sig 11.02.2003 01:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Tak jak w temacie : minimalna dla przepływowego i dla dwufunkcyjnego.Czy są różne? Co mówi prawo a jak jest w praktyce?Dzięki z góry! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2003 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Musi być wentylacja i kubatura 8m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cavallino 11.02.2003 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Czy od tej kubatury powinno się odliczyć miejsce zajęte przez sam piec, rury, bojler itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 11.02.2003 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 oczywiście, że nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cavallino 11.02.2003 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Nawet jeśli zajmie to połowę z tych 8 m2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 11.02.2003 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Nie znam tak dużych pieców by zajmowały 2x2m2. Tak na prawdę to chodzi gł. o kubaturę pomieszczenia (by było dostatecznie dużo powietrza do spalania), a nie o to ile podłogi będziesz miał wolnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 11.02.2003 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 nie tyle ważna jest kubatura co, dostarczenie odpowiedzniej ilości powietrza do spalania ( post wyżej ). Przy spalaniu GZ-50, około 11m3 na każdy metr sześć. gazu. Do tego należy zapewnić kratkę wentylacyjną o pow. 150 cm2 dla pieców o mocy do 50 kW. Jest jeszcze inna możliwość ; 4 m3 pomieszczenia na każdy 1 kW mocy pieca i otwierane okno + drzwi.Dla bezpieczeństwa rozcieńczenia gazów spalinowych przy awarii pieca przyjmuje się 1 m3 na każdy 1 kW mocy pieca. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to kotłownia musi mieć połączenie z pomieszczeniem sąsiednim poprzez kratkę o pow. 150 cm2. Tyle z mądrej książki.Karina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 11.02.2003 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Oczywiście nie dotyczy to kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania. Ja czytałem ostatnio że kratka dolotowa powietrza musi mieć 200 cm kw. powierzchni. Musi być dodatkowo co najmniej 30 cm nad podłogą a pomieszczenie musi mieć wysokość co min. 2,2 m. To chyba najnowsze przepisy. Pozdrawiam. Krzysztof. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sig 11.02.2003 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Przepisy przepisami... a co jeśli kubatura będzie niewielka ale z dobrą wentylacją, czy piec będzie działał odpowiednio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zak 11.02.2003 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Wedlug nowych przepisow (Rozporz. Min. Infrastr. z dn. 12.04.2002 ..), ktore weszly w zycie 16.12.2002: (par. 170.3):1) Kubatura pomieszczen dla kotlow typu A i B (normalne): nie mniej niz 8 metrow szesc.2) Kubatura pomieszczen dla kotlow z zamknieta komora spalania (tzw. turbo) nie mniej niz 6.5 metrow szesc.Zrodlo: "Instalator Polski" 1/2003 Pozdr. jz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cavallino 12.02.2003 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 On 2003-02-11 10:32, Bartt wrote: Nie znam tak dużych pieców by zajmowały 2x2m2. Tak na prawdę to chodzi gł. o kubaturę pomieszczenia (by było dostatecznie dużo powietrza do spalania), a nie o to ile podłogi będziesz miał wolnej. To że nie widziałeś czegoś nie znaczy że tego nie ma. No i ja nie mówię o zajętości podłogi, tylko przestrzeni - mowa o rurach (dużych) do ogrzewania powietrznego, które tak na oko wraz z piecem, jego zabudową i bojlerem z 40% przestrzeni w kotłowni zajmują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania