Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

W zeszłym roku zakończyliśmy budowę wodociągu (prawie 3 km.) i ja jestem w najwyższym punkcie tej inwestycji. Z niewiadomych przyczyn instalacja jest bardzo i to bardzo zapowietrzona. Nie jest to kwestia chwilowa ale cyklicznie się powtarzająca. Czy jest możliwość zamontowania tuż przed głównym licznikiem jakiegoś automatycznego odpowietrznika? Bo po co płacić za powietrze?

A może powiecie dlaczego wciąż się zapowietrza?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51004-zapowietrzony-wodoci%C4%85g/
Udostępnij na innych stronach

Wakmen,

Zapowietrza się, bo jest nieszczelny i basta.

 

Pozdro

Albo ktoś pobiera "nieoficjalnie". Szczelny to on napewno był bo podczas odbierania przez gminę ciśnienie było nabite 10MPa przez 24 godziny i trzymało.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51004-zapowietrzony-wodoci%C4%85g/#findComment-1104608
Udostępnij na innych stronach

Wakmem,

Może jest tak, jak w naszym ujęciu oligoceńskim, gdzie woda jest odżelaziana podczas tego procesu dodatkowo trzeba ją napowietrzyć w celu odbioru z niej żelaza i manganu. Woda bez przerwy parska i jest perlista od nadmiaru powietrza. W mojej instalacji odżelaziającej woda wypływająca z kranu początkowo ma barwę mleka i dopiero po chwili staje się klarowna. Jeżeli jest tak jak piszę, to można się zastanowić nad odpowietrzaniem wody z wodociągu.

 

Pozdro

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51004-zapowietrzony-wodoci%C4%85g/#findComment-1104870
Udostępnij na innych stronach

... Jeżeli jest tak jak piszę, to można się zastanowić nad odpowietrzaniem wody z wodociągu.

No dobra ale czy legalnie można coś takie zrobić? Nigdy nie spotkałem sie z automatycznym odpowietrznikiem przed licznikiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51004-zapowietrzony-wodoci%C4%85g/#findComment-1105724
Udostępnij na innych stronach

Najwyższy pkt. czy mam rozumieć to jako najwyższe rzędne wodociągu ?

Czy jesteś na końcówce ?

Czy owe 3 km kończy się ślepo czy wpiętę jest w sieć ?

Skąd macie zasilanie w wodę ?

J

 

Na moje przeczucie problem tkwi w odpowietrzaniu przewodu

( np. brak lub złe umieszczenie HP ) :-?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51004-zapowietrzony-wodoci%C4%85g/#findComment-1107848
Udostępnij na innych stronach

Wakmen,

Możesz założyć to za licznikiem, podobne stosuje się w grzejnikach. Pozrozmawiaj ze swoim hydraulikiem, on pewnie coś wymyśli.

 

Pozdro

Za licznikiem to mi nie jest potrzebny bo i tak powietrze przechodzi przez licznik i za nie będę płacił. Albo przed licznikiem albo wcale.

Co do "swojego" hydraulika to wszystko będę robił sam (jak dotychczas :wink: ).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51004-zapowietrzony-wodoci%C4%85g/#findComment-1111610
Udostępnij na innych stronach

Najwyższy pkt. czy mam rozumieć to jako najwyższe rzędne wodociągu ?...

Tak.

 

... Czy jesteś na końcówce ? ...

Też - Tak.

 

... Czy owe 3 km kończy się ślepo czy wpiętę jest w sieć ? ...

Ja jestem ostatnim odbiorcą wody z wodociągu (jak na razie).

 

... Skąd macie zasilanie w wodę ? ...

Z gminnego wodociągu.

 

... Na moje przeczucie problem tkwi w odpowietrzaniu przewodu ( np. brak lub złe umieszczenie HP ) :-?

Tyle to już wiem i co to jest to "HP"? Chyba nie logo firmy komputerowej :wink: ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51004-zapowietrzony-wodoci%C4%85g/#findComment-1111622
Udostępnij na innych stronach

HP to nic innego jak oznaczenie hydrantu 8) .

Na końcówce przewodu powinien być założony właśnie hydrant, tak by można było odpowietrzyć wodociąg.

SUW który zaopatruje twój wodociąg w wodę pracuje cyklicznie i zdarzają się spadki ciśnienia, a co za tym idzie w przewodzie pojawia się powietrze.

Dzwoń do wodociągów, żeby odpowietrzali przewód regularnie, powinno się poprawić.

Pozdro

J

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51004-zapowietrzony-wodoci%C4%85g/#findComment-1112458
Udostępnij na innych stronach

Jerzysio - wreszcie jakaś odpowiednia porada. Dzięki serdeczne. Już jestem bliżej jak dalej choć z tym systematycznym odpowietrzaniem przez Gminę to będzie wielki problem ale coś wymyślę.

 

Jak będą się ociągać z odpowietrzaniem, to możesz sam odkręcić ten hydrant na chwilkę. 8)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51004-zapowietrzony-wodoci%C4%85g/#findComment-1113363
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...