Nie mam doświadczenia ale wiem ze takie sa robione. Od małych mocy. DC Inverter. Sanyo 4,5 i 9KW

 

Te w Japoni do cwy nazywają się Eco cute.

To jest super nowość sprzed 10-15lat. Ale się nie przebily. CO2 to czynnik przyszłości. Sa zabojcze ciśnienia 70Bar ale za to sprężarki sa b. male

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7043182
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 30,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • Liwko

    1595

  • Pyxis

    1293

  • bonetka

    1154

  • HenoK

    898

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

r410 ma 50 bar

 

410A max 42Bar. normalna praca to 20-35Bar.

CO2 70 Bar to chyba normalny zakres pracy. Na jakie max sa robione?

 

Innym negatywnym jest ze po stronie ssącej pracują na podciśnieniu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7043240
Udostępnij na innych stronach

Szykuje się jakaś zmiana klimatu, że dyskutujecie nad pompami mogącymi pracować do -20 st C?

Przecież w PL, wystarczy by pompa pracowała do -10.

Jak się kilka dni w roku podeprze grzałką to w całkowitych kosztach CO + CWU niewiele zmieni.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7043369
Udostępnij na innych stronach

Moja sie nie podpierala nawet przy -25* ;)

Ale ten brak podparcia nie jest za darmo - prawda?

Dociepliłeś dom?

Przewymiarowałeś pompę?

Gęsta instalacja o dużym zładzie wodnym?

 

Czy może wszystkiego po trochu, czyli optymalnie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7043499
Udostępnij na innych stronach

1. Docieplilem strop- 25cm cellulozy do istniejacych 15cm

 

2. Bo ja wiem... 14kW.... wystarczyla by 11kW... 11,14,16 kazda oddaje max ca.10 kW przy -20*C PC

 

3. Kaloryfery, czy gesto nie wiem.... 1 w kazdym pomieszczeniu ;)

 

[ATTACH=CONFIG]347592[/ATTACH]

 

Czyli dom - wychładza się powoli.

 

A gdyby tak dobrać pompę 7-8 kW z pełną świadomością że 2 lub 3 dnia mrozu uruchamia się grzałka?

W zakupie taka pompa względem 14 kW to 5 - 6 tys zł w kieszeni.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7043617
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie bo piszesz wyżej że docieplałeś strop, skosy też ?, pytam bo będę zmieniał poszycie dachu i przy okazji wżucę sobie na strych wełnę, którą zowinę na płaszczyźnie 2x10cm. jest 15 teraz, oczywiście w skosy niezmieści się więcej jak 15cm kótre wymienię na nowe, mogę jedynie zerwać gipsy od środka, ale to mi się bardzo nie podoba niby mam tego skosu 130cm. mierząc po gipsie, zastanawiam się czy warto robić taki syf w domu
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7044018
Udostępnij na innych stronach

Problem (koszty przeglądów) mają zatem właściciele pomp z bezpośrednim parowaniem.

 

Pomp glikolowych i powietrznych stosowanych w domach jednorodzinnych to nie dotyczy (poniżej 3kg).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7045086
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie bo piszesz wyżej że docieplałeś strop, skosy też ?, pytam bo będę zmieniał poszycie dachu i przy okazji wżucę sobie na strych wełnę, którą zowinę na płaszczyźnie 2x10cm. jest 15 teraz, oczywiście w skosy niezmieści się więcej jak 15cm kótre wymienię na nowe, mogę jedynie zerwać gipsy od środka, ale to mi się bardzo nie podoba niby mam tego skosu 130cm. mierząc po gipsie, zastanawiam się czy warto robić taki syf w domu

 

 

W ostatnim "Muratorze" jest artykuł o czymś takim jak izolacja nakrokwiowa , być może w Twoim przypadku to się sprawdzi. Tylko jaki koszt i czy znajdziesz wykonawcę to tego nie wiem

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7045697
Udostępnij na innych stronach

W ostatnim "Muratorze" jest artykuł o czymś takim jak izolacja nakrokwiowa , być może w Twoim przypadku to się sprawdzi. Tylko jaki koszt i czy znajdziesz wykonawcę to tego nie wiem

 

Nie jest to "zdrowa"izolacja dla więźby. Zbyt duży opór dyfuzyjny, zakisisz drzewo, porozmawiaj z Andrzejem Wilhelmi.

Edytowane przez Tomaszs131
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7045713
Udostępnij na innych stronach

Wiodące firmy japońskie nie są nowicjuszami kolego świadczy o tym już wspomniana pompa z napędem gazowym ( pierwsze były robione dla armii) - tego nie ma żadna europejska "doświadczona" firma.

A z tego co pamiętam Saginomiya wprowadzała jako pierwsza firma EZR. Japończycy wyprodukowali pierwsze spr. rotacyjne dorównujące trwałością scrolom i przewyższające je pod względem sprawności.

To że obudowy wyglądają jak klimatyzator o niczym nie świadczy obecnie parownik jest zbudowany inaczej (dolna cześć) inaczej też wygląda ukł. chłodniczy wspomniany już wtrysk dwa osuszacze par i wykorzystanie ciepła odpadowego spr do odszraniania (częściowo) a nie pobieranie ciepła z c.o. jak w prostych europejskich konstrukcjach patrz opiewany przez ciebie jak podejżewam niby szwedzki producent na R - to właśnie toporny chińczyk pewnie tylko z odpowiednimi nalepkami - ciekawe czy przynajmniej ma spr. rotacyjna podwójną komorą sprężania i jakiej jakości ta spr.

 

Właśnie akurat zainstalowałem w listopadzie tego..... producent na R - to właśnie toporny chińczyk..... Rotaberg RHP-11S z hydroboxem. Sprawdzałem z firmą Abatronic bo mnie zaniepokoiłeś. Nie ma ani jednej chińskiej części. Sprezarka Copeland scrol specjalnie dedykowana do pomp cipeła produkowana w Irlandii ZH09KVE, wentylator wolnoobrotowy 630mm EBMPapst..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7049837
Udostępnij na innych stronach

Szykuje się jakaś zmiana klimatu, że dyskutujecie nad pompami mogącymi pracować do -20 st C?

Przecież w PL, wystarczy by pompa pracowała do -10.

Jak się kilka dni w roku podeprze grzałką to w całkowitych kosztach CO + CWU niewiele zmieni.

Nic dodać nic ująć. Inną sprawą że i poniżej pomy dają radę. Dom dobrze za izolować a potem tani system grzewczy. ..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7052446
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
poniżej -20 też dają radę, oczywiście, ale tutaj rozmowa schodzi już na pompy gruntowe, a nie powietrzne

A czemu tylko na gruntowe ? Moja powietrzna pracowała najniżej przy -18st.C i przy tej temp.na ogrzewanie i cwu pracowała 10h na dobę czyli 14h miała w zapasie.

Czyli poniżej -20st.C pracowała by jedynie dłużej niż 10h na dobę i tylko tyle.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7054689
Udostępnij na innych stronach

http://images77.fotosik.pl/395/93fc0e5801f99ab4med.jpg

Czy to normalne?

W piątek wieczorem podkręciłem trochę pompę żeby w sobotę popracować. Rano jak przyszedłem to zobaczyłem taki obrazek jak na zdjeciu, tak jakby jedna nitka nie chodziła? Temperatury dz +1,5/-1,5

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7056345
Udostępnij na innych stronach

Dodam że jak pokręciłem tym kurkiem (najpierw trochę przydławiłem a później odkręciłem) to na środku po paru minutach też pojawił się szron. Pompa pracuje od grudnia czy dz nie powinno sie juz w tym czasie samo odpowietrzyć?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7056395
Udostępnij na innych stronach

Jeśli jest różnica poziomów ułożenia/prowadzenia rury i niski przepływ na tym odcinku to może się nigdy nie odpowietrzyć samoistnie.

Instalator powinien solidnie odpowietrzyćć każdą pętlę z osobna za pomocą zewnętrznej pompy ze zbiornikiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7056407
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...