age1 13.12.2008 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Witam.Dzisiaj czyściłem piec, wszystko co możliwe ze wszystkich stron. Efekt ok 10 kg pyłu -wiaderko 12l. Czym - tym co dostarcza producent wraz z kotłem. Wnioski - trzeba kupić szczotkę metalową aby wyczyścić najwyższą półkę, kąty ponad nią oraz samo wejście/przejście z pieca do komina. Teraz widzę, że opał jakim dysponuję jest słaby. Zakupię inny ok 100 kg zasypię do zasobnika i zobaczymy. Nastawy prawie niezmienne od ostatnich:n - 60c - 55d- 8 do 13U- 13 do 15Zużycie "groszku" zwiększone do ok 25 kg na dobę, ale nie zawsze. Powiem/napiszę inaczej pierwsze miesiące z żoną po ślubie to Bajka w porównaniu z tak wymagającym urządzeniem. No, ale przecież całe życie nie będzie pod górkęPS. Mam nadzieję że nie nastąpi zamiana ról. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 13.12.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 jeszcze nie czysciłem. palę miesiac. ale kupiłem sobie drucianą szczotke z 50cm rączką. mozna taką? Ja taką dostałem z kotłem, ale wydaje mi się że druciana do sadzy to jak strzelanie do muchy z armaty. Rysuje blachę, a pyłu nie zbiera, szczególnie w zakamarkach. Za to zwykła mała zmiotka zebrała sadzę za jednym pociągnięciem. Musi być tylko wąska i na dłuższym trzonku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 15.12.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 a nam znajomy w ostatni weekend szyber miedzy kotlem a kominem konkretnie przymknal bo mielismy na maksa otwarty. otworzyl nieco przyszlone wentylatora i zmniejszyl jego obroty z 60 na 30. podawanie wegla tez nieco zmniejszyl cos z 20 na 19 ale nie znam sie. myslicie ze dobrze? do 3 kondygnacyjny a uzytkowa 127m. 24KW i wegla na dobe do 15kilo bylo. z calego podajnika 1 pelniutki popielnik cal;kiem ladnego drobnego popiolu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 15.12.2008 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Meczy mnie jeszcze problem spiekow. Zrobilem nawet zdjecia bo uwazam ze nie jest to "najlepszy" wynik, delikatnie mowiac. Ocencie sami i poradzcie co mam zrobic.http://s236.photobucket.com/albums/ff195/czaguz/?action=view¤t=abc126.jpghttp://s236.photobucket.com/albums/ff195/czaguz/?action=view¤t=abc127.jpghttp://s236.photobucket.com/albums/ff195/czaguz/?action=view¤t=abc124.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 16.12.2008 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 normalnie, jakbym widział swój piec. Mam dokładnie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 16.12.2008 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 na forum pisali o "idealnym " popiole. Myslelm ze powienien miec strukture piasku prawie. A u kogos jeszcze jest podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 16.12.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Meczy mnie jeszcze problem spiekow. Zrobilem nawet zdjecia bo uwazam ze nie jest to "najlepszy" wynik, delikatnie mowiac. Ocencie sami i poradzcie co mam zrobic. http://s236.photobucket.com/albums/ff195/czaguz/?action=view¤t=abc126.jpg http://s236.photobucket.com/albums/ff195/czaguz/?action=view¤t=abc127.jpg http://s236.photobucket.com/albums/ff195/czaguz/?action=view¤t=abc124.jpg W tym worku to jest na pewno kamień, a szlaka powstaje od zbyt silnego strumienia, ale raczej całość to będzie 99% jakość ekogroszku, bo przy dobrej jakości eko nie powinno być szlaki nawet przy większym nadmuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phox 16.12.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Ja u siebie ( Elektromet 15 KW ) mam podobne spieki. Może mamy groszek od tego samego dostawcy ( Czaguz ). Niech mnie ktoś oświeci. Mam bojler 140 litrów też elektrometa - venus plus. Temperaturę wody użytkowej mam ustawioną na 43 stopnie. Co mnie niepokoi to fakt, że bardzo często dogrzewa mi wodę w bojlerze. Tak na oko raz na 15 - 20 minut, bo w tym czasie tem. wody spadnie o 2 stopnie i włącza się pompa od cwu. Problem jest taki, że w tym czasie nie grzeje mi wody w co. CO powoduje, podobnie jak u kolegi wyżej, że zanim znowu zacznie to woda w grzejnikach zbyt się ochłodzi i temperatura na piecu spada o 15 stopni. Piec ustawiony mam na 58. A może tak musi być ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 16.12.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Ja u siebie ( Elektromet 15 KW ) mam podobne spieki. Może mamy groszek od tego samego dostawcy ( Czaguz ). Niech mnie ktoś oświeci. Mam bojler 140 litrów też elektrometa - venus plus. Temperaturę wody użytkowej mam ustawioną na 43 stopnie. Co mnie niepokoi to fakt, że bardzo często dogrzewa mi wodę w bojlerze. Tak na oko raz na 15 - 20 minut, bo w tym czasie tem. wody spadnie o 2 stopnie i włącza się pompa od cwu. Problem jest taki, że w tym czasie nie grzeje mi wody w co. CO powoduje, podobnie jak u kolegi wyżej, że zanim znowu zacznie to woda w grzejnikach zbyt się ochłodzi i temperatura na piecu spada o 15 stopni. Piec ustawiony mam na 58. A może tak musi być ? Pewnie przy załączaniu CWU wyłącza się pompa CO. Musisz ustawić żeby pompa CO się nie wyłączała podczas pracy pompy CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phox 16.12.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Witam A pewnie, że się wyłącza. Działają naprzemiennie. Albo jedna albo druga. Maja działać dwie naraz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
age1 16.12.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Witam co do 2 ostatnich postów, to pisałem o tym fakcie wcześniej. W ustawieniach E2 jest zmiana priorytetów standardowo jest CWU potem COpowinno być na zimę CO potem CWU. Ja w E1 ustawiłem sobie dodatkowo u-10 (standardowo jest u-5, u- -- wyłączona pompa CWU). Jeżeli w E1 wyłączymy u- -- to wtedy piec chodzi tylko z pompą CO. Ustawiając n-60 piec nie może nagrzać się do 52, 53 stC Cały czas pracuje bez przerwy. A jeżeli włączymy w E1 u-5 lub 10 to wtedy wszystko ok, ustawisz n-65stC dochodzi na podtrzymaniu do 70stC. Tyle że grzejniki zaraz się studzą. Może wydłużyć cykl, teraz mam b-60? Jest jak jest ale powinno zmienić się jednak priorytety CO względem CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 16.12.2008 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Witam A pewnie, że się wyłącza. Działają naprzemiennie. Albo jedna albo druga. Maja działać dwie naraz ? Sprubój na dwie i obserwój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phox 16.12.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 No to nastepne pytanie ... Jak to zrobic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 16.12.2008 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 u mnie popiół to pył zmieszany z kruchymi drobinkami wielkości ziaren ryżu/pestek wiśni. chyba bardziej spalic sie nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 16.12.2008 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 No to nastepne pytanie ... Jak to zrobic ? Musisz poszukać w instrukcji sterownika, chyba że w ustawieniach sterownika nie ma takiej opcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 17.12.2008 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 w jakiej pozycji wajcha zamyka szyber a w jakiej jest on otwarty/???? i czy zamknięcie zamyka światło w 100prc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
age1 17.12.2008 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 w jakiej pozycji wajcha zamyka szyber a w jakiej jest on otwarty/???? i czy zamknięcie zamyka światło w 100prc? 1 sposób- podczas czyszczenia pieca zdejmij górne zawirowywacze, weź latarkę i zaświeć nad najwyższą półką. Zobaczysz szyber i czopuch (wylot z pieca do komina/przejście). Następnie wajchą pokręć raz w prawo lub lewo na ostatni ząbek i zobaczysz na której stronie masz prześwit. 2. sposób - wyłącz piec, zamknij szyber wajchą w prawo na ostatni ząbek, otwórz drzwiczki środkowe jeżeli pójdzie "z pieca dym" tzn. że masz na 100% zamknięty szyber, powtórz wszystko to samo tylko zamknij szyber w lewo itd jeżeli dym nie pójdzie tzn. że trafiłeś na pozycję w której szyber ma delikatne wycięcie przepuszczając wyziewy z pieca. Pozdrowionka. Polecam sposób 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
age1 17.12.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Witam A pewnie, że się wyłącza. Działają naprzemiennie. Albo jedna albo druga. Maja działać dwie naraz ? Sprubój na dwie i obserwój WItam. Wpadłem na pomysł odnośnie ww. Zamontuję zewnętrzny sterownik z czujnikiem ciepła i podłączę do niego pompę CWU. Z kolei sterownik podłączę do urządzenia włączającego o określonym czasie napięcie. Po co tyle kombinacji? Ciepłą wodę potrzebuję tylko w określonych godzinach rano 5 - 7 i wieczorem 18 - 21. W tych godzinach włączy się sterownik czasowy, który dostarczy napięcie do sterownika CWU z czujnikiem ciepła. Poza tymi godzinami ciepła woda nie jest tak potrzebna zresztą chyba 120l bojlera powinno wystarczy. Należy pamiętać tylko o wcześniejszym wyprzedzeniu czasowym dla włączenia sterownika tak z 2 godz szybciej. Jak będę miał chwilkę to zmajstruję działający projekt i pokażę zdjęcia na forum. Jeżeli pompa CWU nie pracuje oszczędzamy prąd. 1 godzina pracy pompy to od 30 do 60 Watt x 12 godzin w ciągu doby pracy to od 360 do 720 Watt/doba x 30 dni to: od 10,8 kW do 21,6kW. Wszystko w zależności od ustawionego biegu pompy CWU. Pompy mają różne moce, moja ma zakres od 30W do 60W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo272 17.12.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Witam ! Choć sledzę forum już od dawna,postanowiłem wreszcie zalogować się ! Mam piecyk KWPm 25 (miałowy) nowy model ,palę w nim od października tego roku.Piec OK, chociaż przechodziłem z nim rózne momenty.Stwierdziłem jedno!W każdym domu ,kazdy użytkownik ma inaczej. Nie ma ustawień pieca które będą idealne dla Kowalskiego i Nowaka!!! Najważniejszą rzeczą jest jednak dobre paliwo.Ja przerobiłem 3 typy eko-groszku, pelet i teraz męczę miał węglowy. Jest ok, ale co dwa dni pełny piec popiołu z tego miału i czekam z utęsknieniem aż go spalę. Mieszam go w tej chwili z pelletem ze słomy lub drewna w ilości 20 % pelletu.To powoguje ,że miał się nie zawiesza i lepiej przewiewa go wentylator na retorcie. Mam też boiler 400 litrów Duo z Elektrometu przygotowany pod Solar w przyszłym roku. Całość działa ok.Dom 250 m kw, stropodach, dom ocieplony styropianem 5 cm, okna do wymiany. (planuję remont okna,dach, itp)od pażdziernika zauważyłem ze spalam eko groszku 800 kg na miesiąc (pogoda jak dziś) miału trochę więcej. Myślę ze przy mrozach -5,-15 w nocy spalę max 1,2 tony na miesiąc. Temp w domy od 21-25stopni. w zależności od tego ile jest żeberek w pomieszczeniu , bo to stara instalacja, też pod wymianę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów. Służę radą i pomocą w razie pytań, bo kilka nocy nie przespałem i lubię eksperymentować z tym piecem. To nowy model więc może ktoś chce coś wiedzieć na jego temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cheetah_max 18.12.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 na forum pisali o "idealnym " popiole. Myslelm ze powienien miec strukture piasku prawie. A u kogos jeszcze jest podobnie? U mnie identycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania