zonk 21.03.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Witam wszystkich!Zainteresowany jestem wiedzą na temat nadproży, a konkretniej jaką klasę betonu stosuje się oraz ile i jakie zbrojenie należy zastosować do tego typu belek. Za jaką kolwiek odpowiedź będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50451-nadpro%C5%BCe-l19/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 21.03.2006 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 L-19 to belka prefabrykowana , gotowa , kupuje się już zrobioną z odpowiedniego betonu , występuje w różnych długościach , nadproże kompletne składa się z 2 belek typu L-19 , lub trzech jak ściana jest szeroka , a przestrzeń między nimi wypełnia się betonem, w zasadzie byle jakim, bo obciążenie i tak przenosi prefabtykowana L-ka , zazbrojona już we wytwórni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50451-nadpro%C5%BCe-l19/#findComment-1090187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.03.2006 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 beton kl. B20 - pręty główne ze stali zbrojeniowej żebrowanej AIII-34GS - strzemiona ze stali gładkiej A0 Różnie z tym może być.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50451-nadpro%C5%BCe-l19/#findComment-1090202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zonk 21.03.2006 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Dzięki za zainteresowanie;)Geno a orientujesz się może jakich średnic są pręty stosowane w tych belkach? Nie znasz może jskiejś ciekawej strony z danymi na temat tych elmentów? Może kto inny jeszcze wie coś ciekawego na temat tych belek?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50451-nadpro%C5%BCe-l19/#findComment-1090514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WanKon 21.03.2006 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Polecam strunobeton http://www.pozbruk.com.pl lub bez com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50451-nadpro%C5%BCe-l19/#findComment-1090522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.03.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Tutaj http://www.stropex.pl/?s=02&s2=06 jest tabela z wyróżnieniem zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50451-nadpro%C5%BCe-l19/#findComment-1093936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zonk 24.03.2006 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2006 Geno właśnie o coś takiego mi chodziło:) Dzięki za dostarczenie mi informacji, które były mi bardzo potrzebne;) a dokładnie chodziło mi o nośność owych elementów! jeszcze raz DZIĘKI!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50451-nadpro%C5%BCe-l19/#findComment-1095807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cmsydney82 07.05.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 (edytowane) WitamJak powinno sie wykonac nadproze z L19 dla sciany z maxa 29cm? W skladzie budowlanym powiedzieli ze 3xL, murarz twierdzi tak samo. Z kolei kierownik budowy mowi, ze 2xL. Ktory wariant wybrac? Czy dla dwoch i trzech L konieczne jest pozniej jakies dodatkowe zbrojenie? W jaki sposob wykonac nadproze scian zewnetrznych? _I_IL czy L_I_I? Czy te pierwszy wariant podawany na wiekszosci stronach jest lepszy w przypadku sciany dwuwarstwowej? Przeciez i tak bedzie ocieplenie zewnetrzne wiec czy jest jeszcze potrzebne 3cm styropianu we wnekach? Pozdrawiam Edytowane 8 Maja 2011 przez cmsydney82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50451-nadpro%C5%BCe-l19/#findComment-4691498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 08.05.2011 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 do sacian zewnetrznych kup systemowki, nie pchaj eLek bo to zimne. Witam. Czy duza moze byc strata w przypadku zastosowania nadprozy L w stosunku do systemowych - jesli chdozi o przenikalnosc? Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50451-nadpro%C5%BCe-l19/#findComment-4691866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.05.2011 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 to są jakieś cieplejsze nadproża do wykorzystania przy ścianach dwuwarstwowych[ściana nośna ceramika 24 cm]? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50451-nadpro%C5%BCe-l19/#findComment-4691879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cmsydney82 12.05.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Jednak poszly dwie elki na nadproze. Szkoda kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50451-nadpro%C5%BCe-l19/#findComment-4698248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania