mam wniosek o warunki przyłączenia i wnioskuję o 5 kw światło i 4 kw siła, razem 9 kw...

 

domek 105 m

 

normalne sprzęty, kociołek na gaz, zmywarka, tv, agd czy to wystarczy.... bo ktos mi to robił 2 lata (a teraz straciło ważność i składam nowy wniosek) temu liczył, a teraz czytam że ludzie biora po więcej kv....

 

czy jeśłi o za mało teraz składam to wprzyszłości ma to jakies negatywne konsekwencje????

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/50087-czy-tyle-kw-wystarczy/
Udostępnij na innych stronach

mam wniosek o warunki przyłączenia i wnioskuję o 5 kw światło i 4 kw siła, razem 9 kw...

 

domek 105 m

 

normalne sprzęty, kociołek na gaz, zmywarka, tv, agd czy to wystarczy.... bo ktos mi to robił 2 lata (a teraz straciło ważność i składam nowy wniosek) temu liczył, a teraz czytam że ludzie biora po więcej kv....

 

czy jeśłi o za mało teraz składam to wprzyszłości ma to jakies negatywne konsekwencje????

dostaniesz zabezpieczenie przedlicznikowe 20A na kazda faze, to powinno ci wystarczyc,chyba ze bedziesz mial kuchnie elektryczna na sile i wtedy mozesz miec problem jak uzyjesz jednoczesnie kuchni i np.pralki,moze wywalic.duzo tez zalezy od prawidlowego rozdzielenia obwodow pod wzgledem obciazalnosci,na pewno rozdziel na rozne fazy,tzn. pralka na 1,zmywarka na 2 kuchenka z piekarnikiem elektrycznym na 3(jezeli bedziesz mial kuchenke gazowo elektryczna) itp.pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/50087-czy-tyle-kw-wystarczy/#findComment-1077457
Udostępnij na innych stronach

Dom 145 m kw. Mieszkam na prowizorce budowlanej 7 KW. Kuchnia elektryczna, silnik do hydroforu - dwa obwody trójfazowe. Pozostałe urządzenia w tym: zmywarka, pralka, dwie lodówki na pozostałych 12 obwodach. Nie mam kłopotów. Przyłącze docelowe ma mieć 13 kW.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/50087-czy-tyle-kw-wystarczy/#findComment-1077496
Udostępnij na innych stronach

czyli zostawić to 9, czy złożyć o np 11

 

co będzie oczywiście kosztowało więcej

nie pamitam rozdzialu zabezpieczen jakie daje ZE ale wiem czy dasz 8kw czy 10 to dostaniesz 20A a czy 11kW to nie pamietam czy dostaniesz juz 25A czy nadal 20A. Ja w domu mam 20A i zamawialem 8kW,zawsze taniej i mi to wystarcza,mam zmywarke,mikfofale,pralke,piec,kuchenke gaz-elektr. Moim zdaniem wystarczy,ale pod warunkiem ze nie montujesz kuchenki na sile.Aha,jak beda juz ci podlanczac licznik to daj swoje bezpieczniki.kup wtedy Bi 20A gg/gl to sa tzw zwloczne ( slimak),one dluzej wytrzymuja .pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/50087-czy-tyle-kw-wystarczy/#findComment-1077505
Udostępnij na innych stronach

mi zakład energetyczny powiedział że mogę wnioskować o 19 lub 23 KW....pewnie chcieli naciągnąć , bo im więcej tym drożej..... ale zdecydowałem się na 23 KW , bo nigdy nie wiadomo co się w przyszłości zechce podłączyć, kuchnia elektryczna, ogrzewacz wody , coraz więcej sprzętu jest na prąd, a jak podłącze jeszcze spawarkę, czy jakiś silnik elektryczny.... pewnie zapas się przyda , co nie zmienia faktu że i tak teraz wiem że mnie trochę naciągneli na te kilowaty:)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/50087-czy-tyle-kw-wystarczy/#findComment-1077564
Udostępnij na innych stronach

mi zakład energetyczny powiedział że mogę wnioskować o 19 lub 23 KW....pewnie chcieli naciągnąć , bo im więcej tym drożej..... ale zdecydowałem się na 23 KW , bo nigdy nie wiadomo co się w przyszłości zechce podłączyć, kuchnia elektryczna, ogrzewacz wody , coraz więcej sprzętu jest na prąd, a jak podłącze jeszcze spawarkę, czy jakiś silnik elektryczny.... pewnie zapas się przyda , co nie zmienia faktu że i tak teraz wiem że mnie trochę naciągneli na te kilowaty:)

Zawsze mozna wystapic o zwiekszenie mocy,ale nigdy nie wiadomo czy bedzie kiedys owa kuchnia itp.wiec po co zamawiac od razu tyle kW. przystosowac tylko instalacje

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/50087-czy-tyle-kw-wystarczy/#findComment-1077587
Udostępnij na innych stronach

ja mam na dom 137 m2 9 kw

i spokojnie starczy

 

energa chciala mi wcisnac 13 kw

 

dla porownania dodam ze ojciec ma na caly dom 4 kw i instalacje jednofazowa a teraz robi sie rozdzial na 3 fazy wiec to tylko kwestia wykonania instalacji

a nie pakowania kasy energii

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/50087-czy-tyle-kw-wystarczy/#findComment-1077801
Udostępnij na innych stronach

W praktyce nie jest istotna moc zamówiona ale wielkość i typ bezpieczników założonych i zaplombowanych przez energetykę. Dla pewnego zakresu mocy zamówionej dawane są te same bezpieczniki. Nie ma więc sensu płacić więcej za moc w danym zakresie niż za moc minimalną dla danego zabezpieczenia. Moim zdaniem w domku jednorodzinnym mininum bezpieczników głównych to 20 A. Zwykle jest to 25 A a więcej to raczej tam, gdzie przewiduje się duże odbiory prądu. Warto rozważyć taką opcję aby zamówić mniejszą moc a jeśli życie pokaże, że bezpiecznik wylatuje zbyt często z powodu przeciążenia to wtedy domówić trochę mocy i wymienić bezpieczniki na większe. Przy bezpiecznikach topikowych do 25 A kosztuje to kilka groszy. (bezpiecznik większy pasuje w to samo gniazdo). Problem jest wtedy gdy w miejsce 25A trzeba wstawić coś większego gdyż wtedy trzeba wymieniać gniazda na większe. Tak do końca nie wiadomo czy lepsze jest rozwiązanie z bezpiecznikami głównymi topikowymi czy z automatami. Do wymiany bezpiecznika głównego topikowego trzeba zrywać plombę podczas gdy automat zwykle się załącza nikogo nie informując i nie zrywając żadnych plomb. Wadą automatów jest ich większa szybkość zadziałania co powoduje, że w wiąkszości przypadków przy jakiejkolwiek awarii w obwodzie mimo istnienia bezpiecznika zabezpieczającego dany obwód zabezpieczenie główne także zadziała. Zresztą prawdopodobnie zadziała także wyłącznik różnicowo-prądowy. Podsumowując - jeśli dacie automaty jako zabezpieczenia główne to może być konieczność biegania do skrzynki z licznikiem na zewnątrz budynku tam gdzie są te zabezpieczenia. I nie dawajcie jednego trójfazowego ale lepiej trzy jednofazowe bo w przypadku awarii nie wyłączy wam całości zasilania.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/50087-czy-tyle-kw-wystarczy/#findComment-1078409
Udostępnij na innych stronach

W praktyce nie jest istotna moc zamówiona ale wielkość i typ bezpieczników założonych i zaplombowanych przez energetykę. Dla pewnego zakresu mocy zamówionej dawane są te same bezpieczniki. Nie ma więc sensu płacić więcej za moc w danym zakresie niż za moc minimalną dla danego zabezpieczenia. Moim zdaniem w domku jednorodzinnym mininum bezpieczników głównych to 20 A. Zwykle jest to 25 A a więcej to raczej tam, gdzie przewiduje się duże odbiory prądu. Warto rozważyć taką opcję aby zamówić mniejszą moc a jeśli życie pokaże, że bezpiecznik wylatuje zbyt często z powodu przeciążenia to wtedy domówić trochę mocy i wymienić bezpieczniki na większe. Przy bezpiecznikach topikowych do 25 A kosztuje to kilka groszy. (bezpiecznik większy pasuje w to samo gniazdo). Problem jest wtedy gdy w miejsce 25A trzeba wstawić coś większego gdyż wtedy trzeba wymieniać gniazda na większe. Tak do końca nie wiadomo czy lepsze jest rozwiązanie z bezpiecznikami głównymi topikowymi czy z automatami. Do wymiany bezpiecznika głównego topikowego trzeba zrywać plombę podczas gdy automat zwykle się załącza nikogo nie informując i nie zrywając żadnych plomb. Wadą automatów jest ich większa szybkość zadziałania co powoduje, że w wiąkszości przypadków przy jakiejkolwiek awarii w obwodzie mimo istnienia bezpiecznika zabezpieczającego dany obwód zabezpieczenie główne także zadziała. Zresztą prawdopodobnie zadziała także wyłącznik różnicowo-prądowy. Podsumowując - jeśli dacie automaty jako zabezpieczenia główne to może być konieczność biegania do skrzynki z licznikiem na zewnątrz budynku tam gdzie są te zabezpieczenia. I nie dawajcie jednego trójfazowego ale lepiej trzy jednofazowe bo w przypadku awarii nie wyłączy wam całości zasilania.

 

dzieki ale napisales prawie to samo co ja (oprocz automatow) w co sie nie zgodze pod 1 wzgledem,one tez sa plabowane,zakrywane dekielkiem i plabowane :-?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/50087-czy-tyle-kw-wystarczy/#findComment-1081636
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam, że wchodzę w tak uczoną dyskusję z poziomu elektrycznego przedszkola - ale mam pewne zamieszanie w związku z tymi fazami, czy ktoś mógłby mi w skrócie i klarownie jako humaniście wyjaśnić, jak to jest z instalacją trójfazową, bo dla mnie to tylko nazwa :-? . Niestety, powinienem sie dowiedzieć co ona oznacza, bo będę ogrzewał chałupę m. in. piecem akumulacyjnym, który ponoć tylko w ten sposób zasilan być może. Do tego dojdzie pewnie płyta grzewcza w kuchni, parę konwektorów półtorakilowatowych i pewnie podłogówka w kuchni i łazienkach.

 

Nie bardzo wiem, jak policzyć zapotrzebowanie (zsumować moc wszystkich urządzeń, które mogłyby chodzić jednocześnie, czy są jakieś mądrzejsze algorytmy?)

 

Chciałbym zamówić podwójną taryfę, czy dostanę dwa liczniki?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/50087-czy-tyle-kw-wystarczy/#findComment-1081685
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...