Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/10-11/ASHP_CO2/modelling_defrost.html

 

 

 

Pytanie brzmi, czy defrosty zabieraja na tyle duzo energii, ze warto sie nad tym zastanowic? Ton jak najbardziej w temacie watku. Nawet bardziej niz palenie smieci.

 

Tak tylko czy nie łatwiej przyjąć że 'ten typ tak ma' i jest to ujęte w SCOP pompy? To tak jakbyś zastanawiał się czemu silnik pali więcej jak jest zimny...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348300
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 30,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • Liwko

    1595

  • Pyxis

    1293

  • bonetka

    1154

  • HenoK

    898

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Otoz to! Mysle ze nad takimi rzeczami to sie powinni zastanawiac producenci pomp. Nam pozostaje gen fakt zaakceptowac i korzystac ze zrodla ciepla, ktore jest bezobslugowe i do tego w tej chwili nie jest kosmicznie drogie :)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348301
Udostępnij na innych stronach

Witam - czy ktoś się orientuje jaka powinna być powierzchnia skraplacza pompy ciepła powietrze-woda w stosunku do jej mocy. Skraplacz w formie rurki miedzianej. Mam pompę ciepła 11 kw i skraplacz o powierzchni około 1m2. Czy jest wystarczający. Jakie sa ogólne zasady doboru skraplaczy?

Pozdrawiam

Krzysztof

Edytowane przez kudlaty69
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348342
Udostępnij na innych stronach

Tak tylko czy nie łatwiej przyjąć że 'ten typ tak ma' i jest to ujęte w SCOP pompy? To tak jakbyś zastanawiał się czemu silnik pali więcej jak jest zimny...

 

Czestotliwosc defrostow nie jest stala. Zalezy od szybkosci przyrastania warstwy lodu, a ta zalezy od temp[eratury zew. i wilgotnosci wzglednej. Ciekawe jak to producent zaklada do testow?

Jak widze taka "pile" na wykresie, to smiem twierdzic, ze to nie jest tylko sladowy wplyw na sprawnosc. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348376
Udostępnij na innych stronach

Pyxis

 

LG, Mitsubishi, Toshiba w tabelach wydajności uwzględniają defrost dla temp.od -2 do +5 i podają obniżony dla tych warunków COP.

Referencyjna wilgotność to, o ile dobrze pamiętam Wet 85 % .

Panas chyba też, ale nie mam pewności.

 

Masz rację, że wpływa to na bieżącą sprawność PC.

Dlatego zwracam uwagę na końcową - całoroczną jej wartość

 

W krańcowo niekorzystnych warunkach (100 % H, mokry śnieg, zacinający deszcz ) może występować nawet co 40 min, z tym, że ma wówczas łagodny energetycznie i czasowo przebieg. Jak podany wyżej przez Bobrow-a, a często - -rzynajmniej u mnie krótszy.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348388
Udostępnij na innych stronach

Co dokladnie chcesz osiagnac zastanawiajac sie nad defrostami?

 

Staram sie sprostac Twoim oczekiwaniom. Nie pamietasz? :)

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=7467606&viewfull=1#post7467606

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348392
Udostępnij na innych stronach

Dzięki. A macie założone zawory mieszające termostatyczne przy zasobniku czy puszczacie wodę taka jaka jest w zasobniku i ustawiacie temp. na bateriach?

 

Nic takiego nie mam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348664
Udostępnij na innych stronach

A jak wiarygodnie obliczyc COP dla P/P nie dowiedzialem sie ani od Ciebie ani od Amira ...

 

Musisz znac kilka parametrow. Strumien powietrza przeplywajacy przez skraplacz, jego temperature przed i po ogrzaniu oraz wilgotnosc wzgledna perzd lub po ogrzaniu. Oczywiscie tez strumien energii dostrczanej do urzadzenia.Obliczasz energie dostarczona i dzielisz przez pobrana. Calkujesz to po czasie i masz wiarygodne obliczenia.

Jak bardzo wiarygodne, zalezy juz tylko od klasy laboratorium robiacego pomiary. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348698
Udostępnij na innych stronach

Musisz znac kilka parametrow. Strumien powietrza przeplywajacy przez skraplacz, jego temperature przed i po ogrzaniu oraz wilgotnosc wzgledna perzd lub po ogrzaniu. Oczywiscie tez strumien energii dostrczanej do urzadzenia.Obliczasz energie dostarczona i dzielisz przez pobrana. Calkujesz to po czasie i masz wiarygodne obliczenia.

Jak bardzo wiarygodne, zalezy juz tylko od klasy laboratorium robiacego pomiary. :)

 

Bez sensu jest próbować szacować to z jakąś wybitną dokładnością.

 

Rachunki za CO/CWU powinny być mniej więcej 3 razy niższe niż wynika to z obliczeń OZC.

 

Czy to będzie 20% więcej czy mniej większego to znaczenia nie ma.

 

Przy dzisiejszych cenach za PC PW mocy 5-7 KW i SCOP 3.5-4 rachunki będą znacznie poniżej 1000 zł/rok dla niewielkiego, średnio ocieplonego domu, więc o czym tu dywagować?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348707
Udostępnij na innych stronach

B.....

 

Przy dzisiejszych cenach za PC PW mocy 5-7 KW i SCOP 3.5-4 rachunki będą znacznie poniżej 1000 zł/rok dla niewielkiego, średnio ocieplonego domu, .......

 

Napisz jeszcze w jakiej strefie klimatycznej i jaka lokalizacja domu, bo u mnie w porównaniu np. do Wrocławia trzeba minimum 30% energii więcej na ogrzewanie.

A jeśli ktoś dobierze PW na styk to może się zdziwić, że tak długo pracuje mu grzałka, bo zimą jest wu mnie wiele nocy po -25 i więcej :yes:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348748
Udostępnij na innych stronach

Dzięki. A macie założone zawory mieszające termostatyczne przy zasobniku czy puszczacie wodę taka jaka jest w zasobniku i ustawiacie temp. na bateriach?

 

Mam:

http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-afriso/2808,648,663-dn20-g1-zakres-temperatury-35-60st-c-kvs-2-3-mieszanie-dolne.html

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348762
Udostępnij na innych stronach

Dzięki. A macie założone zawory mieszające termostatyczne przy zasobniku czy puszczacie wodę taka jaka jest w zasobniku i ustawiacie temp. na bateriach?

 

Nie mam zaworów mieszających, uważam że są zbędne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1361/#findComment-7348783
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...