cheetah_max 18.12.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 w jakiej pozycji wajcha zamyka szyber a w jakiej jest on otwarty/???? i czy zamknięcie zamyka światło w 100prc? Zamyka jeśli jest usatwiona prostopadle do czopucha. nawet w tym położeniu nie zamyka w 100%. Przepustnica którą steruje wajcha ma średnice mniejszą niż czopuch. całkowite otwarcie jest w położeniu wajchy równolegle do czoucha. ja mam przymknietą około 2/3. Czjujnik czadu zamontowany 2 metry od pieca wskazuje '0'. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2883952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 18.12.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 dzięki cheeat.tak sądziłem. panowie co robią tynki, cos tam pomieszali i przestawili.przesuneli wajchę na godzinę 3cią ,czyli zamknęli.po dobie piec ledwo się tlił a w całej piwnicy zapach spalin. ale nie ybło dymu. teraz ustwiłem na godzinie 2giej. ciekawe co się stanie:) gdzie kupic taki czujnik? i czy jest sens zakładać, jak kotłownia w piwnicy a w domu went. mech? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2884278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 18.12.2008 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Z tym przymykaniem czpoucha trzeba rozwaznie. W zadnym razie nie zamykac wiecej niz polowa. Na tej pozycji wlaczyl mi sie wlasnie czujnik czadu. Uwazam ze nie ma zanacznej roznicy w spalaniu a pozniej czyszczenie piece jest duzo czestsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2884558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cheetah_max 19.12.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 dzięki cheeat. gdzie kupic taki czujnik? i czy jest sens zakładać, jak kotłownia w piwnicy a w domu went. mech? ja kupiłem na allegro. firmy kidde z wyświetlaczem poziomu stęzenia. cos około 160 kosztował. narazie z ciekawości ustawiłem go w piwnicy koło pieca. Ale docelowo zainstaluje go na korytarzu koło sypialni (takie zalecenia gdy tylko jeden czujnik w domu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2886374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawosz3 25.12.2008 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2008 Cześćpowiedzcie czy spalanie ok 20kg/dobe groszku przy temp. zewn. +2stC w domu 22 stC w dzień i 19 na noc to dużo czy mało. Powierzchnia ogrzewana to ok.190m2 + bojler 100l. piec Elektromet 15kW. Dajcie znać bo nie wiem czy grzebac w ustawieniach czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2898639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
age1 26.12.2008 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Wszysto ok. Nic nie ruszaj w ustawieniach. Jak będzie za zimno w domu to zwiększ nastaw n-xx np. o 10 stC i tym samym nastaw CWU c-xx też o ok 10 ale nie wiecej. Po o 6-8 godz. Sprawdź popiół i jak będzie cośnie tak możesz lekko o 1-3 zwiększyć d-xx i U-xx (podawanie węgla i wentylator)Pozdrawiam wesołych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2898879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 26.12.2008 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 proszę o podanie najlepszych ustawień piec elektrommet 15 kw dom o powiechrzni 130 m bo teraz przy tem na zewn -1 c spala mi cały podajnik w ciągu 3 i pół doby w donu tem 22 stopnie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2898888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 26.12.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 kawosz3proszę podaj swoje ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2898896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
age1 26.12.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 proszę o podanie najlepszych ustawień piec elektrommet 15 kw dom o powiechrzni 130 m bo teraz przy tem na zewn -1 c spala mi cały podajnik w ciągu 3 i pół doby w donu tem 22 stopnie pozdrawiam Witaj. Nie ma uniwersalnych ustawień dla każdego piece są inne w zależności od: -sterownik pokojowy - -zawory termostatyczne przy/na grzejnikach - wg moich ustawień n-50 d- od 8 do 10 c-50 U-10 do 13 Wentylator całkowicie odsłonięty - zdjęta przysłona Najważniejsza rzecz to Ustaw na początku n-70, d-15 c-65,U-25 i mniej więcej zobacz jaki uzyskasz czas dojścia pieca do tej temp przy zużyciu węgla ( tym samym sprawdzisz jakość groszku) Jestem teraz poza domem, załadowałem cały zasobnik i zobaczymy co z tego wyniknie. Popatrz uważnie na wcześniejsze wpisy w tym wątku spisz sobie na kartkę i próbuj aż osiągniesz to co MY, czyli najlepsze spalanie kosztem małego zużycia groszku przy wysokich temp w domu. Pisz jestem na forum jeszcze przez jakiś czas, może coś poradzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2898899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 26.12.2008 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2898903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 26.12.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 ustawiłem tak jak napisałeś czekam na osiągi a co z tymi usawieniami b-216o-24L-2u-10J-20F-10P-27E-40H-75r-20- 180(łamana kreska- odwrócone 4) n- -20n z kreską nad) czy coś zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2898916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 26.12.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 spalam zbiornik 155cm3 na 6 dni, czyli ok 20kg/d.obecnie grzeję 90m2 piwnicy na 15stC90m2 na 18stc90m2 poddasza na 15stc. przy -5stC w dzien i -8st.C w nocy. temp spalin około 60stC wszedzie podłogówka, wlewam 22stC wraca 20stC. pompa chodzi na najnizszym biegu. przy czym podłogówka wlączona jest tylko w piwnicy i na parterze. piętro grzeje się ciepłem z nizszych kondygnacji. w przyszlosci piwnicy grzać nie będę, więc sądzę,że nie przekroczę 20kg/d, a moze nawet zejdę nizej. obecnie osuszam budynek i wobec tego myslę ze to niezły wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2898946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 26.12.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 na początku n-70, d-15 c-65,U-25 i tak jak pisałeś. przez 80 minut doszły temperatury n-75 a c-65 teraz nastawiłem tj'n-50 d- 10 c-50 U-10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2898950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
age1 26.12.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 ustawiłem tak jak napisałeś czekam na osiągi a co z tymi usawieniami b-216 Oj chyba za dużo dla tego pieca o-24 L-2 u-10 J-20 F-10 P-27 E-40 H-75 r-20 - 180(łamana kreska- odwrócone 4) n- -20n z kreską nad) czy coś zmienić Trochę dopisałem dla KWP 15 chyba nie więcej jak b- 200 Reszta w miarę jednak zmieniłbym parametr - 180 na 160 chyba czas wybiegu pompy CO Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2899079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
age1 26.12.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 na początku n-70, d-15 c-65,U-25 i tak jak pisałeś. przez 80 minut doszły temperatury n-75 a c-65 teraz nastawiłem tj' n-50 d- 10 c-50 U-10 Czyli groszek w miarę dobry, jedz na tych n-50 d- 10 c-50 U-10 parametrach ew. jak by w domu było zimno zwiększaj w górę o 1 do 2 wszystkie parametry.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2899083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 26.12.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 n52d- 12c-52U-12 zwiękrzyłem nastawienia bo temperatura spadła na kotle do 43 stopniteraz wzrosła do 48 stopni w domo 23 stopnie jaK SĄDZISZ czy będaie ok pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2899123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawosz3 26.12.2008 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Witam moje ustawienia to:n=55d=18u=15b=120o=18Przesłona wentylatora uchylona 1 do 1,5 cm. temperaturę reuluje termostat pokojowy Auraton 2005groszek po spaleniu jest trochę koksowaty i jest parę spieków ale grudki w 90% się rozsypują. Obecnie sprawdzam przesłone w czopuchu, po ustawieniu na 2 ząbek czyli przysłonięte na 2/3 płomień wydaje mi się dużo lepszy (płomień ma większą średnicę dzięki czemu rozrzaża większą powierzchnię na retorcie) mam nadzieję że będzie lepiej dopalał węgiel.Jeżeli chodzi o pompę CWU to jeszcze jej nie podpiołem do pieca obecnie chodzi na programatorze czasowym który ją załącza na 2h rano w południe i na wieczór aby mieć dobrze ciepłą wodę. Natomiast pomiędzy tymi cyklami woda jest ciepła ale nie gorąca ogrzewana przy okazji grzania CO. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2899416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
age1 27.12.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2008 n52 d- 12 c-52 U-12 zwiękrzyłem nastawienia bo temperatura spadła na kotle do 43 stopni teraz wzrosła do 48 stopni w domo 23 stopnie jaK SĄDZISZ czy będaie ok pozdrawiam Wydaje mi się ze za duży nastaw d-12 spróbuj zmniejszać o 1 i zobacz czy piec wyrabia z mocą. W ten sposób zmniejszasz zużycie groszku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2899550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 27.12.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2008 mój popiół wygląda tak: http://img386.imageshack.us/img386/7171/popiolcg3.jpg jest to pył z kruchymi łuskami. moze byc? a ogien tak:http://img241.imageshack.us/img241/4148/plomienpg5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2899772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 27.12.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2008 popiół taki sam . zmiejszyłem wczorajn-51d-10c-50u-13no i teraz niewiem temperatura spada do 45 stopni i dlugo dochodzi do temperatury 51 .Pytanie czy taka temperatura ni szkodzi piecu w domu jak narazie ciepło,Pozdrawiam proszę o oipinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/19/#findComment-2899844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.