ok.

 

dane dla dolnego źródła chyba tak 50 W/m (boję się podać że to moc)"

 

To jest moc maksymalna, czyli możesz uzyskać 50Wh energii ("bezpiecznie" w ciągu godziny)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830152
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 30,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • Liwko

    1595

  • Pyxis

    1293

  • bonetka

    1154

  • HenoK

    898

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

To jest moc maksymalna, czyli możesz uzyskać 50Wh energii (w ciągu godziny)

 

Obliczcie to o co prosiłem na danych które twierdzicie że wystarczą:

Zapotrzebowanie budynku na energię którą się podaje na mój stan wiedzy na rok i mocy maksymalnej dolnego źróła

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830155
Udostępnij na innych stronach

ok.

MÓJ BŁĄD.

 

 

"Jak mantrę będe powtarzał dane:

zapotrzebowanie budynku się podaje chyba tak : 10000kW/rok

dane dla dolnego źródła chyba tak 50 W/m (boję się podać że to moc)"

 

10000kWh/rok

Ono wartosciowo nie jest az tak istotne, ale bardzo wazne jest zalozenie ze jest STALE i nie zalezy od mocy pompy ciepla.

 

Potrzebne jest tez projektowe obciazenie cieplne domu. To juz do konkretnych rachunkow. Ilosc lokatorow tez podaj.

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830156
Udostępnij na innych stronach

10000kWh/rok

Ono wartosciowo nie jest az tak istotne, ale bardzo wazne jest zalozenie ze jest STALE i nie zalezy od mocy pompy ciepla.

 

eee no chyba jest ...tu mam napisane tak:

 

DZ nie dobierasz do mocy pompy, tylko do zaptrzebowania domu na cieplo.

 

Oblicz proszę ...napisałeś wcześniej że starczy zapotrzebowanie ... więc proszę oblicz z tych danych.

Edytowane przez Kasia & Krzysiek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830175
Udostępnij na innych stronach

eee no chyba jest ...tu mam napisane tak:

 

Oblicz proszę ...napisałeś wcześniej że starczy zapotrzebowanie ... więc proszę oblicz z tych danych.

 

Nadal nie lapiesz? :)

Mozesz podac wartosc to zobaczysz, czy te obliczenia sie rachunkowo zamykaja. Zrobimy je od strony zapotrzebowania i sprawdzimy na obciazeniu cieplnym, albo na odwrot. Jak wolisz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830178
Udostępnij na innych stronach

Z zaciekawieniem czekam na Wasze wyliczenia Panowie TEORETYCY!

Krzysiek chce konkretów !!!

A tak przy okazji jak już macie przy sobie kalkulatory to może policzycie jakiej minimalnej długości powinien być kolektor pionowy wiercony w granicie do pompy o mocy 12 kW? (moc chłodnicza jakieś 10 kW)? Przyjmując za Siwym 160 W/mb to dla zaspokojenia pompy wystarczy 10000/160 = 62,5 mb?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830183
Udostępnij na innych stronach

10000kWh/rok

 

Najprościej jak można i w uproszczeniu, bo inaczej się nie da.

 

Podstawowe dane:

- 10.000kWh/rok

- minimalna długość sezonu grzewczego to 4.500h

- temperatura obliczeniowa zapotrzebowania na ciepło +3/22 dla uproszczenia przyjmijmy że delta t wynosi 20 stopni,

- temperatura obliczeniowa dla mocy minimalnej urzadzenia grzewczego - 20/+20, delta t wynosi 40 stopni.

 

10.000kWh / 4.500h = 2,2kW średnia wymagana moc dla okresu grzewczego.

 

2,2kW x 2 (podwójna delta t) = 4,4kW minimalna obliczeniowa moc urządzenia grzewczego + CWU - niech będzie w zaokragleniu 6kW.

 

6.000W / 50W = 120mb kolektora pionowego (minimum).

 

Ps.

 

Tyle, że tak nikt nie liczy, bo ma bardziej ułomne lub mniej OZC, bo z tego wyszło roczne zapotrzebowanie na energię.

Edytowane przez sSiwy12
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830192
Udostępnij na innych stronach

Z zaciekawieniem czekam na Wasze wyliczenia Panowie TEORETYCY!

Krzysiek chce konkretów !!!

A tak przy okazji jak już macie przy sobie kalkulatory to może policzycie jakiej minimalnej długości powinien być kolektor pionowy wiercony w granicie do pompy o mocy 12 kW? (moc chłodnicza jakieś 10 kW)? Przyjmując za Siwym 160 W/mb to dla zaspokojenia pompy wystarczy 10000/160 = 62,5 mb?

 

Nie dla dpompy a dla domu :)

Jakie projektowe obciazenie cieplne domu i ile osob do CWU?

 

Siwy podal IMHO bardzo ptymistyczna wartosc. Jaa bym przyjal max 90-100 W/mb. Mysle, ze wiecej niz z mokrego pachu, ale nie 2-3x wiecej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830207
Udostępnij na innych stronach

Najprościej jak można i w uproszczeniu, bo inaczej się nie da.

 

Podstawowe dane:

- 10.000kWh/rok

- minimalna długość sezonu grzewczego to 4.500h

- temperatura obliczeniowa zapotrzebowania na ciepło +3/22 dla uproszczenia przyjmijmy że delta t wynosi 20 stopni,

- temperatura obliczeniowa dla mocy minimalnej urzadzenia grzewczego - 20/+20, delta t wynosi 40 stopni.

 

10.000kWh / 4.500h = 2,2kW średnia wymagana moc dla okresu grzewczego.

 

2,2kW x 2 (podwójna delta t) = 4,4kW minimalna obliczeniowa moc urządzenia grzewczego + CWU - niech będzie w zaokragleniu 6kW.

 

6.000W / 50W = 120mb kolektora pionowego (minimum).

 

Ps.

 

Tyle, że tak nikt nie liczy, bo ma bardziej ułomne lub mniej OZC, bo z tego wyszło roczne zapotrzebowanie na energię.

 

 

a jak się do tych wyliczeń ma to:

 

Rence mi opadywują :rolleyes:

 

dopisałem:

 

 

 

I co z tego skoro w lutym potrzeba np. 3.000kWh

 

Niech moc będzie z Tobą - bardzo ważne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830217
Udostępnij na innych stronach

a jak się do tych wyliczeń ma to:

Bardzo prosto. Oznacza to, że w lutym ta pompa ciepła będzie pracowała przez 3000/6=500h.

Dla porównania w lutym jest od 672h do 696h :).

Wyliczenie Siwego uwzględnia taką pracę pompy ciepła.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830228
Udostępnij na innych stronach

Nie dla dpompy a dla domu :)

Jakie projektowe obciazenie cieplne domu i ile osob do CWU?

 

Siwy podal IMHO bardzo ptymistyczna wartosc. Jaa bym przyjal max 90-100 W/mb. Mysle, ze wiecej niz z mokrego pachu, ale nie 2-3x wiecej.

 

Nie wiem jakie mam projektowe obciążenie cieplne domu. Wiem że mam pompę 12 kW i 240 mb odwiertów. I ona daje radę ogrzać moją chałupę pracując maksymalnie 10 godzin przy temp na zewnątrz -15 a wewnątrz 22.

Wg teorii Siwego mogę spokojnie zakręcić 1 odwiert. Sprawdzimy.

Co do mojej TEORII to pompę dobiera się do krytycznego punktu pracy. Większość dla gruntowej przyjmuje że pompa powinna dać radę ogrzać dom do 20 stopni przy temp zewn -20. I do takiej potrzebnej mocy należy dobrać pompę uwzględniając jeszcze ewentualne potrzeby na CWU. Tak dobrana pompa w zupełności da radę zaspokoić ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE.

Trzymaj się KRZYSIEK!!!!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830232
Udostępnij na innych stronach

Siwy podal IMHO bardzo ptymistyczna wartosc. Jaa bym przyjal max 90-100 W/mb. Mysle, ze wiecej niz z mokrego pachu, ale nie 2-3x wiecej.

 

I masz rację i nie masz - z tym optymizmem. To zależy od godzin pracy kolektora w ciągu sezonu grzewczego. W naszych warunkach jest to około 1.000 godzin.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830250
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jakie mam projektowe obciążenie cieplne domu. Wiem że mam pompę 12 kW i 240 mb odwiertów. I ona daje radę ogrzać moją chałupę pracując maksymalnie 10 godzin przy temp na zewnątrz -15 a wewnątrz 22.

Wg teorii Siwego mogę spokojnie zakręcić 1 odwiert. Sprawdzimy.

Co do mojej TEORII to pompę dobiera się do krytycznego punktu pracy. Większość dla gruntowej przyjmuje że pompa powinna dać radę ogrzać dom do 20 stopni przy temp zewn -20. I do takiej potrzebnej mocy należy dobrać pompę uwzględniając jeszcze ewentualne potrzeby na CWU. Tak dobrana pompa w zupełności da radę zaspokoić ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE.

Trzymaj się KRZYSIEK!!!!

 

My o chlebie, Ty o niebie. :)

Poczytaj pare postwo w stecz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830251
Udostępnij na innych stronach

I masz rację i nie masz - z tym optymizmem. To zależy od godzin pracy kolektora w ciągu sezonu grzewczego. W naszych warunkach jest to około 1.000 godzin.

 

Ja patrze przez pryzmat jednak 1800h max. Maximum to maximum. Realnie bedzie pewnie mniej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830258
Udostępnij na innych stronach

[quote=Liwko;5870402

Zapotrzebowanie domu na ciepło i na CWU jest tu kluczowe.

 

Kluczowe jest projektowe obciązenie cieplne budynku + moc na cwu. Zapotrzebowanie na ciepło ma jedynie wpływ na nasze rachunki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830264
Udostępnij na innych stronach

Reasumując , wasze wyliczenia:

 

Dla domu o zapotrzebowaniu 10000 kWh/rok trzeba 120mb odwiertów(oczywiście dla gruntu 50W/mb)...

 

... ale pompę mogę sobie założyć np. 10 kW (bo powiedzmy że ona niewiele droższa) to też będzie okej??

 

Albo inaczej jak nastąpi zima stulecia i będzie przez cały luty -20 to co się stanie ?? zamarznie DZ czy po prostu nie będzie dom dogrzany przy pompie 6kW?? A co się stanie przy pompie 10 kW??

 

Ja dalej was nie kumam.

Edytowane przez Kasia & Krzysiek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830267
Udostępnij na innych stronach

Wg teorii Siwego mogę spokojnie zakręcić 1 odwiert. Sprawdzimy.

:jawdrop: a gdzie tak napisałem - skoro nie znam warunków geologicznych ?

 

A co do doboru PCi, to kto pisał coś innego (dobór do parametrów -20/+20)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830273
Udostępnij na innych stronach

Dla domu o zapotrzebowaniu 10000 kWh/rok trzeba 120mb odwiertów, ale pompę mogę sobie założyć np. 10 kW (bo powiedzmy że ona niewiele droższa) to też będzie okej??

 

BINGO!!!!!! Huraaaaaa! Dotarlo ;)

 

Albo inaczej jak nastąpi zima stulecia i będzie przez cały luty -20 to co się stanie ?? zamarznie DZ czy po prostu nie będzie dom dogrzany??

 

Dom bedzie ogrzany tylko czas pracy pompy bedzie krotszy i w cyklach. Mniejsza pompa bedzie przy tym ekstremum pracowala 24h/d.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1102/#findComment-5830278
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...