HenoK, ja wiem że Szczecin leży 50-60km od morza ale czy nie warto na jego miejscu przemyśleć pompy p-w, a kolektor wykorzystać jako GWC do reku?
Oczywiście, że tak. Można ewentualnie powietrze z rekuperatora skierować na pompę ciepła p.-w., zawsze to nieco poprawi jej osiągi.

W okolicach Szczecina pompa ciepła powietrze-woda powinna sobie poradzić bez żadnego wspomagania.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4355511
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 30,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • Liwko

    1595

  • Pyxis

    1293

  • bonetka

    1154

  • HenoK

    898

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

no z tym powietrzem z reku do takiej altermy jak stoi na zewnątrz to wcale też nie tak łatwo.

 

mam jednak nową idee :D

 

nie pisałem o tym ale u mnie w sumie dom bedzie dwu mieszkaniowy, że tak powiem, ale że wszystko w rodzinie to ogrzewanie planowałem wspólne jednak cwu już osobno, bo to dużo wygodniej. Przeglądając allegro wpadłem na takie coś

 

http://www.hewalex.pl/pl/oferta?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=130&category_id=27

 

i tak pomyślałem, że to ustrojstwo poza cwu można by zaprzedz do podłogówki też. zanim każecie mi się w głowe stukać to na swoje usprawiedliwienie powiem, że bede mial takie dwa po jednej na mieszkanko co daje 8 kW a to już blisko mojego zapotrzebowanie (10kW, które myśle że przy 250 metrach w domu z rekuperacja(2 osobnymi notabene) i przegrodami policzonymi na mniej niż 0.15 w/m2k no moze poza posadzką bo tam tylko 13-15 styro uda misie wcisnąć jest lekko nadmiarowe). Dodatkowo cena takiej jednej ze sterownikiem ponizej 4000. można ją umieścic na stryszku lub w garażu co ułatwi mieszanie powietrza z wyjścia reku no i te piekne rury wlotowe w sam raz na nagrzewnice z glikolem z GWC za jakies 500 :D

 

teoretycznie jeszcze bede musiał całość podłogówy pod jakieś gazowy piecyk (ok 4000-5000) podłączyć w razie -20. gaz i tak mam na działce

 

co Szanowni Forumowicze o tym myślą??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4355753
Udostępnij na innych stronach

Czytaj uważnie

Minimalna temperatura powietrza: O st. C

Za dużo kombinujesz. Jeszcze ten gaz nie potrzebnie wymyślasz. Chcesz mieć tanie CO i CWU z pompy i dodatkowo bez sensu płacić jakieś durne opłaty za gaz.

Możesz wstawić osobno dla każdego mieszkania taką pompę do CWU plus jedną inną do CO. Pytanie, ilu ludków będzie mieszkać tu i tu? Bo nie wiem czy jest jakiś sens.

Edytowane przez Liwko
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4355761
Udostępnij na innych stronach

Czytaj uważnie

Minimalna temperatura powietrza: O st. C

Za dużo kombinujesz. Jeszcze ten gaz nie potrzebnie wymyślasz. Chcesz mieć tanie CO i CWU z pompy i dodatkowo bez sensu płacić jakieś durne opłaty za gaz.

 

co do durnych opłat za gaz sie całkowicie zgadzam i wolałbym tego badziewia wogóle nie używać

 

co do 0 stopni to właśnie po to nagrzewnica z glikolem i pomieszczenie magazynyjące ciepło wylatujące z reku aby do jakichś -5 może -10 to mogło pociągnąć. Nawet jak dam pompe ziemna to i tak mam jeden lokal do zrobienia cwu.

 

ale niestety ztymi pompkami hawelexa i tak gazu nie przeskocze.... strzelają to może ogarną z 80 pare procent sezonu grzewczego i pory przejściowe i cwu oczywiście...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4355767
Udostępnij na innych stronach

 

co do 0 stopni to właśnie po to nagrzewnica z glikolem i pomieszczenie magazynyjące ciepło wylatujące z reku aby do jakichś -5 może -10 to mogło pociągnąć. Nawet jak dam pompe ziemna to i tak mam jeden lokal do zrobienia cwu.

 

Nie pociągnie, a jak pociągnie to słabiutko. Ta pompa jest dobrą alternatywą dla solarów. Działa najlepiej w wyższych temp. Jest możliwe grzanie tą pompą CWU nawet zimą ale musi stać i pobierać ciepło z ogrzewanego pomieszczenia..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4355773
Udostępnij na innych stronach

co do 0 stopni to właśnie po to nagrzewnica z glikolem i pomieszczenie magazynyjące ciepło wylatujące z reku aby do jakichś -5 może -10 to mogło pociągnąć. Nawet jak dam pompe ziemna to i tak mam jeden lokal do zrobienia cwu.

 

Za bardzo kombinujesz. Inwestycja będzie kosztowała troszkę mniej, a eksploatacja będzie droższa. Sprawdź jakich przepływów powietrza wymagają powietrzne pompy ciepła i porównaj to do typowej wymiany powietrza w domku jednorodzinnym zimą. Moim zdaniem nie tędy droga. Masz gaz, instaluj jeden piec na 2 lokale mieszkalne. Inwestycja w miarę tania, a koszty stałe rozbiją się na 2 rodziny. Chcesz koniecznie pompę ciepła to zainstaluj 1 powietrzną lub gruntową i po kłopocie. Zbiornik CWU też bym dał jeden tylko odpowiednio większy. Jedynie przy wentylacji mech. zastanowiłbym się nad 2 odrębnymi systemami. Ale to należałoby przeanalizować biorąc pod uwagę zwyczaje obydwu rodzin i rozkład pomieszczeń.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4355830
Udostępnij na innych stronach

Za bardzo kombinujesz. Inwestycja będzie kosztowała troszkę mniej, a eksploatacja będzie droższa. Sprawdź jakich przepływów powietrza wymagają powietrzne pompy ciepła i porównaj to do typowej wymiany powietrza w domku jednorodzinnym zimą. Moim zdaniem nie tędy droga. Masz gaz, instaluj jeden piec na 2 lokale mieszkalne. Inwestycja w miarę tania, a koszty stałe rozbiją się na 2 rodziny. Chcesz koniecznie pompę ciepła to zainstaluj 1 powietrzną lub gruntową i po kłopocie. Zbiornik CWU też bym dał jeden tylko odpowiednio większy. Jedynie przy wentylacji mech. zastanowiłbym się nad 2 odrębnymi systemami. Ale to należałoby przeanalizować biorąc pod uwagę zwyczaje obydwu rodzin i rozkład pomieszczeń.

 

cwu i zasobniki koniecznie osobno bo to zabardzo zależy już jak kto lubi - nawet temperatury ewentualnie można inne dać. pozatym kazdy lokal z 2 łazienkami i kuchnią więc chyba za dużo ujęć jak na jeden zasobnik.

 

rozkminiam w najprostszej wersji bedzie to gaz z kotłem kondensacyjnym i po jednej takiej pompce (wtedy kompakt z zasobnikiem) na lokal...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4355902
Udostępnij na innych stronach

cwu i zasobniki koniecznie osobno bo to zabardzo zależy już jak kto lubi - nawet temperatury ewentualnie można inne dać. pozatym kazdy lokal z 2 łazienkami i kuchnią więc chyba za dużo ujęć jak na jeden zasobnik.

 

Jeden zasobnik spokojnie wystarczy, musi tylko być odpowiedniej wielkości, jak chcesz różnicować temperatury to możesz dać 2 zawory mieszające. Po co pompa ciepła do CWU prz kotle gazowym?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4356291
Udostępnij na innych stronach

Witam. Uruchomiłem w końcu pompę ciepła i chodzi prawie non stop :) W domu ok 24 stopnie, zewnętrzna 11 stopni, dolne źródło 7/4, zasilanie na podłogówkę ok 30 stopni. Ćwiczyłem dwie pompy obiegowe dolnego źródła i trochę czegoś nie rozumiem. Czy pompa słabsza / mocniejsza powinna mieć wpływ na temp. dolnego źródła ? Jeśli patrzeć na przepływ na słabszej pompie to jest ok 1000 l/h na przy zalecanym przez producenta 1600. Przy większej pompie jest 1600l/h ale większej różnicy na temperaturach nie widzę. Mniejsza pompa to 25/60 większa to 25/80, zużycie prądu zauważalnie większe przez drugą pompę 160W. Może przepływomierze oszukują ?

Jakie macie czasy pracy sprężarki, średnio na dobę ? pozdr adam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4357016
Udostępnij na innych stronach

Średnia za październik to 6h, a te ciepłe pierwsze dni listopada 3,5 z czego 1,5 na CWU

U mnie za październik wyszło zużycie na CO 70,62 kW. Zakładając, że pompa chodziła pełną mocą (nie działał inwerter), to wychodzi 70,62/2,6/31*60=53 min, czyli niecała godzina dziennie. W praktyce działał inwerter, więc PC pracowała dłużej z mniejszą mocą. Do tego ok 1,5 godz /dobę na CWU. (pompa ciepła Altherma).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4357144
Udostępnij na innych stronach

No, no niezły wynik:) Ja i tak jestem z mojego bardzo zadowolony bo rok temu przy podobnych temp. było dwa razy więcej. Byłem załamany. Wiadomo wygrzewanie musiało zaboleć. No i ta nieszczęsna CCWU była ustawiona na prawie cały dzień i pompa szalała.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4357167
Udostępnij na innych stronach

No i ta nieszczęsna CCWU była ustawiona na prawie cały dzień i pompa szalała.

 

Moi instalatorzy też mi proponowali założyć cyrkulację, Powiedziałem im aby zrobili wszystko co do tego jest potrzebne, tak abym mógł później zamontować tylko pompę obiegową i żeby działało, a na razie nie chce tego dobrodziejstwa. I okazuje się że miałem rację

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4357181
Udostępnij na innych stronach

Nie, nie do końca tak jest. Teraz też mam CCWU tylko w niezbędnych okresach. Rano 20min i wieczorem 2h. Raz że zaoszczędzi się na wodzie a dwa to dla komfortu nie warto czasami oszczędzać.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4357185
Udostępnij na innych stronach

ale wiesz u mnie woda kosztuje 1,8 za m3...nie ma kanalizacji tylko własna oczyszczalnia lub szambo czyli pojedyncza stawka. Więc wole oszczędzać na energii :)

 

Znowu może ci się szybko te szambo zapełniać no i nie zapominaj o komforcie. Czasami w dzień zdarza mi się brać prysznic i czekanie na ciepłą wodę jest trochę irytujące. Będziesz musiał sam się przekonać co dla ciebie lepsze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4357219
Udostępnij na innych stronach

.po 2-3 godzinach pc miałem na DZ temperatury 5,7/0,8

Za wysokie na pewno nie są. Jaki masz kolektor i jakiej mocy pompę? Dodatkowo masz chyba nieco za dużą różnice temperatur we/wy, co świadczy o zatkanym filtrze albo za słabej obiegówce.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4357605
Udostępnij na innych stronach

Za wysokie na pewno nie są. Jaki masz kolektor i jakiej mocy pompę? Dodatkowo masz chyba nieco za dużą różnice temperatur we/wy, co świadczy o zatkanym filtrze albo za słabej obiegówce.

 

 

Niekoniecznie, zależy jakie wysokie skraplanie (wyjście górnego). Przy "niskim skraplaniu" (np. wygrzewanie zimnej podłogówki) pompa ciepła ma wyższą moc chłodniczą i wtedy różnice we/wy wzrastają.

Przepraszam jeśli sprawa była opisywana ale nie śledzę na bieżąco forum, nadmiar pracy przed zimą ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4357635
Udostępnij na innych stronach

Fakt, moc jest nieco większa, ale te temperatury by świadczyły, że obieg dz jest dobrany mniej więcej "na styk", choć różnica 5 stopni nie jest jakaś bardzo duża. Dopiero zimą okaże się jak system działa, a teraz nie pozostaje nic innego jak go obserwować.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/649/#findComment-4357702
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...