.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Widocznie nie domknąłeś dobrze pokrywy zasypowej, ewentualnie są jakieś nieszczelności, np. mocowanie pojemnika do obudowy ślimaka. Jak to wykluczysz, to zastosuj się do porady młodszego mojego kolegi Grześka13 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1027447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernardo 21.02.2006 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Byl servisant, uczelki spr. w 1 kolejnisci. Sa jak nowe.Jesli piec bylby zle domkniety to by bylo widac jakies "dymki" na zewnatrz lub inaczej wypalone w srodku pieca. Nic takiego nie ma.Serwisant stwierdzil, jest ok. Pierwszy raz cos takiego widze.Moze ciag komina za mocny i przez wentylator ciagnie.To co, jak mam kupic miernik ciagu?Nic nie naprawial. Ustawil PIEC jak uwazal ze bedzie oKMotoreduktor (ciekl z obudowy olej ) do wymiany. Do 14 dni wymienia.reszta OK. Pan mily, ale to za malo by spac spokojnie. Dzis w nocy w znowu wlaczyl sie alarm PODAJNIKA. O co chodzi? Teraz sa ustawienia fabryczne. Oj !Czekam kolejny raz na servis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1028271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 21.02.2006 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Można to rozwiązać dwojako:1. UPS zasilający całość pieca tzn. podajnik, pompy, elektronikę i co tam jeszcze jest. Ale podejrzewam że długo tak nie pociągnie.2. UPS zasilający po zaniku napięcia tylko podajnik na ustalony czas, aby wycisnąć palący się węgiel. Z tym, że tu potrzebny byłby przekaźnik, który przełączy zasilanie podajnika ze sterownika pieca na UPS. Do tego jakiś przekaźnik czasowy włączający to awaryjne napięcie z UPS-a na określony czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1028343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 21.02.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Mimi31 bez przesady, gość kupił piec a mozna by rzec że całą kotłownię a Teraz ma się bawić w elektronika i udoskonalać piec? Coś jest nie tak i należy usunąć przyczynę a nie stosować środki zapobiegawcze no chyba że TTTM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1028498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernardo 21.02.2006 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 dziekitak tez teraz to odbieram.nie chce sie bawic w elektronika i .... Nie wiem o co chodzi i szukam podpowiedzi.Najlepiej osob ktore mialy podobne zdarzenia.Czyli mieli pozar podajnika i co z tym zrobiliale poprzez dostawce/montera pieca a nie samemu.Na zmoty z piecem zawsze mam czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1028659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 21.02.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Masz o tyle dobrze, że kupiłeś z dużej znanej firmy, przyjechał serwis. Znowu przyjedzie i sprawę załatwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1029298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernardo 21.02.2006 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 wlasnie byl servisant bardzo mily - jak zwylke wymienil motoreduktor, regulator oraz uszczelnil wentylator ustawil regulator pieca i pojechali ( razem z kerowca ) czekam na efekty WSZYSTKO OK ALE Nie jest zalatwiona jedna sprawa Co bedzie jak zabraknie pradu na dluzej? np na 8 godzin WINA ELEKTROWNI .... ze spalil sie piec i dom? szukam pomyslow by ta nie bylo dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1029773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 21.02.2006 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 To kotłownię masz zbudowaną z palnych materiałów?Sądzę, że na dymie(wędzarni) się zakończy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1029867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernardo 21.02.2006 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 niby tak ale nie zawsze jest blysk w kotlownijakies worki po wegluwegiel, pylu pelnotroche drewna do rozpalki i inne szpeje "bardzo potrzebne" to jest stara kotlownia murowana ale szkoda mi czasu na robienie nowej jakby sie spalila Mam nowy piec to ma dzialac i byc bezpieczny Jak kupuje samochod, to nie sprawdzam co mam w garazuczy to co tam jest, to sie moze spalic itd.bo w przypadku braku pradunie zapali mi sie autoa jak sie spali samochod i resztato zaplaci za to ubezpieczalniaa ubezpieczyciel sciagnie kase z producenta samochdu, jak stwierdzi ze to bylo przyczyna.Tak to widze Nie bardzo wiem jak bedzie wygladala rozmowa z ubezpieczalniajak dom spali sie od pieca, bo pradu zabrakloczy to nie bedzie czasem MOJA WINA ( czytaj instrukcje pieca )Dla mnie to jest cos nie takSprawdzam to ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1029910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 21.02.2006 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Zgadzam się całkowicie. Kocioł ma być dobry.Tylko tak się zastanawiam nad tą cofką. Masz nawiew w tej kotłowni? Komin nie ma przypadkiem wstecznego ciągu?No bo żeby coś się paliło, to musi być tlen. Droga powietrza do retorty to wentylator, kanał powietrzny, otwory w "garnku" i już jako gazy spalinowe w komin.Zabraknie prądu, kocioł uzyska założoną temperaturę to wentylator stop.Wentylator stop, to nie znaczy, że 100% powietrza też stop. Są klapki zamykające dostęp powietrza do palnika jak wentylator stoi. Jednak nie wszyscy je stosują. A jak nawet, to nie widziałem szczelnej. No i powietrze przez turbinę wentylatora jest zasysane przez komin. Mało, ale jest. Powietrze sobie przepływa obok paliwa, a więc nie powinno się ono palić. Musi być jakaś nieszczelność w obudowie ślimaka, pojemniku, że jednak cofa się. W tym cofaniu może pomagać cofka kominowa.Tak ja to sobie tłumaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1029950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernardo 21.02.2006 23:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 dzieki z podpowiedz ale szukam infrmacji typuzgliosilem taki sam problem z moim piecem producentowi i zrobili to i to i dziala bo ja nie naleze do ludzi co analizuja jak i co BO SIE NA TYM NIE ZNAMtylko szukam profesjonalistow w danym temacieKupilem ma dzialacjak nie dziala to maja zrobic tak by dzialalojak nie, to szukam innej firmy ktora robi bezpieczne produktytakie co dzialaja i pracownicy dbaja o klientaa niedzialajacy produkt oddaje ale dziekuje za analize pozdrawiam psservisant chcial zmierzyc ciag kominowy aleekipa co montowala pieczle/niepoprawnie podlaczyla rury z kominai nie mogli podpiac sprzetu w przygotowane miejsceTrzeba to poprawic - rano do nich ( monetrow ) zadzwoniei po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1029987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.02.2006 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Napisałem ten post po to, abyś był bardziej oświecony . Żeby nie wciskali Ci ciemnoty. Chociaż nie sądzę. Piszesz, że są mili i konkretni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1029997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.02.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Tak się skoncentrowałem na tym ślimaku i jego obudowie, że zapomniałem o automatycznym strażaku. Nie mieli takiej opcji?Jeżeli nie, to czas najwyższy, aby stworzyli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1030537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernardo 22.02.2006 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Wiem, ze urzadzenia niebezpieczne nie moga byd dopuszczone do obrotu.Co oznacza niebezpieczne - nieztety zycie pokazuje.Ja czuje sie pionierem w PL - pierwszy spalony podajnik, jeszcze nie calkiem. Wiem tez, ze czesi i niemcy maja systemy zabezpieczajace,dlatego powinni sie tym mocniej zinteresowac producenci piecy. Gdyby proponowali przy sprzedazy takie systemy jako opcjeto moglo by sie okazac, ze takie rozwiazania musza byc w std.I kolo sie zamyka, po co pokazywac takie razwiazania. Znam taka anegdote: "pewien wojskowy ( lotnictwo PL ) wprowadzil za komuny baziewiate paliwo do samolotow wojskowych. mechanicy oponowali, ze silniki padna i samoloty zaczna spadac, ludzie sie pozabijaja itd. Na to wojskowy - jak pierwsze spadna to zobaczymy co dalej." Czyli jak sie pojawia pierwsze tragedie zwiazane z zapaleniem piecy, to producenci piecow zobacza co da sie zrobic. Tak to widze.Ale moze ktos ma inne doswiadczenia i gotowe ( od producenta ) rozwiazanie tej kwesti. PSczsi maja jakis zbiorniki z wodaniemcy dodatkowe rurki wewnatrz kotla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1030586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.02.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Tyle tych kotłów jest obecnie na rynku, że już nie pamiętam, kto montuje strażaka. Wiem, że montują, bo sami dostawaliśmy oferty z taką opcją.Wystarczy pogrzebać w necie. I to są nasi rodzimi producenci. Nie trzeba szukać za granicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1030660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.02.2006 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Wiem, ze urzadzenia niebezpieczne nie moga byd dopuszczone do obrotu. Co oznacza niebezpieczne - nieztety zycie pokazuje. Ja czuje sie pionierem w PL - pierwszy spalony podajnik, jeszcze nie calkiem. Wiem tez, ze czesi i niemcy maja systemy zabezpieczajace, dlatego powinni sie tym mocniej zinteresowac producenci piecy. Gdyby proponowali przy sprzedazy takie systemy jako opcje to moglo by sie okazac, ze takie rozwiazania musza byc w std. I kolo sie zamyka, po co pokazywac takie razwiazania. Znam taka anegdote: "pewien wojskowy ( lotnictwo PL ) wprowadzil za komuny baziewiate paliwo do samolotow wojskowych. mechanicy oponowali, ze silniki padna i samoloty zaczna spadac, ludzie sie pozabijaja itd. Na to wojskowy - jak pierwsze spadna to zobaczymy co dalej." Czyli jak sie pojawia pierwsze tragedie zwiazane z zapaleniem piecy, to producenci piecow zobacza co da sie zrobic. Tak to widze. Ale moze ktos ma inne doswiadczenia i gotowe ( od producenta ) rozwiazanie tej kwesti. PS czsi maja jakis zbiorniki z woda niemcy dodatkowe rurki wewnatrz kotla? w Lingu jest bardzo proste zabezpieczenie przed tego typu sytuacją, z tyłu za zbiornikiem jest umieszczony zasobnik 5 litrowy z wodą, z zasobnika jest wyprowadzona metalowa rurka z zaślepką z parafiny, w przypadku gdy podnosi się temperatura podajnika, parafina się wytapia i woda zalewa żar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1031153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.02.2006 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 No właśnie. Nie mogłem sobie przypomnieć. Pojemnik, to zmodyfikowana płuczka ustępowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1031205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.02.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 tam nawet nie spłuczka, ale zwykły pojemnik z tworzywa o pojemnści 5 l.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48693-po%C5%BCar-podajnika-pieca-weglowego-szukam-pomocy-i-informacji/#findComment-1031391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania