To że się skrapla powietrze to prawda ale można ocieplić rozdzielacz i problem znika, jestem właśnie w trakcie. Próbowałem wszystko zrobić pianka poliuretanową ale niestety pianka podciąga wodę. Teraz muszę ją wykruszyć i zastosować jakieś dedykowane ocieplacze do rurek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4969500
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 30,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • Liwko

    1595

  • Pyxis

    1293

  • bonetka

    1154

  • HenoK

    898

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

warto wywalić rozdzielacz z domu, z powodu zraszania i skroplin, najtaniej cie wyjdzie rozdzielacz spawany ze stali nierdzewnej połącz to ze złączkami PE, koszt jakieś max 600 zł, studzienka zwykła betonowa z betonowym deklem zawilgocenie nie przeszkadza.

 

Ja mam studzienke na "wzgorzu" wiec wykopalem sobie 10-15mb i wlozylem rurke drenarska w geowlokninie z wyjsciem gdzies w pole. Dol wysypalem zwirem gruboziarnistym. Jest sucho :) Wody gruntowe bardzo nisko ale nawet jak - to nic nie zrobia rozdzielaczowi, conajwyzej COP poprawia ;)

 

Wazniejsze to dobrze ocieplic sama studzienke - tak jak fundament - najlepiej 1mb w glab po zewnatrz plus pod pokrywe gruba styropianowa "czapeczka". Nie ma prawa zamarznac :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4969512
Udostępnij na innych stronach

warto wywalić rozdzielacz z domu, z powodu zraszania i skroplin, najtaniej cie wyjdzie rozdzielacz spawany ze stali nierdzewnej połącz to ze złączkami PE, koszt jakieś max 600 zł, studzienka zwykła betonowa z betonowym deklem zawilgocenie nie przeszkadza.

 

Cześć,

ja mam 6 dziurek i rozdzielacz samoróbkę, razem ze studnią wszystko mieści się w dwóch kręgach 120 cm. Jak zobaczyłem ceny z Aspola na dedykowane studzienki i rozdzielacze to czapka spadła z głowy :).

Dostęp jest dobry, spokojnie można wejść i regulować w razie potrzeby na zaworach. Do domu mam wprowadzone dwie rurki.

Zaoszczędzone....jakieś 4 tys. zł (w stosunku do gotowych rozwiązań)

Pozdrawiam - Daniel

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4969520
Udostępnij na innych stronach

Ja tez mam rozdzielacz samoróbkę. Ale ja mam tylko dwa odwierty i bezproblemowo weszły do piwnicy :) na zasilaniu obu pętli jest przepływomierz, zawór i to wszystko, Instalator zrobił sam z rurek i kształtek miedzianych
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4969532
Udostępnij na innych stronach

A czy nie można odwiertów połączyć szeregowo? Gdzieś o tym czytałem - ale jest to na zasadzie że gdzieś dzwonią ale nie wiadomo gdzie jest kościół.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4969585
Udostępnij na innych stronach

A czy nie można odwiertów połączyć szeregowo? Gdzieś o tym czytałem - ale jest to na zasadzie że gdzieś dzwonią ale nie wiadomo gdzie jest kościół.

 

Mozna, tylko strasznie rosna opory. Te zaleza od dlugosci i od kwadratu przeplywu. Zdecydowanie lepiej polaczyc to rownolegle :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4969627
Udostępnij na innych stronach

Ja mam studzienke na "wzgorzu" wiec wykopalem sobie 10-15mb i wlozylem rurke drenarska w geowlokninie z wyjsciem gdzies w pole. Dol wysypalem zwirem gruboziarnistym. Jest sucho :) Wody gruntowe bardzo nisko ale nawet jak - to nic nie zrobia rozdzielaczowi, conajwyzej COP poprawia ;)

 

Wazniejsze to dobrze ocieplic sama studzienke - tak jak fundament - najlepiej 1mb w glab po zewnatrz plus pod pokrywe gruba styropianowa "czapeczka". Nie ma prawa zamarznac :)

 

no tak jak zrobiłeś to już rzemiosło przechodzi w sztukę:D czyli chwali się

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4969822
Udostępnij na innych stronach

Dziś postanowiłem sprawdzić w realu jak wygląda sprawa dotacji do pomp. Założenia były takie - pompa 8Kw z instalacją 40K, odwierty 10K. No i się zaczął śmiech na sali. Max dotacja na pompę z instalacją jest liczona od kwoty 2K za Kw czyli koszt kwalifikowany to 16K, odwierty w całości są kosztem kwalifikowanym. W sumie 26K. Na taką kwotę trzeba wziąść kredyt założyliśmy 2 lata. 40% dotacja to 10,4K. Opłaty i prowizje i odsetki bankowe to około 3,2K. Państwo zabiera 19% od uzyskanej kwoty - 2K. Reasumując koszty poniesione 50K z czego dotacji max 5K a drugimi 5K dzielimy się z państwem i bankiem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4970008
Udostępnij na innych stronach

A bo ty nie wiesz ze to się tylko może opłacać jeśli masz duże zapotrzebowanie? Inaczej to kicha. Ustalili oczywiście jaką pompę masz kupić?

 

Policzmy dla pompy 16kw, + odwiert 250mb, wychodzi 32+ 20 =52tys.

 

Do uzyskania 20,8tys.

Edytowane przez autorus
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4970028
Udostępnij na innych stronach

mam pytanie odnosnie rotametrow na rozdzielaczach podlogowki. U mnie te szkielka sa na gorze puste. Wiem ze mam zapowietrzony uklad ale pytanie przmi czy to tez jest tego objawem?? Moim zdaniem powinny byc cale zapelnione woda
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4970035
Udostępnij na innych stronach

Nie powinny. Ja mam do dzisiaj większość pustych, a te, które są w wodzie zaszły osadem (chyba związkami żelaza) i rudzieją utrudniając odczyt. To co wystaje w "szkiełku" rotametru to tylko wskazówka. Część czynna jest wewnątrz rozdzielacza i na pewno "pływa".
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4970058
Udostępnij na innych stronach

A bo ty nie wiesz ze to się tylko może opłacać jeśli masz duże zapotrzebowanie? Inaczej to kicha. Ustalili oczywiście jaką pompę masz kupić?

 

Policzmy dla pompy 16kw, + odwiert 250mb, wychodzi 32+ 20 =52tys.

 

Do uzyskania 20,8tys.

 

Zapomniałeś o konieczności wzięcia kredytu i w związku z tym darowiźnie dla banku w postaci prowizji, opłat i odsetek oraz o daninie dla państwa - więc i tak z całego interesu zostanie ci połowa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4970081
Udostępnij na innych stronach

Dziś postanowiłem sprawdzić w realu jak wygląda sprawa dotacji do pomp. Założenia były takie - pompa 8Kw z instalacją 40K, odwierty 10K. No i się zaczął śmiech na sali. Max dotacja na pompę z instalacją jest liczona od kwoty 2K za Kw czyli koszt kwalifikowany to 16K, odwierty w całości są kosztem kwalifikowanym. W sumie 26K. Na taką kwotę trzeba wziąść kredyt założyliśmy 2 lata. 40% dotacja to 10,4K. Opłaty i prowizje i odsetki bankowe to około 3,2K. Państwo zabiera 19% od uzyskanej kwoty - 2K. Reasumując koszty poniesione 50K z czego dotacji max 5K a drugimi 5K dzielimy się z państwem i bankiem.

 

No to super, bo taką pompę z instalacją można mieć już za 20K.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4970236
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście można skorzystać z usług firmy, która wykonuje instalacje kompletne wraz z odwiertami i dogadać się, by odpowiednio duży koszt na fakturze uwzględniony był w pozycji - wykonanie DZ. Reszta pozycji z faktury niech się zmieści w limicie wyznaczonym mocą urządzenia. Wtedy dotacje wykorzystamy maksymalnie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4970237
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście można skorzystać z usług firmy, która wykonuje instalacje kompletne wraz z odwiertami i dogadać się, by odpowiednio duży koszt na fakturze uwzględniony był w pozycji - wykonanie DZ. Reszta pozycji z faktury niech się zmieści w limicie wyznaczonym mocą urządzenia. Wtedy dotacje wykorzystamy maksymalnie.

Wiele rzeczy można zrobić tylko dlaczego znów zmusza się nas do jakiegoś kombinowania i innych pierdół jak by nie mogło być prosto. Robię, zanoszę rachunki, ci od dotacji przyjeżdżają i sprawdzają i jak jest OK wypłacają mi kasę. No tak ale wtedy z czego by żyły banki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4970603
Udostępnij na innych stronach

Też pamiętam jak około 3 lata wstecz interesowałem się dofinansowaniem do PCi. Wtedy tylko BOŚ dawał takowe, jeżeli można to tak nazwać. A wyglądało to tak że dawali jedynie kredyt na preferencyjnych warunkach. Lekko mniejsze oprocentowanie. Niestety narzucali "swoje" firmy, z którymi trzeba było podpisać umowę na montaż i dostawę urządzeń. Z ciekawości zgodziłem się na telefon od gościa z tej firmy. Podałem mu dane i kopara mi opadła jak mi podał cenę. Mój Viessmann był o 1/3 tańszy.

 

 

A tak z innej beczki. Macie jakiś sprawdzony sposób na odpowietrzenie podłogówki??

Wczoraj za radą instalatora odkręciłem na środku pompki te dużą śrubkę na płaski śrubokręt. Oczywiście leciała woda razem z powietrzem, ale tym sposobem to co najmniej dwa dni non stop trzeba by odpowietrzać i trzeba ciągle tam stać aby wylać wodę i dopuścić nowej.

Gdzieś wyczytałem że trzeba zaczynać od dolnego układu podłogówki. Pozakręcać wszystkie pętle, tylko jedną zostawić otwartą. Obiegówka na 3 bieg i zostawić na kilka bądź naście minut, następnie zakręcić i otworzyć kolejną pętlę i tak do końca. Później w identyczny sposób górę. A najlepiej pojedyncze pętle odpowietrzać dlatego że będziemy mieli na 100% pewność że woda tamtędy popłynęła i jest szansa na odpowietrzenie. W przypadku otwartych wszystkich pętli woda płynie tam gdzie ma łatwiej....Myślicie że to jest dobry sposób?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4970888
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Czy można zrobić automatyczne odpowietrzenie - np. przy rozdzielaczu?

Przepraszam - tylko pytam, ponieważ kojarzę, że gdzieś widziałem takie rozwiązanie, ale mogę się mylić...

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4970961
Udostępnij na innych stronach

Mam odpowietrznik przy rozdzielaczu, ale chyba sobie nie radzi, bo instalacja przepracowała juz sporo godzin. W sumie pompa około 200 wiec i podłogówka tez. Nadal niestety słychac przy obiegówkach powietrze. Może to wina odpowietrznika
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4970976
Udostępnij na innych stronach

Rozmawiałem przed chwilą z instalatorem. No odpowietrzenie to podstawowa sprawa ale powiedział mi że jak słyszę szumy to mogę zmienić obieg na niższy.

Rzeczywiście moge bo teraz jest maksymalny czyli 3 bieg. Ale jak zmienię to i delta sie zmieni. na pierwszym delta to około 9-10 stopni na drugim 7 stopni a na trzecim 5 stopni. Instalator twierdzi że delta w granicach 8 stopni jest do przyjęcia. Co o tym myślicie?

 

No i odnośnie tego grzejnika w piwnicy :)

Owe przekaźniki które chce mi zamontować mają działac w ten sposób:

Kiedy ostatni Euroster odłączy swoją pompę obiegowa daje sygnał do przekaźnika. Ten z kolei oszukuje pompę że na zewnątrz jest temp powiedzmy +35. Wówczas wyłącza się w ogóle ogrzewanie i staje również obiegówka w pompie. Oczywiście CWU działa, wiadomo ze nawet w gorącym lecie potrzebujemy ciepłej wody wiec ma to nie kolidować. Tym sposobem zachowuje mój system sterowania tak jak chciałem i zbędny staje się ten nieszczęsny grzejnik w piwnicy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/856/#findComment-4971016
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...