Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

sznury proponuję przejść z mułu na miał i sprawdź czy w czopuchu oraz rurze do komina jeśli takową masz nie nazbierało się za dużo "miodu" po twoim paliwie, przez to też "cug" może być już nie ten.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5243863
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 3,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Są kotły z rusztem wodnym ale czy to dobre rozwiązanie to czas zweryfikuje.

Między dużą różnicą temp. w komorze spalania a temp. wody w ruszcie dochodzi do zbyt szybkiego wychładzania spalin co skutkuje gorszym dopalaniem części lotnych i samej sadzy, skutkiem jest większe i szybsze zabrudzanie wymiennika.

Piszę o kotle z podajnikiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5243865
Udostępnij na innych stronach

Sa kotly automatyczne z rusztem wodnym cieszace sie powodzeniem w uzytkowaniu od lat.

A czy ja piszę że nie ma ?

O ile dobrze pamiętam to na temat awaryjnych ruszt wodnych podobnie wypowiadał się chyba zawijan albo zawijan_2.

Spaliny się szybciej wychładzają a sam dobrze wiesz że wtedy syfu jest więcej, po to też kombinowałeś z deflektorem.

Doslonale wiesz po co w kotle jest deflektor i zapewne zgodzisz się ze mną że nie po to żeby dyndał na łańcuszku nad palnikiem :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5245265
Udostępnij na innych stronach

Mam szpare w drzwiach i powietrze przez nia dostaje sie do kotolwni. Poza tym palilam na kilka sposobow i zawsze bylo podobnie. A co to jest ta ZETKA?

W tygoniu beda u mnie z serwisu, moze wynajda cos ciekawego.

 

Pozdrawiam,

sznury

Jak kolego wygląda u Ciebie wentylacja w kotłowni czy masz dobre napowietrzenie czy przypadkiem nie masz deficytu tlenu i z tego powodu proces spalania jest spowolniony może potrzebna jest tzw, ZETKA .

Ja w swoim kotle na eko groszek retorta 25 kW dmucham od 15 do max 40% mocy wentylatora w zależności od jakości opału i wielkości szczeliny na wentylatorze od 1cm do 2-2,5cm.Może potrzebujesz spokojniejszego spalania

Twój kocioł to nowy wynalazek Elektrometu ma fajną drogę spalin i w końcu ruszt wodny. ja po przepaleniu wymiennika chętnie bym taki korpus wymiennika adoptował do swojego podajnika.Powodzenia w walce z niebieską bestia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5249552
Udostępnij na innych stronach

Ja w poprzednim lecie grzałem tak:

d-24

U-24

c-37

b-90

o-35

L-1

u-14

J-7

F-7

Węgla mi starczyło na około 2 miesiące z zapasem dla 3 domowników pracujących

Pozdrawiam

Witam wiosennie :)

Tydzień temu zamknąłem ogrzewanie i wbiłem ustawienia jorga1975. Wszystko ładnie się pali, ale widzę, że zasobnik

starczy najwyżej na 2 tyg. Myślę, że winna jest tutaj cyrkulacja. Nic innego juz nie chodzi. Grzejniki zimne, zasobnik CWU 150l, domek jednopietrowy.

Chyba nie jest możliwe, żeby zasobnik był na 2 tyg dla CWU ? W zimie starczał zasobnik na 7 dni, a w lecie tylko 2 tyg ?

Cyrkulację miałem 5 min. przestoju, 5 min. pracy. Dzisiaj zmieniłem na 10 min. przestoju i 5 min. pracy - a jak jest u was ?

Pytania :

- jak macie ustawienia dla cyrkulacji ( wiem, że to zależy od domku, ale może jakąś średnią się wyciągnie)

- może wyłączać pompę cyrkulacyjną w dzień, jak wszyscy idą do pracy ?

- jakieś pomysły ? Czemu jorg1975 wyciąga 2 miesiące a ja 2 tyg ?

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5251110
Udostępnij na innych stronach

Ja mam pompę cyrkulacji włączoną poprzez gniazdko zdalnie sterowane. Pompkę włączam w miarę potrzeb. Cyrkulacja bardzo wychładza wodę i powoduje wzrost zużycia groszku. U mnie zużycie tylko na ciepłą wodę w zależności od jakości groszku to 2-3 kg/dobę.

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5251263
Udostępnij na innych stronach

Witam wiosennie :)

Tydzień temu zamknąłem ogrzewanie i wbiłem ustawienia jorga1975. Wszystko ładnie się pali, ale widzę, że zasobnik

starczy najwyżej na 2 tyg. Myślę, że winna jest tutaj cyrkulacja. Nic innego juz nie chodzi. Grzejniki zimne, zasobnik CWU 150l, domek jednopietrowy.

Chyba nie jest możliwe, żeby zasobnik był na 2 tyg dla CWU ? W zimie starczał zasobnik na 7 dni, a w lecie tylko 2 tyg ?

Cyrkulację miałem 5 min. przestoju, 5 min. pracy. Dzisiaj zmieniłem na 10 min. przestoju i 5 min. pracy - a jak jest u was ?

Pytania :

- jak macie ustawienia dla cyrkulacji ( wiem, że to zależy od domku, ale może jakąś średnią się wyciągnie)

- może wyłączać pompę cyrkulacyjną w dzień, jak wszyscy idą do pracy ?

- jakieś pomysły ? Czemu jorg1975 wyciąga 2 miesiące a ja 2 tyg ?

Pozdrawiam.

 

Witam,

ja pracuję bez pompki cyrkulacyjnej. Wcześniej stosowałem takową i miałem ją podpiętą pod wyłącznik czasowy. Niestety ją wyłączyłem z powodu jak u Ciebie, szkoda energii, jak pisał przedmówca. Bo u mnie CWU jest używana tylko rano przed pracą i wieczorem do kąpieli pod prysznicem, reszta to tylko sporadyczne korzystanie (zmywarka robi swoje).

Co do osiągów, dziwne trochę przy tych temperaturach. Ja już jadę 10 dzień na zasobniku i chyba jeszcze ze 2 dni będą, a puszczam każdego wieczora CO i rano wyłączam( zawór 3d na zero)

Pozdrawiam

Edytowane przez jorg1975
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5251456
Udostępnij na innych stronach

Witam ma Kellera 25KW odpalony od kilku dni grzeje podłogówkę 60m2 i dwa grzejniki w pokojach bardzo dużo groszku mi idzie i oto link do zdjęcia poniżej popiołu znaczy się spieków też tak macie czy coś jest nie tak ? Moje ustawienia to:

 

Wentylator 35% otwarty na 1 cm

 

Ilość węgla 23%

 

czas cyklu pracy 120

 

czas cyklu podtrzymania 20 m

 

czas wybiegu wentylatora 30s

 

czas przedmuchu wentylatora 30

 

temperatura załączania pompy CO 26

 

czas pracy pompy cyrkul 0m

 

czas postoju pompy cyrkul 0m

 

https://picasaweb.google.com/108873031016364026575/INTERNET#5724290566227600498

Edytowane przez soften
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5252557
Udostępnij na innych stronach

Ja mam pompę cyrkulacji włączoną poprzez gniazdko zdalnie sterowane. Pompkę włączam w miarę potrzeb. Cyrkulacja bardzo wychładza wodę i powoduje wzrost zużycia groszku. U mnie zużycie tylko na ciepłą wodę w zależności od jakości groszku to 2-3 kg/dobę.

pozdrawiam

 

Oiek cyrkulacji i pompkę mam ale nie używam. Stwierdziliśmy, że niepotrzebie przez większość czasu wychłodzi wodę

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5253607
Udostępnij na innych stronach

Na lato, grzejąc tylko wodę zawór trójdrożny powinien być całkowicie zamknięty ? Kosik

 

Witam,

na lato oczywiście wyłączam obieg CO jak nadmienił przedmówca, a aktualnie tego nie czynię, bo nie mam letnich ustawień z racji iż wieczorem puszczam CO.

Dlatego też robię to aktualnie na zaworze 3d - po prostu wygodniej.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5255040
Udostępnij na innych stronach

Skończył się dziś z rańca w czwartek 08.03. więc 12,5 dnia

 

Zapakuję chyba wieczorkiem w czwartek 08.03.

 

Skończył się z rańca w środę 28.03 ale w miedzy czasie byliśmy na krótkim urlopie gdzie kocioł był wygaszony nieco ponad 5 dni

 

Starczyło więc na nico ponad 14 dni

 

Teraz już w sumie tylko wieczorem na 2 godzinki puszczam CO a kocioł praktycznie non stop na podtrzymaniu z n--

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5257128
Udostępnij na innych stronach

Zmobilizowało mnie to to wyprodukowania innych ruszt ale już według własnego pomysłu. Są to ruszta uspawane z drutu zbrojeniowego 14 zamocowane w dolnej częsci pieca. Podparte są w trzech miejscach: przy dolnej krawędzi środkowych drzwiczek, częściowo na retorze i na dwoch nogach na końcu,które sięgają aż do podłogi pieca, bo przy tylnej ściance nie było tych ruszt na czym podeprzeć. W miejscu retory nie ma prętów bezpośrednio nad nią. W ten sposób palenisko do np. drzewa zwiększyło się ogromnie. Odpowiednie przerwy między żebrami nowych ruszt zapewniają swobodne opadanie spalonego węgla z retory. Oznacza to, że nie trzeba ich wogóle teraz wyjmować i nie ma to wpływu na pracę pieca.

postaram się kiedyś zrobić zdjęcie tego mojego prototypu.

pozdrawiam

 

Witam

Przymierzam się po mału ( noce jeszcze w okolicach 0/-) do przejścia na grzanie kotłem tylko ciepłej wody jednak bez całkowitego odłączenia grzejników. Mam trochę drewna pozostałęgo z budowy i chciałem je wykorzystać do palenia. Psowawałoby mi palenie groszkiem i drewnem i teraz pytanie o ruszt.

Nie mam dodatkowych rusztów do pieca i nie wiem, czy kupować od producenta, czy też próbować wykonać samemu np. z prętów zbrojeniowych, tak by palić drewnem i minimlanym nakładem groszku - tylko podtrzymywać pracę kotła. Ma ktoś jakieś sprawdzone metody?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5265706
Udostępnij na innych stronach

Skończył się z rańca w środę 28.03 ale w miedzy czasie byliśmy na krótkim urlopie gdzie kocioł był wygaszony nieco ponad 5 dni

 

Starczyło więc na nico ponad 14 dni

 

Teraz już w sumie tylko wieczorem na 2 godzinki puszczam CO a kocioł praktycznie non stop na podtrzymaniu z n--

 

 

 

 

napisz jaka pow. grzejesz, ilu mieszkancow do cwu i jakie masz zuzycie rok do roku, która strefa kilmatyczna.

 

mi wychodzi 2900kg rok do roku w 5 strefie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5265914
Udostępnij na innych stronach

Na lato, grzejąc tylko wodę zawór trójdrożny powinien być całkowicie zamknięty ? Kosik

 

w żadnym wypadku nie można zamykać zaworu 3d ani odłączać pompy CO od pieca. W razie przegrzania piec wyrzuci nadmiar ciepła na kaloryfery, a zamykając zawór 3d lub odłączając pompę można narazić się wręcz na groźbę eksplozji pieca. Wiadomo, że piec ma zabezpieczenia STB itd ale na zimne trzeba dmuchać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5267851
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×